    Am montat la unul din clienti generatorul mai sus mentionat. Dupa ce am facut toate legaturile electrice necesare am trecut la pornirea generatorului. Am simulat o intrerupere a tensiunii de alimentare de la retea si dupa 5 secunde, automatizarea de la generator a incercat sa porneasca motorul. Dina pacate acesta nu a functionat mai mult de cca 6-10 secunde dupa care s-a oprit. In mod automat, generatorul a mai incercat sa se porneasca de inca 4 ori si de fiecare data durata de functionare nu a depasit maxim 10 secunde. Apoi a afisat pe ecran A12 "Starting failure" ceea ce inseamna ca nu poate porni. A mai intalnit cineva asa ceva si ce remedii ati gasit? Mentionez ca respectivul generator este trifazat, cu pornire automata si se alimenteaza cu benzina. Mie mi se pare ca e o problema de alimentare dar nu ma pricep la motoarele cu benzina.Vreo idee cineva?
    Sanatate maxima si efort minim!
  • liviu2004
    Membru marcant
    • 03.ian.2007
    • 508

    #2
    Are panoul de automatizare optional inclus? Are AVR?


    De obicei generatoarele au sisteme de protectie. Dau la demaror de 3 ori a cate 10 secunde. Daca nu porneste vei avea acel mesaj de eroare.

    Generatorul porneste de la buton? A reusit vreodata sa fie pornit? E prima data cand s-a incercat pornirea lui? Ce temperatura exterioara era in momentul rateurilor? A scos fum pe evacuare?

    Comentariu

    • raducu_ilie
      Living Legend
      • 10.apr.2008
      • 1043

      #3
      Da
      Sanatate maxima si efort minim!

      Comentariu

      • liviu2004
        Membru marcant
        • 03.ian.2007
        • 508

        #4
        refresh. Am mai adaugat intrebari mai sus.

        Comentariu

        • raducu_ilie
          Living Legend
          • 10.apr.2008
          • 1043

          #5
          Generatorul a mai fost pornit asta vara. Evacueaza fum normal ca si atunci. Pot sa il pornesc atat automat ( adica sa simulez o cadere de tensiune si el incearca sa porneasca de 5 ori) cat si manual de la butonul Start. Temperatura era de cca 12 grade Celsius.
          Sanatate maxima si efort minim!

          Comentariu

          • liviu2004
            Membru marcant
            • 03.ian.2007
            • 508

            #6
            Sa inteleg ca acum, daca apesi pe butonu START, nu va porni. Nu pot decat sa recomand desfacerea bujiei si curatarea ei. Acest generator are soc automat?

            Comentariu

            • raducu_ilie
              Living Legend
              • 10.apr.2008
              • 1043

              #7
              Generatorul porneste si manual adica de la butonul Start cat si automat. Ideea e ca nu functioneaza devat maxim 10 secunde. Da. Are soc automat.
              Sanatate maxima si efort minim!

              Comentariu

              • liviu2004
                Membru marcant
                • 03.ian.2007
                • 508

                #8
                Daca nu pricep, ce sa fac. Deci da la demaror, porneste, apoi se opreste in 10 sec sau da la demaror 10 secunde continuu cu un fel de mers impiedicat?

                Comentariu

                • raducu_ilie
                  Living Legend
                  • 10.apr.2008
                  • 1043

                  #9
                  Poate nu reusesc eu sa ma fac inteles. Porneste dar nu reuseste sa functioneze mai mult de 10 secunde. Apoi iar functioneaza inca cca 10 secunde si ciclul se repeta de 5 ori dupa care afiseaza A10 - startup failure"
                  Sanatate maxima si efort minim!

                  Comentariu

                  • liviu2004
                    Membru marcant
                    • 03.ian.2007
                    • 508

                    #10
                    Acum depinde ce contine automatizarea generatorului.

                    Cele pe care le stiu eu (bine, nu marimea asta) primesc un semnal de "feedback" de motor pornit. De unde si ce fel primeste semnalul generatorul tau n-am idee dar ar putea fi asa: un generator de impulsuri, daca are coroana dintata, feedback de la AVR de prezenta tensiune, etc.

                    Dupa mine problema ar putea fi asta: ECU al motorului nu stie ca de fapt motorul a pornit, ii lipseste aceasta informatie.

                    Pe de alta parte, daca ii lipseste benzina poate ca ar fi aceeasi manifestare. Filtru de benzina ceva? Oricum sfatul cu bujia ramane valabil indiferent.

                    Comentariu

                    • raducu_ilie
                      Living Legend
                      • 10.apr.2008
                      • 1043

                      #11
                      Maine o desfac si o curat si apoi...vad ce si cum. Automatizarea e destul de desteapta dar din pacate nu scoate o mana care sa imi arate ce are cand nu merge. Ceva de genul" aici, uita-te aici!". )
                      Sanatate maxima si efort minim!

                      Comentariu

                      • raducu_ilie
                        Living Legend
                        • 10.apr.2008
                        • 1043

                        #12
                        Multumesc ptr sugestie. Maine va spun ce si cum.
                        Sanatate maxima si efort minim!

                        Comentariu

                        • liviu2004
                          Membru marcant
                          • 03.ian.2007
                          • 508

                          #13
                          Poze, multe si cu rezolutie mare. Din toate unghiurile, toate mufele, automatizare, etc. Orice schema, manual poate da o idee.

                          Comentariu

                          • raducu_ilie
                            Living Legend
                            • 10.apr.2008
                            • 1043

                            #14
                            Cam asa arata.
                            Fișiere Atașate
                            Sanatate maxima si efort minim!

                            Comentariu

                            • raducu_ilie
                              Living Legend
                              • 10.apr.2008
                              • 1043

                              #15
                              ala de mai sus e tabloul si aici e generatorul
                              Fișiere Atașate
                              Sanatate maxima si efort minim!

                              Comentariu