    Constructie paratraznet

    Exista posibilitatea de a afla ceva informatii (cu cat mai detaliate, cu atat mai bine) despre cerintele necesare pentru montarea unui paratraznet si protejarea instalatiei electrice de supratensiuni si/sau supracurenti?
  • Avatar Vizitator

    #2
    Paratraznetul e o bara de metal, cu virful o bila sau ascutit, nu cred ca conteaza
    Inaltimea acestuia trebuie sa fie astfel incit pornind din virful lui, la unghi de 45 grade, cu un fir imaginar, sa treci peste marginea cladirii

    Pentru supratensiuni sunt dispozitive de protectie numite in engleza spike protection (la noi nu se prea folosesc in uz casnic)

    Pentru supracurenti ai clasicele sigurante, dimensionate in functie de necesitati

    Comentariu

    • Avatar Vizitator

      #3
      da ... kestii generale stiu si eu ...
      Ce nu am gasit pe net este ceva concret, despre montare, inaltime minima (raportat la coama casei), platband (sau cupru) pana la pamant, ce anume se ingroapa in pamant, la ce distanta de casa si la ce adancime (minime) ... ... detalii tehnice, cu alte cuvinte.
      In cazul meu nu exista o centura a casei, ci doar fierul din fundatie + din metru in metru si in stalpi fiare (striat de 12, parca ...) ingropate in pamant cu vreun metru sub nivelul betonului si legate de fierul din beton ...

      Si problema mea concreta este reprezentata de acea siguranta pe care Electrica o are in tablourile electrice si care s-a prajit anul trecut de la un traznet in stalpul de joasa tensiune si, evident, de faptul ca in prezent nu am paratraznet la casa, si nici protectie oferita de acea siguranta nici astazi schimbata (si de contorul electric care de 1 an sta deskis, ca dupa constatare nu aveau sigiliu .... )

      Comentariu

      • Avatar Vizitator

        #4
        pai daca siguranta de la stilp s-a prajit, si totusi trece curent, inseamna ca de fapt s-a facut scurt, si nu mai este protectie la supracurent

        dar cine te opreste sa pui dupa contor cite sigurante vrei tu?
        la fel, tot dupa contor, si dupa sigurante, pui acele dispozitive spike protection, care in momentul in care tensiunea depaseste o anumita valoare, ele provoaca un scurt, si sare si siguranta

        iar despre paratraznet, chestii mai concrete tin de cum este casa construita

        de exemplu, la bloc, unde nu este acoperis, sa zicem ca dimensiunile blocului sunt de 10 pe 30 metrii, atunci paratraznetul trebuie sa aibe inaltimea minima de 15 metrii (30 / 2), chiar in centru blocului
        daca pe margine ai metal legat la pamintare, poti scadea aceasta inaltime cu mult, sau sa folosesti 2 paratraznete


        nu cred ca e cazul sa folosesti cupru, ca e prea scump, si functiuneaza la fel de bine si cu platbanda normala, din fier

        iar de ingropat, se ingroapa ca si pamintarea, aceeasi configuratie

        Comentariu

        • electric-max
          Incepator
          • 05.iul.2004
          • 11

          #5
          Pentru vizitatorii care au postat pînã acum:
          nu mai bateþi cîmpii!

          Pentru dreq:
          ia legãtura cu SC ProEnerg Oradea ºi-þi vor oferi soluþii complete de protecþie contra supratensiunilor atmosferice.

          Comentariu

          • Avatar Vizitator

            #6
            Informatii detaliate paratraznet

            Multumesc mult tuturor pentru informatii si sugestii. O sa le urmez pe cele mai pertinente.
            Daca gasesc ceva documentatii mai extinse, o sa postez un link pe forum.

