    Executie instalatie trifazic si monofazic

    am de realizat alimentarea a 2 consumatori la 380v ( un compresor care la pornire trage 5.6kw si un gater care trage 5.2 kw) si a unui atelier de prelucrari lemnoase.
    am niste nelamuriri :
    ce sectiune trebuie sa folosesc pentru cablu la consumatorii de 380, ce valoare pentru sigurante ( acesti 2 consumatori vor functiona cam 10 -12 ore pe zi)?
    daca la restul de consumatori monofazici (bormasini, pendulare de taiat lemn, polizoare de mici dimensiuni) execut impartirea acestora in 2 circuite separate fiecare cu siguranta ei (am 6 prize ) si traseele le execut cu cablu de 4 mm2?


    este o ordine anume in care se aseaza cablurile in prizele trifazice ? daca da care este aceea
    precizez urmatoarele :
    1 consumator la 380 este la o distanta de 18 metri de tablou iar al doilea la 25 de metri.
    instalatia este executa aparent prin bagheta de plastic prinsa pe perete

    astept cu nerabdare un raspuns ca maine ma duc dupa materiale ...
    va multumesc anticipat
    Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!
  • liviu2004
    Membru marcant
    • 03.ian.2007
    • 508

    #2
    care este puterea nominala a consumatorilor trifazati?

    Comentariu

    • alex virtual
      Living Legend
      • 19.mai.2007
      • 1363

      #3
      Re: Executie instalatie trifazic si monofazic

      Postat în original de briobit
      am de realizat alimentarea a 2 consumatori la 380v ( un compresor care la pornire trage 5.6kw si un gater care trage 5.2 kw) si a unui atelier de prelucrari lemnoase.
      am niste nelamuriri :
      ce sectiune trebuie sa folosesc pentru cablu la consumatorii de 380, ce valoare pentru sigurante ( acesti 2 consumatori vor functiona cam 10 -12 ore pe zi)?
      daca la restul de consumatori monofazici (bormasini, pendulare de taiat lemn, polizoare de mici dimensiuni) execut impartirea acestora in 2 circuite separate fiecare cu siguranta ei (am 6 prize ) si traseele le execut cu cablu de 4 mm2?


      este o ordine anume in care se aseaza cablurile in prizele trifazice ? daca da care este aceea
      precizez urmatoarele :
      1 consumator la 380 este la o distanta de 18 metri de tablou iar al doilea la 25 de metri.
      instalatia este executa aparent prin bagheta de plastic prinsa pe perete

      astept cu nerabdare un raspuns ca maine ma duc dupa materiale ...
      va multumesc anticipat
      Propunerea mea :

      pentru alimentarea consumatorilor trifazici Folosesti cablu 4x6 mm2 (3xF + Circuit protectie "impamantarea").
      sigurante tripolare de 32 respectiv 25 Amperi .
      pentru consumatori monafazici iti recomand daca nu ai trasee lungi sa pui fiecare priza pe un circuit separat (daca se intampla ceva la un aparat sa nu intrerupi functionarea restului de aparate , asta o vei simti la linia de productie ) si in acest caz sa folosesti conductor de 2.5mm2 sau daca nu ai aceasta posibilitate conductorul de 4mm2 e suficient pentru 2 circuite de prize . O zi buna !

      PS. O sa alimentezi motoarele trifazice in functie de sensul de rotatie al acestoara . daca sensul nu e bun inversezi oricare 2 faze .

      Comentariu

      • briobit
        Membru
        • 01.iun.2006
        • 210

        #4
        multumesc alex pentru raspunsuri....
        mai am o intrebare.... in prizele de 380 exista o ordine in care se aseaza cablurile ?ma refer pin 1 de exemplu faza sau pin 2 nul...etc
        Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

        Comentariu

        • alex virtual
          Living Legend
          • 19.mai.2007
          • 1363

          #5
          Orice priza trifazica are notatiile de Faze Nul si Protectie .O zi buna .

          Comentariu

          • liviu2004
            Membru marcant
            • 03.ian.2007
            • 508

            #6
            Protectiile mi se par cam mari, dar daca omul nu vrea sa raspunda la intrebari, treaba lui.

            La 5,6kw ar veni un nominal de 6,5A, aproximativ. Desi el specifica, la pornire . Siguranta de 35A inseamna cam de 6 ori mai mult. E foarte mult peste cat ar trebui. Chiar si cablul, pentru 30m este cam mare in sectiune.

            Pentru binele lui, sper sa aiba macar releele termice bine alese. Daca nu, vai si amar ce parjol o sa iasa.

