Arată versiune întreagă : Probleme Centrala Termica



Pagini : 1 [2] 3

gerula2006
27.06.2012, 21:47
Salut!
Am o centrala in condensatie Hermann si am pornit-o pt prima data pe apa calda menajera. Ea incalzeste un boiler de 200 l printr-o serpentina. Am observat ca se incalzeste si turul de la incalzire , cu toate ca centrala este pornita doar pe apa calda. Care sa fie cauza?
Si inca o problema : am setat centrala sa incalzeasca apa din boiler la 35 grade ( centrala are un senzor in boiler) dar imi da apa f fierbinte.Sigur nu are 35 grade.
Care este rezolvarea celor doua probleme?
Multumesc!

Consultant climatizare
29.06.2012, 10:23
Probabil este senzorul de temperatura din boiler stricat si centrala merge incontinuu si dupa o perioada este normal sa se incalzeasca si turul de pe circuitul de radiatoare pe o distanta destul de mica. Chemati pe cineva de la service sa verifice senzorul respectiv de temperatura.

trasor
09.07.2012, 06:41
salut. am o problema la centrala Lambert mi se raceste apa la dus iar presiunea la gaz este sub 0,7 bar adica e pe rosu si am observat ca atunci cand se raceste apa nu mai este flacara aprinsa in centrala . Care este cauza si cum se regleaza presiunea la gaz ? Se poate actiona asupra regulatorului ? Si daca da , cum se face acest lucru? Multumesc

trasor
09.07.2012, 15:09
S-a rezolvat !

nick_style
10.07.2012, 14:41
Buna,am o centrala termina Ariston Uno si de prin ianuarie imi face probleme la apa calda.
Dau drumu la apa sa curga 5-10 min,opresc apoi cand dau drumu iar nu mai porneste centrala.Dupa vreo 10 min porneste iar daca-i dau drumu.Cu caldura de la calorifere n-am probleme.Aveti un sfat si pt. mine de unde ar putea fi?

Consultant climatizare
12.07.2012, 09:45
Se blocheaza vana cu trei cai, chemati pe cineva de la un service autorizat.

gerula2006
12.07.2012, 13:06
Salut!
S-a rezolvat problema de mai sus ,dar a aparut alta
Boilerul este acesta - http://www.romstal.ro/boiler-otel-emailat-2-serpen-inst-solare-cu-rezist-eco-cu-tablou-izolat-p2362 . Am setat temperatura apei calde la 30 grade pe dispalyul centralei , boilerul are trei orificii pentru senzorul de temperatura (unu jos ,unul la jumatate si unul sus)- am bagat sonda la mijloc. Problema care apare este urmatoarea : centrala porneste , incalzeste apa din boiler si se opreste. Dar a doua oara cind porneste merge ce merge si intra in eroare-cauza supraincalzirea centralei si interventia termostatului de pe tur.Dau reset si face la fel.
Am citit manualul si scrie ca pentru defectarea sondei de temperatura este alta eroare, deci cred ca nu este asta cauza. Boilerul nu l-am conectat la curent , deoarece nu vreau sa folosesc curent pentru incalzirea apei.
Care sa fie cauza?
Multumesc!

pustiuefs
15.07.2012, 13:37
sal. am si eu urmatoarea probl. acum cv timp s-a oprit apa in oras, fiind nu stiu ce avarie... dupa acest lucru, presiunea la apa rece a inceput sa fie mai mica, cel putin asa mi s-a parut mie, eu stau la etajul 3, si cand dadeam drumul la apa calda, centrala nu porneste. ce ar fi de facut in aceasta situatie?

Consultant climatizare
17.07.2012, 19:09
sal. am si eu urmatoarea probl. acum cv timp s-a oprit apa in oras, fiind nu stiu ce avarie... dupa acest lucru, presiunea la apa rece a inceput sa fie mai mica, cel putin asa mi s-a parut mie, eu stau la etajul 3, si cand dadeam drumul la apa calda, centrala nu porneste. ce ar fi de facut in aceasta situatie?


Vane blocate sau filtre infundate. Verificati filtrele si vanele din casa sau din bloc.

Consultant climatizare
17.07.2012, 19:11
Salut!
S-a rezolvat problema de mai sus ,dar a aparut alta
Boilerul este acesta - http://www.romstal.ro/boiler-otel-emailat-2-serpen-inst-solare-cu-rezist-eco-cu-tablou-izolat-p2362 . Am setat temperatura apei calde la 30 grade pe dispalyul centralei , boilerul are trei orificii pentru senzorul de temperatura (unu jos ,unul la jumatate si unul sus)- am bagat sonda la mijloc. Problema care apare este urmatoarea : centrala porneste , incalzeste apa din boiler si se opreste. Dar a doua oara cind porneste merge ce merge si intra in eroare-cauza supraincalzirea centralei si interventia termostatului de pe tur.Dau reset si face la fel.
Am citit manualul si scrie ca pentru defectarea sondei de temperatura este alta eroare, deci cred ca nu este asta cauza. Boilerul nu l-am conectat la curent , deoarece nu vreau sa folosesc curent pentru incalzirea apei.
Care sa fie cauza?
Multumesc!

Mariti temperatura la 40 de grade si mutati senzorul sus.

dadyDei
30.07.2012, 07:41
Va salut,
am urmatoarea problema cu centrala Fereasy: desi o tineam conectata in stabilizator de tensiune, a crapat ! Am desfacut-o, am vazut ca are sigurantele fuzibile arse, le-am schimbat si dupa ce am conectat-o la tensiune le-a ars instataneu ! Banuiesc ca este un scurt in placa electronica....se poate repara ?
L-am intrebat pe domnul inginer ce mi-a facut ISCIRUL si mi-a spus ca ar costa in jur de vre-o 700 ron reparatia(schimbat de placa electronica).....mi se pare cam scump ! -Ma puteti ajuta cu un sfat: unde as putea sa o repar mai ieftin ? Va multumesc anticipat pt. raspuns !

Consultant climatizare
03.08.2012, 06:20
Va salut,
am urmatoarea problema cu centrala Fereasy: desi o tineam conectata in stabilizator de tensiune, a crapat ! Am desfacut-o, am vazut ca are sigurantele fuzibile arse, le-am schimbat si dupa ce am conectat-o la tensiune le-a ars instataneu ! Banuiesc ca este un scurt in placa electronica....se poate repara ?
L-am intrebat pe domnul inginer ce mi-a facut ISCIRUL si mi-a spus ca ar costa in jur de vre-o 700 ron reparatia(schimbat de placa electronica).....mi se pare cam scump ! -Ma puteti ajuta cu un sfat: unde as putea sa o repar mai ieftin ? Va multumesc anticipat pt. raspuns !

Daca va inlocuieste placa electronica nu mi se pare ca o sa va coste prea mult.

dadyDei
03.08.2012, 07:35
Va multumesc pt. raspuns !
Tinand cont ca a costat 1700 lei noua si ca a iesit din garantie de 3 luni.....mi se pare cam scump!
Oricum, intre timp am reparat-o mult mai ieftin !

adyserban13
12.08.2012, 21:52
am si eu o problema cu centrala bosch 3000 zw ae nou instalata (cca 5 zile). cand pornesc apa calda la ghiuveta se incalzeste turul la incalzire cca 1,5m.Ma puteti ajuta?asa trebuie?

Consultant climatizare
14.08.2012, 07:13
am si eu o problema cu centrala bosch 3000 zw ae nou instalata (cca 5 zile). cand pornesc apa calda la ghiuveta se incalzeste turul la incalzire cca 1,5m.Ma puteti ajuta?asa trebuie?

E normal sa se intample asa.

moshu2
18.08.2012, 18:11
Am un cazan mural Protherm Leopard cu o varsta inavuabila. Ieri a inceput sa-mi dea eroare F1: porneste flacara timp de cteva secunde, apoi se stinge si apare F1 pe display: lipsa flacara. Am verificat electrodul de ionizare, conductorul lui si rezistoarele de intrare in blocul electronic si toate sunt ok pana aici. Luni va trebui sa apelez servisul, care-mi va inlocui probabil tot modulul electronic? Vad ca aici singurul raspuns e cheama servisul...
S...anatate!

cosmintr
18.08.2012, 21:30
Pentru cel cu centrala Bosch, daca se incalzeste si un calorifer partial si apa calda e mai mult rece, s-a blocat vana cu trei cai, se poate spala.

adyserban13
20.08.2012, 19:30
va multumesc pentru raspunsuri.A fost de la firma si a inlocuit vana cu trei cai,ei zic ca nu este normal sa se incalzeasca decat ff putin langa centrala.Acum nu se mai incalzeste.

sory4u2003
27.08.2012, 20:58
Vreau sa achizitionez o centrala BOSCH 4000W. De cand se fabrica aceasta? Care sunt problemele intalnite la acest tip de centrala, e ok la pretul de 2000 lei cu kit inclus(Praktiker)?
Despre Ferroli, Riello sau Vaillant ce imi puteti spune? Mentionez ca nu am banii necesari achizitionarii unei centrale Vaillant(2600 lei) dar vreau sa stiu daca se merita efortul sau merge foarte bine si una dintre cele mentionate mai sus?

toblerone
06.09.2012, 19:13
Am un cazan mural Protherm Leopard cu o varsta inavuabila. Ieri a inceput sa-mi dea eroare F1: porneste flacara timp de cteva secunde, apoi se stinge si apare F1 pe display: lipsa flacara. Am verificat electrodul de ionizare, conductorul lui si rezistoarele de intrare in blocul electronic si toate sunt ok pana aici. Luni va trebui sa apelez servisul, care-mi va inlocui probabil tot modulul electronic? Vad ca aici singurul raspuns e cheama servisul...
S...anatate!
-intoarce stecherul in priza
-modul de aprindere defect
-electrod murdar?
-placa...mai putin probabil

toblerone
06.09.2012, 19:17
1.presiunea la gaz nu poate fi 0.7 bari,eventual presiunea apei in instalatia de incalzire e de 0.7 bari
2.normal ca nu se mai incalzeste apa daca nu este flacara
3.presiunea de gaz se regleaza cu un manometru de gaz,ori e prea mare si se supraincalzeste si decupleaza flacara,ori este prea mica presiunea la gaz si nu se incalzeste electrodul de ionizare si decupleaza
4.ridica presiunea in instalatie la 1.3 bari
5.se poate regla presiunea gazului din regulator numai nu-ti recomand,cheama specialistul

toblerone
06.09.2012, 19:23
Tb vazut daca este aer in vasul de expansiune ,scrie pe el cati bari sau daca nu cumva e spart (apesti ventilul si vezi daca curge apa pe acolo)

toblerone
06.09.2012, 19:25
Nu-i bun antigelul de masina,este antigel special pt instalatii,scoate apa si schimb-o cat de rpd pana nu-ti coace toate garniturile din cauciuc

silvinho7
17.09.2012, 21:42
buna ziua, am o problema cu o centrala proterm linx.sa crepat bypass-ul.am incercat sa il lipesc cu poxilina dar nu a tinut, a puscat mai tare.bypass-ul este de plastic.cum as putea remedia situatia?unul nou este destul de scump.multumesc

Consultant climatizare
18.09.2012, 05:31
buna ziua, am o problema cu o centrala proterm linx.sa crepat bypass-ul.am incercat sa il lipesc cu poxilina dar nu a tinut, a puscat mai tare.bypass-ul este de plastic.cum as putea remedia situatia?unul nou este destul de scump.multumesc

Inchideti robinetii de izolare ai acestuia, apoi chemati un intalator sa schimbe conducta respectiva.

mihalachecristi
23.09.2012, 10:11
Buna ziua,
am cumparat o centrala minieolo 24kw, am pus-o in functiune saptamana trecuta, dadea apa calda si caldura, iar de aseara cand dau pe apa calda pornesc caloriferele chiar daca e in regim de vara.Nu cred ca schimbatorul e infundat ca doar e noua. ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Va multumesc!

gn77b
24.09.2012, 20:22
salut

am de ceva ani o centrala Ariston Uno care a facut intotdeauna urmatoarea figura. citeodata (din pacate, destul de des) pe conducta de apa calda vine apa rece si nu-si revine decit dupa citeva minute. chiar si cind nu vine apa complet rece, temperatura variaza, astfel incit trebuie sa ajustez constant de la robinet. am intrebat firma care a montat-o si au spus ca nu gasesc nici o problema. totusi la alte centrale nu am observat acest comportament. a mai avut cineva probleme similare, ceva sugestii?

Mircea G
24.09.2012, 20:42
Daca centrala nu are nimic , dupa spusele lor , este posibil sa aveti debit mic la apa calda , prin folosirea unor perlatoare neadecvate + folosirea apei calde la minim .
Daca doriti sa eliminati aceasta posibilitate , faceti o proba : demontati la punctul de consum perlatorul si dati drumul la max la apa calda . Daca apa vine tot in valuri , verificati presiunea apei si apoi centrala .

gn77b
25.09.2012, 13:06
am facut cum mi-ati spus, timp de-un minut temperatura pare sa se fi mentinut aproximativ constanta. totusi, citeodata se intimpla sa mearga ok citeva minute si sa apara problema mai tirziu. o sa mai monitorizez.

lemnarm
25.09.2012, 15:22
Buna ziua,

Detin o centrala termica ACV Alfa Sprint M cu puterea variabila de 9-32kw , centrala are aproape 10 ani insa se prezinta in stare buna atata ca ma ingrijoreaza ca parca consuma mult , la costurile de astazi ale gazelor (medie 900 ron pe luna pentru cele 5-6 luni de iarna pentru 200mp incalziti in iarna).

Centrala are un arzator cu modulare care conform specificatiilor , modifica turatia ventilatorului de aspiratie astfel incat isi variaza puterea intre 9kw si 32kw pentru mediu si consum optim spun ei. Insa am tot stat sa-l ascult cand functioneaza si al meu nu moduleaza deloc , merge tot timpul la aceeasi turatie , ma gandesc ca cea maxima pentru ca cel care mi-a verificat centrala mi-a spus ca gazele arse la iesire au temperatura mult prea mare , 250C fata de 160 cat ar fi normal , deci este clar o pierdere de putere acolo si as incerca sa vad daca nu pot sa o remediez.

A mai intalnit cineva o centrala de genul acesta ? cu modulatie ? faptul ca merge la maxim o face sa consume mai mult ? Is foarte rare si numeni nu pare sa stie ...


Multumesc pentru ajutor
Mircea

usr1
26.09.2012, 22:23
Am o problema cu o centrala termica cu tiraj fortat LAMBORGINI NINFA 24 instalata de un "dorel de Iasi" in sensul ca nu reuseste sa ajunga la presiunea de 1 bar pentru a putea functiona. Deschid robinetul de incarcare centrala iar presiune nu trece de 0.5 bar si prin urmare centrala nu porneste.

Dorel mi-a pus un filtru anticalcar pe teava de alimentare cu apa rece a centralei ( a se vedea foto) iar in momentul cind scot granulele din paharul filtrului si teva de plastic din el centrala se incarca in maxim 10 min si reuseste sa porneasca. Presiunea e undeva la 0.8 bar. Stau la bloc iar apa rece vine din sistemul de distributie a orasului.

68973


Va rog sa-mi spuneti daca e bine ce a facut dorel montind acest filtru pe apa rece care ia din presiune? Nu este cam mare pentru centrala? Astept pareri.

Cind i-am zis lui Dorel (fost angajat la cet iasi care se crede si mare mester pe deasupra) de problema cu presiunea imi zice sa stau nopate sa o incarc ca nu are ce face el deoarce presiunea e mica.

Consultant climatizare
27.09.2012, 04:02
Este clar ca ceva nu functioneaza bine deoarece temperatura la evacuare este foarte mare. Eu nu-mi pot da seama de la ce ar putea sa fie, cel mai bine cautati un service sau un mester priceput care sa se uite la ea si sa o testeze in diverse moduri de functionare.

Consultant climatizare
27.09.2012, 04:16
Buna ziua,
am cumparat o centrala minieolo 24kw, am pus-o in functiune saptamana trecuta, dadea apa calda si caldura, iar de aseara cand dau pe apa calda pornesc caloriferele chiar daca e in regim de vara.Nu cred ca schimbatorul e infundat ca doar e noua. ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Va multumesc!

