Am verificat tot tabloul si nu am nici o rezistenta arsa.Motoarele trifazice merg si totusi unde este defectiunea?Cum sa fac?
Am o defectiune la instalatie.
Adună
X
-
Am o defectiune la instalatie.
De ce scade tensiunea in tablou atunci cand folosesc un aparat de sudura (monofazic, avand curent trifazic) si intensitatea curentului creste?
Am verificat tot tabloul si nu am nici o rezistenta arsa.Motoarele trifazice merg si totusi unde este defectiunea?Cum sa fac?Etichete: Nimic -
Conductorii electrici de retea si imbinarile lor au o rezistenta electrica si cu cit curentul dvs ( pe o faza ) e mai mare cu atit caderea de tensiune pe circuitul din afara casei dvs e mai mare rezultind o scadere a tensiunii
la nivelul panoului/cofretului dvs.
Probabil va situati la o distanta destul de mare de transformatorul de retea de joasa tensiune. Ca sa mai dregeti putin busuiocul v-ar fi mai util un traf. de sudura trifazic, atunci curentul per faza fiind ~ de 3 ori mai mic si in consecinta si scaderea de tensiune. -
O problema asemanatoare, careia cred ca ii stiu cauza:
De cativa ani (cam de cand lumea de la mine de pe scara si-a montat aparate de AC), din cand in cand, observ becurile din casa palpaind (adica scade brusc intensitate, pt 0.2 secunde sa zicem). E observabil si daca nu esti atent la becuri. Acelasi lucru (dar mai slabut) l-am observat si cand pornesc aparatele de AC de la mine.
In mod sigur e de la un aparat al unui vecin, care e dublu split (si cand porneste, va dati seama...)
Suntem 8 apartamente pe cofret, unde ajung 3 faze. Banuiesc ca sunt pe aceeasi faza, oricum firele sunt suficient de incalcite, nu e notat nimic.
Se poate face ceva? O cerere la Electrica? Firele sunt de Al de 40 de ani.
Reateaua mea e noua, pe cupru, si are legaturile facute bine. Cablul de la cofret la apartamentul meu este de de 6mm2, de aluminiu.
Se poate cere o revizie la cofret? Sau domnii nu vin decat daca ia foc?Comentariu
-
Teoretic, conf legii energiei mostenitorii Electrica trebuie sa investeasca in dimensionarea si extinderea capacitatii circuitelor. Insa asta costa bani si daca pt. acest lucru se ofera clientul sa suporte costul se face, altfel nu prea aveti sanse de rezolvare, poate doar sa simulati un defect. De curind undeva
in TR au explodat la scurt timp unul dupa altul 2 transformatoare. Credeti cumva ca au marit capacitatea acestora? Nu, baietzii stau acum cu ochii pe ampermetre si curentul cade cind iti este lumea mai draga pt. 2-3 ore cel putin.
Asa cum spune si dl. din blog-ul http://stoianconstantin.wordpress.co...rinte-tehnice/ caderea de tensiune pe retea nu ar trebui sa depaseasca anumite limite. Dar cred ca daca veti apela la lege va veti trezi cu limitari de curent pe circuite prin instalarea unor BMP-uri noi in bloc ( in timp evident ) si nu cu pb. rezolvata. Baietzi stiu exact care sint pb.
si cum se pot eschiva deci nu va ramine decit sa va descurcati romaneste!Comentariu
-
Re: Am o defectiune la instalatie.
Postat în original de Mihai vasiliuDe ce scade tensiunea in tablou atunci cand folosesc un aparat de sudura (monofazic, avand curent trifazic) si intensitatea curentului creste?Comentariu
-
Si filfiie lumina cind unul sudeaza , altul foloseste ac , altul ct electrica ......dar toti au contracte deschise pe 2-3 becuri si un tv in timp ce in realitate consuma curent cit un cartier .....Cum mai este de asteptat pina la BMP sau un Bunsimtiometru .....se intimpla ca in poza mea .....
Problema devine grava atunci cind in lipsa postului de transformare defect , si dupa 12 ore se reuseste repornirea curentului in zona , pe doua generatoare uriase , ce credeti ca face romanul ???? Desi avertizati ca generatoarele sint generatoare .....prima oara au pornit luminitele decorative uitate de la sarbatori .
