Buna ziua,
Am o centrala Weissman Vitopend 100 de 28Kw. De doua ori mi s-a intamplat sa gasesc caloriferele fierbinti desi comutatorul " Incalzire calorifere" era pe pozitia zero.
Aceasta problema a aparut in timp ce faceam dus si functiona incalzirea apei calde manajere pe o pozitie intermediara.
Deasemeni priza din care se alimenteaza centrala cu tensiune nu are al treilea fir de masa desi mi s-a spus ca ar putea fi probleme cu garantia daca se arde placa electronica.
Ultima oara s-au incalzit asa de tare ca semnaliza si ledul de avarie.
Daca cineva a avut o problema asemanatoare sau aveti ceva sfaturi astept un raspuns.
Va multumesc si va doresc o zi buna.

Marin
08.07.2009, 20:37
Toata lumea este in vacanta?
Nimeni ? Nimic?

and69
07.08.2009, 22:31
Salutare! Nu sunt specialist in domeniul instalatiilor ci doar asa, imi bag si eu nasul... Cred ca in cazul tau ar putea fi vorba de o vana cu 3 cai care nu inchide sau nu inchide complet. Apeleaza totusi la un Service. Cred ca e mai bine si mai ieftin! Succes!

totolino
17.08.2009, 15:20
marin si eu am aceasi centrala si n-am observat fenomenul acuma vara.

eu am alte intrebari:
1. de ce presiunea apei calde e mai mica decat presiunea celei reci (cea de iesire e mai mica decat cea de intrare)...?!? nu poate incalzi un debit prea mare sau cum...?!?
2. care este presiunea optima care trebuie sa existe intr-un astfel de circuit cu centrala...? in zilele cele mai bune eu am 1,5 atm, iar de multe ori chiar mai mica.

merci

totolino
19.08.2009, 17:30
va rog sa ma lamuriti si pe mine...:(



marin si eu am aceasi centrala si n-am observat fenomenul acuma vara.

eu am alte intrebari:
1. de ce presiunea apei calde e mai mica decat presiunea celei reci (cea de iesire e mai mica decat cea de intrare)...?!? nu poate incalzi un debit prea mare sau cum...?!?
2. care este presiunea optima care trebuie sa existe intr-un astfel de circuit cu centrala...? in zilele cele mai bune eu am 1,5 atm, iar de multe ori chiar mai mica.

merci

ggelu
29.08.2009, 18:51
Poate ca apa rece pentru a deveni calda trebuie sa treaca printr-un schimbator .
Cat despre presiune eu stiu ca exista niste limite ( minma si maxima) . Chesiunea cu optimul depinde mai ales de instalatie da' oricum mie mi se pare cam mica la 1,5 bar.

totolino
14.10.2009, 11:04
acum doua zile sotia a plecat de acasa, a uitat sa coboare temperatura la termostat si a lasat geamurile deschise (pentru aerisire). in consecinta, centrala a duduit vre-o doua ore incercand sa incalzeasca cartierul...:(
dupa ce ne-am intors acasa si am incercat sa folosim ACM-ul, apa venea rece la robinet, dar caloriferele se incalzeau chiar daca nu era cazul. la un moment dat temperatura chiar a urcat mai mult decat de obicei si parea sa nu se mai opreasca.
m-am jucat pe la ea...am oprit-o si dupa ceva timp si-a dat drumul.
astazi se pare ca face din nou asa. pana acum nu a mai facut.

ce as putea sa fac, care e cauza...?

multumesc

LE
domnule consultatnt, deoarece vad ca nimeni nu prea foloseste si raspunde la acest topic, ma simt nevoit sa postez problema mea intr-unul separat.