Daca este o centrala noua va recomand sa o returnati si sa va fie schimbata. Nu ii lasati sa o repare pe aceasta.

Consultant climatizare
27.09.2012, 04:20
Am o problema cu o centrala termica cu tiraj fortat LAMBORGINI NINFA 24 instalata de un "dorel de Iasi" in sensul ca nu reuseste sa ajunga la presiunea de 1 bar pentru a putea functiona. Deschid robinetul de incarcare centrala iar presiune nu trece de 0.5 bar si prin urmare centrala nu porneste.

Dorel mi-a pus un filtru anticalcar pe teava de alimentare cu apa rece a centralei ( a se vedea foto) iar in momentul cind scot granulele din paharul filtrului si teva de plastic din el centrala se incarca in maxim 10 min si reuseste sa porneasca. Presiunea e undeva la 0.8 bar. Stau la bloc iar apa rece vine din sistemul de distributie a orasului.

68973


Va rog sa-mi spuneti daca e bine ce a facut dorel montind acest filtru pe apa rece care ia din presiune? Nu este cam mare pentru centrala? Astept pareri.

Cind i-am zis lui Dorel (fost angajat la cet iasi care se crede si mare mester pe deasupra) de problema cu presiunea imi zice sa stau nopate sa o incarc ca nu are ce face el deoarce presiunea e mica.

Filtrul este utile dar intradevar introduce o pierdere foarte mare de sarcina pe cicuitul de apa rece astfel reducand mult presiunea. Solutia este sa-l mai chemati odata pe respectivul Dorel sau alt Dorel sa va monteze o conducta de bypass pentru filtru. Astfel in momentele in care veti fi nevoit sa incarcati centrala trebuie sa puteti ocoli filtru respectiv.

lemnarm
27.09.2012, 08:08
Si banuiesc ca temperatura mare la iesire inseamna pierdere de putere / consum mai mare de gaz ? Am avut un mester de la ACV (sau firma reprezentanta in zona cluj) care insa nu stia de ce nu moduleaza si care mi-a facut revizia completa la centrala si spunea ca nu are depuneri deloc pe interior , ca ii curata si ca totul este ok ?

Sa fie oare consumul mare cauzat de functionarea asta fara modulare ?

Merci anticipat
Mircea

usr1
27.09.2012, 13:22
Daca voi scoate detot filtrul ala se poate deteriora ceva la centrala?

Mircea G
27.09.2012, 17:56
....Sa fie oare consumul mare cauzat de functionarea asta fara modulare ?
Sigur NU . Daca merge " direct " , sa zicem functioneaza 15 min pina declanseaza termostatul ; cu modulare merge la putere mai mica si functioneaza mai mult . In consumul de gaze nu se reflecta modularea . CT consuma atit cit este nevoie pt ajungerea la temperatura setata . Logic ?
Problema poate fi din randamentul ei .
Totusi , la 200 de mp , adica o casa boiereasca , pretul platit pt gaz , este normal .
Ca o paranteza : economie de gaz nu inseamna sa incalzim ieftin casa , ci sa ne incalzim pe noi cu haine , si sa reducem temperatura in casa . Nici nu stiti cit se poate economisi doar umblind la temperatura .
............
O curiozitate : cind dati drumul la apa calda la maxim si porneste centrala , merge la fel de " tare " ca la incazire sau mai "tare" ?

vlad_stroia
10.10.2012, 08:46
Buna ziua.
Am o centrala Vaillant 24kw (nu mai retin exact modelul ca scriu de la servici) care a functionat si functioneaza pe apa calda ok. Aseara am vrut sa dau un pic drumul la caldura ca era foarte rece si am vazut ca presiunea este aproape de rosu. Am invartit de butonul "Close" dar nu baga deloc apa.
Am vazut ca acel buton se poate invarti incontinuu fara sa se intample nimic.
Oare s-a blocat ceva la acel buton sau nu o fi presiune necesara (mentionez ca stau la casa)

krydoo
11.10.2012, 22:22
salut! am o centrala viessmann vitopend 100 wh1d. am vrut sa dau drumul la incalzire si am vazut ca presiunea apei era 0.8. am deschis robinetul de umplere al instalatiei dar acul nu s-a ridicat. dupa ce am pornit centrala la cateva minute a inceput sa dea apa fierbinte afara pe la scurgere si presiunea era foarte mare, pe la 3. am scos apa din calorifere pana pe la 1. acum imi indica din nou 0.8 la si daca vreau sa o incarc acul nu se misca. caldura si acm face. ceva idei? multumesc!

ddumi
12.10.2012, 23:13
Am o centrala Hermann EURA 32 SE pusa in functiune in 2002. Azi am observat un calorifer care dogorea. Termometrul de pe panoul de comanda arata 69 grd, desi centrala era reglata la 45 grd. Am oprit partea de incalzire, apasand butonul de pe panoul de comanda. Dupa cateva secunde, probabil prin supapa de siguranta, centrala a eliminat apa si abur. In acest moment am scos-o din priza. Dupa mai bine de 1/2 ora am observat ca manometrul care indica presiunea apei arata 0. Am deschis robinetul de umplere si am auzit un fasait, ca atunci cand iese aer printr-o fanta. Am pus stecherul in priza, moment in care flacara de la circuitul de incalzire s-a aprins, semnalizata si de ledul galben, desi nu am apasat pe butonul de pornit/oprit, ledul verde clipind. Dupa cateva secunde, am auzit un zgomot de fierbere. Flacara nu s-a stins chiar daca am apasat butonul de pornit/oprit de mai multe ori. Presiunea in circuit a crescut, asa ca am scos iar centrala din priza. Dupa o vreme am repetat experimentul, cu aceleasi rezultate. Ma puteti ajuta cu o idee/sfat?

Consultant climatizare
14.10.2012, 13:42
Buna ziua.
Am o centrala Vaillant 24kw (nu mai retin exact modelul ca scriu de la servici) care a functionat si functioneaza pe apa calda ok. Aseara am vrut sa dau un pic drumul la caldura ca era foarte rece si am vazut ca presiunea este aproape de rosu. Am invartit de butonul "Close" dar nu baga deloc apa.
Am vazut ca acel buton se poate invarti incontinuu fara sa se intample nimic.
Oare s-a blocat ceva la acel buton sau nu o fi presiune necesara (mentionez ca stau la casa)

E blocata vana de inacrcare.

Consultant climatizare
14.10.2012, 13:43
Am o centrala Hermann EURA 32 SE pusa in functiune in 2002. Azi am observat un calorifer care dogorea. Termometrul de pe panoul de comanda arata 69 grd, desi centrala era reglata la 45 grd. Am oprit partea de incalzire, apasand butonul de pe panoul de comanda. Dupa cateva secunde, probabil prin supapa de siguranta, centrala a eliminat apa si abur. In acest moment am scos-o din priza. Dupa mai bine de 1/2 ora am observat ca manometrul care indica presiunea apei arata 0. Am deschis robinetul de umplere si am auzit un fasait, ca atunci cand iese aer printr-o fanta. Am pus stecherul in priza, moment in care flacara de la circuitul de incalzire s-a aprins, semnalizata si de ledul galben, desi nu am apasat pe butonul de pornit/oprit, ledul verde clipind. Dupa cateva secunde, am auzit un zgomot de fierbere. Flacara nu s-a stins chiar daca am apasat butonul de pornit/oprit de mai multe ori. Presiunea in circuit a crescut, asa ca am scos iar centrala din priza. Dupa o vreme am repetat experimentul, cu aceleasi rezultate. Ma puteti ajuta cu o idee/sfat?

Nu o mai bagati in priza decat in prezenta cuiva de la un service.

Consultant climatizare
14.10.2012, 13:44
salut! am o centrala viessmann vitopend 100 wh1d. am vrut sa dau drumul la incalzire si am vazut ca presiunea apei era 0.8. am deschis robinetul de umplere al instalatiei dar acul nu s-a ridicat. dupa ce am pornit centrala la cateva minute a inceput sa dea apa fierbinte afara pe la scurgere si presiunea era foarte mare, pe la 3. am scos apa din calorifere pana pe la 1. acum imi indica din nou 0.8 la si daca vreau sa o incarc acul nu se misca. caldura si acm face. ceva idei? multumesc!

In timp ce incalzeste presiunea este tot de 0,8 nu variaza deloc, daca da atunci s-a stricat manometru.

ddumi
17.10.2012, 19:18
Cunoasteti un specialist in centrala Hermann EURA 32 SE in Timisoara? Deoarece cei de la Romstal vin foarte greu la interventie si nu se tin de cuvant.

ddumi
18.10.2012, 10:46
Care este senzorul pentru functia antiinghet la centrala Hermann EURA 32 SE?

Consultant climatizare
19.10.2012, 05:55
Care este senzorul pentru functia antiinghet la centrala Hermann EURA 32 SE?

Gasiti mai jos ling catre manualul in limba engleza.

http://theinitiativegroup.org.uk/fscinitiativedatabase/Hermann/EU_982180002_017_UKENG_LAS.pdf

krydoo
22.10.2012, 08:35
se misca acul in timp ce se incalzeste, dar foarte lent. inainte sa apara aceste probleme daca incarcam instalatia cu putina apa acul reactiona instant. acum daca bag apa nu se misca acul dar porneste singura centrala si acul se va misca, dar fff. lent.

wizake
24.10.2012, 11:04
Salutare

Imi puteti explica care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez pentru a umple instalatia de incalzire (calorifere) a unei centrala Junkers Euroline pentru a o repune in functiune?
Am golit instalatia pentru a schimba niste calorifere in urma renovarilor din apartament. Acum doresc sa o pornesc din nou.
Ultima data cand am folosit-o, robinetii de la tur-retur incalzire erau inchisi, dar mai functiona pe partea de apa calda la chiuveta.
Acum sunt toti inchisi, inclusiv cel de gaz.

Deci, care ar fi pasii pe care trebuie sa ii urmez pentru a umple instalatia? Nu doresc sa stric ceva.
Multumesc

Consultant climatizare
24.10.2012, 19:29
Salutare

Imi puteti explica care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez pentru a umple instalatia de incalzire (calorifere) a unei centrala Junkers Euroline pentru a o repune in functiune?
Am golit instalatia pentru a schimba niste calorifere in urma renovarilor din apartament. Acum doresc sa o pornesc din nou.
Ultima data cand am folosit-o, robinetii de la tur-retur incalzire erau inchisi, dar mai functiona pe partea de apa calda la chiuveta.
Acum sunt toti inchisi, inclusiv cel de gaz.

Deci, care ar fi pasii pe care trebuie sa ii urmez pentru a umple instalatia? Nu doresc sa stric ceva.
Multumesc

Sincer sa fiu cred ca ar fi bine sa apelati la cineva de specialitate mai ales ca trebuie si incarcata instalatia si verificata apoi asa ca chiar daca o sa coste putin ar fi mai bine sa chemati pe cineva.

wizake
24.10.2012, 22:52
Am reusit intre timp :)
Instalatorul pe care il chemasem, nu a mai venit... si nu mai suportam frigul din casa

Am deschis toate robinetele, apoi si cel de alimentare cu apa. A crescut presiunea pana in "zona verde" manometrului, apoi am inceput sa aerisesc caloriferele.
Presiunea a mai scazut, si am mai alimentat cu apa. Am repetat apoi aerisirea si alimentarea cu apa pana cand nu a mai iesit aer din calorifere, iar presiunea a ramas constanta.

Am pornit centrala si.. acum stau la caldurica :)

P.S. doar caloriferele din baie si din bucatarie au fost scoase si re-montate, asa ca nu am avut prea mult de verificat. Toate conexiunile au fost facute bine, si nu au existat scurgeri.

casmir
04.11.2012, 14:37
Buna. Am centrala Sime Format Zip 25 BF din 2002, si nu am avut niciodata probleme cu ea pina acum cand am vrut sa verific functionarea pe incalzire pentru a nu avea surprize cand o veni iarna, pana acum tinand-o numai pe ACM. Pe ACM lucreaza normal, dar la madul incalzire am observat ca temperatura urca destul de repede la 65-70 grade pe tur, lucru care inainte dura o perioada. Desi apa iese fierbinte din centrala caloriferele se incalzesc destul de greu mai ales cel de la baie care este cel mai departe de centrala. Temperatura pe retur era inainte apropiata cu cea de pe tur, acum este doar ceva mai calduta. Mentionez ca am facut aerisiri si iar aerisiri, calorifere, pompa, etc. Presiunea se mentine la 1-1,2 bari. Nu mai stiu ce as putea sa-i mai fac. Daca are cineva o idee, poate ma poate ajuta. Cu stima.

Consultant climatizare
06.11.2012, 05:31
Buna. Am centrala Sime Format Zip 25 BF din 2002, si nu am avut niciodata probleme cu ea pina acum cand am vrut sa verific functionarea pe incalzire pentru a nu avea surprize cand o veni iarna, pana acum tinand-o numai pe ACM. Pe ACM lucreaza normal, dar la madul incalzire am observat ca temperatura urca destul de repede la 65-70 grade pe tur, lucru care inainte dura o perioada. Desi apa iese fierbinte din centrala caloriferele se incalzesc destul de greu mai ales cel de la baie care este cel mai departe de centrala. Temperatura pe retur era inainte apropiata cu cea de pe tur, acum este doar ceva mai calduta. Mentionez ca am facut aerisiri si iar aerisiri, calorifere, pompa, etc. Presiunea se mentine la 1-1,2 bari. Nu mai stiu ce as putea sa-i mai fac. Daca are cineva o idee, poate ma poate ajuta. Cu stima.


Centrala a functionat anul trecut corect ?

casmir
08.11.2012, 07:55
Da. Centrala a functionat fara probleme. Eu de obicei in fiecare an cam pe vremea asta ai fac o verificare pe incalzire ca sa fiu sigur ca ia iarna nu am probleme. Dar anul acesta, adica in urma cu doua saptamani cand am pusa pe incalzire (in rest ea sta pe ACM), am constatat situatia descrisa mai sus.

PetreO
08.11.2012, 11:30
Verifica refularea pompei de recirculare sau, daca ai vreun robinet intercalat vezi sa nu fie cumva obturat.

casmir
08.11.2012, 12:46
Verifica refularea pompei de recirculare sau, daca ai vreun robinet intercalat vezi sa nu fie cumva obturat.

Robinetul hai ca il verific, dar cum pot verifica pompa daca refuleaza? Nu de alta, dar nu as interveni pre mult in centrala.

tasedoru78
11.11.2012, 19:20
Salutare tuturor aș avea si eu o intrebare Am bagat antigel in centrala Viadrus U22d si instalatie anul trecut concentratia ar fi cam 1/3 si ar rezista cam la -12grade masurata cu un dispozitiv, dar nu stiu LA CÂT TIMP TREBUIE SCHIMBAT cu altul nou .În fisa tehnica a antigelului spune ca are garantie 60 de luni

dani bota
12.11.2012, 11:45
Cum procedezi sa bagi antigelul in centrala? Am acelasi tip de centrala ca si tine si te-as ruga daca poti sa imi spui care este cantitatea si tipul antigelului. Multumesc

gmtiby
12.11.2012, 13:33
Cum procedezi sa bagi antigelul in centrala? Am acelasi tip de centrala ca si tine si te-as ruga daca poti sa imi spui care este cantitatea si tipul antigelului. Multumesc

Sal Dani,

Daca ai robineti dupa tur si retur, e foarte simplu, ii inchizi, scoti apa din centrala si pe la aerisitor, sau supappe (desi nu recomand ) o incarci cu X litri de antigel, si restul o incarci pana la presiunea optima, faci aerisirea la toate caloriferele.... si asta e tot.

Bafta

dani bota
12.11.2012, 13:46
MUltumesc mult!
Banuiesc ca antigelul nu e coroziv, nu? Am robinete, dar ma gandeam daca as umple un calorifer cu antigel ar merge?

gmtiby
12.11.2012, 14:23
MUltumesc mult!
Banuiesc ca antigelul nu e coroziv, nu? Am robinete, dar ma gandeam daca as umple un calorifer cu antigel ar merge?

