    Postat în original de doinastela
    Postat în original de crinaelena
    nu stiu daca noua vana,ci noul model WH1D,care are servomotor in exteriorul corpului vanei,deci nu mai face depuneri pe ax.
    la vana de la Vitopend 100 WH1B nu e vorba de depuneri (nici pe ax, nici in alta parte), ci de servomotor, care s-a dovedit a fi prea slba ca putere.
    -astfel, dupa o vara fara comutari pe incalzire, ramanea lipit
    -noul motoras (care intr-advevar se schimba pe garantie) este putin mai puternic, si nu mia face probleme.

    Daca vreti putem considera ca nu e un defect, ci o sensibilitate a piesei respective.
    asta intr-adevar consoleaza,spui clientului ca piesa nu e defecta,doar sensibila

    Comentariu

    • doinastela
      Membru
      • 15.feb.2010
      • 142

      #32
      consolari

      Postat în original de crinaelena
      ..asta intr-adevar consoleaza..
      pai eu nu sunt cu consolatul -eu incerc sa spun adevarul si sa raman pragmatica.

      Tu esti cu consolatul clientilor ..?

      P.S. Incearca te rog sa citezi (quotezi) exact, ca altfel devine varza mesajul, aproape ilizibil Daca se poate bineinteles..
      www.ivp.ro

      Comentariu

      • crinaelena
        Living Legend
        • 11.sep.2007
        • 1596

        #33
        de fapt acum am ocazia sa invat sa scriu

        Comentariu

        • flores
          Incepator
          • 25.dec.2007
          • 75

          #34
          Buna ziua!!

          V-as ruga sa ma ajutati si pe mine intr-o problema:
          -detin o centrala termica ARISTON GENUS 27M si de ceva vreme se stinge cam des flacara de veghe (la aprox. 1saptamana interval) ,
          iar aprinderea in regim piezoelectric se realiza si ea destul de dificil de asemenea dupa 1-2minute- de activare constanta a butonului comutatorului in cauza.
          Astazi nu am mai reusit sa o pornesc de loc chiar daca se activeaza flacara de veghe nu se mai mentine aprinsa , in momentul in care nu mai apas pe cumutatorul de aprindere piezo.
          Ce solutie mi-ati putea recomanda in aceasta situatie si care credeti
          ca ar fi defectul?

          Comentariu

          • DANCO2010
            Incepator
            • 02.ian.2010
            • 3

            #35
            Buna seara

            D-lor specialisti va rog sa ma ajutati cu un sfat.

            Am cumparat in cursul anului 2009 o centrala de apartament tip ARTIC - CTH 224. La cumparare am achitat-o integral si am primt: factura, bon de casa, certificat garantie-36 luni, cartea tehnica , carte service si punere in functiune.
            Eu nu am montat centrala la data cumpararii; am executat lucrarile de separare-gaz la apt. cu firme specializate si specialisti de la E-on Gaz, au facut receptia, verificarea si punerea in functiune a intalatiei noi impreuna cu aragazul.
            Prima punere in functiune a centralei termice ( PIF) mi-au spus ca tre s-o faca furnizorul, prin reteaua din teritoriu. Am sunat la ARCTIC Gaiesti, m-a inregistrat cu nr. de cerere 560639/02.2010 si mi s-a comunicat telefonic ca o sa vina cineva pt. incheierea formalitatilor. Asteptand ,fara caldura, am luat legatura cu service-ul si mi s-a spus ca tre sa platesc suma de 160 ron, atat cat costa deplasarea unui ”mare specialist ISCIR” sa semneze hartia. Am refuzat acest lucru si... de atunci sunt amanat si mi se spune-ntruna sa astept.

            INTREBARE:
            1.- Unde pot face o plangere pt acest abuz?? La judecatorie ?
            2- Exista vreo reglementare legala care sa prevada explicit durata de asteptare de la data inregistrarii cererii, sau fac ce vor ei, neavand nicio lege ??
            3.- Am vreo sansa de castig (vreau sa cer daune) in instanta, sau cel mai bine e sa-mi aduc un inginer care se pricepe (in particular) sa pornesc instalatia si sa ma folosesc de ea pe timp de iarna, avand in vedere ca din punct de vedere al gazului toate documentele si avizarile sunt OK ??

