    Am urmatoarea problema la panoul electric: in urma cu cateva luni cand am pus in priza un resou a sarit siguranta. De atunci cand pornesc masina de spalat de la panoul cu sigurante se aude un zgomot continuu ( ziriit, zumzuet, bazait, nu stiu cum sa-l descriu). Daca bag in priza si alti consumatori mari sare siguranta. Am 3 circuite ( 1 pt becuri si 2 pt prize fiecare cu cate o siguranta) si o a 4-a siguranta comuna pt nul. Sigurantele sunt automate de 16A. Probleme imi face siguranta de nul. Chiar daca cei 2 consumatori mari care sunt in functiune sunt pe circuite separate siguranta de nul sare. In mod normal in casa functioneaza consumatori de mica putere ( cateva becuri, PC, TV, centrala termica, frigider). Cand pornesc un consumator de putere mai mare siguranta de nul zaraie. Cand pornesc 2 consumatori de putere simultan siguranta sare. Acest fenomen nu aparea inainte de incidentul cu resoul.... Ce e de facut? Multumesc anticipat.
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Este un contact imperfect undeva. Verifica conexiunile! Asta considerand ca sigurantele nu au probleme de functionare.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • Cherubino
      Living Legend
      • 10.iul.2006
      • 1688

      #3
      Ar fi posibil sa fie siguranta de pe nul defecta (daca zumzaitul respectiv se aude in interiorul ei).Am patit si eu o data asa ceva,tot cu o siguranta automata ieftina .Daca sigurantele nu sunt de la o firma de prestigiu in domeniu,s-ar putea sa aveti probleme cu ele.
      LARGO AL FACTOTUM

      Comentariu

      • mira11
        Incepator
        • 08.apr.2008
        • 18

        #4
        Asta inseamna sa inlocuiesc mai intai siguranta, sa vad daca nu are probleme de functionare. Daca nu se schimba situatia, trebuie sa verific conexiunile. Ce nu inteleg e faptul ca inainte de faza cu resoul, nu erau aceleasi conexiuni? De ce atunci nu baraia si acuma da?

        Comentariu

        • gogu_ologu
          Membru marcant
          • 11.nov.2006
          • 421

          #5
          Postat în original de mira11
          Asta inseamna sa inlocuiesc mai intai siguranta, sa vad daca nu are probleme de functionare. Daca nu se schimba situatia, trebuie sa verific conexiunile. Ce nu inteleg e faptul ca inainte de faza cu resoul, nu erau aceleasi conexiuni? De ce atunci nu baraia si acuma da?
          Banuiesc ca e o singura siguranta, cmuna, pt nul (din ea pleaca nulurile pt circuite)

          Poate ca incidentul cu resoul a suprasolicitat putin o legatura slaba, s-a intrat intr-un cerc vicios (dilatare-contact imperfect etc) si problema persista. E ca si cand ai avea o plasa care tine 5kg, ai pus odata 6kg, s-a crapat putin un maner si de atunci tot trosneste... Deci, nu astepta sa se rupa sacosa

          Ce putere avea resoul?

          Comentariu

          • mira11
            Incepator
            • 08.apr.2008
            • 18

            #6
            Resoul avea ~ 1500w

            Comentariu

            • gogu_ologu
              Membru marcant
              • 11.nov.2006
              • 421

              #7
              Postat în original de mira11
              Resoul avea ~ 1500w
              1500W e mai mult de 1000W, cat are masina de spalat. Asta daca ati folosit-o cu incalzirea, motorul are cel mult cateva sute de W.

              Deci resoul a fost cel care a "tras" cel mai mult de instalatie. Revedeti conexiunile.

              Comentariu

              • alex virtual
                Living Legend
                • 19.mai.2007
                • 1360

                #8
                Re: Panou care baraie

                Postat în original de mira11
                Am urmatoarea problema la panoul electric: in urma cu cateva luni cand am pus in priza un resou a sarit siguranta. De atunci cand pornesc masina de spalat de la panoul cu sigurante se aude un zgomot continuu ( ziriit, zumzuet, bazait, nu stiu cum sa-l descriu). Daca bag in priza si alti consumatori mari sare siguranta. Am 3 circuite ( 1 pt becuri si 2 pt prize fiecare cu cate o siguranta) si o a 4-a siguranta comuna pt nul. Sigurantele sunt automate de 16A. Probleme imi face siguranta de nul. Chiar daca cei 2 consumatori mari care sunt in functiune sunt pe circuite separate siguranta de nul sare. In mod normal in casa functioneaza consumatori de mica putere ( cateva becuri, PC, TV, centrala termica, frigider). Cand pornesc un consumator de putere mai mare siguranta de nul zaraie. Cand pornesc 2 consumatori de putere simultan siguranta sare. Acest fenomen nu aparea inainte de incidentul cu resoul.... Ce e de facut? Multumesc anticipat.
                Ce nume (firma) are siguranta ?