crinaelena
14.10.2009, 11:51
acum doua zile sotia a plecat de acasa, a uitat sa coboare temperatura la termostat si a lasat geamurile deschise (pentru aerisire). in consecinta, centrala a duduit vre-o doua ore incercand sa incalzeasca cartierul...:(
dupa ce ne-am intors acasa si am incercat sa folosim ACM-ul, apa venea rece la robinet, dar caloriferele se incalzeau chiar daca nu era cazul. la un moment dat temperatura chiar a urcat mai mult decat de obicei si parea sa nu se mai opreasca.
m-am jucat pe la ea...am oprit-o si dupa ceva timp si-a dat drumul.
astazi se pare ca face din nou asa. pana acum nu a mai facut.

ce as putea sa fac, care e cauza...?

multumesc

LE
domnule consultatnt, deoarece vad ca nimeni nu prea foloseste si raspunde la acest topic, ma simt nevoit sa postez problema mea intr-unul separat.

servomotor vana cu trei cai ....ramane blocat pe pozitie incalzire....servomotorul este imersat in apa iar pe ax se fac depuneri de calcar care blocheaza culisarea...e o problema celebra la vitopend 100 dupa 2004,cind au recurs la aceasta solutie.cheama service....apropo la cel nou WH1D,servomotorul este in exterior si actioneaza o clapeta,astfel ca riscul de depuneri dispare...sa vedem in exploatare daca va fi asa sau nu

totolino
15.10.2009, 13:43
multumesc.

a venit azi cineva si a schimbat o piesa (nu stiu ce ca nu eram acasa).
am avut noroc ca vecinul a vrut sa dea drumul la caldura aseara, nu i-a mers (are aceeasi centrala) si a chemat pe cineva. nu stiu daca si el avea aceeasi problema, dar si lui i-a schimbat ceva. lui nu-i mergea deloc.
baiatul de la service a venit pregatit si stia de problema asta la modelul acesta de centrala (vitopend 100). a spus ca piesa noua a fost corectata si nu mai e asa fixa ca cea veche si ca fenomenul n-ar trebui sa se mai intample.

in alta ordine de idei, mi-a spus ca ar trebui sa spal instalatia la anul...:(
dupa numai jumatate de an, in care caldura a mers 2-3 luni...?!? e adevarat ca am mai umplut/completata instalatia cu cate o cana de apa de cateva ori, dar totusi...!?!
nu stiu ce a vazut el, dar daca dau drumul la apa din calorifere pe la aerisitor, e curata.

cum se face aceasta spalare de instalatie, in ce consta...?!?

crinaelena
16.10.2009, 19:17
multumesc.

a venit azi cineva si a schimbat o piesa (nu stiu ce ca nu eram acasa).
am avut noroc ca vecinul a vrut sa dea drumul la caldura aseara, nu i-a mers (are aceeasi centrala) si a chemat pe cineva. nu stiu daca si el avea aceeasi problema, dar si lui i-a schimbat ceva. lui nu-i mergea deloc.
baiatul de la service a venit pregatit si stia de problema asta la modelul acesta de centrala (vitopend 100). a spus ca piesa noua a fost corectata si nu mai e asa fixa ca cea veche si ca fenomenul n-ar trebui sa se mai intample.

in alta ordine de idei, mi-a spus ca ar trebui sa spal instalatia la anul...:(
dupa numai jumatate de an, in care caldura a mers 2-3 luni...?!? e adevarat ca am mai umplut/completata instalatia cu cate o cana de apa de cateva ori, dar totusi...!?!
nu stiu ce a vazut el, dar daca dau drumul la apa din calorifere pe la aerisitor, e curata.

cum se face aceasta spalare de instalatie, in ce consta...?!?

daca apa e curata,de ce-ti faci griji ?...servomotorul prea strins,asta era o problema la modelul Vitopend 100 WHO,fabricat pina prin 2006,asta il ai tu ?

