Calcul priza pamint
Adună
X
-
Calcul priza pamint
Cunoaste cineva un program de calcul a prizelor de pamint, in funcite de nr de electrozi, tipul solului, distanta intre electrozi, tip electrod (tarus, placi de cupru), cu bentonita sau fara?Etichete: Nimic -
ma bag si eu in topicul dvs pt ca si la cladirea in care locuiesc trebuie executata impamantarea.
odata ce stiti aceste detalii, lucrarea o executati dvs...?!? -
nu am auzit.Se face prin tatonare si se masoara cu inductorul daca pt casnic are sub4 ohmi (industrial 1 ohm) atunci este bineeu va luminez...imprejurulComentariu
-
Conform I20 Normativ PRIVIND PROTECTIA CONSTRUCTIILOR IMPOTRIVA TRASNETULUI.doc care il gasiti pe pagina principala la normative pt instalatii:
Tabelul 15
Lungimile l1 ale electrozilor prizei de pământ în funcţie de nivelul de protecţie al IPT şi de rezistivitatea solului
Rezistivitatea solului (ohmi/m) Lungimea minimă a electrodului de pământ l1(m)(m)
Nivel II...IV Nivel I
100...500 5 5
750 5 13
1000 5 20
1250 5 28
1500 5 34
1750 5 42
2000 5 48
2250 5 56
2500 5 63
3000 5 78
Lungimea totală minimă a tuturor electrozilor verticali se poate stabili cu relaţia: I = 0,5•I1
Dacă se poate obţine o rezistenţă a prizei de pământ sub 10 ohmi şi rezistivitatea solului este sub 500 ohmi/m nu este necesară respectarea valorii l, din tabelul 15.
2.3.93. În cazul dispunerii tip A a electrozilor, fiecare coborâre se leagă cel puţin la un electrod, dar priza de pământ IPT trebuie să aibă cel puţin 2 electrozi.
În general, dispunerea tip A se recomandă pentru soluri cu rezistivităţi joase, sub 500 ohmi şi construcţii mici.
2.3.94. În cazul dispunerii tip B, priza se amplasează pe cât posibil ca inel închis în jurul fundaţiei construcţiei.
Raza geometrică medie "r" a suprafeţei delimitate de un electrod în buclă sau înglobat în fundaţie trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea l1 aleasă din tabelul 15.
Dacă I1 > r, se adaugă electrozi radiali sau verticali suplimentari. Lungimile lr (orizontale) şi lv (verticale) ale electrozilor se obţin cu ajutorul relaţiilor următoare:
Ir = I1 - r
Nu poti calcula priza pe hartie fara sa masori rezistivitatea solului,care o masori cu un aparat specific.
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Din pacate datorita pretului daca aveti nevoie de o impamantare mai bine apelati la cineva care este autorizat si care stie ce face, sa va execute asa ceva si mai ales care poate sa va elibereze si un buletin de masurare a prizei dvs de pamant.Comentariu
-
prize
Salutare tuturor,
Eu am facut citeva prize cu placi de cupru si bentonita, cea mai buna avind 0.5 ohmi dar vroiam un program care sa o calculeze inainte sa o bagi in pamint si care sa tina cont ,binenteles, de rezistiviatea solului, adincime etc.
Eu am gasit ceva dar care se refera la electrozi verticali tip tarus.
stimaComentariu
-
Exista modele de calcul pentru toate formele constructive ale prizelor de pamant, inclusiv placi ca si dvs. Isa aveti nevoie de un aparat care sa masoare rezistivitatea solului, similar cu cel indicat RaspoElectric.Comentariu
-
Re: prize
Postat în original de danghineaSalutare tuturor,
Eu am facut citeva prize cu placi de cupru si bentonita, cea mai buna avind 0.5 ohmi dar vroiam un program care sa o calculeze inainte sa o bagi in pamint si care sa tina cont ,binenteles, de rezistiviatea solului, adincime etc.
Eu am gasit ceva dar care se refera la electrozi verticali tip tarus.
stimaComentariu
Comentariu