Da, ar merge, dar caloriferul cel mai inalt pe care il ai.
2. Tot trebuie sa scoti presiunea/apa din circuit tot prin centrala, sau de la un calorifer prin retur.

casmir
17.11.2012, 09:55
Am rezolvat-o. Vana cu trei cai era problema. Are depuneri de piatra (un praf alb). De pe incalzire pe ACM comuta normal dar la revenirea pe incalzire ramanea undeva intre ACM si incalzire si toata apa calda o plimba prin centrala prin bypass iar prin calorifere doar ce mai scapa prin vana. Acu problema e sa reusesc sa o demontez, sa o curat si sa o montez inapoi si binenteles sa mai si functioneze. Daca nu voi chema un meserias sa o faca. Cu stima.

MareHorea
20.11.2012, 14:49
Salut pe toti meseriasii de pe forum.
Nu stiu daca postez unde trebuie dar am si eu o intrebare.
Am o mica intrebare referitoare la instalatia de incalzire prin centrala termica. Am caloriferele legate individual pe distribuitoare, care mai apoi ajung la centrala. Pe partea de retur a caloriferelor, la unele tevi (ele sunt din PVC) lacrimeaza, dar lacrimeaza exact de sub surubul care strange teava pe distribuitor. Intrebarea mea este, este posibil sa faca condens sau nu e fixata bine teava din PVC pe distribuitor?

jubly
20.11.2012, 19:54
buna seara
va intreb daca pot lega 2 pompe pe acelas termostat de contact [adica sa imi plece amandoua odata]

tasedoru78
20.11.2012, 21:02
am izolat centrala din robineti ,am golit pe la robinetu de golire toata apa din centrala am desurubat supapa de siguranta si am turnat 40 de kg de antigel in centrala in toata instalatia am cam 170 litri de agent termic

gmtiby
21.11.2012, 08:14
am izolat centrala din robineti ,am golit pe la robinetu de golire toata apa din centrala am desurubat supapa de siguranta si am turnat 40 de kg de antigel in centrala in toata instalatia am cam 170 litri de agent termic

Frumos, bravo, mai multe poze cu centrala (spatele ei ) poti sa pui ? sau PM ?

Merci

smarti
24.11.2012, 11:12
E posibil sa existe depuneri masive de calcar ( piatra ) in cazan.Daca centrala nu a fost curatata niciodata si are peste 2 ani e cauza cea mai probabila.

smarti
24.11.2012, 11:13
Cheama mesriasul din prima.

smarti
24.11.2012, 11:15
Asa este si indicat !

pustiuefs
24.11.2012, 20:26
am si eu o problema la centrala, este ferroli domiproject F24 D si de vreo cateva ore imi apare codul A03, am citit in manual si imi zice "interventie protectie supra-temperatura" am resetat-o dar degeaba, ce ar fi de facut? a mai intampinat cineva problema asta?

popica444
25.11.2012, 10:48
Buna ziua.
Am o centrala Riello Residence 24 KIS C intr-un apartament cu 2 camere (sub 50 mp), si termostat de ambient SALUS 091FLRF (wireless).
Am constatat ca la functionare (incalzire) apare urmatoare problema: porneste, incalzeste pana la temperatura maxima a apei, se opreste din incalzire si functioneaza numai pompa. Cand scade temperatura apei si incearca sa porneasca din nou, apare problema: temperatura apei ajunge imediat (cateva secunde) la temperatura maxima, si se opreste din incalzire. Face incercarea asta de cateva ori, pana reuseste sa treaca de hop, apoi merge normal.
Primul lucru pe care l-am facut a fost sa maresc temperatura maxima a apei, de la cca. 65 C la cca. 73 C (nu vreau sa o maresc mai mult sa nu-mi sara caloriferele in aer). A mai ameliorat putin, dar nu definitiv.
Am modificat si sensibilitatea termostatului de ambient de la 1 grad la 0.5, am zis sa reduc timpul unui ciclu de functionare (nu stiu cat influenteaza, am vazut ca oricum termostatul asta trimite semnal o data la 10 min.)
Ma intreb daca este o problema normala, sau trebuie sa iau ceva masuri.
Multumesc anticipat pentru sfaturi.

brooks
27.11.2012, 19:37
Buna ziua.
Am o centrala Viessman Vitopend 100 WHO de 24 kw.In timpul functionarii presiunea creste si centrala pierde apa.Vreau sa verific presiunea din vasul de expansiune.As vrea sa stiu ce presiune de aer trebuie sa fie in vas,cu instalatia si centrala golite de apa.
Va multumesc.

oviliv79
30.11.2012, 20:23
Bun gasit...Centrala ariston microtek 23kw...varsta 9 ani. In zilele mai calde o opresc dimineata si ii mai dau drumul pe la 17...de cateva zile nu vrea sa mai porneasca decat dupa 30'-1 ora si nici apa calda menajera nu livreaza in acest timp...Presiune am in instalatie,desi cateodata mai scade presiunea ...
Pana gasesc un meserias sa o consulte...mai sunt sperante sau sa caut alta ?

Consultant climatizare
03.12.2012, 06:07
Buna ziua.
Am o centrala Viessman Vitopend 100 WHO de 24 kw.In timpul functionarii presiunea creste si centrala pierde apa.Vreau sa verific presiunea din vasul de expansiune.As vrea sa stiu ce presiune de aer trebuie sa fie in vas,cu instalatia si centrala golite de apa.
Va multumesc.

Trebuie sa scrie pe el la ce presiune a fost preincarcat.

Consultant climatizare
03.12.2012, 06:08
Bun gasit...Centrala ariston microtek 23kw...varsta 9 ani. In zilele mai calde o opresc dimineata si ii mai dau drumul pe la 17...de cateva zile nu vrea sa mai porneasca decat dupa 30'-1 ora si nici apa calda menajera nu livreaza in acest timp...Presiune am in instalatie,desi cateodata mai scade presiunea ...
Pana gasesc un meserias sa o consulte...mai sunt sperante sau sa caut alta ?

Si dupa jumatate de ora - o ora porneste asa din senin ?

gartner84
04.12.2012, 07:59
Buna ziua tuturor.

Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat, daca se poate, nu stiu la cine sa mai apelez pentru rezolvarea urmatoarei probleme.
Am montatata de prin 2008 o centrala pe gaz Viessmann Vitopend 100 de 24 kW. De cand se raceste putin pe afara, aprox. sub 5 C, ori dupamasa ori noaptea, centrala nu porneste de la sine, ramane pe avarie de lipsa gaz (comanda o primeste de la termostatul de ambient). Pe conducta de alimentare cu gaz exista 2 consumatori: primul este centrala apoi vine arzatorul de aragaz (4 ochiuri).
S-au inlocuit "de proba" de catre cei specializati de-a lungul timpului pentru aceasta problema: 1 contor gaz, vreo 5 regulatoare de gaz la strada, 1 filtru regulator presiune gaz la interior in urma cu 1 an (reglat, verificat). Centrala a fost intretinuta corespunzator, revizii si ISCIR la zi.
Daca centrala este pe avarie si o repornesc de la buton, nu porneste, "codul de eroare" este lipsa gaz.
De la un timp, mi-am dat seama cum pot sa pornesc centrala in caz de avarie, dar nu este o rezolvare: opresc centrala (de pe avarie) > dupa 3-5 minute (nu imediat ca nu merge) pornesc un ochi de aragaz (complet, nu pe jumatate) > apoi pornesc centrala de la buton > dupa care opresc aragazul. Dupa aceasta smecherie, centrala functioneaza fara probleme maxim 1-2 zile, dupa care ciclul se reia.

Orice sugestie este bine-venita,

Va multumesc !

mistrie
04.12.2012, 13:02
bunz ziua
acum trei luni am instalat o centrala visionll 24k cu un singur schimbator,am probleme dispare afisajul si birie in stenbai si in functiune.
nu este de la tensiune o alimentez printrun stabilizator.

mistrie
04.12.2012, 13:30
nu-mi da nimeni niciun raspuns?

Mircea G
04.12.2012, 18:47
.... De cand se raceste putin pe afara, aprox. sub 5 C, ori dupamasa ori noaptea, centrala nu porneste de la sine, ramane pe avarie de lipsa gaz (comanda o primeste de la termostatul de ambient). Pe conducta de alimentare cu gaz exista 2 consumatori: primul este centrala apoi vine arzatorul de aragaz (4 ochiuri).
S-au inlocuit "de proba" de catre cei specializati de-a lungul timpului pentru aceasta problema: 1 contor gaz, vreo 5 regulatoare de gaz la strada, 1 filtru regulator presiune gaz la interior in urma cu 1 an (reglat, verificat). Centrala a fost intretinuta corespunzator, revizii si ISCIR la zi.
Daca centrala este pe avarie si o repornesc de la buton, nu porneste, "codul de eroare" este lipsa gaz.
De la un timp, mi-am dat seama cum pot sa pornesc centrala in caz de avarie, dar nu este o rezolvare: opresc centrala (de pe avarie) > dupa 3-5 minute (nu imediat ca nu merge) pornesc un ochi de aragaz (complet, nu pe jumatate) > apoi pornesc centrala de la buton > dupa care opresc aragazul. Dupa aceasta smecherie, centrala functioneaza fara probleme maxim 1-2 zile, dupa care ciclul se reia........
Puteti descrie instalatia de gaz ?
De unde sinteti legat , dimensiunea tevii si lungimea .

popica444
05.12.2012, 07:31
Am pus pe forum problema mea de mai bine de o saptamana, si nu mi-a raspuns nimeni.
Mai adaug ca am verificat filtrul Y pe retur incalzire si era curat.
Sa fie pompa, senzorul, placa ?

gartner84
05.12.2012, 09:10
Puteti descrie instalatia de gaz ?
De unde sinteti legat , dimensiunea tevii si lungimea .

Buna ziua stimate domn Mircea.
Am incarcat cateva poze pentru a putea intele configuratia retelei. Mentionez ca distanta de la contorul de gaz la centrala este de cca. 15 m, iar distanta de la ramificatia centralei catre aragaz este de cca. 12 m. Nu stiu care sunt dimensiunile tevilor, am atasat 2 poze pentru comparatie tevi / imprejurimi.

Multumesc pentru ajutor.

mistrie
05.12.2012, 13:42
multumesc s-a rezolvat au venit cei de la servis si au schimbat placa ,sper sa nu mai aiba acele simtome

Mircea G
05.12.2012, 19:21
Buna ziua stimate domn Mircea.
Am incarcat cateva poze pentru a putea intelege configuratia retelei. .........
Ceva asemanator am intilnit si am gasit electrovalva de gaz pe inchis dar cum nu functiona bine si nu inchidea perfect , gazul functiona dar pe debit redus .!
Am mai avut un caz in care teava era subdimensionata ...
.Eu va propun sa apelati la o firma care sa va monteze un manometru digital si sa urmariti citeva zile ce se intimpla . Daca totul este ok, problema este tot in centrala ( de care nu spuneti nimic ). E bine de stiu ca daca in zona dvs sint probleme de presiune la gaz centrala poate da asemenea " reactii " . Unele centrale functioneaza si pornesc la o presiune scazuta , altele nu .

mpatachia
06.12.2012, 11:58
Buna ziua,

de cateva zile am si eu o problema cu centrala+temostatul de ambient computherm q7 rf. Temperatura pe termostat este de 22 grade. Cand am 21.8 grade termostatul transmite comanda de pornire a centralei, aici totul este ok, apare si pe termostat ca tb sa meraga centrala si centrala porneste de fiecare data. Cand ajunge la 22.2 grade pe termostat imi dispare semnul de inclazire ca si cum ar fi fost transmisa comanda de oprire a centralei, dar centrala functioneaza in continuare. Aseara cand am ajuns aveam pe termostat peste 25 grade si centrala mergea in continuare. Am luat termostatul si l-am butonat putin, crescut temperatura pt a da comanda de pornire si scazut temperatura pentru comanda de oprire si s-a oprit centrala. Presiunea in centrala in timpul functionarii era la 2. Termostatul este in alta camera, transmite prin 2 pereti practic. Centrala este immergas de 24kw. Mentionez ca am schimbat si bateriile la termostat cu toate ca nu imi arata ca sunt slabe. Un alt amanunt este ca vecinii din jur au tot computherm q7 rf. E posibil sa se incurce termostatele intre ele? Distanta pana la cealalat casa este de cca 10 m, cam aceasi distanta ca de la termostatul meu la centrala.

Mircea G
06.12.2012, 21:42
Cele mai proaste aparate . Interfereaza cu orice , pierd semnalul ...sint niste porcarii .
Puteti incerca o combinatie , sa scoateti unitatea de transmisie ( cea legata la CT ) in alta zona .
Multi clienti vin cu acesta problema si nu le putem recomanda decit aruncarea la gunoi si montarea unora cu fir . Asupra lor nu puteti avea control si in ele nu puteti avea incredere .

Gissaro
07.12.2012, 10:26
Am o centrala termica SIME 24 Kw zip 25 BF din anul 2008. In ultimul timp am urmatoarea problema cu ea : daca s-a intrerupt curentul electric , la revenirea lui centrala nu revine si ea sub tensiune ramanand cu ledul verde stins ca si cum nu ar avea curent. Mai nou , si fara intreruperea centralizata a energiei electrice, centrala se autodeconecteaza de la curent, ledul verde se stinge si centrala se opreste din functionare ca si cum nu ar fi sub tensiune . Ca sa revina la normalitate trebuie sa-i scot stecherul si sa-l reintroduc dupa cel putin 3 minute altfel nu vrea sa porneasca. Problema este in noptile geroase cand ea face figura asta si te trezesti inghetat. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuan care ar fi problema ? Multumesc anticipat !

Gissaro
07.12.2012, 10:53
Am o centrala termica SIME 24 Kw zip 25 BF din anul 2008. In ultimul timp am urmatoarea problema cu ea : daca s-a intrerupt curentul electric , la revenirea lui centrala nu revine si ea sub tensiune ramanand cu ledul verde stins ca si cum nu ar avea curent. Mai nou , si fara intreruperea centralizata a energiei electrice, centrala se autodeconecteaza de la curent, ledul verde se stinge si centrala se opreste din functionare ca si cum nu ar fi sub tensiune . Ca sa revina la normalitate trebuie sa-i scot stecherul si sa-l reintroduc dupa cel putin 3 minute altfel nu vrea sa porneasca. Problema este in noptile geroase cand ea face figura asta si te trezesti inghetat. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuan care ar fi problema ? Multumesc anticipat !

gheorghegeorgiu
07.12.2012, 14:57
Va multumesc pt. raspuns !
Tinand cont ca a costat 1700 lei noua si ca a iesit din garantie de 3 luni.....mi se pare cam scump!
Oricum, intre timp am reparat-o mult mai ieftin !

Nu ne spuneti si noua cum s-a rezolvat?
Poate mai ajuta si pe altcineva.

mpatachia
08.12.2012, 07:34
Cele mai proaste aparate . Interfereaza cu orice , pierd semnalul ...sint niste porcarii .
Puteti incerca o combinatie , sa scoateti unitatea de transmisie ( cea legata la CT ) in alta zona .
Multi clienti vin cu acesta problema si nu le putem recomanda decit aruncarea la gunoi si montarea unora cu fir . Asupra lor nu puteti avea control si in ele nu puteti avea incredere .

Domnule Mircea,

nici daca iau ceva mai performant(dupa nume) gen honeywell sau siemens nu rezolv problema? As vrea totusi sa raman pe varianta wireless.

Multumesc.

