Instalatie electrica pe bucati

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • lucian_v
    Incepator
    • 03.ian.2008
    • 11

    Instalatie electrica pe bucati

    Va salut cu respect
    Citesc de foarte mult timp forumul si m-a ajutat in multe probleme.
    Acum postez pt ca am o alta problema la care as avea nevoie de parerea unui specialist.
    Din motive financiare am decis sa incep renovarea apartamentului pe bucati si am inceput cu balconul. Dupa toate operatiunile am ajuns la instalatia electrica.
    Ma intereseaza daca conectarea conducturilor in interiorul dozei, facuta cu ajutorul rigletelor este ok. Asta in ideea ca atunci cand voi ajunge la sufragerie voi pune traseu nou de cablu de la doza mai sus mentionata pana la tablou, intentionand ca pentru balcon sa am un circuit separat.

    Va multumesc
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Termenul corect este de REGLETA pl. REGLETE! Cea mai sigura conexiune este rasucirea cablurilor si imersarea lor in baie de cositor. Metoda este mai greu de realizat si cositorul incins in stare lichida este periculos. Reglete adecvate ca dimensiuni si stranse bine pe cabluri fac treaba buna deasemenea.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • lucian_v
      Incepator
      • 03.ian.2008
      • 11

      #3
      Va multumesc mult pt corectie, din pacate nu mai pot edita
      nu stiam acest lucru.

      puteti sa imi spuneti ce inseamna adecvate ca dimensiuni? am cabluri de 2.5 pt prize si 1.5 pt iluminat. deasemenea daca as pri cateva trimiteri la reglete bune calitativ v-as fi recunoscator.

      va multumesc

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1687

        #4
        Re: Instalatie electrica pe bucati

        Postat în original de lucian_v
        Va salut cu respect
        Citesc de foarte mult timp forumul si m-a ajutat in multe probleme.
        Acum postez pt ca am o alta problema la care as avea nevoie de parerea unui specialist.
        Din motive financiare am decis sa incep renovarea apartamentului pe bucati si am inceput cu balconul. Dupa toate operatiunile am ajuns la instalatia electrica.
        Ma intereseaza daca conectarea conducturilor in interiorul dozei, facuta cu ajutorul rigletelor este ok. Asta in ideea ca atunci cand voi ajunge la sufragerie voi pune traseu nou de cablu de la doza mai sus mentionata pana la tablou, intentionand ca pentru balcon sa am un circuit separat.

        Va multumesc
        N-ati specificat daca ati folosit conductoare de Cu sau de Al. In situatia (nefericita !) in care ati fi folosit Al nu va recomand sa folositi reglete,deoarece aluminiul se taseaza in timp si presiunea de contact scade.
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • lucian_v
          Incepator
          • 03.ian.2008
          • 11

          #5
          Am folosit conductoare de cupru fy 2.5 si fy 1.5 .
          Am vazut ca asa se recomanda, tot aici pe forum am citit :P

          Comentariu

          • DM7
            Membru
            • 13.apr.2006
            • 287

            #6
            Aici gasesti discutii ample in domeniul acesta. Sper sa iti fie de folos

            Comentariu

            • gabix
              Membru
              • 10.sep.2007
              • 185

              #7
              avind in vedere ca e ceva temporar si probabil cablul vechi pe care il veti inlocui e din Al varianta aleasa de dvs este cea mai potrivita raminind ca atunci cind veti face circuitele definitive sa aplicati cu strictete normativele asa cum s-a mai discutat pe forum.

              PS: nu stiu daca in conectorii rapizi se pot mixa cabluri AL si Cu, poate expertii ne ajuta.

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                #8
                Oriunde aluminiul intra in contact cu cuprul va rezulta un oxid care nu face bine deci trebuie evitat.
                Cand am spus dimensiuni adecvate ma refeream la faptul ca in functie de diametrul conductorului folosit se va utiliza si regleta adecvata, pentru ca de exemplu daca aveti cabluri mai subtiri si reglete de dimensiuni mari surubul poate "calca" doar pe o parte din conductor si rezistenta mecanica se poate diminua, invers daca sunt fire prea groase nu intra in regleta sau daca sunt multifilare intra doar o parte din sectiune si nu e bine.
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • RaspoElectric
                  Membru Marcant
                  • 17.feb.2009
                  • 707

                  #9
                  Mai sunt cleme CupAl.Sunt tubulare si se sertizeaza pe fir.Totusi aluminiul are proasta proprietate de a se tasa,lucru amintit si de alti colegi de forum.Si atunci apare incalzirea.Si de acolo restul belelelor.O poza facuta la o interventie de un prieten.Nu s-a abtinut sa nu o pozeze.Meseria bratara de...aluminiu
                  Cu respect ... Ovi
                  Fișiere Atașate
                  Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                  Comentariu

                  • RaspoElectric
                    Membru Marcant
                    • 17.feb.2009
                    • 707

                    #10
                    aaa.era sa uit..Cele mai bune cleme (NE)recomandate !!!Din pacate folosite de multi...meseriasi . Si cand te gandesti ca asta ii poza recenta facuta intr-o institutie.....
                    Cu respect ... Ovi
                    Fișiere Atașate
                    Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                    Comentariu

                    • stefanev
                      Membru Marcant
                      • 05.iul.2007
                      • 437

                      #11
                      pe langa faptul ca se taseaza, mai adaug rezistenta mecanica foarte scazuta la aluminiu. M-am chinuit 20 de min sa montez un intrerupator la un apartament cu fire din aluminiu. Cand strangea surubul de la intrerupator, parca era o ghilotina. Cand ma chinuiam sa bag in doza (izolatie foarte groasa, flexibilitate scazuta) se rupea cate un fir de langa surub

                      Comentariu

                      • Cherubino
                        Living Legend
                        • 10.iul.2006
                        • 1687

                        #12
                        Postat în original de stefanev
                        pe langa faptul ca se taseaza, mai adaug rezistenta mecanica foarte scazuta la aluminiu. M-am chinuit 20 de min sa montez un intrerupator la un apartament cu fire din aluminiu. Cand strangea surubul de la intrerupator, parca era o ghilotina. Cand ma chinuiam sa bag in doza (izolatie foarte groasa, flexibilitate scazuta) se rupea cate un fir de langa surub
                        Bun venit in "Clubul electricienilor ofuscati de conductoarele de aluminiu"
                        LARGO AL FACTOTUM

                        Comentariu

                        • lucian_v
                          Incepator
                          • 03.ian.2008
                          • 11

                          #13
                          Va multumesc mult pt raspunsuri
                          Va voi tine la curent cu derularea lucrurilor si mai mult ca sigur voi mai avea si intrebari

                          Comentariu

                          • triumph
                            Membru
                            • 08.iul.2007
                            • 161

                            #14
                            ce credeti de clemele astea??
                            Fișiere Atașate

                            Comentariu

                            • RaspoElectric
                              Membru Marcant
                              • 17.feb.2009
                              • 707

                              #15
                              Daca is Wago .... eu personal am avut neplaceri cu ele pe circuit de priza.Probabil la vreun candelabru sau curenti mici,sunt bune,dar in doze....lasa de dorit.Nu au forta necesara pt e realiza o presiune pe contact,si se decaleste arcul.Si de acolo pana la carbonizare nu-i mult.Clemele pipa(morsetele) sunt mult mai sanatoase.Le-am testat in laborator PRAM,pe sursa de curent.O pleznit firul dar clema no avut nimic.
                              Cu respect ... Ovi
                              Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                              Comentariu

                              Procesare...