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              #7
              Cel mai bine ar fi sa apelati la o firma specializata daca aveti nevoie de o astfel de instalatie.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • adi24
                Incepator
                • 05.dec.2005
                • 8

                #8
                Exista posibilitatea de a afla ceva informatii (cu cat mai detaliate, cu atat mai bine) despre cerintele necesare pentru montarea unui paratraznet si protejarea instalatiei electrice de supratensiuni si/sau supracurenti?
                salutare!
                ma confrunt si eu cu problema asta..
                asta vara, pentru ca nu am reteaua de impamantare buna mi s-au ars televizorul si centrala. As vrea sa aflu daca stie careva ce rezistenta ( in ohmi) este in standardele romanesti si este aplicata de astia de la electrica atunci cand monteaza impamantarea??

                Comentariu

                • arecibo38
                  Incepator
                  • 08.dec.2005
                  • 30

                  #9
                  maxim 4 Ohmi. ...cel mai bine .. sub 1 ohm.

                  Comentariu

                  • flo8200
                    Membru
                    • 01.nov.2005
                    • 253

                    #10
                    Postat în original de electric-max
                    Pentru vizitatorii care au postat pînã acum:
                    nu mai bateþi cîmpii!

                    Pentru dreq:
                    ia legãtura cu SC ProEnerg Oradea ºi-þi vor oferi soluþii complete de protecþie contra supratensiunilor atmosferice.
                    http://www.proenerg.ro/pagina.php?limba=ro&pagina=25
                    Un asemenea paratrasnet este cateva mii de euro. Mai bine imi fac din cel clasic cu platbanda.

                    Comentariu

                    • dmugurel
                      Membru marcant
                      • 14.feb.2006
                      • 306

                      #11
                      Daca supratensiunea a venit pe reteaua electrica si a prajit siguranta din BMP, degeaba pui paratrasnet si in plus daca nu e bine executat faci mai mult rau.Daca vrei protectie pentru instalatia electrica interioara si consumatorii electrici ai nevoie de niste descarcatoare care se monteaza in tabloul electric sau chiar in dozele de aparat si de o pamintare buna (<4 ohmi).Ele sunt destinate preluari fluxurilor de supratensiune si descarcarea lor la circuitul de impamantare.In acest fel socul de supratensiune este redus la minimum evitandu-se distrugerea instalatiilor electrice.
                      Descarcatoarele asigura instalatiilor electrice o reala protectie impotriva supratensuinilor cauzate de fulgere, sau alte situatii.Sunt cam scumpe si trebuie inlocuite dupa epuizare. Sunt de mai multe tipuri in functie de gradul de risc care depinde de instalatia de alimentare cu en.el. si de zona unde este amlasat imobilul.Despre executia unei impamantari de calitate, dimensionarea ei depinde de tipul solului, umiditatea din sol , dar ar fi bine sa vorbesti cu cineva care a mai executat altele in zona unde este imobilul tau.
                      Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        #12
                        IPT-ul (instalatia de protectie contra trasnetului) este o instalatie completa, ce permite protejarea unei structuri impotriva efectelor trasnetului. Ea cuprinde o instalatie exterioara si o instalatie interioara de protectie contra trasnetului.
                        Instalatia exterioara contra trasnetului cuprinde un dispozitiv de captare, conductoare de coborare si o priza de pamant, iar o instalatie interioara de protectie contra trasnetului cuprinde toate dispozitivele complementare celor precizate anterior care reduc efecteel electromagnetice ale curentului de trasnet in interiorul spatiului protejat.
                        Priza de pamant reprezinta partea instalatiei exterioare destinata conducerii si disiparii curentului de trasnet la pamant.
                        Electrodul de pamant este un element sau ansamblu de elemente ale prizei de pamant care asigura un contact electric direct cu pamantul si disperseaza curentul de trasnet in pamant. Acest electrod de pamant poate fi:
                        -in bucla atunci cand formeaza o bucla inchisa in jurul structurii, sub sau pe suprafata pamantului;
                        -in fundatie atunci cand este incorporat in fundatia de beton a structurii.
                        Rezistenta echivalenta de punere la pamant despre care se tot discuta este raportul dintre valorile de varf ale tensiunii si curentului din priza de pamant, care in general nu apar simultan. Este folosita conventional pentru a se indica eficacitatea prizei de pamant.