Mircea G
08.12.2012, 19:43
Nu pot sa recomand nimic wireless atita timp cit n-am vazut nimic fara probleme .:!:

ddumi
10.12.2012, 10:48
Am o centrala Hermann EURA 32 SE. De mai multa vreme scade presiunea la apa. M-am multumit sa o incarc periodic, dar am observat cauza problemei: centrala are un vas, cred ca din plasitic, in partea dreapta-spate, langa vasul de expansiune. In partea de jos intra 3 tevi. In aceasta zona picura destul de serios, trebuie sa o incarc de 3-4 ori pe zi. (Daca nu apuc sa o incarc, centrala se opreste cu eroarea E21: Presiune scazuta in sistemul primar de incalzire, s-au efectuat 3 incarcari, ceea ce este corect, manometrul indicand presiune 0. Nu inteleg de ce nu incarca automat apa, conform documentatiei.) Din documentatie cred ca vasul respectiv este schimbatorul de caldura ACM. Daca desurubez cele 3 piulite de la tevile care intra, pot sa scot vasul si sa-l lipesc, de exemplu cu poxilina? Va multumesc.

healing_rock
10.12.2012, 11:52
cel mai eficient cauta piesa de schimb pe okazii.ro sau alte site-uri. (chiar daca e second) stima!

ddumi
10.12.2012, 12:38
La mama ei (Romstal) piesa noua costa 1500 lei. Nu cred ca la second hand e mult mai ieftina. Mai bine schimb toata centrala, ca oricum are 10 ani, dar a venit frigul... Nu a inlocuit nimeni un schimbator de caldura secundar?

marius.br
14.12.2012, 20:01
Am si eu o problema cu o centrala termica Romstal Habitat, veche de 10 ani, dar care pana anul asta a mers ok, cu reviziile aferente. Acum are urmatoarea problema, merge pe caldura 1-2 minute, si se opreste, apoi dupa 1 minut porneste iar, si tot asa, asta fara ca in camera sa se fi facut temperatura setata pe termostat (computerm cu fir). Sper ca m-am facut inteles, se opreste si reporneste la infinit, chiar daca nu a ajuns in camera la temperatura setata( ex.24 C). Sper ca imi poate da cineva un sfat. Mersi.

Mircea G
14.12.2012, 20:17
..........Acum are urmatoarea problema, merge pe caldura 1-2 minute, si se opreste, apoi dupa 1 minut porneste iar, si tot asa, asta fara ca in camera sa se fi facut temperatura setata pe termostat (computerm cu fir). ................
Cred ca temperatura setata a centralei este prea mica . Avind in vedere gerul , trebuie crescuta temperatura centralei . Dvs nu aveti senzor extern , asa ca faceti dvs ce facea el . Mariti temperatura pina vedeti ca merge aproape " snur " pina la temperatura setata la termostat .

toxicaxel
15.12.2012, 09:08
Buna ziua,
Am o centrala Sime Format cu vas de expansiune si pentru apa curenta si ma lupt cu ea de ceva ani in fiecare iarna.
Pe timp de vara totul este bine, incalzeste apa curenta si nu pierde presiune in instalatie.
Dar cand vine iarna, incepe problema. Mentionez ca stau la casa cu doua nivele. Am programat termostatul de ambient ca in timpu zilei cand nu e nimeni acasa sa scada temperatura in csa. Cam de cand au ajuns temperaturile afara de sub 0 grade, cand ajung acasa constat ca presiunea in instalatie a scazut pana a intrat centrala in avarie. asta se intampla cam la 3 zile. Cand afara sunt cam -15 grade, intra in avarie si la 2 zile. Bag presiune in instalatie si ma mai tine 2-3 zile.
Mentionez ca de-a lungul timpului am schimbat ambele pompe de recirculare si am pus dop la valvele de evacuare in caz de presiune ridicata din cauza ca picura si am zis mai bine sa fiu sigur ca nu pierde pe acolo. Mentionez ca pompa de recirculare pentru apa curenta e mai puternica decat cea de recirculare a caloriferelor (in functie de banii care i-am avut can a picat fiecare). trebuie sa le inversez? Toate tevile sunt bagate prin pereti de rigips si nu se vede pe nicaieri umezeala. Nu prezinta pierderi nicaieri in centrala. Am aerisit instalatia de nenumarate ori sperand sa fie doar aer dar nimic. Am montat cronotermostat cu citirea temperaturii exterioare pentru un randament mai bun.
Cat au fost afara pana la 0 grade, nu a fost nici o problema.
Seara presiunea este buna (cand instalatia e calda) iar cand ajung acasa dupa ciclul de racire in care nu e nimeni acasa, presiunea e atat de joasa incat intra in avarie. In acest ciclu de racire, temperatura e setata la 15 grade. Temperatura in calorifere e setata la 60 grade aproximativ (2/3 din rozeta de setare a temperaturii). Nu stiu la cat e mai bine sa o pun. Temperatura de mentinere in casa e de 21 grade cat sunt acasa iar noaptea scade la 19 grade.
Nu stiu ce sa mai fac. In fiecare iarna am aceiasi problema si nu ii dau de cap. Am chemat multi instalatori si toti au zis sa schimb centrala, sa cumpar alta de la ei. Dar nu vreau ca inca merge bine centrala. Sigur problema e in alta parte.
Va rog, orice sfat e binevenit!
O zi buna tuturor!

Mircea G
15.12.2012, 14:40
Verificati presiunea aerului din vasul de expansiune si repuneti in functiune aerisitorul automat al centralei . Incarcati apoi instalatia si aerisiti .

pfaai
16.12.2012, 11:30
Salutare. Am si eu o problema cu o centrala Vaillant. Cand pornesc caldura merge pentru 10-15 secunde si apoi ramane in stand by, ca si cum as avea temperatura reglata la termostat. Nici vorba insa de asa ceva. Chiar am setat o temperatura foarte mare de 30 de grade. El imi arata o flacara acolo care inseamna ca a dat semnal sa porneasca caldura. Deci nu e sigur problema la el. Totusi ceva parca o tine pe loc. Apa calda merge bine, se incalzeste. Pierderi de presiune nu sunt. Aveti idee ce ar putea sa fie ?

marius.br
17.12.2012, 09:38
Cred ca temperatura setata a centralei este prea mica . Avind in vedere gerul , trebuie crescuta temperatura centralei . Dvs nu aveti senzor extern , asa ca faceti dvs ce facea el . Mariti temperatura pina vedeti ca merge aproape " snur " pina la temperatura setata la termostat .

Care ar fi temperatura optima a apei in centrala? 60-70 grade C? Mersi anticipat pt raspuns.

Mircea G
17.12.2012, 17:30
Incercati cu 60-65 gr .

marius.br
18.12.2012, 11:33
Multumesc pentru raspunsurile prompte.

nicu78
25.12.2012, 05:16
Am o centrala Vaillant pe gaz si de vreo 2 zile am pierderi mari de presiune...deci aerisesc caloriferele ,mai ales cele de la etaj care ramin pe jumatate reci , si bag presiune in centrala cam la 2 bari si in 3 minute scade la aproape 0.....am facut chestia asta de vreo 5 ori ..adica bagam presiune si ma uitam cum scade acul vazind cu ochiul...Am lasat-o si eu asa ca nu pot sa stau in frig , functioneaza dar credca are vreo 0,5 bari.
Curios in alti ani imi dadea presiunea afara ..acum de ex o aud cum porneste vreo 5 minute se opreste , iar porneste...oare ce so fi intimplat...
Pina nu trece craciunul ..nu am cum sa chem servisul..

Mircea G
25.12.2012, 07:42
Salut si " La multi ani " domnule Nicu !
Naspa eveniment tocmai acum , dar cred ca te-ai invatat ca noi astia cu munca greu ne putem " cirpi " , cind se intimpla una , cind alta . cind zici ca ai rezolvat o problema , apar altele .
Bun , hai sa fiu optimist ca apare acum - Viorel - si iar zice ca sint pesimist , ca exagerez ....
...........
Banuiesc ca nu ai scurgeri de apa pe instalatie , ceva vizibil ...
O verificare pe care o poti face este urmatoarea : incarca centrala la presiunea dorita , apoi inchide robinetul de apa rece al centralei ( nu cel de incarcare ) si cel de apa calda , apoi vezi ce se intimpla . Verifica si daca ai aer in vasul de expansiune .

nicu78
25.12.2012, 09:25
LA Multi Ani domnule MirceaG...si craciun fericit..
Da asai sint ghinionist , pentru-ca nui prima data cind am probleme de sarbatori...ceva trebuie sa mi se intimple.
Problema cu centrala este ca...am si eu banuiala ca are pierderi de apa pe instalatie dar nu sint vizibile aici e problema.
Acum de ex functioneaza bine , se aude cum vine apa ,adica cum incarca ...e probabil cineva la dus, dar nu incarca mai mult..adica nu se ridica acul mai mult de 0,5....adica se opreste exact de la liniuta cu verdele.
AM SA-L PUN PE FICIORUMIU SA FACA VREO 2 POZE CU CENTRALA DIN FATA SI DE DEDESUBT.
Vas de expansiune eu nu am asa ceva ...e o centrala simpla care e legata la gaz si drept sa-ti spun nici nu stiu de unde vine apa ...

nicu78
25.12.2012, 10:10
O sa incerc sa pun niste poze ..ca sa intelegeti ceva...mai intii cu centrala mea ...si dupa asta cu centrala bossului...
AM impresia ca ai dreptate MIRCEAG ..vasul de expansiune eeeeee la seful ...nui la mine in casa ..asa zic eu ..cine stie ..ca eu imi prind urechile aici.

nicu78
25.12.2012, 10:20
Si acum incerc sa trimit poze de la camera centralei ..care se afla in spatele casei:

Mircea G
25.12.2012, 11:31
Mare lucru nu inteleg din poze .
Tu folosesti centrala Vaillant ( are vas de expansiune incorporat ), nu ai treaba cu cazanele respective . Banuiesc ca este o cladire mai mare cu incalzire centralizata , de la cazane , iar apartamentul tau este incalzit separat .
Problema este unde duc tevile prin perete si unde sint robinetii de la centrala ta !?

nicu78
25.12.2012, 14:56
Mare lucru nu inteleg din poze .
Tu folosesti centrala Vaillant ( are vas de expansiune incorporat ), nu ai treaba cu cazanele respective . Banuiesc ca este o cladire mai mare cu incalzire centralizata , de la cazane , iar apartamentul tau este incalzit separat .
Problema este unde duc tevile prin perete si unde sint robinetii de la centrala ta !?........

EXACT asa este ...ma-m interesat si eu intre timp , si are vas de expansiune incorporat ...ceea ce am inteles de la niste prieteni care au venit astazi pe la mine ..si bineinteles toti isi dau cu parerea ....eee craciunul normal..:lol::lol:..cica aaa intrat aer in instalatie...dar problema eee complicata , ca instalatia eee linga bossul ..aici e naspa ...ca nustiu unde duc fiecare teava ..
ORICUM MULTUMESC MULT MIRCEA G ..SARBATORI FERICITE ITI DORESC IN CONTINUARIE ...UN AN NOU PLIN CU BUCURIII--SI MULTA SANATATE LA INTREAGA FAMILIE..

nicu78
26.12.2012, 16:04
Cica unii nu cred in Dumnezeu ...dar eu cred 100%..si cind ma rog chiar imi indeplineste dorintele ...bineinteles chiar nu toate , sa nu exageram.
Ia uitati-va mi sa reparat centrala asa de una singura , nu iam facut decit am redus din forta centralei dupa cum se vede la butoane , si am redus si din caldura ..am pus termostatul de la 26 grade la 21...grade.si acum am 1,5 bari chiar un pic mai mult...
Bine oricum o sa chem miine servisul ...dar problema ca nu ma lasat in frig..:lol::lol:

Mircea G
26.12.2012, 18:25
Faptul ca " s-a rezolvat " de la sine si ca nu stai in frig este pe moment ok , dar problema ramine .
Sint curios daca folosind apa calda apar variatii de presiune .

nicu78
26.12.2012, 18:46
Faptul ca " s-a rezolvat " de la sine si ca nu stai in frig este pe moment ok , dar problema ramine .
Sint curios daca folosind apa calda apar variatii de presiune .....
Exact ..sa stiii ca mam gindit la chestia asta ...chiar o sa vad in seara asta ...daca apa o sa aiba variatii de presiune...

alexandu0690
26.12.2012, 22:47
Buna seara si la multi ani tuturor!domnilor va deranjez si eu cu o intrebare....imi tot fierbe centrala(pe incalzire cand sar de 60 de grade dar numai uneori) desi e noua (7 luni) si preventiv a fost curatata chimic(pt impuritati deoarece cand s-a montat centrala nu s-a spalat instalatia de incalzire)...cred ca nu circula apa la debitul necesar si intra in fierbere....exista posibilitatea sa fie aer in pompa centralei?sau in schimbator?daca da...cum pot va rog sa scot aerul de acolo?multumesc anticipat!

alexandu0690
26.12.2012, 22:50
am uitat sa precizez centrala este o beretta junior 24 kw montata intr-o casa la curte cu 1 nivel in total 100 mp! pe instalatie sunt montate 7 calorifere de 100 cm!Multumiri anticipate!

Consultant climatizare
27.12.2012, 09:48
Buna seara si la multi ani tuturor!domnilor va deranjez si eu cu o intrebare....imi tot fierbe centrala(pe incalzire cand sar de 60 de grade dar numai uneori) desi e noua (7 luni) si preventiv a fost curatata chimic(pt impuritati deoarece cand s-a montat centrala nu s-a spalat instalatia de incalzire)...cred ca nu circula apa la debitul necesar si intra in fierbere....exista posibilitatea sa fie aer in pompa centralei?sau in schimbator?daca da...cum pot va rog sa scot aerul de acolo?multumesc anticipat!

Verificati sa nu fie stricata pompa, cel mai bine ar fi sa chemati un specialist de la un service autorizat.

kamataru66
29.12.2012, 21:20
Buna seara!
Detin o centrala termica FERROLI ELITE 60 F30 de 5 ani de zile si de ceva timp am depistat o problema la ea. Se manifesta in felul urmator:
- pe apa calda menajera centrala porneste si se opreste inainte de a incalzi apa la temperatura dorita. Pe display nu apare nici un mesaj de eroare. In timpul incalzirii apei calde menajere, centrala alterneaza fluxul pornire/oprire din 15 in 15 secunde (nu e tocmai normal, zic eu) . Am observat ca ventilatorul functioneaza.
O parere legata de aceasta problema ar fi binevenita.

Multumesc,
Gabriel Ciobanu

vdingo11
30.12.2012, 11:59
Buna ziua.
As dori daca se poate sa primesc si eu un sfat de la cei care se pricep in acest domeniu. Am o centrala Vaillant VUW RO 240/3-5 de vreo 4 ani.
Ea are pentru presiune atat afisaj electronic cat si un manometru (pe acesta are o zona gri, la care presiunea ar fi ok). Pana astazi nu stiam de afisajul electronic al presiunii si ma bazam doar pe manometru. Fixam presiunea la 3/4 din zona gri.
In fiecare toamna cand o porneam aveam aveam presiunea la 2/4 din zona gri pe manometru si o mai incarcam inca putin. In nici un an nu am incarcat centrala in timpul iernii iar presiunea scadea foarte putin.
Toamna aceasta cand am vrut sa dau drumu la caldura am constat ca presiunea la manometru era aproape de rosu. (pe timpul verii a fost folosita doar apa calda, deci teoretic nu prea trebuia sa scada asa tare presiunea) Nu am dat atunci mare importanta am umplut din nou la 3/4 din zona gri pe manometru.
Astazi am vazut ca dupa 2 luni de functionare presiunea este la 2/4 din zona gri a manometrului.
M-am gandit ca am o pierdere pe undeva, si m-am uitat prin zonele accesibile ale instalatiei dar nu am gasit nimic.
Am citit atunci instructiuniele si am gasit si afisajul electronic al presiunii (este de 2.0 bari cand temperatura din centrala ajunge la 60 grade si scade la 1,7 bari cand temperatura din centrala scade pe la 45 grade)
Eu cand am umplut-o in toamna nu stiu exact ce presiune aveam ca ma uitam doar la manometru, dar este clar ca a scazut de la 3/4 din zona gri la 2/4 din zona gri.

Inainte de a ma apuca sa mut mobila prin casa ca sa verific toate imbinarile vreau sa va intreb: cat este normal sa scada presiunea din centrala prin evaporare (banuiesc ca are loc si acest fenomen)?
Ma gandesc sa urmaresc intai presiunea pe o anumita perioada dar nu stiu cat este normal sa scada.
Exista si alte trucuri prin care sa vezi daca ai pierderi de apa (am vazut ca are niste programe preinstalate de verificare dar nu am inteles foarte bine cum se folosesc)

Multumesc.

