    Ciudatenii aparute la instalatia electrica

    la constructia casei am tras firele prin tevi de pvc si au fost montate in placa,toata armatura placii a stat pe tuburile de cabluri iar acu ma confrunt cu cateva ciudatenii

    1 : am montat niste carlige de metal in placa sa am de ce sa suspend lustra,acu am constatat cu stupoare ca prin acele carlige trece curent.

    2 : la o priza am faza pe ambele fire(una mai slaba si una mai puternica)

    3 : impamantarea are si ea curent (mai slab cei drept dar curenteaza si aia)(este posibil , sa nu fie conectata impamantarea la tarusi,ci sa fie doar traseul prin casa,asta urmeaza sa verific cu prima ocazie)

    4 : un circuit cap-scara nu se comporta cum trebuie ( il aprind dintr-un intrerupator si il sting si celalalt dar nu mai pot sa-l aprind din primul intrerupator ,trebuie aprins tot din cel din care l-am stins)

    ceva sfaturi se poate?
  • Maestrul Max
    Living Legend
    • 28.iul.2006
    • 6920

    #2
    -ori umiditatea din betonul turnat a intrat in tuburile PVC si de aici tot lantul de "ciudatenii"
    -ori ati o gaura exact in tubul PVC si ati atins firele cu unul dintre carligele montate
    Intrerupeti curentul scotand toate sigurantele, desfaceti legaturile circuitului electric din doze si "sunati" firele circuitului. Pana la urma o sa depistati unde aveti o scurgere de curent.
    Cu stima.

    Comentariu

    • Habib
      Membru
      • 23.mai.2007
      • 195

      #3
      Salut!Am si eu o intrebare ce sectiune are tzeava care ai bagat-o prin placa?ca eu numai prin placa am bagat si nu am avut nici o problema eu merge de fiecare data pe o sectiune mai mare Fi 18 circuitele si Fi 25 alimentarea!Oricum cum a zis si domnul Maistul Max, desfa toate dozele si suna toate firele si probabil daca nu strapuns vre-un fir o sa reusesti sa-ti mearga.Apropo cand ai bagat teava prin beton ai legat bine la mufe cu sarma si eventual cu scoci pt ca se poate arunca de acolo si se compromite totul?.Si cu schema aia cap scara uitate pe forum ca o sa gasesti si o sa o faci corect.Te salut

      Comentariu

      • b30kdt
        Membru
        • 06.dec.2006
        • 244

        #4
        instalatia in mom de fata este finalizata ,casa este tencuita , sunt montate intrerupatoare insa nu am terminat casa de amenajat si in timp descopar noi probleme enervante

        instalatia a fost facuta acu 5 ani ,am folosit tuburi pvc de 25 , diametrul firelor a fost de 1,5 pt iluminat si 2,5 pt prize si 4 pt anumite prize ( masina de spalat ) legaturile in doze au fost cositorite

        toate bune si frumoase pana au aparut aceste probleme
        cea mai deranjanta este cea legata de carligele din tavan ,pur si simplu nu inteleg ce s-a intamplat, posibil ca armatura ( pt ca carligele au fost legate de armatura placii) sa fi sectionat o faza ? la fel de deranjanta este si cea legata de impamantare , cum este posibil sa treaca curent prin circuitul de impamantare?este exclus ca in doze sa fi legat gresit sau sa faca atingere,am izolat cu simt de raspundere

        Comentariu

        • TDJ
          Living Legend
          • 10.apr.2006
          • 2348

          #5
          Am mai intalnit odata un caz asemanator.
          In cazul in care presupunem ca un carlig pentru o lustra a patruns in traseul conductorilor, solutia este prezentata mai jos.
          Izolati problema desfacand conexiunile fazei din dozele de distributie, pana descoperiti traseul afectat. Veti porni de la cea mai indepartata doza de distributie fata de tabloul electric. Daca prin desfacerea conexiunii de faza din doza, problema dispare, inseamna ca traseul de plecare al fazei din doza, prezinta probleme.
          Remedierea consta in tragerea conductorului inapoi in doza - legand de acesta un fir tragator pentru a putea trage inapoi un nou conductor.
          Normal ar fi ca firul de faza scos din tub, sa prezinte urmele de contact cu carligul.
          Veti muta carligul cativa centimetri mai departe decat locul initial si veti trage un alt conductor de faza.
          Din cate imi dau seama, problema este pe circuitul de lumini, prin urmare pentru inceput desfaceti conexiunile fazei de lumini din doze.
          Sau puteti sa decuplati circuitul de lumini direct din tablou, ca sa vedeti daca problema dispare.
          In mare sper ca v-ati facut o idee despre ce ar trebui facut. Daca mai aveti nelamuriri, va asteptam.