                        Se considera ca armaturile metalice ale structurilor de beton armat asigura continuitatea electrica atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
                        -barele verticale sunt sudate sau suprapuse pe o distanta de minim 20 de ori diametrul lor si sunt legate solid;
                        -aproximativ 50% din interconexiunile barelor verticale si orizontale sunt sudate sau legate solid;
                        -este asigurata continuitatea electrica intre armaturile de otel elementelor prefabricate de beton si cele ale altor elemente de beton prefabricat vecine.
                        Pentru asigurarea scurgerii si disiparii curentului de trasnet in pamant fara a provoca supratensiuni periculoase, forma si dimensiunile prizelor de pamant sunt mult mai importante decat o valoare specifica a rezistentei electrodului de pamant. Totusi in general se recomanda o rezistenta de valoare redusa.
                        Din punct de vedere al protectiei contra trasnetului, o priza de pamant unica si integrata in structura constituie cea mai buna solutie si asigura o protectie completa(respectiv protectia contra trasnetului , protectia instalatiilor de joasa tensiune si a celor de telecomunicatii).
                        Ca electrozi de pamant trebuiesc utilizati unul sau mai multi electrozi sub forma de inel , electrozi verticali(sau inclinati), electrozi radiali sau un electrod de pamant in fundatie. Pot fi utilizate facultativ placile sau plasele cu ochiuri mici, dar utilizarea lor trebuie evitata atunci cand este posibil datorita riscului de corodare, in special la nivelul racordurilor.
                        Electrodul de pamant exterior sub forma de inel este de preferinta ingropat la o adancime de cel putin 0,5m si nu mai aproape de 1m de pereti. Electrozii de pamant trebuie sa fie instalati in exteriorul spatiului de protejat si repartizati pe cat posibil uniform pentru a se minimiza efectele de cuplaj electric in pamant.
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • idacian
                          Incepator
                          • 11.mar.2006
                          • 22

                          #13
                          Salut, sunt de acord cu faptul ca dispozitivele de la Proenerg (Paratraznet de tip Prevectron 2) sunt de ordinul a o mie si ceva de euro, dar aflati ca aici intra si calculatia pentru casa Dvs. Au un soft cu care va determina raza de protectie si inaltimea la care trebuie montat. De asemenea si sectiunea minima a conductorului de coborare. Asa ca nu ezitati sa ii contactati. Au si un birou in Bucuresti. Ganditi-va: 1000 euro sau un eventual traznet?

                          Comentariu

                          • dreq
                            Incepator
                            • 17.dec.2004
                            • 12

                            #14
                            Multumesc in continuare pentru informatiile oferite. In principiu, armatura metalica din structura de rezistenta a casei respecta specificatiile enumerate de "Consultantul electrice", iar stalpii de beton se duc in pamant pe o adancime de 2.5 m, iar cei din colturile casei sunt prelungiti in adancime cu bare de fier beton de 20 (parca) inca 1.5 m, cu grila metalica la baza. Instalatia exterioara, care se va face acum, in primavara, mai costa cam 100 eur. In plus, o sa mai cumpar si prelungitoare cu protectie la supratensiune si supracurenti (am vazut prin oras pe la 35 eur bucata). Abia astept sa vad anul acesta ce va fi...

                            Cat despre bani ... 1000 de eur sunt de 10 ori mai multi decat 100 eur, chiar daca ai dispune de ei ...

                            Comentariu

                            • Consultant electrice
                              Moderator
                              • 08.nov.2005
                              • 3240

                              #15
                              Prelungitoarele respective sunt eficiente doar daca sunt folosite impreuna cu o priza cu impamantare!
                              Curentul nu iarta!

                              Comentariu