Consultant climatizare
03.01.2013, 09:51
Nu sunt pierderi prin evaporare, e normal sa fie ceva pierderi pe la supapa de reincarcare - mai ales dupa mai multi ani de utilizare. Incercati sa o reumpleti apoi sa urmariti in cat timp scade. Daca scade repede ar fi bien sa chemati pe cineva de la un service pentru centrale sa va schimbe vana de reincarcare.

vdingo11
04.01.2013, 15:45
Nu sunt pierderi prin evaporare, e normal sa fie ceva pierderi pe la supapa de reincarcare - mai ales dupa mai multi ani de utilizare. Incercati sa o reumpleti apoi sa urmariti in cat timp scade. Daca scade repede ar fi bien sa chemati pe cineva de la un service pentru centrale sa va schimbe vana de reincarcare.
Multumesc de raspuns.
Dupa cum s-a vazut din postul anterior nu am cunostinte in domeniu si vreau sa va intreb: supapa de reincarcare este aceeasi cu vana de reincarcare?
De cand am scris postul pana astazi presiunea este aceeasi (2 bari cand temperatura este pe la 50-60) si 1,7 cand temperatura scade in jur de 40.
In plus este normal ca acel buton de reincarcare sa se invarta la 360 grade?

Consultant climatizare
05.01.2013, 07:46
Da sunt acelasi lucru, nu este normal ca robinetul (vana) sa se invarta 360 de grade.

todorovicim
05.01.2013, 09:41
Verificati sa nu fie stricata pompa, cel mai bine ar fi sa chemati un specialist de la un service autorizat.Corect.Numai la fata locului se poate vedea remediul.Se fac"n"instalatii sub diverse forme si nu poti da un sfat online...Daca totul este in garantie ar trebui chemat furnizorul...

Mircea G
05.01.2013, 10:56
Multumesc de raspuns.
Dupa cum s-a vazut din postul anterior nu am cunostinte in domeniu si vreau sa va intreb: supapa de reincarcare este aceeasi cu vana de reincarcare?
De cand am scris postul pana astazi presiunea este aceeasi (2 bari cand temperatura este pe la 50-60) si 1,7 cand temperatura scade in jur de 40.
In plus este normal ca acel buton de reincarcare sa se invarta la 360 grade?
Supapa , vana , hai ca da bine la ametirea clientului ...dar sa zicem robinetul de incarcare !
Robinetul nu este obligatoriu defect , priviti mai cu atentie si cu o lumina puternica . Se invirte robinetul sau doar butonul de manevra in jurului axului ???:!: Eu cred in varianta doi , butonul este defect , robinetul bun .

bogdanion66
07.01.2013, 09:37
am o problema la centrala,modelu ciao se aprinde ledul rosu intermitent si nu mai merge nici pe apa calda nici pe caldura - daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat,va multumesc.

Serban Valentin
08.01.2013, 17:24
Apeleaza la un service.

coby
08.01.2013, 19:01
Buna
am cautat pe aici ce ma intereseaza si n am gasit asa va rog sa ma ajutati
am o centrala bereta smart 24kw tiraj fortat e montata intr o casa 160 m2 demisol si parter , functioneaza pe incalzire excelent si acm relativ bine , face un zgomot ciudat de bocaneli cand comut pe acm , cineva mi a zis ca schimbatorul de caldura probabil e pe moarte : nu stiu ce fel este bitermic , in placi , habar n am , au auzit ca se poate curata chimic ? Acm are cateodata debitul f scazut alteori merge chiar bine - poate sa fie de vina preziunea apei de la retea ? Se poate curata schimbatorul de caldura , are 7 ani de functionare , centrala am luat o de noua .
M am tot gandit care ar fi solutia in cazul in care schimbatorul asta de caldura s ar defecta , unul nou am vazut ca e f scump :( merita sa mi i au un instant pe gaz pt acm ?
am multe intrebari puse aici si as dori macar o sugestie pertinenta , multumesc

coby
09.01.2013, 12:18
am o problema la centrala,modelu ciao se aprinde ledul rosu intermitent si nu mai merge nici pe apa calda nici pe caldura - daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat,va multumesc.
aici trebuie sa vezi daca ai presiunea corespunzatoare de 1,5 bari in sistemul de incalzire , daca nu sa dau drumul la robinet pina se face presiunea respectiva si sa resetezi centrala , ar trebui sa mearga , daca nu , atunci e un alt defect si probabil doar o firma de service te ar putea ajuta !

crinu.dragnea
11.01.2013, 17:08
Buna seara

Creste presiunea la manometru peste limita admisa si trebuie sa deschid un aerisitor ca sa revina in limite normale pentru un timp.Am oprit-o si am refacut perna de aer dar nu s-a rezolvat.Cand am vrut sa o repornesc, intrerupatorul nu ramine retinut si se declansaza.Am demontat sistemul de control al flacarii de veghe si senzorul de overheat si am pornit-o fara. Este periculosin caz ca se stinge flacara de veghe .Asi vrea sa-mi explicati cum functioneaza acest sistem si cum sa-l verific.

Va multumesc

nicu78
12.01.2013, 00:20
Dupa cum am mai scris din urma , am avut o problema la centrala termica. Buba era de la robinetii , care se afla intr-o cutie in perete, bineinteles si instalatia toata este in perete.
Am vazut din greseala , ca peretele era ud , si cind am dat capacul jos , am vazut ca se prelingea apa in jos. Problema era ca teava nu era chiar sparta , dar era destul cit sa piarda apa , si de aceea facea centrala figuri, si prindea si aer. Pot sa va spun ca teava era ruginita rau, se vedea ca nu s-a mai schimbat de ani buni .
Cind a venit instalatorul , ca aici mia venit sa rid cu hohote, iam aratat unde-i problema si a batut cu o surubelnita in locul unde era teava ruginita si ia tisnit apa intre ochi, deci s-a spart de tot de la presiune.
Multumesc lui Dumnezeu ,ca nu ma lasat de tot , de craciun sau de anul nou , ea a mers asa cu fisura care o avea, ca la un moment dat chiar isi revenise .
Instalatorul de abia luni pe 7 , venise seara si a zis ca imi pune aparent , pentru-ca , sa sparga peretele era de lucru nu gluma .
Si daca am ajuns aici ,sa discutam putin despre aceasta problema , deci: vedeti daca era instalatia aparenta se vedea imediat undei buba, asa daca este ingropata in perete nuse vede si iti mai uda si peretele , mai faci si egrasie,etc.....chiar cu RADUCU am avut o conversatie pe tema asta , pentru-ca el spunea ,la o casa noua e pacat sa faci o instalatie aparenta , iaca eu fac asa ...pentru-ca uitati ce sa intimplat , si cite probleme poti sa ai. SI o sa pun citeva poze sa vedeti ce-o facut instalatorul:

insolventul
12.01.2013, 18:17
Te sfatuiesc ca pe langa tevile de caldura, sa lasi aparent si tevile de apa rece, apa calda si chiar cele de scurgere.
Nu se stie niciodata cand ai o problema pe care trebuie sa o rezolvi.

RaduCA
12.01.2013, 20:03
[...] teava era ruginita rau [...]
Deci nu era din cupru, cum par a fi cele care vin şi pleacă din distribuitor/colector?



[...] vedeti daca era instalatia aparenta se vedea imediat undei buba, asa daca este ingropata in perete nuse vede si iti mai uda si peretele, mai faci si egrasie, etc. ... chiar cu RADUCU am avut o conversatie pe tema asta, pentru ca el spunea la o casa noua e pacat sa faci o instalatie aparenta, iaca eu fac asa... pentru ca uitati ce s-a intimplat si cite probleme poti sa ai. [...]
Nicule, "verdictul" ăsta nu este aşa de simplu... trebuie avut în vedere şi ce materiale se folosesc, dar şi cine le pune în operă. Cum spuneam şi pe un alt topic, degeaba se folosesc materialele cele mai bune dacă le montează un "Dorel". ;)

nicu78
12.01.2013, 21:07
Da , e adevarat ce spui Raducu, daca o monteaza un Dorel si nu ai materiale bune , se poate intimpla aceste lucruri.
Dar dami voie sa o tin pe-a mea , eu tot aparent am sa fac...in fond nu ma incurca cu nimic , si nu stau intr-un cartier rezidential...la tara merge.:lol:

insolventul
12.01.2013, 21:12
Da , e adevarat ce spui Raducu, daca o monteaza un Dorel si nu ai materiale bune , se poate intimpla aceste lucruri.
Dar dami voie sa o tin pe-a mea , eu tot aparent am sa fac...in fond nu ma incurca cu nimic , si nu stau intr-un cartier rezidential...la tara merge.:lol:

Nicu cred ca ai inceput sa gandesti ca un "DOREL" de frica lui "DOREL"

"Dar dami voie sa o tin pe-a mea , eu tot aparent am sa fac"

aguja
13.01.2013, 11:04
BUNA ZIUA!Am o CT ARISTON MICROTEC 23MI din 2003,iar de ceva timp nu mai am acm la robinetele de la baie si bucatarie,la inceput presiunea apei era mica,dar apoi s-a oprit complet,asta in timp.S-a blocat vreo vana?apa in zona este calcaroasa.Acu vreo2,3 ani am spalat si schimbatorul de caldura,ca se auzeau ceva zgomote.VA MULTUMESC!

coby
14.01.2013, 09:15
Buna
am cautat pe aici ce ma intereseaza si n am gasit asa va rog sa ma ajutati
am o centrala bereta smart 24kw tiraj fortat e montata intr o casa 160 m2 demisol si parter , functioneaza pe incalzire excelent si acm relativ bine , face un zgomot ciudat de bocaneli cand comut pe acm , cineva mi a zis ca schimbatorul de caldura probabil e pe moarte : nu stiu ce fel este bitermic , in placi , habar n am , au auzit ca se poate curata chimic ? Acm are cateodata debitul f scazut alteori merge chiar bine - poate sa fie de vina preziunea apei de la retea ? Se poate curata schimbatorul de caldura , are 7 ani de functionare , centrala am luat o de noua .
M am tot gandit care ar fi solutia in cazul in care schimbatorul asta de caldura s ar defecta , unul nou am vazut ca e f scump :( merita sa mi i au un instant pe gaz pt acm ?
am multe intrebari puse aici si as dori macar o sugestie pertinenta , multumesc


chiar nimeni nu poate sa mi de a o informatie un raspuns sau o sugestie ?

Mircea G
14.01.2013, 18:34
BUNA ZIUA!Am o CT ARISTON MICROTEC 23MI din 2003,iar de ceva timp nu mai am acm la robinetele de la baie si bucatarie,la inceput presiunea apei era mica,dar apoi s-a oprit complet,asta in timp.S-a blocat vreo vana?apa in zona este calcaroasa.Acu vreo2,3 ani am spalat si schimbatorul de caldura,ca se auzeau ceva zgomote.VA MULTUMESC!
Daca apa rece intra in centrala , dupa cum descrieti dvs , ar fi vana blocata . Daca vana ar functiona si apa nu ar putea curge , ar intra centrala in avarie datorita supraincalzirii .

RaduCA
14.01.2013, 21:21
[...] face un zgomot ciudat de bocaneli cand comut pe acm [...]
Nu cumva seamănă mai mult cu nişte bolboroseli, ca atunci cînd fierbe apa?



[...] Se poate curata schimbatorul de caldura [...]
Da.

coby
15.01.2013, 14:31
cand merge incalzirea in calorifere si dau drumul la robinet sa vina apa calda suna exact ca niste bocaneli metalice de scartait dureaza cam 7 secunde apoi nu se mai aude zgomotul .

multumesc pt lamurire privitor la curatirea schimbatorului , o sa chem un specialist sa l curete , sper sa se remedieze problema .

Dosarele x
15.01.2013, 14:38
cand merge incalzirea in calorifere si dau drumul la robinet sa vina apa calda suna exact ca niste bocaneli metalice de scartait dureaza cam 7 secunde apoi nu se mai aude zgomotul .

multumesc pt lamurire privitor la curatirea schimbatorului , o sa chem un specialist sa l curete , sper sa se remedieze problema .

Ma gandesc ca ar putea fi o acumulare de aer in instalatie.
Incecati sa aerisiti instalatia si vedeti ce se intampla.

aguja
15.01.2013, 17:42
Puteti sa-mi spune-ti cat costa cu aprox. o vana.MULTUMESC!

Dosarele x
15.01.2013, 17:48
BUNA ZIUA!Am o CT ARISTON MICROTEC 23MI din 2003,iar de ceva timp nu mai am acm la robinetele de la baie si bucatarie,la inceput presiunea apei era mica,dar apoi s-a oprit complet,asta in timp.S-a blocat vreo vana?apa in zona este calcaroasa.Acu vreo2,3 ani am spalat si schimbatorul de caldura,ca se auzeau ceva zgomote.VA MULTUMESC!
Filtre aveti montate?
Daca aveti filtre montate pe circuit, ele au fost curatate?

coby
16.01.2013, 10:50
Ma gandesc ca ar putea fi o acumulare de aer in instalatie.
Incecati sa aerisiti instalatia si vedeti ce se intampla.

instalatia e aerisita si reaerisita , nu are aer !
referitor la schimbatorul de caldura care mai mult ca sigur are depuneri de piatra , din cauza asta face zgomotele , costa in jur de 800 ron ( la curatare chimica exista riscul sa crape ) asa am decis ca centrala s o folosesc strict pt incalzire sistem cu calorifere iar pt apa calda menajera voi lua un instant pe gaz , la banii cat as cumpara schimbatorul respectiv
aici am nevoie de ceva pareri / informatii , care e firma cea mai fiabila , la ce trebuie sa ma uit cand achizitionez unul si cam ce defecte pot aparea si la ce preturi se invarte o intretinere , eventual reparatii necesare
multumesc

Mircea G
16.01.2013, 18:54
Eu zic sa lasati presupunerile si sa faceti o revizie la centrala . Un instant pe gaz inseamna ACTE , in caz contrar va functiona ilegal si va legati la cap .

tudoral
24.01.2013, 14:09
Buna ziua!
AM o problema la centrala termica-immergaz-eolo star 23kw,nu imi mai indica pe displai robinetul acela care ar trebui sa apara in momentul cand folosim apa calda menajera.Ma poate ajuta cineva?
Va multumesc mult!

mistrie
29.01.2013, 12:36
este in garantie chiama servisul.
. chir daca nu indica barem apa calda produce ?

gmtiby
30.01.2013, 14:50
Salutare,
Am si eu o intrebare: socrul meu are o centrala Lamborghini de vreo 10 ani, fara gazeficare de 24 Kw pe gaz. Problema care o are acesta centrala, este, ca indiferent cat as regla temperatura apei calde menajere, tot nu da apa fierbinte la nici un robinet. Este posibil sa aibe calcar pe schimbatorul de caldura ? Mentionez ca centrala pleaca cu flacara mare, cand presiunea la apa aste mai mare si apoi trece pe flacara normala daca mai inchid putin apa la robinet, dar temp apei este cam aceeasi. Tin sa mentionez si faptul ca in acesti 10 ani, nu s-a facut vreo revizie majora la centrala, curatare chimica, sau alte revizii!

Multumesc

MareHorea
02.02.2013, 17:22
Salut,

Am si eu o intrebare referitoare la o centrala ferroli domiproject d24. Problema e ca imi da o eroare F43 (lipsa circulatie H2O sau aer in instalatie), in momentul in care pornesc apa calda incet. Inainte sa apara eroarea se aude si bolborosind in centrala. Ideea e ca pe instalatia de incalzire nu se aude nimic, functioneaza perfect, iar daca se porneste apa calda la maxim e iar ok. Ce credeti ca ar putea fi?

Robert F
06.02.2013, 08:50
Salut,

Vin cu o intrebare legata de o centrala Saunier Duval. De cateva zile tot scade presiunea in calorifere iar aseara am umblat la robinetul de sub ea pentru a creste presiunea si aici a aparut problema. Am deschis robinetul respectiv pana la maxim insa nu intra apa in centrala ( in rest e complet functionala - incalzire, apa calda) si nu imi da nici o eroare.
A mai patit cineva asa ceva ?...Presiune la apa rece am, cu gazele nici o problema. Ultima oara am umblat la robinet acum o luna si era functional.
Singurul lucru la care ma gandesc este ca tot atunci au fost schimbate cristalele din filtrul de sub ea si poate unul a luat-o pe teava si a blocat ceva.