Rezultat : dupa 4 oare generatoarele au cedat , si inca 10 ore fara curent ....Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Re: Am o defectiune la instalatie.
Postat în original de liviu2004Postat în original de Mihai vasiliuDe ce scade tensiunea in tablou atunci cand folosesc un aparat de sudura (monofazic, avand curent trifazic) si intensitatea curentului creste?Cu respect.Comentariu
-
Rezultat : dupa 4 oare generatoarele au cedat , si inca 10 ore fara curent ....VYS Blog DIYComentariu
-
Postat în original de VYSRezultat : dupa 4 oare generatoarele au cedat , si inca 10 ore fara curent ....Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
N-am sa inteleg in veci de ce iau foc transformatoarele. Un motiv ar fi lipsa de racire da pune frate un senzor doi si opreste-l daca ceva e in neregula.
Alt motiv ar fi lipsa de protectie in primar si secundar iar aici daca nici ELECTRICA nu e in stare sa puna sigurante calibrare, disjunctoare, atunci sa arunce bani pe fereastra mereu pe transformatoare.Comentariu
-
Postat în original de liviu2004N-am sa inteleg in veci de ce iau foc transformatoarele. Un motiv ar fi lipsa de racire da pune frate un senzor doi si opreste-l daca ceva e in neregula.
Alt motiv ar fi lipsa de protectie in primar si secundar iar aici daca nici ELECTRICA nu e in stare sa puna sigurante calibrare, disjunctoare, atunci sa arunce bani pe fereastra mereu pe transformatoare.
Asteptam sa de afara ....eu m-am pregatit .
O mentiune . Muncitorii care lucreaza nu sint vinovati . Ei fac improvizatiile aceste la recomandarile sefilor de la ENEL.....si conform celor auzite de noi cu urechile noastre ....nu fac asa ,pot demisiona .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Postat în original de liviu2004N-am sa inteleg in veci de ce iau foc transformatoarele. Un motiv ar fi lipsa de racire da pune frate un senzor doi si opreste-l daca ceva e in neregula.
Alt motiv ar fi lipsa de protectie in primar si secundar iar aici daca nici ELECTRICA nu e in stare sa puna sigurante calibrare, disjunctoare, atunci sa arunce bani pe fereastra mereu pe transformatoare.
La bloc fiecare apartament are sigurante de 25A si cabluri de 4 sau de 6. Cum de n-au pus mai mult?
Cum adica "unii declara 2-3 becuri si consuma cat cartierul"? Pai, n-au sigurante generale de 10A? Ah, au, dar sunt mai mari, nu? E coruptie pe fata, domnilor. Ori intekegeri intre consumatori si muncitori si chiar legaturi neautorizate, ori pile de la Electrica. Adica se da ordin electricianului ca pe teren sa puna mai mult. Ce daca ia foc transformatorul? Se vine, se inlocuieste etc Se face si de 10 ori treaba, doar e monopol si nu se cunoaste. Mai apare si presa, se fac presiuni pt inlocuirea retelei si gata.
Sa nu-mi spuneti mie ca Electrica le-a pus alora cu 2-3kW pe cintract, cabluri de 6 sau 10mm2 si sigurante de 40A, ca nu cred. E vorba de pile si de "umbla vorba prin sat" - adica a facut un mare mahar asa, a vazut ca se poate, apoi s-a raspandit vorba, reteaua a tinut (exista o rezerva oriunde, mai ales ca industria s-a dus) apoi cand toata lumea practica asa ceva, reteaua e cu mult sub nevoi.Comentariu
-
Ce vorbim despre sigurante , pai sa va spun cum sta treaba, daca in sigurantele acelea nu au cuie sigur au 6-7 fire de lita care fac "25" amperi si in tabloul de pe scara prin spate sint tot felul de fire trase de ici pina colo cu cablu conductor de cupru de minim 2.5mm, ei, ce spuneti de asta si sa nu uitam ca instalatiile la blocuri sint cu conductori de aluminiu . Si ne mai miram ca ia foc una sau altaCu respect.Comentariu