    Alimentare tablou general (fost Nedumerire)

    Salutare! Am si eu o mare nedumerire:la munca, alimentarea unui tablou general este de 3*35mmp+16! De aici pleaca o sumedenie de circuite monofazate..3*220v,iluminat si prize.Ce nu pricep (cei de la electrica nu au stiut sa-mi spuna decat ca asa se face,nu si de ce) daca fazele sunt de 35,nulul de 16 si toate circuitele folosesc acelasi nul,de ce este corect??? Nulul nu trebuia sa fie de 3 ori mai mare? Instalatia nu este PEN,nici macar nu are impamantare....Cum acelasi nul sa fie distribuit la 3 faze si sa fie corect? Ma poate lamuri va rog cineva? Multumesc!
  • raducu_ilie
    Living Legend
    • 10.apr.2008
    • 1043

    #2
    Pana la 50 se foloseste un nul mai mic ca sectiune decat fazele. De la 50 in sus se foloseste un nul ca cel descris de dvs. Banuiesc ca dvs aveti un ACYABY care va alimenteaza BMPT-ul.
    Sanatate maxima si efort minim!

    Comentariu

    • gogu_ologu
      Membru marcant
      • 11.nov.2006
      • 421

      #3
      Re: Nedumerire

      Postat în original de EL-CO
      Salutare! Am si eu o mare nedumerire:la munca, alimentarea unui tablou general este de 3*35mmp+16! De aici pleaca o sumedenie de circuite monofazate..3*220v,iluminat si prize.Ce nu pricep (cei de la electrica nu au stiut sa-mi spuna decat ca asa se face,nu si de ce) daca fazele sunt de 35,nulul de 16 si toate circuitele folosesc acelasi nul,de ce este corect??? Nulul nu trebuia sa fie de 3 ori mai mare? Instalatia nu este PEN,nici macar nu are impamantare....Cum acelasi nul sa fie distribuit la 3 faze si sa fie corect? Ma poate lamuri va rog cineva? Multumesc!
      Pai, curentul consumat pe cele 3 faze se "compenseaza" cumva a.i. curentul ce trece prin nul nu este suma curentilor de pe cele 3 faze. Defazajul intre faze e de 120 de grade. Asta e din ceea ce imi mai amintesc de prin liceu/facultate, dar gasiti amanunte pe net cu siguranta..

      Comentariu

      • Skyworker
        Incepator
        • 04.apr.2008
        • 71

        #4
        Re: Alimentare tablou general (fost Nedumerire)

        Postat în original de EL-CO
        Salutare! Am si eu o mare nedumerire:la munca, alimentarea unui tablou general este de 3*35mmp+16! De aici pleaca o sumedenie de circuite monofazate..3*220v,iluminat si prize.Ce nu pricep (cei de la electrica nu au stiut sa-mi spuna decat ca asa se face,nu si de ce) daca fazele sunt de 35,nulul de 16 si toate circuitele folosesc acelasi nul,de ce este corect??? Nulul nu trebuia sa fie de 3 ori mai mare? Instalatia nu este PEN,nici macar nu are impamantare....Cum acelasi nul sa fie distribuit la 3 faze si sa fie corect? Ma poate lamuri va rog cineva? Multumesc!
        Cum n-are pamantare??
        Poate ca exista deja un circuit separat.
        ________________________________________________
        In aceste cazuri ( circuit trifazat cu consumatori monofazici) nulul este egal cu celelalte faze, (nici eu n-am inteles de ce nu este mai mare), dar...sectiunea nulului acopera puterea instalata a tuturor consumatorilor distribuiti pe fazeiar fazele sant supradimensionate pt ca asa o cer normele.
        Probabil pentru ca in cazul unui scurt circuit intre faze sa nu i-a foc firele.

        De altfel intr-un cablu trifazat cu 5 fire sectiunea este egala, pe toate firele.

        Nulul mai mic ca sectiune se foloseste eventual la circuite trifazate cu consumatori trifazici ( motoare trifazice cu pornirea stea-triunghi de ex.) deci este o greseala, afara daca... asa cum am spus nulul nu acopera necesarul de putere instalata.
        Cititi semnati si dati mai departe. http://www.petitiononline.com/qd3xx666/petition.html

        Comentariu

        • EL-CO
          Incepator
          • 11.sep.2005
          • 33

          #5
          Am inteles! Multumesc mult tuturor!

