Diferentialul si electrocutarea
Adună
X
-
Diferentialul si electrocutarea
Puteti sa-mi spuneti daca te salveaza de electrocutare diferentialul din fotografia atasata?Etichete: Nimic -
De la ce; de la inec?
Sa devenim seriosi: e un diferential de 30 mA care teoretic ar trebui sa te protejeze in cazul unei atingeri accidentale a fazei cu o parte a corpului, dar fiecare om este mai mult sau mai putin rezistent la curentul electric.
Ar putea fi si persoane care sufera cu inima sa faca un stop cardiac in urma unei electrocutari chiar si la curenti sau tensiuni mai mici.
Mai conteaza prin ce parte a corpului se inchide traseul electric, greutatea omului, tipul de ten (gras, uscat) etc.; sunt multe variabile care intervin.
Parerea mea ca acest diferential ar putea proteja viata unui om normal fara probleme, (asta cu conditia sa lucreze corect protectia), practic acesta fiind rolul principal al unui diferential de 30 mA.
Atentie ca exista diferentiale si de 300 mA care au alt scop in instalatiile electrice. -
-
-
Acest dispozitiv este gandit intradevar pentru a se evita riscul electrocutarii, insa nu este 100% sigur. Curentul va strabate initial corpul celui care a atins un obiect neizolat, iar ulterior intr-un timp scurt circuitul va decupla alimentarea.Curentul nu iarta!Comentariu
-
-
Comentariu
-
-
Puteti sa-mi spuneti daca conteaza la un vigi merlin gerin in care parte
(sus sau jos) este intrarea?.La 2 borne este simbolul N, asa ca am considerat ca acolo se leaga nulul.Comentariu
-
-
Comentariu
-
Postat în original de xenaNu conteaza; intrarea poate fi sau sus sau jos, trebuie sa respecti N= nul si F=faza.Comentariu
-
Eu am legat intrarea jos. Testul il face. Merge sa o verific punand faza la pamant printr-un bec?[/quote]Comentariu
-
-
Comentariu
Comentariu