                Comentariu

                • mira11
                  Incepator
                  • 08.apr.2008
                  • 18

                  #9
                  firma Merlin Gerin

                  Comentariu

                  • DanielF_67
                    Membru marcant
                    • 22.mar.2007
                    • 336

                    #10
                    Postat în original de mira11
                    firma Merlin Gerin
                    sunt sigurante bune MG ,era bine daca aveai sigurante bipolare,oricum verifica intrarile si iesirile din sigurante si in doze undeva este o legatura slaba si anunta-ne si pe noi ce ai rezolvat

                    Comentariu

                    • mira11
                      Incepator
                      • 08.apr.2008
                      • 18

                      #11
                      Am schimbat siguranta. Dar electricianul care mi-a schimbat-o sustine ca nu siguranta era defecta. In opinia lui problema consta in faptul ca la unul din "polii" sigurantei intra 4 fire! Si ca acolo contactul nu este bun, mai ales ca 2 fire din cele 4 sunt de cupru si 2 de aluminiu. Pe moment, pare ca nu mai baraie. Ce parere aveti?

                      Comentariu

                      • gogu_ologu
                        Membru marcant
                        • 11.nov.2006
                        • 421

                        #12
                        Postat în original de mira11
                        Am schimbat siguranta. Dar electricianul care mi-a schimbat-o sustine ca nu siguranta era defecta. In opinia lui problema consta in faptul ca la unul din "polii" sigurantei intra 4 fire! Si ca acolo contactul nu este bun, mai ales ca 2 fire din cele 4 sunt de cupru si 2 de aluminiu. Pe moment, pare ca nu mai baraie. Ce parere aveti?
                        Pai si electricianul nu a rezolvat?

                        Trebuia tras un fir si apoi niste cleme. Firele de aluminiu nu se leaga impreuna cu cele de cupru.

                        Comentariu

                        • gogu_ologu
                          Membru marcant
                          • 11.nov.2006
                          • 421

                          #13
                          Postat în original de mira11
                          Am schimbat siguranta. Dar electricianul care mi-a schimbat-o sustine ca nu siguranta era defecta. In opinia lui problema consta in faptul ca la unul din "polii" sigurantei intra 4 fire! Si ca acolo contactul nu este bun, mai ales ca 2 fire din cele 4 sunt de cupru si 2 de aluminiu. Pe moment, pare ca nu mai baraie. Ce parere aveti?
                          Pai si electricianul nu a rezolvat?

                          Trebuia tras un fir si apoi niste cleme. Firele de aluminiu nu se leaga impreuna cu cele de cupru.

                          Comentariu

                          • DanielF_67
                            Membru marcant
                            • 22.mar.2007
                            • 336

                            #14
                            Postat în original de gogu_ologu
                            Postat în original de mira11
                            Am schimbat siguranta. Dar electricianul care mi-a schimbat-o sustine ca nu siguranta era defecta. In opinia lui problema consta in faptul ca la unul din "polii" sigurantei intra 4 fire! Si ca acolo contactul nu este bun, mai ales ca 2 fire din cele 4 sunt de cupru si 2 de aluminiu. Pe moment, pare ca nu mai baraie. Ce parere aveti?
                            Pai si electricianul nu a rezolvat?

                            Trebuia tras un fir si apoi niste cleme. Firele de aluminiu nu se leaga impreuna cu cele de cupru.
                            Daca nu ai alta posibilitate de inlocuire ,le legi[cu regleta] ca sa faci daca nu le poti inlocui,sa stai pe intuneric?mai bine mira11 punea o poza sa vedem si noi cum sta treaba.

                            Comentariu

                            • Baboo
                              Living Legend
                              • 09.iul.2006
                              • 1658

                              #15
                              Postat în original de gogu_ologu
                              Firele de aluminiu nu se leaga impreuna cu cele de cupru.
                              Se pot lega impreună, DACĂ nu există contactul direct si in aer Cu-Al. În acest sens sunt celebre clemele Cupal sau şaibele Cupal. Dacă se cositoreşte capătul firului de cupru, se poate lega direct cuprul şi aluminiul.
                              Sal'tare!

                              Dacă cele patru fire de care se aminteşte, nu au fost de aceeaşi secţiune, stringerea surubului nu a fost aceeaşi pe cele cu diametru mai mic şi este posibil ca zgomotul sa fi fost de acolo. Acel zogomt ,de obicei e dat de arcul electric la contact imperfect.
                              Sal'tare!
                              E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!