Mircea G
16.10.2009, 19:27
Spalarea se poate face sau devine necesara , posibil , si dupa o luna de functionare :wink: . Eu am intilnit asta la o ct abia montata si la care s-a folosit un filtru cu carbune ... De filtru s-a ales praful , carbunele a plecat in instalatie si a blocat vana . Deblocat simplu cu patentul :wink: , vazut ca functioneaza totul ok dar ...platit persoana o caruta de bani pt spalare !

romgin
22.10.2009, 11:35
...se pare ca am si eu o problema privind functionarea corecta a unei centrale termice Junkers Ceraclass cu tiraj fortat care a fost pusa in functiune de 7 luni: la o temperatura de incalzire mai mare de 80 g., indiferent daca este ACM sau incalzire, apare un sunet puternic de fierbere, cu mici trepidatii. Am curatat schimbatorul si se comporta la fel. Poate exista vreo depunere intr-o alta componenta sau exista vreun defect? Astept sfaturi...!

Mircea G
22.10.2009, 13:00
...se pare ca am si eu o problema privind functionarea corecta a unei centrale termice Junkers Ceraclass cu tiraj fortat care a fost pusa in functiune de 7 luni: la o temperatura de incalzire mai mare de 80 g., indiferent daca este ACM sau incalzire, apare un sunet puternic de fierbere, cu mici trepidatii. Am curatat schimbatorul si se comporta la fel. Poate exista vreo depunere intr-o alta componenta sau exista vreun defect? Astept sfaturi...! Acm-ul nu se poate seta la 80 gr !

crinaelena
22.10.2009, 19:44
...se pare ca am si eu o problema privind functionarea corecta a unei centrale termice Junkers Ceraclass cu tiraj fortat care a fost pusa in functiune de 7 luni: la o temperatura de incalzire mai mare de 80 g., indiferent daca este ACM sau incalzire, apare un sunet puternic de fierbere, cu mici trepidatii. Am curatat schimbatorul si se comporta la fel. Poate exista vreo depunere intr-o alta componenta sau exista vreun defect? Astept sfaturi...!

Ce model, Comfort sau Midi?
Zgomot de fierbere poate sa apara si la un reglaj in vana de gaz necorespunzator, viteza de circulatie prea mica in schimbator, datorata pompei blocate sau viteza mica din cutia de borne a pompei.

gina28
30.10.2009, 12:01
Buna!
Am si eu o problema cu centrala (viessman vitopend 100). De cateva zile, cand folosesc apa calda face un zgomot puternic(ca o masina la formula 1), se aprinde led-ul rosu si nu mai da apa calda.
Am sunat la service si mi s-a spus ca vor veni. Se face saptamana si nu au ajuns....
:cry: (Centrala o am din martie 2009 )
A mai avut cineva asemenea neplaceri?
Multumesc

crinaelena
30.10.2009, 19:09
Buna!
Am si eu o problema cu centrala (viessman vitopend 100). De cateva zile, cand folosesc apa calda face un zgomot puternic(ca o masina la formula 1), se aprinde led-ul rosu si nu mai da apa calda.
Am sunat la service si mi s-a spus ca vor veni. Se face saptamana si nu au ajuns....
:cry: (Centrala o am din martie 2009 )
A mai avut cineva asemenea neplaceri?
Multumesc

cel mai probabil e blocaj la vana cu trei cai(pe pozitia incalzire)...asta inseamna ca numai apa din cazan se recircula in interiorul acestuia si apare in mod normal supratemperatura cu blocare data de senzorul de supratemperatura....fiind vorba de o cantit. f. mica,se ajunge la temp. de fierbere,senzorul susmentionat actioneaza in consecinta,blocheaza centrala.cheama service-ul.

totolino
02.11.2009, 16:08
si eu am aceasi centrala si am avut probleme cu vana dupa pauza de vara cand n-a mers decat pe ACM. vecinul meu la fel.
ei cunosc problema si ar trebui sa vina pregatiti cu piesa. partea buna e ca sa face pe garantie si noua vana nu mai are problema asta, spun ei.

crinaelena
02.11.2009, 19:00
si eu am aceasi centrala si am avut probleme cu vana dupa pauza de vara cand n-a mers decat pe ACM. vecinul meu la fel.
ei cunosc problema si ar trebui sa vina pregatiti cu piesa. partea buna e ca sa face pe garantie si noua vana nu mai are problema asta, spun ei.

