    Cablu Alimentare

    Buna ziua,
    Va deranjez si eu cu o problema.
    Am construit o casa care se afla la 60 metrii de strada. Accesul se va face pe un drum de servitute.
    Problema care vreau sa o semnalez este alimentarea cu energie electrica.
    Electrica a optat pentru montarea cutiei de bransare aproape de stalp la limita de proprietate. De acolo eu trebuie sa fac bransamentul . Ceea ce va intreb eu, este sa-mi spuneti care ar fii grosimea indicata a cablului pe care trebuie sa-l cumpar ( cablu de CUPRU). Mentionez ca cablarea se va face aerian...
    Intreb treaba asta pentru a nu cumpara un cablu subdimensionat care sa-mi faca probleme ulterior.
    Bransamentul este monofazic, consumul este cel normal la 3 persoane...
    Multumesc.
  • ear1976
    Living Legend
    • 09.aug.2007
    • 1008

    #2
    Re: Cablu Alimentare

    Postat în original de Ovidiu Sporea
    Buna ziua,
    Va deranjez si eu cu o problema.
    Am construit o casa care se afla la 60 metrii de strada. Accesul se va face pe un drum de servitute.
    Problema care vreau sa o semnalez este alimentarea cu energie electrica.
    Electrica a optat pentru montarea cutiei de bransare aproape de stalp la limita de proprietate. De acolo eu trebuie sa fac bransamentul . Ceea ce va intreb eu, este sa-mi spuneti care ar fii grosimea indicata a cablului pe care trebuie sa-l cumpar ( cablu de CUPRU). Mentionez ca cablarea se va face aerian...
    Intreb treaba asta pentru a nu cumpara un cablu subdimensionat care sa-mi faca probleme ulterior.
    Bransamentul este monofazic, consumul este cel normal la 3 persoane...
    Multumesc.
    Grosimea si tipul cablului depind de puterea furnizata...uita-te in contract si spune ce putere iti va furniza electrica
    ratzele se trag din camioane

    Comentariu

    • doru_a
      Incepator
      • 19.feb.2007
      • 89

      #3
      Re: Cablu Alimentare

      Postat în original de Ovidiu Sporea
      ...
      Ceea ce va intreb eu, este sa-mi spuneti care ar fii grosimea indicata a cablului pe care trebuie sa-l cumpar ( cablu de CUPRU). Mentionez ca cablarea se va face aerian...
      ...
      Bransamentul este monofazic, consumul este cel normal la 3 persoane...
      Multumesc.
      cablu torsadat TYIF 1x16+1x25 mm; pentru un bransament mai lung de 35-40 m aveti nevoie de un stalp intermediar.

      Comentariu

      • Ovidiu Sporea
        Incepator
        • 04.apr.2008
        • 9

        #4
        problema cu stalpul este rezolvata, pozarea se face de-a lungul casei existente la strada, iar apoi de-a lungul gardului ...
        deci cablul ar trebuii sa aiba 25 mm...da, cam asa a reiesit si din calcul...am zis sa nu pun unul subdimensionat...logic pentru ca nu vreau sa am probleme, dar nici unul prea gros...costa destul de mult...
        Cablul fiind pozat pe gard, va fii si cu protectie metalica....

        Comentariu

        • dmugurel
          Membru marcant
          • 14.feb.2006
          • 306

          #5
          Dupa ce ai descris ai nevoie de CYYAbY 3*6 mm2.
          Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

          Comentariu

          • Yo
            Membru Marcant
            Expert mobilier
            • 20.mar.2008
            • 555

            #6
            vreau sa leg si eu un motor trifazic si nu stiu care este schema unui contactor +butoane pornit-oprit, daca poate sa ma ajute cineva cu o schema va rog.

            Comentariu

            • pekka
              Incepator
              • 25.mar.2008
              • 11

              #7
              Cum adica "pe gard"? Nu poti monta bransamentul pe gard!

              Comentariu

              • dmugurel
                Membru marcant
                • 14.feb.2006
                • 306

                #8
                Nu cred ca e vorba de bransament, ci de coloana care face legatura dintre Blocul de Masura si Protectie si instalatia electrica interioara. Avand in vedere ca BMP se afla la limita de proprietate si cred ca bransamentul e subteran, e imposibil de dus coloana pana la casa aerian (in lipsa unui stalp). Coloana o duce pozata pe cladire aparent (asa cred).
                Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

                Comentariu

                • liviu2004
                  Membru marcant
                  • 03.ian.2007
                  • 508

                  #9
                  Postat în original de Yo
                  vreau sa leg si eu un motor trifazic si nu stiu care este schema unui contactor +butoane pornit-oprit, daca poate sa ma ajute cineva cu o schema va rog.
                  Poftim. Daca ai si nul disponibil, renunti la traf si pastrezi siguranta aia din secundar (F1.2). Daca lampa H1 este cu LED, renunti si la F1.3. Restul componentelor le dimensionezi conform cu motorul, inclusiv cablul.

                  Comentariu

                  • Ovidiu Sporea
                    Incepator
                    • 04.apr.2008
                    • 9

                    #10
                    Postat în original de dmugurel
                    Nu cred ca e vorba de bransament, ci de coloana care face legatura dintre Blocul de Masura si Protectie si instalatia electrica interioara. Avand in vedere ca BMP se afla la limita de proprietate si cred ca bransamentul e subteran, e imposibil de dus coloana pana la casa aerian (in lipsa unui stalp). Coloana o duce pozata pe cladire aparent (asa cred).
                    Exact, BPM va fii la strada la limita de proprietate, dupa aia cablul va fii pozat pe casa existenta la strada (care nu e a mea..), pe urma de-a lungul gardului pana ajunge la mine.

                    Comentariu