Diferentialul si electrocutarea

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • codreanu
    Membru
    • 18.sep.2006
    • 263

    Diferentialul si electrocutarea

    Puteti sa-mi spuneti daca te salveaza de electrocutare diferentialul din fotografia atasata?
    Fișiere Atașate
  • xena
    Membru Marcant
    • 05.aug.2007
    • 786

    #2
    De la ce; de la inec?
    Sa devenim seriosi: e un diferential de 30 mA care teoretic ar trebui sa te protejeze in cazul unei atingeri accidentale a fazei cu o parte a corpului, dar fiecare om este mai mult sau mai putin rezistent la curentul electric.
    Ar putea fi si persoane care sufera cu inima sa faca un stop cardiac in urma unei electrocutari chiar si la curenti sau tensiuni mai mici.
    Mai conteaza prin ce parte a corpului se inchide traseul electric, greutatea omului, tipul de ten (gras, uscat) etc.; sunt multe variabile care intervin.
    Parerea mea ca acest diferential ar putea proteja viata unui om normal fara probleme, (asta cu conditia sa lucreze corect protectia), practic acesta fiind rolul principal al unui diferential de 30 mA.
    Atentie ca exista diferentiale si de 300 mA care au alt scop in instalatiile electrice.

    Comentariu

    • codreanu
      Membru
      • 18.sep.2006
      • 263

      #3
      daca citeai titlul topicului... oricum iti multumesc pentru detalii

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        Am incercat sa glumesc putin, sper ca nu te-ai suparat!

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3240

          #5
          Acest dispozitiv este gandit intradevar pentru a se evita riscul electrocutarii, insa nu este 100% sigur. Curentul va strabate initial corpul celui care a atins un obiect neizolat, iar ulterior intr-un timp scurt circuitul va decupla alimentarea.
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • codreanu
            Membru
            • 18.sep.2006
            • 263

            #6
            Cum sa ma supar numai din atat

            Multumesc si domnului Consultant

            Comentariu

            • alex virtual
              Living Legend
              • 19.mai.2007
              • 1360

              #7
              daca spui si ce firma e iti mai putem spune care e probabilitatea sa sara daca te curentezi !

              Comentariu

              • codreanu
                Membru
                • 18.sep.2006
                • 263

                #8
                este SCHRACK

                Comentariu

                • sorin.
                  Incepator
                  • 29.dec.2007
                  • 32

                  #9
                  Puteti sa-mi spuneti daca conteaza la un vigi merlin gerin in care parte
                  (sus sau jos) este intrarea?.La 2 borne este simbolul N, asa ca am considerat ca acolo se leaga nulul.

                  Comentariu

                  • popsi
                    Membru
                    • 04.ian.2008
                    • 167

                    #10
                    Intrarea e pe sus.Are o schema pe el.Bornele 1 si 3.

                    Comentariu

                    • xena
                      Membru Marcant
                      • 05.aug.2007
                      • 786

                      #11
                      Nu conteaza; intrarea poate fi sau sus sau jos, trebuie sa respecti N= nul si F=faza.

                      Comentariu

                      • alex virtual
                        Living Legend
                        • 19.mai.2007
                        • 1360

                        #12
                        Postat în original de xena
                        Nu conteaza; intrarea poate fi sau sus sau jos, trebuie sa respecti N= nul si F=faza.
                        chiar nu conteaza la diferentiale? stiu ca sunt mai pretentioase decat monopolarele obisnuite!

                        Comentariu

                        • sorin.
                          Incepator
                          • 29.dec.2007
                          • 32

                          #13
                          Eu am legat intrarea jos. Testul il face. Merge sa o verific punand faza la pamant printr-un bec?[/quote]

                          Comentariu

                          • xena
                            Membru Marcant
                            • 05.aug.2007
                            • 786

                            #14
                            Sigur nu conteaza! Probat in practica.

                            Comentariu

                            • alex virtual
                              Living Legend
                              • 19.mai.2007
                              • 1360

                              #15
                              de probat in practica stiu dar ... parca nu ma simt bine daca leg o diferentiala "invers"

                              Comentariu

                              Procesare...