            Comentariu

            • briobit
              Membru
              • 01.iun.2006
              • 210

              #7
              nu stiu la ce intrebari te referi daca este legat de puterea lor nu o stiu mi`a spus doar atat de puterea la pornire.... releele termice sunt absolut necesare?... si de ce spui ca este sectiunea prea mare (dupa umilele mele cunostinte cel putin legate de instalatii de 380 nu am auzit pe nimeni sa se planga de un circuit ca a fost supradimensionat, ma refer la sectiune din conta toti se plang ca subdimensionate si miroase a cabluri incinse, singurul dezavantaj este ca materialele ajung mai scump si in cazul meu omul nu face economie la bani prefera sa plateasca mai mult decat sa se aprinda cablurile pe pereti)

              referitor la valorile in amperi ale sigurantelor nu le`am calculat eu ca nu ma pricep si de aceea intreb ca sa nu fac o tampenie....
              treaba sta in felul urmator momentan lucrez la partea de 220 adica iluminat si prize ca acolo am de lucru dar inca nu am cumparat cablu si materialele pentru 380 ...pentru ca nu sunt sigur pe mine la nivelul de cunostinte si explicatii pe care le-am primit pana acum ....

              momentan am 2 probleme
              in afara de siguranta tripolara din tablou sunt necesare relee termice ? mentionez ca acel consumator este un compresor (nu am vazut cum arata cat este de mare sau ce mai scrie pe el doar puterea absorbita la pornire)
              neavand compresorul in fata sa vad eventualele notatii de pe nu stiu cum vin firele in priza de 380, la ordinea lor ma refer si de aceea ezit ...inca...

              in afara de clasicele conexiuni in tablou mai sunt alte legaturi specifice instalatiilor de 380? am habar de porniri stea triunghi relee termice dar nu am mai fact din liceu asa ceva din liceu dar atunci erau alte materiale...

              astept cu nerabdare raspunsurile Dvs ca ma apropii de final cu partea de 200v si trebuie sa intru si pe 380....


              a si inca o intrebare cam la ce inaltime fata de sol se monteaza prizele de 380?
              Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

              Comentariu

              • liviu2004
                Membru marcant
                • 03.ian.2007
                • 508

                #8
                Pentru a putea face un raspuns corect, trebuie sa stim datele motoarelor electrice si anume:

                - tensiune nominala
                - frecventa nominala
                - putere nominala
                - curent absorbit.

                Toate aceste informatii se regasesc pe placuta stantata pe motorul electric. In functie de aceste date putem preciza:

                - valoarea sigurantelor de protectie si modelul lor (protectia in kA)
                - modalitatea de pornire (stea - triunghi sau direct)
                - sectiunea minima a cablului si numarul conductorilor
                - valoarea releului termic de protectie la suprasarcina
                - valoarea releului de pornire, acum depinde cum vreti pornirea, cu tablou si sa aiba pornitorul in el sau direct cu intrerupator, clentul stie.

                Comentariu

                • briobit
                  Membru
                  • 01.iun.2006
                  • 210

                  #9
                  cineva sa ma lamureasca si pe mine ca sunt in ceata rau...
                  Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

                  Comentariu

                  • vasyle
                    Incepator
                    • 08.feb.2008
                    • 21

                    #10
                    Postat în original de liviu2004
                    Protectiile mi se par cam mari, dar daca omul nu vrea sa raspunda la intrebari, treaba lui.

                    La 5,6kw ar veni un nominal de 6,5A, aproximativ. Desi el specifica, la pornire . Siguranta de 35A inseamna cam de 6 ori mai mult. E foarte mult peste cat ar trebui. Chiar si cablul, pentru 30m este cam mare in sectiune.

                    Pentru binele lui, sper sa aiba macar releele termice bine alese. Daca nu, vai si amar ce parjol o sa iasa.

                    Comentariu

                    • vasyle
                      Incepator
                      • 08.feb.2008
                      • 21

                      #11
                      Dupa ce formula de calcul rezulta un curent de6.5A pentru 5.6KW la tensiunea de 380V?

                      Comentariu

                      • alex virtual
                        Living Legend
                        • 19.mai.2007
                        • 1363

                        #12
                        Un releu termic e intotdeuna bine venit daca nu obligatoriu . mai ales daca e calibrat corespunzator . prizele le poti pune la o inaltime de 90 cm -130 cm .

                        Comentariu

                        • liviu2004
                          Membru marcant
                          • 03.ian.2007
                          • 508

                          #13
                          Postat în original de vasyle
                          Dupa ce formula de calcul rezulta un curent de6.5A pentru 5.6KW la tensiunea de 380V?
                          Evident, dupa una gresita. Totusi nu stim nici macar cos phi a motorului, deci calculam degeaba. Iar 380V ... de mult in ro s-a trecut la 400V.

                          Comentariu

                          • liviu2004
                            Membru marcant
                            • 03.ian.2007
                            • 508

                            #14
                            Postat în original de briobit
                            cineva sa ma lamureasca si pe mine ca sunt in ceata rau...
                            Mai mult decat ceea ce am scris nu va pot explica. E alegerea dvs. mai departe.

                            Comentariu

                            • vasyle
                              Incepator
                              • 08.feb.2008
                              • 21

                              #15
                              Un calcul aproximativ se poate face cu 2A pentru 1KW.