Priza langa teava de gaz

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • danieleion
    Incepator
    • 18.sep.2006
    • 61

    Priza langa teava de gaz

    salutare. vreau sa montez priza pt centrala langa teva de gaz. adika intre centrala si teava (foto). am inteles de la un electrician ca nu prea este bine. se poate? multumesc
    Fișiere Atașate
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Conform normativului in aceasta situatie va trebuie sa respectati normele care se impun pentru instalatii electrice in zona 2 de pericol de explozie, adica zona in care amestecul exploziv de gaze cu aer poate sa apara in conditii normale de functionare numai accidental si pentru perioade scurte de timp. Aceste norme sunt greu de aplicat in situatia dvs si impun instalatii si aparataj special.
    Priza este un element care nu realizeaza o comutare deci o scanteie poate aparea numai cand introduceti sau scoateti stecherul din priza sau cand stecherul sau priza sunt de calitate proasta si exista contact imperfect. Scanteia respectiva poate duce la explozie in cazul unor acumulari de gaze peste o anumita concentratie.

    Parerea mea este ca priza poate fi montata, eventual va recomand folosirea si a unui detector de gaz. Daca simtiti miros de gaz (mercaptan) la intrarea in incapere nu aprindeti lumina si nu incercati sa porniti sau sa trageti din priza vreun consumator electric. Primul lucru deschideti geamurile si aerisiti incaperea!
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • danieleion
      Incepator
      • 18.sep.2006
      • 61

      #3
      multumesc mult pt raspuns. sunt mai linistit acum pt ca am si detector de gaz. inca o dat multumesc

      Comentariu

      Procesare...