            Va multumesc !
            Sa traiti... mult, D.C

            Comentariu

            • nicu41
              Incepator
              • 19.feb.2010
              • 1

              #36
              Postat în original de flores

              detin o centrala termica ARISTON GENUS 27M si de ceva vreme se stinge cam des flacara de veghe (la aprox. 1saptamana interval) ,
              Pot fi mai multe cauze. Mai bine apeleaza la un specialist

              Postat în original de DANCO2010
              D-lor specialisti va rog sa ma ajutati cu un sfat.

              Am cumparat in cursul anului 2009 o centrala de apartament tip ARTIC - CTH 224.
              Atentie! Punerea in functiune e una si autorizarea ISCIR alta ! Dar oricum ei trebuiau sa vina sa o regleze si sa o puna in functiune , sa o opreasca si sa mentioneze pe procesul verbal de punere in functiune ca centrala ramane inchisa , fiind neautorizata.

              Comentariu

              • olyoly
                Membru
                • 18.mar.2010
                • 236

                #37
                Re: Buna seara

                Postat în original de DANCO2010
                D-lor specialisti va rog sa ma ajutati cu un sfat.

                Am cumparat in cursul anului 2009 o centrala de apartament tip ARTIC - CTH 224. La cumparare am achitat-o integral si am primt: factura, bon de casa, certificat garantie-36 luni, cartea tehnica , carte service si punere in functiune.
                Eu nu am montat centrala la data cumpararii; am executat lucrarile de separare-gaz la apt. cu firme specializate si specialisti de la E-on Gaz, au facut receptia, verificarea si punerea in functiune a intalatiei noi impreuna cu aragazul.
                Prima punere in functiune a centralei termice ( PIF) mi-au spus ca tre s-o faca furnizorul, prin reteaua din teritoriu. Am sunat la ARCTIC Gaiesti, m-a inregistrat cu nr. de cerere 560639/02.2010 si mi s-a comunicat telefonic ca o sa vina cineva pt. incheierea formalitatilor. Asteptand ,fara caldura, am luat legatura cu service-ul si mi s-a spus ca tre sa platesc suma de 160 ron, atat cat costa deplasarea unui ”mare specialist ISCIR” sa semneze hartia. Am refuzat acest lucru si... de atunci sunt amanat si mi se spune-ntruna sa astept.

                INTREBARE:
                1.- Unde pot face o plangere pt acest abuz?? La judecatorie ?
                2- Exista vreo reglementare legala care sa prevada explicit durata de asteptare de la data inregistrarii cererii, sau fac ce vor ei, neavand nicio lege ??
                3.- Am vreo sansa de castig (vreau sa cer daune) in instanta, sau cel mai bine e sa-mi aduc un inginer care se pricepe (in particular) sa pornesc instalatia si sa ma folosesc de ea pe timp de iarna, avand in vedere ca din punct de vedere al gazului toate documentele si avizarile sunt OK ??

                Va multumesc !
                Parerea mea e ca inainte de achizitionare trebuia sa-ti pui niste intrebari , sau poate le-ai pus cui nu trebuia!Aceste informatii le primeai daca discutai cu cineva care e specialist in domeniu , dandu-ti toate informatiile in legatura cu costurile de instalare , punere in functiune si avizare a cazanului si poate ca iti luai si un cazan mai serios !
                daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                Comentariu

                • GERULA2007
                  Membru
                  • 04.sep.2007
                  • 180

                  #38
                  Un coleg de forum mi-a amintit de firele trase pt centrala. Trebuie sa trag un fir pt tabloul de comanda al centralei. Cred ca trebuie unul si pt senzorul exterior al centralei.Ce fel de cablu sa folosesc.Cel de alarma este bun?Senzorul de caldura se afla in panoul de comanda sau trebuie tras alt fir?