Are cineva vre-o idee ??

costica7
06.02.2013, 13:08
Scoate potentiometrul de la apa calda si mai mult ca sigur are piciorusele rupte.

costica7
06.02.2013, 13:26
Am o centrala Lamborghini Xilo 20 MCS (tirax fortat). In ultima perioada dupa ce porneste centrala (cam la temperatura de 30 C), se simte o trepidatie de vreo 1-2 minute, dupa care functioneaza normal (la apa calda menajera functioneaza normal). A mai patit cineva?

alexandru.nae
20.02.2013, 21:41
Buna seara, EoloStar 24 -3e instalata de 4 luni de zile, in momentul in care deschid robinetul de apa calda, indiferent de starea in care se afla centrala, apare un sunet puternic
ca si cum atunci se incarca instalatia cu apa. (zgomotul acela pe care-l face orice instalatie cand se umple)
Apa calda ajunge la robinet in timp util, iar alte probleme nu am avut pana acum.
Ce ar putea determina acest zgomot ? Mentionez ca am desfacut-o si am localizat zgomotul in "cutia " in care se afla arzatorul.
Multumesc.

Mircea G
21.02.2013, 17:16
Dupa cum spuneti dvs , ar insemna ca aveti probleme cu presiunea la apa rece . Aveti o supapa de sens montata pe intrare la apa rece ?

cipriang4s
04.03.2013, 16:25
BUNA ZIUA!
Am o centrala kollbar si astazi a intrat pe avarie si nu vrea sa mai porneasca nu se mai aprinde flacara la gaz ce poate sa fie?

instalatii-shop-design
04.03.2013, 17:08
posibil sa nu ai suficienta presiune la gaz...sau sa fi dus regulatorul sau sa nu ai presiune in centrala .... cel mai bn apelezi la un instalator.... 0730.726.859.... nu iti pot spune exact...

danystudio82
05.03.2013, 20:40
URGENTTTT.. s-a ars ventilatorul centralei (HERMANN micra condensing 26) - o centrala in condensatie. Cum se poate repara, sau de unde pot cumpara? din cauza unor socuri de curent s-a dus.

Consultant climatizare
06.03.2013, 10:49
URGENTTTT.. s-a ars ventilatorul centralei (HERMANN micra condensing 26) - o centrala in condensatie. Cum se poate repara, sau de unde pot cumpara? din cauza unor socuri de curent s-a dus.

Unde locuiti sau in ce oras este montata centrala.

COMETA
13.03.2013, 22:40
buna ziua,sunt pionier pe aci,m o intrebare-de ce temperatura apei pe ceasul centralei cade la 0 in cateva ore?stiu ca trebe sa skimb vana cu 3 cai,ca nu pleaca flacara la apa calda fara sa pornesc caloriferele!va multumesc

Kolf Leading
14.03.2013, 09:28
Sigur temperatura cade la 0? Nu cumva presiunea?
Daca chiar e temperatura, atunci probabil termometrul este defect.
Daca e presiunea, atunci pe undeva se pierde apa din circuit. Pierderea ar putea fi in centrala sau in calorifere. Eu in locul tau as reface presiunea la 1.5 bar, as inchide robinetii de sub centrala si as lasa asa cateva ore, sa vad ce se intampla. Daca presiunea tot scade, inseamna ca pierderea este in centrala. Daca presiunea nu mai scade, inseamna ca pierderea trebuie cautata in instalatia de incalzire.

alexme2490
23.03.2013, 08:20
Salutare. Am si eu o problema, nu stiu cat e de grava sau nu. Am o casa p+1 aprox 120 mp. Centrala protherm ray 9 kw. Sa mentionez de la inceput ca nu locuiesc inca acolo,dar am mai fost pe acolo 1 weekend , 2 pe luna si am dat drumu la centrala. Apa din centrala e setata la 70 grade din centrala,dar in general sta pe la 60-65, ceea ce am inteles ca ar fi ok. Toate calorifere se incalzesc uniform, nu e aer pe instalatie, dar in casa temperatura nu sare de 17.5 grade jos si 21 sus. De la ce poate sa fie aceasta problema?
Mentionez ca dupa ce temperatura in camera ajunge pe la un 17 grade, apa usor usor ajunge chiar si la 65-66 dar in casa tot nu sare temperatura de 17.5. Oare a facut proiectantul o treaba de mantuiala sau ar trebui sa mai suplimentez cu un calorifer, sau un convertor de caldura ceva?

alexme2490
23.03.2013, 08:22
Salutare. Am si eu o problema, nu stiu cat e de grava sau nu. Am o casa p+1 aprox 120 mp. Centrala protherm ray 9 kw. Sa mentionez de la inceput ca nu locuiesc inca acolo,dar am mai fost pe acolo 1 weekend , 2 pe luna si am dat drumu la centrala. Apa din centrala e setata la 70 grade din centrala,dar in general sta pe la 60-65, ceea ce am inteles ca ar fi ok. Toate calorifere se incalzesc uniform, nu e aer pe instalatie, dar in casa temperatura nu sare de 17.5 grade jos si 21 sus. De la ce poate sa fie aceasta problema?
Mentionez ca dupa ce temperatura in camera ajunge pe la un 17 grade, apa usor usor ajunge chiar si la 65-66 dar in casa tot nu sare temperatura de 17.5. Oare a facut proiectantul o treaba de mantuiala sau ar trebui sa mai suplimentez cu un calorifer, sau un convertor de caldura ceva?

lisapet
23.03.2013, 09:06
.. Am si eu o problema, nu stiu cat e de grava sau nu. Am o casa p+1 aprox 120 mp. Centrala protherm ray 9 kw. Sa mentionez de la inceput ca nu locuiesc inca acolo,dar am mai fost pe acolo 1 weekend , 2 pe luna si am dat drumu la centrala. ..Toate calorifere se incalzesc uniform, nu e aer pe instalatie, dar in casa temperatura nu sare de 17.5 grade jos si 21 sus. De la ce poate sa fie aceasta problema?
Mentionez ca dupa ce temperatura in camera ajunge pe la un 17 grade, apa usor usor ajunge chiar si la 65-66 dar in casa tot nu sare temperatura de 17.5. Oare a facut proiectantul o treaba de mantuiala sau ar trebui sa mai suplimentez cu un calorifer, sau un convertor de caldura ceva?
Din ce materiale este construita casa? In cat timp credeti ca "tonele de betoane" - ar trebui sa se incalzeasca? In doar doua zile de sfarsit de saptamana? Ori lasati sa functioneze centrala tot timpul ca sa reuseasca sa intre casa in regim.. ori trebuia sa o faceti din materiale care au o asimilare termica redusa.. " ori trebuia sa montati o centrala de 100 kW si sa se incalzeasca instant, daca rezista bransamentul electric" (este o gluma)
Fara supare, este doar o parere.:)

alexme2490
23.03.2013, 09:14
Nu ma supar deloc, chiar sunt un tip foarte receptiv si orice critica este bine venita. Totusi din greseli invatam, e normal.
Casa e facuta din caramida din aceea cu gaurele,nu ii stiu denumirea exacta. Pe afara casa e invelita cu polistiren de 10.
Intr-adevar, stiu ca trebuie lasata ceva timp ca sa intre in functionare normala, dar nefiind necesara inca locuirea acolo, nu am pornit-o.

lisapet
23.03.2013, 10:04
.. Totusi din greseli invatam, e normal.
Deacord.


..Intr-adevar, stiu ca trebuie lasata ceva timp ca sa intre in functionare normala, dar nefiind necesara inca locuirea acolo, nu am pornit-o.
Deci, problema a fost de ordin psihologic si nu de ordin tehnic..:-D

alexme2490
23.03.2013, 11:09
Da, pana nu locuiesc nu pto spune cu o mare exactitate.
TOtusi voi la ce temperatura tineti apa din calorifere? ca am inteles ca nici prea prea nu e bine, ca apare si disconfort termic, nici prea jos nu ar fi prea bine ca se incalzeste mai greu, dar uniform.

Consultant climatizare
30.03.2013, 09:58
Salutare. Am si eu o problema, nu stiu cat e de grava sau nu. Am o casa p+1 aprox 120 mp. Centrala protherm ray 9 kw. Sa mentionez de la inceput ca nu locuiesc inca acolo,dar am mai fost pe acolo 1 weekend , 2 pe luna si am dat drumu la centrala. Apa din centrala e setata la 70 grade din centrala,dar in general sta pe la 60-65, ceea ce am inteles ca ar fi ok. Toate calorifere se incalzesc uniform, nu e aer pe instalatie, dar in casa temperatura nu sare de 17.5 grade jos si 21 sus. De la ce poate sa fie aceasta problema?
Mentionez ca dupa ce temperatura in camera ajunge pe la un 17 grade, apa usor usor ajunge chiar si la 65-66 dar in casa tot nu sare temperatura de 17.5. Oare a facut proiectantul o treaba de mantuiala sau ar trebui sa mai suplimentez cu un calorifer, sau un convertor de caldura ceva?

Este absolut normal sa se intample asa cateva zile pana cand se incalzesc peretii casei.

Germina
31.03.2013, 09:18
Buna ziua,

De doua zile, ca presiunea a crescut de la 2 la 3.
Am scos apa din calorifer
Am adus-o la 1,2
Azi noapte, fara sa mearga caloriferele, a ajuns la 4.
Am scos din nou apa din calorifer si am de gand sa nu mai folosesc apa calda si caloriferele sa nu mai mearga pompa.

Vi s-a intamplat asa ceva si voua.
Care ar putea fi cauza?
Imi puteti recomanda un service pentru IMMERGAS in Brasov ?

Multumesc

coby
31.03.2013, 10:16
supapa de umplere instalatie este defecta si nu inchide bine , sau nu e stransa suficient - ar putea fi una din cauze

ralukam1r
31.03.2013, 11:00
Buna ziua,
Am o centrala termica Ferroli domina F 24 E, din 2006. Cam de la sfarsitul anului am observat ca nu imi mai da apa calda... adica curgea apa calda putin si dupa rece... am spus ca poate este de la tevile de apa care posibil sa fie pline de calcar... acum 2 zile am constata ca nu se mai aprinde arzatorul. Care credeti ca poate fi problema si cum as putea sa o remediez?
Va multumesc!

Consultant climatizare
03.04.2013, 21:05
Buna ziua,

De doua zile, ca presiunea a crescut de la 2 la 3.
Am scos apa din calorifer
Am adus-o la 1,2
Azi noapte, fara sa mearga caloriferele, a ajuns la 4.
Am scos din nou apa din calorifer si am de gand sa nu mai folosesc apa calda si caloriferele sa nu mai mearga pompa.

Vi s-a intamplat asa ceva si voua.
Care ar putea fi cauza?
Imi puteti recomanda un service pentru IMMERGAS in Brasov ?

Multumesc

In mod sigur este un defect la sistemul de umplere al instalatiei.

Consultant climatizare
03.04.2013, 21:06
Buna ziua,
Am o centrala termica Ferroli domina F 24 E, din 2006. Cam de la sfarsitul anului am observat ca nu imi mai da apa calda... adica curgea apa calda putin si dupa rece... am spus ca poate este de la tevile de apa care posibil sa fie pline de calcar... acum 2 zile am constata ca nu se mai aprinde arzatorul. Care credeti ca poate fi problema si cum as putea sa o remediez?
Va multumesc!

Este posibil sa fie o problema electronica, dar cel mai bine ar fi sa apelati la un tehnician care sa vina sa vada centrala.

edwin
11.04.2013, 10:57
Buna ziua,

Am o centrala Ariston BS II 24 montata de vreo 2 sapt. si am o nelamurire referitoare la temperatura acm :la baie reglajul temperaturii acm este ok,apa fiind la temperatura pe care o setez,in schimb la bucatarie(unde este montatat si centrala) indiferent de temparatura setata (chiar si setata pe 0) apa este oparita ,fiind necesar sa o imbin cu apa rece.
Care ar fi cauza ?

Va multumesc

Consultant climatizare
11.04.2013, 13:00
Nu are cum pe 0 sa fie apa fierbinte pentru ca teoretic ar trebui sa nu mai porneasca centrala, este posibil sa fie o defectiune de senzor sau pur si simplu se intampla asta deoarece consumatorul este foarte aproape de centrala si debitul consumat este foarte mic. Incercati sa porniti si apa de al baie si la bucatarie sa verificati daca se intampla acelasi lucru.

edwin
11.04.2013, 14:08
aveti dreptate ,am pornit apa si la baie si la bucatarie iar temperatura setata se mentine ,iar cand inchid apa de la baie ,la bucatarie apa devine din nou foarte fierbinte.(indiferent de setare,chiar si pe 0).Se pare ca distanta mica dintre centrala si consumatorul din bucatarie este cauza

coby
14.04.2013, 12:46
am si eu o problema , de fapt sotia : apa calda de la centrala nu vine instant dupa actionarea bateriei si trebuie asteptat un timp destul de mare , traseul de la centrala la baterie este de 4 metrii ; dupa logica mea ramane apa pe teava care se raceste apoi pana reuseste centrala sa incalzeasca debitul de apa mai dureaza ceva si asa imi explic fenomenul ca vine apa rece si abia dupa un timp apa calda : va intreb daca montarea unui boiler electric ar rezolva problema asta ? sau ce alta solutia as avea ? deja mi a scos peri albi sotia cu apa calda ....

Mircea G
14.04.2013, 12:56
Am o centrala Ariston BS II 24 montata de vreo 2 sapt. si am o nelamurire referitoare la temperatura acm :la baie reglajul temperaturii acm este ok,apa fiind la temperatura pe care o setez,in schimb la bucatarie(unde este montatat si centrala) indiferent de temparatura setata (chiar si setata pe 0) apa este oparita ,fiind necesar sa o imbin cu apa rece.
Care ar fi cauza ?



Nu este normal ce se intimpla si nu are asa mare importanta distanta . Nu trebuie sa fie asemenea diferente de temperatura .
TEST : lasati la baie sa curga numai apa calda , apoi la bucatarie si masurati temperaturile fata de cea setata la CT

am si eu o problema , de fapt sotia : apa calda de la centrala nu vine instant dupa actionarea bateriei si trebuie asteptat un timp destul de mare , traseul de la centrala la baterie este de 4 metrii ; dupa logica mea ramane apa pe teava care se raceste apoi pana reuseste centrala sa incalzeasca debitul de apa mai dureaza ceva si asa imi explic fenomenul ca vine apa rece si abia dupa un timp apa calda : va intreb daca montarea unui boiler electric ar rezolva problema asta ? sau ce alta solutia as avea ? deja mi a scos peri albi sotia cu apa calda ....
Nimic nu exista instant . Nu se poate tehnic .Asa functioneaza . Tot ce puteti face este o superizolare a traseului CT- Bucatarie .

coby
14.04.2013, 13:07
Sotia mi a zis ca de ex in unele hoteluri in spital apa calda vine instant , ma gandesc ca acolo distantele s mult mai mari de la sursa de incalzire pana la robinet , as vrea o solutie macar timpul de asteptare sa fie mai mic , daca exista , multumesc

Consultant climatizare
15.04.2013, 11:59
Sotia mi a zis ca de ex in unele hoteluri in spital apa calda vine instant , ma gandesc ca acolo distantele s mult mai mari de la sursa de incalzire pana la robinet , as vrea o solutie macar timpul de asteptare sa fie mai mic , daca exista , multumesc

Da, solutia este un circuit pentru recircularea apei calde menajere si este folosita in hoteluri sau alte spatii, dar nu este pretabila la dumneavoastra deoarece aveti centrala termica ce prepara instant apa calda. Ca sa folositi un circuit de recirculare ar trebui sa aveti un boiler de acumulare a apei calde, pentru locuinte din punctul meu de vedere recircularea apei calde menajere este un lux deoarece duce la un consum inutil de energie.

coby
15.04.2013, 15:44
Da, solutia este un circuit pentru recircularea apei calde menajere si este folosita in hoteluri sau alte spatii, dar nu este pretabila la dumneavoastra deoarece aveti centrala termica ce prepara instant apa calda. Ca sa folositi un circuit de recirculare ar trebui sa aveti un boiler de acumulare a apei calde, pentru locuinte din punctul meu de vedere recircularea apei calde menajere este un lux deoarece duce la un consum inutil de energie.
imi puteti spune in linii mari in ce consta treaba asta ? mi ar trebui un boiler electric ? va rog mult , multumesc

edwin
15.04.2013, 17:47
Nu este normal ce se intimpla si nu are asa mare importanta distanta . Nu trebuie sa fie asemenea diferente de temperatura .
TEST : lasati la baie sa curga numai apa calda , apoi la bucatarie si masurati temperaturile fata de cea setata la CT

Am masurat temperatura apei atat la baie si bucatarie si am observat urmatoarea situatie la bucatarie:cand debitul la robinet este mai redus temperatura setata nu se pastreaza (apa este f.fierbinte chiar si setata la 0) ,cand debitul la robinet este undeva spre mediu setarile de temperatura se pastreaza.

