Va fi afectata structura de rezistenta a imobilului?
Modificare placa
Adună
X
-
Modificare placa
Intre 2 apartamente situate unul deasupra celuilalt exista placa de beton.Pot taia din aceasta placa pentru a face scara interioara intre cele 2 apartamente?
Va fi afectata structura de rezistenta a imobilului?Etichete: Nimic -
Banuiesc ca se poate , daca nu umblii la structura de rezistenta. Si oricum, placa este armata.Cu respect. -
Clar ca va fi afectata,ramane de vazut in ce masura.Ai nevoie de sfatul unui specialist dus la fata locului, nu de pareri pe forum.If you can't pay cash for something, you probably don't need it.Comentariu
-
Puteti defini configuratia imobilului in care doriti sa faceti modificarea? P+?
In rest, la multi ani, putere de munca, bani sa terminati ce incepeti...si tot ce va mai doriti...Vreau sa stiu !Comentariu
-
Imobil parter + etaj,suprafata la sol cca 200 mp,pereti de caramida , grosi de 50 cm,constructie 1940.Eu stiam ca rezistenta unei cladiri este data de zidurile exterioare,desigur ca nu este o informatie certa,dar cu siguranta nu ma voi apuca de a taia placa pana nu voi discuta cu o persoana specializata.
Acum sint la faza de informare.Comentariu
-
Se poate face. Dar aveti nevoie de o expertiza.
Pur si simplu armatura pe care o taieti se inlocuieste cu o armatura care bordeaza golul. In principiu aria de armatura cu care bordati golul trebuie sa fie egala cu aria de armatura pe care o anulati.
Recomandarea mea e sa va faceti o expertiza totusi. Pentru ca sunt diferite tipuri de plansee si in functie de tipul planseului se face si bordarea.Comentariu