1. sigurante diferentiale pentru circuitele de iluminat; eu cel mult as fi facut impamantare;
2. 4 circuite pentru iluminat... doar daca este un spatiu comercial sau
daca pe fiecare circuit este depasit numarul de 10 locuri de lumina;
3. as fi facut un cirucit pentru ambele aparate de aer conditionat deoarece nu cred ca un aer conditionat depaseste 2 KW necesitand un circuit separat(daca depaseste 2KW ati procedat foarte bine).
4. sigurante de 20A petru circuitele de aer conditionat mi se par foarte mari; din nou nu inteleg rolul diferentialei.
Pe partea de conectare din tablou eu nu as fi folosit bara de lagaturi nici pentru nul nici pentru faza. As fi folosit conductor Cu(si nu "sarma") de 4mmp sau pieptene(tinand cont cati bani ati bagat in sigurante). Bara de legaturi este pentru impamantare.
In plus daca se foloseau punti din conductor de Cu ma asiguram ca legaturile sunt foarte bine stranse atat la intrarea in sigurante cat si la iesirea din sigurante catre circuite.