          Comentariu

          • constantin57
            Membru
            • 11.dec.2005
            • 194

            #6
            Daca reprezentam sub forma de vectori cei 3 curenti decalati la 120 grade si daca marimea lor este egala SUMA LOR egal ZERO.
            Deci in cazul unui consum echilibrat pe cele 3 faze prin nul nu circula curent.

            Comentariu

            • Skyworker
              Incepator
              • 04.apr.2008
              • 71

              #7
              Nu si in cazul consumului " dezechilibrat".

              Regula ar fi valabila si daca ai avea consumatori bi-fazici ( legati intre doua faze, dar in cazul consumatorilor la 220, unde fazele sant independente curentul se scurge prin NULUL comun tuturor fazelor.
              Cititi semnati si dati mai departe. http://www.petitiononline.com/qd3xx666/petition.html

              Comentariu

              • constantin57
                Membru
                • 11.dec.2005
                • 194

                #8
                Da dar nu mai mult de valoarea curentului pe o faza.
                Orice consum pe o alta faza duce la micsorarea curentului prin nul.

                Comentariu

                • alex virtual
                  Living Legend
                  • 19.mai.2007
                  • 1363

                  #9
                  Postat în original de Skyworker
                  Nu si in cazul consumului " dezechilibrat".

                  Regula ar fi valabila si daca ai avea consumatori bi-fazici ( legati intre doua faze, dar in cazul consumatorilor la 220, unde fazele sant independente curentul se scurge prin NULUL comun tuturor fazelor.
                  El-CO a spus ca "pleaca" doar circuite monofazice .

                  Comentariu

                  • liviu2004
                    Membru marcant
                    • 03.ian.2007
                    • 508

                    #10
                    Skyworker are dreptate. Curentul ce trece prin nul nu reprezinta suma curentilor monofazati, de aceea nici nu e nevoie de o sectiune prea mare.

                    Comentariu

                    • alex virtual
                      Living Legend
                      • 19.mai.2007
                      • 1363

                      #11
                      Postat în original de liviu2004
                      Skyworker are dreptate. Curentul ce trece prin nul nu reprezinta suma curentilor monofazati, de aceea nici nu e nevoie de o sectiune prea mare.
                      EU NU AM SPUS CA NU ARE DREPTATE ! insa el-co nu a spus ca sint circuite "bifazice"

                      Comentariu

                      • liviu2004
                        Membru marcant
                        • 03.ian.2007
                        • 508

                        #12
                        Nu stiu cu cine te certi.

                        Comentariu

                        • EL-CO
                          Incepator
                          • 11.sep.2005
                          • 33

                          #13
                          Da,sunt doar circuite monofazate pt,iluminat si prize...

                          Comentariu

                          • constantin57
                            Membru
                            • 11.dec.2005
                            • 194

                            #14
                            Re: Alimentare tablou general (fost Nedumerire)

                            Postat în original de EL-CO
                            Salutare! Am si eu o mare nedumerire:la munca, alimentarea unui tablou general este de 3*35mmp+16! De aici pleaca o sumedenie de circuite monofazate..3*220v,iluminat si prize.Ce nu pricep (cei de la electrica nu au stiut sa-mi spuna decat ca asa se face,nu si de ce) daca fazele sunt de 35,nulul de 16 si toate circuitele folosesc acelasi nul,de ce este corect??? Nulul nu trebuia sa fie de 3 ori mai mare? Instalatia nu este PEN,nici macar nu are impamantare....Cum acelasi nul sa fie distribuit la 3 faze si sa fie corect? Ma poate lamuri va rog cineva? Multumesc!
                            Pina la urma toate nulurile individuale ajung la nulul alimentarii tabloului si de aici la sursa. Aici se face suma de care vorbeam. Suma curentilor prin acest conductor (nulul de 16 mmp) este egala cu ZERO in cazul unui consum echilibrat, dar nu mai mare de curentul consumat pe o faza (R) .Orice curent consumat pe alta faza (S sau T) indiferent de valoarea lui duce la micsorarea acestui curent. Promit sa nu mai intru in polemica cu D-voastra pe aceasta tema.

                            Comentariu

                            • Skyworker
                              Incepator
                              • 04.apr.2008
                              • 71

                              #15
                              Postat în original de liviu2004
                              Skyworker are dreptate. Curentul ce trece prin nul nu reprezinta suma curentilor monofazati, de aceea nici nu e nevoie de o sectiune prea mare.
                              Cred ca Constantin are dreptate.
                              Fazele interactioneza intre ele atunci cand apar consumuri pe alte faze.

                              Deci cablul de nul poate fi de trei ori mai mic?