nu stiu daca noua vana,ci noul model WH1D,care are servomotor in exteriorul corpului vanei,deci nu mai face depuneri pe ax.

liviu_np
14.11.2009, 09:33
Salut!
Am o centrala Radiant de 24 KW cu tiraj fortat.
De catva timp intra pe avarie, semnalizand "cos infundat".
Am verificat cosul si nu are nimic. Dopa ce o opresc si o pornesc de cateva ori din butonul on/off, isi revine
Ati mai dat de problema asta?

crinaelena
15.11.2009, 08:59
Salut!
Am o centrala Radiant de 24 KW cu tiraj fortat.
De catva timp intra pe avarie, semnalizand "cos infundat".
Am verificat cosul si nu are nimic. Dopa ce o opresc si o pornesc de cateva ori din butonul on/off, isi revine
Ati mai dat de problema asta?

Radiant Mini au venit cu probleme de presostat aer/fum(un lot mare acum vreo 2-3 ani) sa nu fie de acolo....bineinteles daca asta e modelul tau.....totusi ar fi bine sa specifici si ce model este.

Neluc
16.11.2009, 18:34
Ventilator uzat care nu mai are turatie suficienta sa actioneze presostatul de aer,alta cauza-tensiune scazuta de retea care nu invirte la turatie suficienta ventilatorul sau,diafragma montata pe cos care obtureaza evacuarea gazelor arse.

cla80
09.12.2009, 21:16
am si eu o intrebare....am o centrala astra cu gazeificare de 25kw,o mentin la o temperatura de 65-70 grade,in interiorul ei s-a format un strat de ....nu stiu ce,gudron,ceva ca smoala.care ar fi problema?lemnele?sunt de anul trecut si sunt cam uscate din cate vad eu....alta problema ar fi ca de fiecare data atunci cand vreau sa o alimentez cu lemne snurul de azbest se lipeste de margine si iese din locasul sau de pe portita.si de asemenea se lipeste si clapeta de tiraj(nu stiu daca o denumesc cum trebuie).ca sa o dezlipesc folosesc un ciocanel si bat in parghia din spatele centralei..ce as putea sa fac?

mircea2009
13.12.2009, 19:08
Am o intrebare referitor la instalarea cosului de evacuare centrala, instalatorul a lasat langa cos plicul cu diafragma F, a montat cosul 50 cm in perete, la iesire a montat un cot in sus cu cos 50 cm, apoi alt cot cu cos 60 cm, in acest caz este necesar montarea diafragmei sau nu ?

Neluc
13.12.2009, 20:58
Nu montati diafragmele la cos,in special in cazul de fata cu asemenea lungime de cos.Un cot pe cos echivaleaza cu un tronson de 1,3 metri.aveti trei bucati si doua buc de 50 cm,aproape depasiti lungimea admisa,daca mai puneti si diafragmele,ventilatorul va avea de lucru,si daca nu va da avarie de cos acum ,sigur va da mai tarziu cand incepe uzura ventilatorului (aprox 1 an).

Neluc
13.12.2009, 21:05
Pentru cla80-gudronul se formeaza din cauza lemnului-continut de rasina ,umiditate si poate sa apara si datorita modului de exploatare a cazanului.Cosul cum este construit,are tiraj?

seba34
05.01.2010, 17:55
LA MULTI ANI !!!
Va rog sa ma ajutati si pe mine!!! Am o centrala Junkers ZW23AE si face figuri.Manometrul indica presiune 0. Caldura functioneaza normal, dar cind dau drumul la apa calda creste temperatura apei in centrala la maxim(90C), centrala se opreste pt. citeva secunde apoi porneste si incepe sa scoata un sunet de parca fierbe apa in ea.
Va multumesc!

