    Tablou sigurante pentru garaj

    M-am gandit sa imi pun in garaj un panou de sigurante alimentat de la panoul general care este pe holul de la parter, pentru a putea folosi si un aparat de sudura si tot in garaj vor fi amplasate centralele termice. Intrebarea este ce conductor (FY 4 ?, faza, nul si impamantare) pot trage de la panoul general la cel din garaj. Si mai vreau sa merg cu alt panou pentru mansarda si in acest caz cu ce conductor pot merge?
    Fișiere Atașate
    faci o casa si pentru urmasii tai
  • alexis
    Living Legend
    • 05.nov.2006
    • 1320

    #2
    Re: Tablou sigurante pentru garaj

    Nimeni? Nici un fiu de-al lui Prometeu nu e pe forum in seara asta?
    faci o casa si pentru urmasii tai

    Comentariu

    • xena
      Membru Marcant
      • 05.aug.2007
      • 786

      #3
      Poti folosi un MYYM 3x4 sau chiar si 3x6 mai bine.
      Acum depinde pe unde il tragi; in tencuiala poti folosi copex de 25 si 3 fire de 4 sau 6 masiv sau multifilar, iar daca il tragi aparent poti pune cablu.
      Mai depinde si ce putere instalata ai la intrarea in casa; daca ai la bransament conductor de 4 nu are rost sa pui la garaj de 6.
      Nu uita sa pui siguranta in tabloul de plecare.

      Comentariu

      • alexis
        Living Legend
        • 05.nov.2006
        • 1320

        #4
        [quote="xena"]
        La intrare in casa am FY de 4 si o sa trag spre garaj prin copex metalic, prin sapa, pe sub extrudat. Ideea era sa am o priza cu FY 4 pentru aparatul de sudura, si eventula sa mai alimentez si eventualele anexe la casa. Merg 3 fire FY 4 prin copex metalic de 16?
        Pentru panoul de la mansarda merg tot cu FY 4 ? Unde sunt 4 dormitoare si 2 bai.
        faci o casa si pentru urmasii tai

        Comentariu

        • xena
          Membru Marcant
          • 05.aug.2007
          • 786

          #5
          Acum depinde si ce aparat de sudura ai; s-ar putea sa nu te tina instalatia din casa tinand cont de consumul instantaneu destul de mare al aparatului de sudura.
          Totusi sectiunea de 4 tine cam 5 KW. Oricum cand sudezi cred ca ai "orga de lumini" in casa.
          E foarte bine ca tragi prin copex metalic. La 16 merg cam greu 3 fire de 4; daca nu merg, baga flexibil sau redu la 2,5 sectiunea impamantarii poate intra. Foloseste un "sarpe" sa bagi cablurile in copex.
          La mansarda mergi tot cu 4 si apoi te distribui cu 2,5 la prize si 1,5 la iluminat.

          Comentariu

          • alexis
            Living Legend
            • 05.nov.2006
            • 1320

            #6
            [quote="xena"]
            Aparatul de sudura este un invertor Tehnica 144 la 125 A , 230 V
            Ce pot face sa nu afectez restul casei cand sudez?
            Cand nevasta-mea baga vreo telenovela?
            faci o casa si pentru urmasii tai

            Comentariu

            • xena
              Membru Marcant
              • 05.aug.2007
              • 786

              #7
              Ai cam 3 KW pe el deci destul de mult.
              Trebuie sa ceri suplimentarea puterii instalate la casa si chiar trifazic.
              Ca sa minimizezi efectul aparatului de sudura ar trebui sa ai bransament mai mare deci implicit conductori mai grosi. Daca tragi trifazic atunci problema e mai simpla in sensul ca separi o faza din cele 3 si o folosesti doar la aparatul de sudura. Se va produce o mica dezechilibrare a retelei trifazice dar nu cred sa fie o mare problema.

              Comentariu

              • alexis
                Living Legend
                • 05.nov.2006
                • 1320

                #8
                [quote="xena"]
                5,1 kW este puterea instalata si este pe fir de FY 4. Chiar e nevoie de putere mai mare? Aparatul de sudura este de uz caznic si il voi folosii doar ocazional.
                faci o casa si pentru urmasii tai

                Comentariu

                • xena
                  Membru Marcant
                  • 05.aug.2007
                  • 786

                  #9
                  Nominal ai 3 KW la aparatul de sudura, dar cand se lipeste electrodul de piesa de sudat curentul creste destul.
                  Poti folosi aparatul dar sa nu ai consumatori scumpi in acel moment conectati.

                  Comentariu

                  • alexis
                    Living Legend
                    • 05.nov.2006
                    • 1320

                    #10
                    [quote="xena"] Masina de spalat rufe, vase? Cuptorul electric? Astia sunt consumatorii mari, cred eu. Merci mult pt raspunsuri.
                    faci o casa si pentru urmasii tai

                    Comentariu

                    • xena
                      Membru Marcant
                      • 05.aug.2007
                      • 786

                      #11
                      Si plasma si lcd-ul si calculatorul si centrala si combina; nici unui aparat electric nu-i fac bine variatiile de tensiune chiar daca au stabilizatoare integrate.

                      Comentariu

                      • RaduCA
                        Living Legend
                        • 09.oct.2005
                        • 6452

                        #12
                        Postat în original de alexis
                        5,1 kW este puterea instalata [...]
                        Nu e prea putin pentru o casa? ca la un apartament (poate chiar si mai putin)?
                        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                        Comentariu

                        • alex virtual
                          Living Legend
                          • 19.mai.2007
                          • 1441

                          #13
                          Postat în original de xena
                          Si plasma si lcd-ul si calculatorul si centrala si combina; nici unui aparat electric nu-i fac bine variatiile de tensiune chiar daca au stabilizatoare integrate.
                          tocmai stabilizatoarele sunt primele care cedeaza in aceasta situatie!

                          Comentariu

                          • xena
                            Membru Marcant
                            • 05.aug.2007
                            • 786

                            #14
                            Exact.

                            Comentariu

                            • alexis
                              Living Legend
                              • 05.nov.2006
                              • 1320

                              #15
                              [quote="raduca"]
                              Cat trebuie sa fie puterea instalata la o casa, dupa parerea dumneavoastra? Dumneavoastra cat aveti?
                              faci o casa si pentru urmasii tai