                  Comentariu

                  • olyoly
                    Membru
                    • 18.mar.2010
                    • 236

                    #39
                    Atat instalatia sanitara cat si cea de incalzire se face dupa un proiect , care trebuie sa contina si partea de automatizare, fiind diferita de la sistem la sistem - nu se poate pune un sablon pe toate! "Firele" de alimentare si/sau de comanda , trebuie sa aiba o anumita sectiune in functie de solicitarea la care sunt expuse .De aceea recomand sa se respecte atat izolatia firelor cat si traseul ales , sa se evite anumite portiuni in care e riscul de a intra in contact cu materiale incinse (jar,scantei,tubulatura de evacuare,etc).
                    daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                    Comentariu

                    • nicu78
                      Living Legend
                      • 25.mar.2010
                      • 1191

                      #40
                      problema centrala termica

                      buna seara ,cine poate sami explice ce se intimpla ......am o centrala VAILLANT PI GAZ, de trei zile incoace o inceput sa curga apa dedesubtul centralei ,adica picura ,putin cam tare . O trecut de linia verde si o ajuns la liniuta rosie . la inceput picura numai cind dadeam drumul la caldura ,acum picura si cind e oprita . acum sa va explic ce am facut eu : are un fel de robinet dedesubt unde chiar curge si am golit apa , ca sa ma exprim asa si e pe zero ,dar in juma de ora se incarca inapoi si vine la liniuta rosie . asa ca eu stau cu o galeata acolo unde picura . ce se intimpla ?

                      Comentariu

                      • olyoly
                        Membru
                        • 18.mar.2010
                        • 236

                        #41
                        Posibil sa se fi gaurit schimbatorul! Oricum e indicat sa solicitati firma de service!
                        daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                        Comentariu

                        • nicu78
                          Living Legend
                          • 25.mar.2010
                          • 1191

                          #42
                          problema centrala termica

                          da, asta am facut de ieri ,am chemat service ,dar azi am vrut sa-mi bag nasu de curiozitate inautru si am incercat sa desfac capacul si daca am vazut ca nu iese ,am lasat asa , sa nu fac vreo prostie ,......dar de ciuda iam tras un pumn in capac si vad ca acum numai picura ...ceva straniu oricum o sai astept pi astia de la service ,ceva are ......

                          Comentariu

                          • Consultant electrice
                            Moderator
                            • 08.nov.2005
                            • 3240

                            #43
                            Aveti idee de unde pot achizitiona si eu o piesa ca cea incercuita din imagine? Este un robinet actionat de un actuator electric. Cand actuatorul apasa pe tija de comanda, aceasta lucreaza insa la revenire arcul cu greu reuseste sa o aduca la pozitia corecta - rezultatul - cand se incalzeste apa calda, chiar daca caldura este oprita, uneori se incalzesc si caloriferele. Centrala este Herman Master.

                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	centrala_2_725.jpg 
Afișări:	3331 
Mărime:	119,9 KB 
ID:	579851 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	centrala1_766.jpg 
Afișări:	3879 
Mărime:	140,7 KB 
ID:	579852
                            Curentul nu iarta!

                            Comentariu

                            • crinaelena
                              Living Legend
                              • 11.sep.2007
                              • 1596

                              #44
                              Postat în original de Consultant electrice
                              Aveti idee de unde pot achizitiona si eu o piesa ca cea incercuita din imagine? Este un robinet actionat de un actuator electric. Cand actuatorul apasa pe tija de comanda, aceasta lucreaza insa la revenire arcul cu greu reuseste sa o aduca la pozitia corecta - rezultatul - cand se incalzeste apa calda, chiar daca caldura este oprita, uneori se incalzesc si caloriferele. Centrala este Herman Master.
                              la Romstal ai incercat ? din cite stiu sint unic importator Hermann

                              Comentariu

                              • olyoly
                                Membru
                                • 18.mar.2010
                                • 236

                                #45
                                Postat în original de Consultant electrice
                                Aveti idee de unde pot achizitiona si eu o piesa ca cea incercuita din imagine? Este un robinet actionat de un actuator electric. Cand actuatorul apasa pe tija de comanda, aceasta lucreaza insa la revenire arcul cu greu reuseste sa o aduca la pozitia corecta - rezultatul - cand se incalzeste apa calda, chiar daca caldura este oprita, uneori se incalzesc si caloriferele. Centrala este Herman Master.
                                Trebuie curatit axul , si interiorul la vana cu trei cai (deoarece exista o crusta care impiedica culisarea pistonului).
                                daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!