Mircea G
15.04.2013, 19:43
Posibil sa aveti si ceva probleme cu senzorul de temperatura al centralei care nu opreste prepararea apei calde cind ajunge la temperatura setata .

Consultant climatizare
18.04.2013, 08:12
imi puteti spune in linii mari in ce consta treaba asta ? mi ar trebui un boiler electric ? va rog mult , multumesc

Trebuie modificat modul de preparare a apei calde menajere, nu instant ci cu acumulare prin intermediul unui boiler de acumulare si din acesta sa realizati sistemul de recirculare.

coby
18.04.2013, 08:48
deci apa calda de la centrala sa treaca prin boiler si apoi catre baie/ bucatarie ?
sau din boiler sa intre in centrala si apoi spre baie/bucatarie ?

Mircea G
18.04.2013, 18:39
deci apa calda de la centrala sa treaca prin boiler si apoi catre baie/ bucatarie ?
sau din boiler sa intre in centrala si apoi spre baie/bucatarie ? Nici , nici !
Pt a pune un boiler se renunta la circuitul de apa calda al centralei ...etc si etc ...Important este ca toata " instalatia " tot departe va fi si numai cu recirculare puteti face ceva , desi atunci tot va exista o sincopa de citeva secunde ....

coby
18.04.2013, 19:17
pff in cazul asta mi ar trebui un boiler de cel putin 300 L care costa enorm ... cu alte cuvinte cred ca va ramane asa , voi face o termoizolatie la tevile de apa calda si cam atat ...

Consultant climatizare
21.04.2013, 14:11
Asta am incercat si eu sa va spun de al inceput ca este un sistem destuld e costisitor si foarte greu de implementat dupa ce casa este functionala.

coby
08.05.2013, 15:02
Tocmai am citit un post al unui coleg de pe acest site : are centrala cu boiler incorporat , am inteles ca daca foloseste apa calda , inchide pt un moment si redeschide robinetul ii vine tot apa calda fara acea intrerupere ca in cazul unei centrale fara boiler , bine am inteles ? In acest caz daca as monta un boiler linga centrala si as directiona apa de la centrala - apa calda - prin boiler s ar reduce timpul de preparare al apei calde ? Si daca as inchide robinetul pt 5 min si as redeschide , mi ar veni numai apa calda ?

Consultant climatizare
09.05.2013, 05:57
Tocmai am citit un post al unui coleg de pe acest site : are centrala cu boiler incorporat , am inteles ca daca foloseste apa calda , inchide pt un moment si redeschide robinetul ii vine tot apa calda fara acea intrerupere ca in cazul unei centrale fara boiler , bine am inteles ? In acest caz daca as monta un boiler linga centrala si as directiona apa de la centrala - apa calda - prin boiler s ar reduce timpul de preparare al apei calde ? Si daca as inchide robinetul pt 5 min si as redeschide , mi ar veni numai apa calda ?

La prepararea instant este normal sa aveti o mica variatie de temperatura daca opriti si porniti robinetul.

La prepararea prin acumulare nu mai aveti aceasta problema (dar nu trebuie doar sa duceti apa intr-un boiler, trebuie preparata cu agent termic) dar apare problema ca in timp apa se va raci pe traseu si daca veti porni apa calda dupa o ora sau doua tot veti avea de asteptat pana cand ajunge apa calda la consumator.

coby
09.05.2013, 08:40
asta cu opritul apei timp mai indelungat si repornire , am priceput o , dar in cazul unei intreruperi de scurta durata - max 3-5 min , timp in care se presupune ca apa din conducta pana la consumator nu se raceste , ar mai exista variatia de temperatura in cazul directionarii apei incalzite de la centrala printr un boiler electric ? Si inca o intrebare : apa calda venind din centrala prin boilerul electric , boilerul nu mai incalzeste rezistenta ,apa fiind deja incalzita de centrala ?
La o asemenea instalatie , presiunea apei prin boiler catre consumator ramane aceeasi ?

cheluakame
09.05.2013, 13:42
1. Un boiler de 80 litri pierde aproximativ 1.2 kw/24ore la o temperatura a apei de 60*C. Asta inseamna ca atunci cand nu este folosita, temperatura apei din acest boiler scade cu ~0.5*C pe ora. Sa nu mai punem la calcul si pierderile de pe traseu, deci dupa o noapte s-ar putea sa aveti apa destul de rece la dus si sa asteptati ceva timp pana se va incalzi.
2. Veti fi nevoit sa setati temperatura ACM din centrala la o temperatura de cel putin 60*C pentru a nu avea probleme cu Legionella.

Daca se doreste ACM in regim boiler, se deconecteaza centrala de la reteaua de apa curenta, iar pe incalzitorul de ACM se instaleaza un boiler cu serpetina si toate cele necesare (pompa recirculare, supapa presiune, vas expansiune, etc).
Avantajul ar fi ca in acest caz s-ar putea alege un boiler cu doua serpetine si in paralel cu centrala s-ar putea folosi panouri solare pentru ACM.
Dezavantajul este ca investitia este destul de mare (chiar daca se apeleaza sau nu la panouri).

coby
09.05.2013, 15:19
Ce alternativa as avea sa fie cam la fel cu cea a unei centrale cu boiler incorporat ? Merge un boiler mai mic ?

cheluakame
09.05.2013, 15:55
Fie cea prezentata de mine, fie montarea boilerului pe circuitul de incalzire prin intermediul unui robinet de izolare cu actuator, ori vana de deviere.
Dar presupune si automatizari si folosirea temperaturii pe tur >60*C cel putin 1 ora pe saptamana (antibacterian).

Aici aveti centrala cu un singur schimbator si boiler extern (montaj cu vana 3 cai si deviere)
Producere ACM
74895

Incalzire calorifere
74896


Si aici este o centrala cu schimbator bitermic (in placi). Montajul este asemeni celui explicat in postul anterior.
74897


Mai exista un montaj cu legarea in paralel a boilerului (asemeni unui calorifer) si pe tur pus un robinet cu actuator care sa inchida/deschida circulatia spre boiler cand este nevoie, dar dupa cum am spus, este nevoie ca temperatura pe circuit sa fie ridicata cel putin 1 ora pe saptamana la 60*C ca rol antibacterian.
Insa acest montaj necesita si automatizare mai complexa pentru a permite incalzirea si mentinerea apei in boiler la temperatura dorita fara a crea disconfort in restul casei.
In plus, in cazul montarii unui boiler pentru ACM recomand adaugarea unei vane de amestec cu 3 cai pentru o mai buna economie a apei (la robinet, apa ajunge la o temperatura stabila setata din vana si nu mai este nevoie de combinarea permanenta a ei cu apa rece).

Ca si o parere, daca aveti centrala cu un singur schimbator va recomand sa renuntati la montajul cu boiler, caci fara o automatizare/reglaj prea buna este posibil sa aveti parte de disconfort termic in casa.

coby
09.05.2013, 16:04
centrala este cu schimbator bitermic dar nu este in placi :( - bereta smart 24kw tiraj fortat
circuitul de incalzire in calorifere este independent de circuitul ACM , in sensul ca schimatorul de caldura comuta ACM pe alta teava decat cea de calorifere , nu ? Nu stiu daca este corect , de aceea intreb , conducta cu ACM care iese din centrala daca e directionata spre consumatori insa se face prin boiler , venind din centrala apa are o temperatura dupa 30 sec sa zic , de 40-60 grade dar apa din boiler are deja gradele si impinsa de apa din centrala , vine direct calda ( fatra portiunea de pe conducata dupa boiler pana la robinet ) , nu ? In ideea ca , daca inchid robinetul 30 sec si dau drumul din nou nu voi mai avea pauza de apa incalzita ca in cazul in care ACM de la centrala vine direct la robinet . Sper ca se intelege ce spun :)

cheluakame
09.05.2013, 16:10
Produce ACM concomitent cu incalzirea? Sau cand produce ACM incalzirea nu mai functioneaza?

Modificare ulterioara:

Pe termen scurt aveti dreptate, dar pe termen lung nu este chiar asa. Odata ce apa din boiler se raceste, va trebui inlocuita o parte din ea pana ajunge la o temperatura buna de dus.
In plus, la redeschiderea robinetului dupa cum ati spus, apa venita din centrala va fi rece, ca urmare va cobora temperatura apei din boiler in loc sa o ridice.
Si in plus, dupa cum am mai spus, este nevoie ca temperatura apei din boiler, sa aiba cel putin o ora pe saptamana cel putin 60*C.
Boilerul cat si Instantul au si avantaje si dezavantaje.

Dupa cum am spus aveti 3 optiuni.
1. Lasati asa cum este.
2. Daca ACM se produce concomitent cu incalzirea, va recomand realizarea unui circuit separat pentru incalzirea boilerului.
3. Daca incalzirea nu mai functioneaza cand se produce ACM, va recomand montarea boilerului in paralel cu circuitul de incalzire cu accesoriile si automatizarile necesare.

coby
09.05.2013, 16:12
am reeditat , daca puteti citi cu un post in urma , multumesc

cheluakame
09.05.2013, 20:32
Acelasi lucru pot sa-l spun si eu :D

coby
09.05.2013, 23:55
Multumesc frumos pt rabdare si lamuriri !

coby
21.05.2013, 00:05
astazi centrala a facut o noua figura : termostalul era fixat pe 5 grade ca sa nu mai porneasca fiind deja cald , cand brusc a inceput sa duduie centrala si nu se mai oprea , am verificat si avea presiunea crescuta f mult si continua sa duduie fara motiv ... am comutat butonul doar pt ACM , nu si pe incalzire si s a oprit , cam ce poate sa se fi intamplat ? E cazul sa o schimb ? Are deja 8 anishori bereta smart 24 kw tiraj fortat.

Consultant climatizare
22.05.2013, 18:14
A avut o eroare primita de la termostat, poate ar fi mai bine sa o lasati doar pe acm.

coby
22.05.2013, 19:19
Multumesc , asa am si facut .

shadow_x3x
20.06.2013, 09:45
Buna ziua. Am probleme cu o centrala termica Ferroli Domina F24: saptamana trecuta cand dadeam drumul la apa calda, centrala nu mai sesiza acest lucru. A doua zi a mers ok, insa ma gandeam ca problema poate sa reapara si am chemat un instalator autorizat de la o firma. Acesta s-a uitat la ea, a schimbat un ventil de la vasul de expansiune, a bagat presiune inapoi in instalatie si a verificat-o. La scurt timp dupa plecarea instalatorului cand dadeam drumul la apa calda, centrala sesiza acest lucru, pornea arzatorul insa doar pt cateva secunde, apoi flacara se stingea (si implicit curgea apa rece), dupa care iar pornea tot pt cateva sec...samd. Am dat un reset, iar acum centrala iarasi nu mai detecteaza cererea de apa calda. Am inversat si stecherul in priza la sfatul cuiva (insa nu vad de ce ar fi asta problema) Instalatorul spunea ca ar fi de vina fluxostatul, insa vroiam sa mai aflu si alte pareri.

Consultant climatizare
21.06.2013, 05:37
Este stricat senzorul de debit sau partea electronica ce transmite semnalul de la acesta.

shadow_x3x
21.06.2013, 09:21
A fost curatat fluxostatul si acum centrala porneste cand exista cerere de apa calda...Numai ca acum problema se manifesta in felul urmator: Centrala aprinde flacara pt cateva secunde, apoi o stinge, peste alte cateva secunde o aprinde din nou s.a.m.d. Acest lucru se manifesta si cand este setata temp la max... Instalatorul mi-a zis ca e de vina senzorul de temperatura si ca trebuie schimbat...Poate fi alta cauza? cam cat costa un astfel de senzor pt ferroli domina? Multumesc.

ovidiu.ionut
14.07.2013, 18:42
detin o centrala Ariston Uno, este noua nu a fost folosita o perioada indelungata de timp (5-6 ani), probabil l-a vremea respectiva s-au facut ceva probe de apa, iar acum am incercat sa-i dau drumul si are pierderi de apa, am desfacut-o si se pare ca pierde pe la "Schimbatorul de caldura secundar" undeva in spatele acestuia.

Se poate repara sau schimba? ce ma sfatuiti?

multumesc

Consultant climatizare
17.07.2013, 20:20
Cel mai indicat ar fi sa chemati pe cineva de la un service autorizat ce sa faca o evaluare daca merita sau nu sa fie reparata, nu merita sa cheltuiti mai mult 50% din pretul centralei noi pe raparatii.

ovidiu.ionut
18.07.2013, 17:42
pai am vb cu un specialist, si mi-a zis ca se poate repara.

multumesc

cheluakame
18.07.2013, 21:16
De reparat se poate repara, dar verificati si pretul piesei+manopera, caci asa cum a spus si Consultantul, s-ar putea sa platiti pentru ele cat pentru o centrala noua.

coby
09.08.2013, 08:52
Sper ca postez unde trebuie :
1. Regulatorul de gaz pt centrala termica , trebuie / sau se curata la un interval de timp ? Imi schimb centrala si vreau sa schimb si toate filtrele montate .
2. se poate monta din regulatorul de gaz pana la centrala un furtun din otel , flexibil , pt gaz ? Se va modifica distanta dintre regulator si noua centrala si de aceea doresc sa montez acest futun flexibil din otel ca nu am filiera si posibilitate sa scurtez/ lungesc , traseul viitor .

Mircea G
09.08.2013, 16:25
Sper ca postez unde trebuie :
1. Regulatorul de gaz pt centrala termica , trebuie / sau se curata la un interval de timp ? Imi schimb centrala si vreau sa schimb si toate filtrele montate .
2. se poate monta din regulatorul de gaz pana la centrala un furtun din otel , flexibil , pt gaz ? Se va modifica distanta dintre regulator si noua centrala si de aceea doresc sa montez acest futun flexibil din otel ca nu am filiera si posibilitate sa scurtez/ lungesc , traseul viitor .
-Nu se poate curata asa ca mai bine puneti altul , daca se poate cu filtru .La montaj gasiti pozitia optima , cu stuturile de masura accesibile .
-Depinde de centrala . Daca are sub 3mc consum , se poate monta cu racord flexibil , dar nu foarte lung . Puteti rezolva pozitia cu teava , si fara filiera . Puneti o poza sau o schita si va indic cum .

coby
09.08.2013, 17:46
Am rezolvat , am cumparat racord gaz flexibil pt centrala ( galben ) de 30-60 cm , am schimbat si regulatorul si am pus nou - m am tot uitat dar n am vazut ca s ar putea curata) ; multumesc
Au fost baietii acuma si au facut punerea in functiune , au verificat gaze , racorduri etc , totul e perfect

Mircea G
09.08.2013, 19:33
Am rezolvat , am cumparat racord gaz flexibil pt centrala ( galben ) de 30-60 cm , am schimbat si regulatorul si am pus nou - m am tot uitat dar n am vazut ca s ar putea curata) ; multumesc
Au fost baietii acuma si au facut punerea in functiune , au verificat gaze , racorduri etc , totul e perfect Aha , si nu vedem nimic ???

ovidiu.ionut
09.08.2013, 19:39
De reparat se poate repara, dar verificati si pretul piesei+manopera, caci asa cum a spus si Consultantul, s-ar putea sa platiti pentru ele cat pentru o centrala noua.
am rezolvat-o ma costa 200lei, dar este rupt "senzorul de apa calda" (daca nu ma insel) trebuie schimbat si acela....in rest merge :)

coby
10.08.2013, 09:42
Aha , si nu vedem nimic ???