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #6
            Din cate am inteles problema apare la mai multe carlige nu numai la unul? Ce inseamna ca impamantarea are curent? Cum ai masurat? E posibil sa ai un consumator cu probleme alimentat dintr-o priza, iar impamantarea sa fie executata prost. Cine a construit impamantarea?
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • ear1976
              Living Legend
              • 09.aug.2007
              • 1008

              #7
              Impamantarea este cumva legata si la armatura constructiei?
              ratzele se trag din camioane

              Comentariu

              • Cherubino
                Living Legend
                • 10.iul.2006
                • 1688

                #8
                Eu cred ca nu aveti de loc impamantare la casa si de asemenea nici armaturile peretilor nu sunt legate la pamant,pentru ca daca ar fi,ar fi trebuit sa decupleze sau sa se arda sigurantele din tablou la aparitia acestui fenomen.Pentru remediere,subscriu si eu la sfaturile domnului Traian Dajma.
                LARGO AL FACTOTUM

                Comentariu

                • alex virtual
                  Living Legend
                  • 19.mai.2007
                  • 1363

                  #9
                  Postat în original de florin muresan-grecu
                  Eu cred ca nu aveti de loc impamantare la casa si de asemenea nici armaturile peretilor nu sunt legate la pamant,pentru ca daca ar fi,ar fi trebuit sa decupleze sau sa se arda sigurantele din tablou la aparitia acestui fenomen.Pentru remediere,subscriu si eu la sfaturile domnului Traian Dajma.
                  acelasi punct il sustin si eu !

                  Comentariu

                  • TDJ
                    Living Legend
                    • 10.apr.2006
                    • 2348

                    #10
                    Ei, acum sa nu exageram.
                    Eu nu as fi chiar intru totul de acord.
                    Chiar daca problema este una deranjanta, sigur un electrician suficient de bun, cu un minim de deranj, ar putea descoperi cauza.
                    Exista mai multe modalitati de abordare, una dintre ele ar fi de a decupla din tablou sigurantele de pe circuitul de lumini. Daca problema persista, se vor recupla si decupla sigurantele de pe circuitul de prize si se verifica daca problema dispare. Aceasta etapa simpla ajuta la descoperirea circuitului defect. Urmeaza aflarea zonei de circuit, asa cum s-a descris in raspunsul anterior.
                    Practic se pot aborda mai multe metode, dorinta fiind aceea de a creea cele mai mici neplaceri.

                    Comentariu

                    • alex virtual
                      Living Legend
                      • 19.mai.2007
                      • 1363

                      #11
                      Postat în original de Traian Dajma
                      Ei, acum sa nu exageram.
                      Eu nu as fi chiar intru totul de acord.
                      Chiar daca problema este una deranjanta, sigur un electrician suficient de bun, cu un minim de deranj, ar putea descoperi cauza.
                      Exista mai multe modalitati de abordare, una dintre ele ar fi de a decupla din tablou sigurantele de pe circuitul de lumini. Daca problema persista, se vor recupla si decupla sigurantele de pe circuitul de prize si se verifica daca problema dispare. Aceasta etapa simpla ajuta la descoperirea circuitului defect. Urmeaza aflarea zonei de circuit, asa cum s-a descris in raspunsul anterior.
                      Practic se pot aborda mai multe metode, dorinta fiind aceea de a creea cele mai mici neplaceri.
                      uite si aici sunt de acord cu tine!

                      Comentariu

                      • TDJ
                        Living Legend
                        • 10.apr.2006
                        • 2348

                        #12
                        Alex, tu ai vreun gand...

                        Comentariu

                        • Cherubino
                          Living Legend
                          • 10.iul.2006
                          • 1688

                          #13
                          Mi-am adus aminte ca in urma cu un an si ceva am intalnit o chestie oarecum asemanatoare:fiind rugat de un coleg sa-i verific instalatia de iluminat din garsoniera pe care tocmai si-o cumparase,am constatat ca la introducerea sigurantei de faza pe circuitul de iluminat aceasta se ardea instantaneu,fara ca in casa sa fie conectat vreun bec.Dupa "sapaturi" minutioase am descoperit cauzaroprietarul anterior fura curent prin clasica metoda a inversarii firelor in contor (adica trecea nulul prin contor,faza o dadea direct si,scotand siguranta de nul si folosind pamantarea in loc,putea consuma linistit fara sa se inregistreze nimic pe contor).Pentru a nu fi prins,gasise o metoda ingenioasa de a masca folosirea legaturii la pamant in locul nulului de lucru,si anume legase firul de nul la o armatura metalica a tavanului din placa de beton,exact in locul unde ieseau firele pentru candelabru si apoi acoperise cu glet legatura.Vanzandu-se locuinta,bineinteles ca colegul meu a incheiat contract cu Electrica si i s-a schimbat contorul,legandu-se de data asta corect firele in el. In acest fel,firul care inainte era de nul si era legat la armatura devenise fir cald si la introducerea sigurantei se producea un scurtcircuit direct la pamant prin armatura blocului.
                          LARGO AL FACTOTUM

                          Comentariu

                          • serbano
                            Incepator
                            • 17.sep.2007
                            • 17

                            #14
                            E, si cand trebuie sa desfaci legaturile din doze ca sa localizezi defectul nu erau mai buni conectorii de doze decat cositorirea legaturilor?
                            Fișiere Atașate

                            Comentariu

                            • alex virtual
                              Living Legend
                              • 19.mai.2007
                              • 1363

                              #15
                              aaa nu prea!!

                              Comentariu