Spatiul unde este montata centrala este demisolul casei unde s garajele si camera tehnica ; vechea centrala beretta smart 24 kw cu schimbator bitermic - ( cel care mi facea probleme ) a fost schimbata cu una protherm lynkx 28 kw cu schimbator de caldura secundar in placi ( am luat o la un pret super 2300 lei cu pif si iscir inclus in pret ) am montat o eu personal ca montajul oferit de ei costa ceva in plus .. am reusit sa vand vechea centrala cu 500 lei deci am iesit bine :)

Mircea G
10.08.2013, 13:10
Nu este corect cu "olandez "pe teava de gaz . Trebuia sa lasati cotul in pozitie spre exterior , infiletati apoi regulatorul si impingeati cotul pe pozitie .
Acum ...macar sa nu fie cu garnitura de cauciuc .

coby
10.08.2013, 14:17
Nu e cu garnitura de cauciuc , e cu calti si veselina .

Mircea G
10.08.2013, 15:43
Nu e cu garnitura de cauciuc , e cu calti si veselina . Da , asta chiar este o noutate . Eu va recomand sa desfintati improvizatia cu " olandezul "sau puneti acolo o garnitura de clingherit .

coby
10.08.2013, 17:51
Am priceput ! Luni refac :)

Consultant climatizare
11.08.2013, 09:57
Macar la instalatiile de gaz nu mai lucrati in regim DIY, intelegeti ca pe termen lung pot creea probleme.

coby
11.08.2013, 14:43
Ce am facut eu a fost sa schimb regulatorul si montarea furtunului flexibil galben din regulator la centrala , in rest eu n am umblat la nimic - asa era de cand venisera cei de la gaz si mi au facut instalatia pt centrala ( in 2007 ) , de atunci si pana acum au mai venit tot de la gaz sa verifice conductele pt scapari de gaze dar n au comentat ca de ce e olandez acolo si nici nu stiu ce garnitura e in acel olandez - eu doar am presupus ca e cauciuc , poate e clingherit , habar n am, dar maine verific ! In rest vineri , cand au fast baiestii sa puna in f-tiune noua centrala au verificat toate imbinarile de la teava de gaz si nu existau scapari .

Mircea G
11.08.2013, 18:20
Au verificat cu spuma sau cu asa ceva ?
Eu nu stiam data montarii , daca este veche treaba , posibil sa fie o garnitura buna . Problema este ca in ziua de azi exista niste garnituri de " cauciuc " care in citeva ore se distrug din cauza gazului , de aici si intrebarea / recomandare a mea .
Daca aveati si un senzor de gaz cu electrovalva , treaba era si mai sigura .

coby
11.08.2013, 18:43
Au verificat cu un aparat care piuie si nu a piuit :)

vdingo11
18.08.2013, 09:48
Buna ziua.
Am din 2009 o centrala Vaillant TurboTEc Pro VUWRO 242/3-3.
De ceva timp (cred ca este 1 an) am observat ca in momentul in care dadeam drumul la apa calda, aceasta se incalzea foarte greu. Cand se incalzea nu curgea foarte multa si iar rece si tot asa.
Nu am dat foarte mare importanta, am zis ca poate de la uzura.
Prin iarna am observat ca imi scade presiunea pentru calorifere. Am verificat traseul si nua aeam nici o pierdere.
Acum 2 saptamani am gasit apa sub centrala (nu foarte multa) si am observat ca in momentul in care dau drumul la apa calda, pe sub piesa din imaginea de mai jos picura apa. Nu foarte multa, nu de fiecare data cand dau drumul la apa clada si cand picura apa se pierde presiune din calorifere.
Situatia trebuie sa o remediez, dar am nevoie de sfaturile d-voastra.
Din cate am inteles acea piesa este vana cu trei cai. Se mai poate repara oare sau trebuie direct alta noua (daca da imi puteti indica vreun link ca eu nu sunt sigur ca am gasit ceva pentru modelul meu)

Multumesc.

Consultant climatizare
20.08.2013, 09:17
Nu puteti fi sigur ca problema e de la vana cu 3 cai, ar fi mult mai indicat sa chemati pe cineva de la un service autorizat.

vdingo11
01.09.2013, 11:44
Am chemat pe cineva si problema este de la vana cu trei cai.
Am incercat sa caut pe net dar nu am gasit vana cu 3 cai pentru Vaillant TurboTech Pro VUW RO 242/3-3 (am gasit una dar nu scrie modelul de vaillant pentru acre este buna). Ma puteti ajuta cu un link va rog?
Cei de la service au niste preturi astronomice.

Multumesc anticipat.

coby
01.09.2013, 11:55
http://www.preturi-centrale.ro/24-vane-cu-3-cai/0

vdingo11
01.09.2013, 12:06
http://www.preturi-centrale.ro/24-vane-cu-3-cai/0
imi trebuie pentru Vaillant TurboTech Pro VUW RO 242/3-3

coby
01.09.2013, 15:03
Ai piesa ? Fa o comparatie ..

vdingo11
01.09.2013, 15:37
Sunt total diferite de ce am eu.

nikopol
27.09.2013, 12:03
am si eu o problema cu o centrala Bosch Gaz 3000. la 6 luni dupa ce a terminat garantia...

am avut-o in regimul de vara, incalzea doar ACM. am trecut-o acum cateva zile in regim de iarna. a inceput sa incalzeasca caloriferele, totul ok. insa cand s-a folosit ACM, la inchiderea robinetului, centrala a inceput sa dea erori. cod EA. restart si de la capat. totul merge ok pana folosesti ACM, moment in care nu mai poate trece pe incalzire calorifere si intra eroarea. daca renunt la incalzire si o trec inapoi in regim de vara si folosesc numai ACM merge ok. a facut asa de mai multe ori. am chemat pe cineva de la reprezentanta, si de fata cu el, nu a mai repetat figura. a spalat omul ventilatorul, a masurat debitul de gaz, a zis ca totul e ok. asta se intampla pe timpul zilei. seara iar figuri. au aparut ci coduri de eroare C1 si C6. am desfacut eu centrala, am suflat furtunasele de la presostat, am curatat un pic contactele, parea ca aia era. am lasat-o pe incalzire si nu s-a mai folosit ACM. peste 1 ora am gasit-o iar cu cod EA.

in dimineata asta am sunat iar reprezentatul, si a zis ca e dusa placa electronica, din cauza asta ventilatorul nu mai intra in treapta a 2-a, ceva relee busite. 900 ron.

intrebarile mele catre un inginer de pe aici sunt:

- cat de bun e diagnosticul pus de reprezentant?
- nu cumva e presostatul de vina?
- placile nu se pot repara in niciun fel? adica pentru 2 relee sa schimbi tot?
- ce alte optiuni am?

nu mai spun cat de multumit sunt de fiabilitatea centralei...la 2 ani si 6 luni...

Consultant climatizare
30.09.2013, 11:19
am si eu o problema cu o centrala Bosch Gaz 3000. la 6 luni dupa ce a terminat garantia...



intrebarile mele catre un inginer de pe aici sunt:

- cat de bun e diagnosticul pus de reprezentant?
- nu cumva e presostatul de vina?
- placile nu se pot repara in niciun fel? adica pentru 2 relee sa schimbi tot?
- ce alte optiuni am?

nu mai spun cat de multumit sunt de fiabilitatea centralei...la 2 ani si 6 luni...

1. Eu zic ca ar trebui sa ii chemati incaodata pe cei de la service daca nu sunteti multumit sa schimbati firma ce asigura service-ul.

2. Este posibil ca sa se defecteze vana cu 3 cai ce asigura trecerea din modul de incalzire in modul de acm.

3. Placile nu se prea pot repara decat daca cunoasteti un electronist foarte bun.

4. Solutia cea mai drastica ar fi inlocuirea centralei termice, dar nu cred ca este cazul.

filippasteur
01.10.2013, 22:21
Buna seara!

Va rog sa ma ajutati cu un sfat referitor la urmatoarea problema pe care o am cu o centrala Vision 23SE. De cateva zile nu se mai aprinde flacara cand trebuie incalzita apa calda menajera. La inceput simptomul a fost ca "o lua din loc" dupa cateva deschideri si inchideri ale robinetului de apa calda si apoi mergea bine.
Debitul apei la robinetul de apa calda este normal.
Pentru incalzirea caloriferelor functioneza normal.
Mai mentionez ca atunci cand deschid robinetul se aude un "tacanit" in centrala, dar cam atat.

Multumesc pentru atentie.

coby
02.10.2013, 00:03
Problema se pare a fi de la schimbatorul de caldura care este bitermic ; este posibil sa aiba depuneri .

LaurentiuE
06.10.2013, 00:56
Buna seara ! Va rog sa-mi dati niste sfaturi. Am o centrala Protherm Leopard 24 BTV . De cand mi-a fost instalata imi aparea eroarea F1 la cateva zile iar cateodata nu pornea din reset si ma invatase cel care mi-a facut pornirea sa apas pe butonul mic dintre tevi undeva inauntru pe lateral . Din pacate de cateva luni imi aparea eroarea si mai des, aproape la fiecare baie facuta. Problema mai arzatoare acum e ca apare peste noapte F1 si daca nu ma trezesc pana dimineata mor de frig. Va multumesc anticipat !

Mircea G
06.10.2013, 07:35
Eroarea F1 este data de lipsa flacara .
Acum , depinde cum se manifesta in realitate . Nu porneste deloc ; porneste flacara si apoi se opreste ; vrea sa porneasca si in timp ce da scinteie se opreste ....
Dvs nu aveti ce face , poate doar sa intoarceti steckerul in priza si sa vedeti daca " o ia "sau nu , si sa vedeti daca electrodul de aprindere este pozitionat direct in flacara .
Probabil din placa nu vede ionizarea , flacara , si atunci opreste gazul .

LaurentiuE
07.10.2013, 10:23
Multumesc domnule Mircea pentru interventie ! O sa stau sa pandesc sa vad exact comportamentul ei :) si postez dupa ...

LaurentiuE
08.10.2013, 09:34
Se pare ca centrala are inteligenta proprie, nu apare F1 atunci cand stau langa ea :) Tot ce pot spune e ca nu a aparut eroarea niciodata in timpul functionarii , adica odata ce a pornit flacara nu se mai opreste decat cand trebuie. Tot timpul aveam impresia ca apare eroarea F1 de la debit prea mic la ACM dar acum cand a inceput sa apara eroarea si pe AT mi-am dat seama ca nu era vorba despre asa ceva. Eroarea apare in repaus sau la un nou start de flacara, problema e ca nu o face tot timpul si de aia e greu de diagnosticat. As suspecta un contact imperfect (ceva oxidat) dar nu stiu unde sa-l caut . Astept sfaturi , multumesc !

LaurentiuE
09.10.2013, 17:12
Daca nu vede ionizarea din placa ce optiuni am si cum determin ca e din placa ? Multumesc !

Mircea G
09.10.2013, 17:39
Daca nu vede ionizarea din placa ce optiuni am si cum determin ca e din placa ? Multumesc ! Unul din motivele pentru care nu vede ionizarea , ar fi alimentarea gresita si trebuie intors stechereul in priza . A doua cauza este placa electronica . Eu zic sa apelati la cineva sa faca o constatare . Stiu ca are un pret , dar iarna bate la usa ...

LaurentiuE
09.10.2013, 18:49
Am intors stecherul si mi-a aparut imediat F1 , deci nu era de la stecher. Aveti idee cat costa o diagnosticare ?

LaurentiuE
09.10.2013, 18:59
Am mai avut anul trecut o problema cu placa . Tot asa imi aparea F1 dar mult mai des. Am chemat pe cineva si mi-a aratat pe placa un pin la care lipitura se oxidase , am refacut lipitura si a mers ( a mers cu megea si inainte cu un F1 la catva zile asta fiind asa de cand am luat-o ) . Zilele astea am desfacut placa si am refacut catve lipituri mai dubioase in speranta ca e aceeasi problema dar din pacate nu e.... Ma gandeam ca sunt pini care in sarcina se incalzesc si pot favoriza ruptura lipiturii ....

Consultant climatizare
09.10.2013, 19:30
In general daca defectiunile nu sunt evidente atunci ele nu pot fi constatate decat de o persoana calificata direct la fata locului.

LaurentiuE
10.10.2013, 00:00
Ok , iar un pret la disgnosticare cat ar fi ? Asta ca sa stiu daca ma inham la asa ceva . Multumesc !

coby
10.10.2013, 09:41
Ati incercat sa puneti stecherul invers in priza - cum v a fost sugerat ( stiu ca modelele mai vechi la protherm functioneaza pe faza ) ;
O diagnoza poate costa maxim 50 lei dar puteti intreba la telefon persoana care va veni cat costa ..
Eroarea F1 apare ca urmare a lipsei de gaz ( din cate am citit ) , ati verificat regulatorul de gaz ?

LaurentiuE
10.10.2013, 13:15
Am intors stecherul in priza si imediat mi-a aparut eroarea F1, deci nu era de la stecher. Regulatorul de gaz nu l-am verificat .Nu m-am gandit la regulatorul de gaz in ideea ca e o problema legata strict de centrala . Cand am cumparat centralele, ca de fapt au fost 2 identice, amandoaua prezentau aceasi problema adica faceau din cand in cand F1 destul de rar cam la o sptamana. In schim cealalta centrala avea foarte des problema cu intreruperea gazului de la butonul dintre tevi, pe care ma invatase cel care le-a pus in functiune sa-l apas .

LaurentiuE
10.10.2013, 13:27
Stiti cumva in Brasov un meserias in centrale care m-ar putea ajuta cu o diagnosticare ? Dar unul serios ca daca stam sa ne gandim cel care mi le-a pus in functiune nu prea a fost , azi n-as mai fi luat centralele , as fi renuntat la ele , daca dupa cateva zile de la cumparare deja imi dadeau eroarea F1 . Am mai chemat in vara anului trecut un meserias pentru ca nu aveam debit la apa calda si dupa ce mi-a facut o decolmatare am constatat ca debitul e la fel si de fapt era un dop de depuneri la iesirea din centrala pe apa calda, deci decolmatarea am facut-o degeba ....

coby
10.10.2013, 14:05
Daca spuneti ca de la inceput avea problema cu eroarea asta de ce nu ati rezolvat pe garantie ( probabil are un defect din fabrica ) . Nu stiu in brasov cine va poate ajuta din pacate . Firma de la care ati cumparat produsul nu are service ?

LaurentiuE
10.10.2013, 14:17
Le-am cumparat in 2002 nici nu stiu daca mai functioneaza firma respectiva. Nu mi-am dat seama atunci , dupa cum mi-a prezentat problema cel care mi-a pornit centralele nu prea parea a fi o problema :)...

coby
10.10.2013, 14:20
La o simpla cautare : http://mondoinstal.ro/service-centrale-termice-brasov/service-centrale-termice-protherm-brasov/
apelati la dansii poate aveti noroc

LaurentiuE
10.10.2013, 20:24
Multumesc domnule Coby, eu tot speram sa o rezolv singur , adica cu ajutorul dumneavoastra :)

LaurentiuE
11.10.2013, 09:59
Tocmai am primit raspuns de la Mondo-Instal , interventia cost 120 ron ...

coby
11.10.2013, 10:05
Scump ; haideti sa vedem exact cum se manifesta centrala dvs poate gasim o solutie , mai explicati odata amanuntit ce simtome are , cand cum etc , sa vedem daca i dam de capat ( daca e vb de placa electronica nu putem clar )

chitziman
11.10.2013, 11:24
ieri am chemat un instalator de a schimbat robinetii pt tur/retur aceia de is pozitionati la intrarea in centrala, un robinet la un calorifer
s-a refacut presiunea..s-a aerisit..sau cel putin asa mi-au lasat mie impresia
in fine am constat ca presiunea cand e pornita incalzirea se duce undeva la 1.4-1.6
dupa ce s-a oprit incalzirea si a trecut ceva timp presiunea era la 0.9 intre timp am oprit centrala pt ca este cald...si observ ca se indreapta spre 0.8
Este posibil sa se elimine aerul daca mai este pe instalatie? de pierdut apa nu am vazut pe undeva.
Sau care ar putea fi explicatia

LaurentiuE
11.10.2013, 18:57
Multumesc mult domnului Coby si domnului Mircea pentru interesul manifestat !!! Iti creste inima cand vezi oameni care vor sa ajute ! O sa gandesc exact toata istoria si simptomele ei si o sa o postez . Multumesc inca odata !

coby
11.10.2013, 19:00
Si pe mine m au ajutat colegii de forum cand eram disperat dupa solutii , sper numa ,sa reusim sa i dam de capat .