crinaelena
05.01.2010, 19:26
LA MULTI ANI !!!
Va rog sa ma ajutati si pe mine!!! Am o centrala Junkers ZW23AE si face figuri.Manometrul indica presiune 0. Caldura functioneaza normal, dar cind dau drumul la apa calda creste temperatura apei in centrala la maxim(90C), centrala se opreste pt. citeva secunde apoi porneste si incepe sa scoata un sunet de parca fierbe apa in ea.
Va multumesc!

pe apa calda,lucreaza in circuit inchis(circuit scurt),asa incit ajunge repede la supratemperatura.
este posibil sa ai mult calcar in schimbator,circulatia apei fiind astfel f. greoaie...iar manometrul s-ar putea sa fie infundat(furtunasul) astfel incit indica eronat presiunea....solutia: un service Junkers.

klaus74
21.01.2010, 23:23
Am vazut tarziu ca e topic dedicat pentru probleme centrale, am postat si eu o problema intr-un topic:
http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=26176

Multumesc.

Byg_boss
25.01.2010, 12:59
am si eu o intrebare....am o centrala astra cu gazeificare de 25kw,o mentin la o temperatura de 65-70 grade,in interiorul ei s-a format un strat de ....nu stiu ce,gudron,ceva ca smoala.care ar fi problema?lemnele?sunt de anul trecut si sunt cam uscate din cate vad eu....alta problema ar fi ca de fiecare data atunci cand vreau sa o alimentez cu lemne snurul de azbest se lipeste de margine si iese din locasul sau de pe portita.si de asemenea se lipeste si clapeta de tiraj(nu stiu daca o denumesc cum trebuie).ca sa o dezlipesc folosesc un ciocanel si bat in parghia din spatele centralei..ce as putea sa fac?

Lemnele nu sunt suficient de uscate ( umiditate max 20% ) sau temperatura apei in retur e mai mica de 65 grade. Cu cat e returul mai cald cu atat mai putina smoala.
Eu am un ATMOS de 48 kw si lemnele din iarna aceasta sunt depozitate din toamna anului 2008, si pot spune ca inca nu sunt suficient de uscate.

mitica_nicu
30.01.2010, 23:15
LA MULTI ANI !!!
Va rog sa ma ajutati si pe mine!!! Am o centrala Junkers ZW23AE si face figuri.Manometrul indica presiune 0. Caldura functioneaza normal, dar cind dau drumul la apa calda creste temperatura apei in centrala la maxim(90C), centrala se opreste pt. citeva secunde apoi porneste si incepe sa scoata un sunet de parca fierbe apa in ea.
Va multumesc!

pe apa calda,lucreaza in circuit inchis(circuit scurt),asa incit ajunge repede la supratemperatura.
este posibil sa ai mult calcar in schimbator,circulatia apei fiind astfel f. greoaie...iar manometrul s-ar putea sa fie infundat(furtunasul) astfel incit indica eronat presiunea....solutia: un service Junkers.

Saru' mana D-na crinaelena,

Va rog frumos sa-mi spuneti si mie aproximativ, cam la ce temperatura ( maximum ) poate ajunge apa din serpentina de incalzire a centralei Junkers ZW23AE ? Credeti ca serpentina se poate suda/lipi cu aliaj de cositor cu temperatura de topire 230-250 grade?

Multumesc frumos!

crinaelena
31.01.2010, 11:59
LA MULTI ANI !!!
Va rog sa ma ajutati si pe mine!!! Am o centrala Junkers ZW23AE si face figuri.Manometrul indica presiune 0. Caldura functioneaza normal, dar cind dau drumul la apa calda creste temperatura apei in centrala la maxim(90C), centrala se opreste pt. citeva secunde apoi porneste si incepe sa scoata un sunet de parca fierbe apa in ea.
Va multumesc!

pe apa calda,lucreaza in circuit inchis(circuit scurt),asa incit ajunge repede la supratemperatura.
este posibil sa ai mult calcar in schimbator,circulatia apei fiind astfel f. greoaie...iar manometrul s-ar putea sa fie infundat(furtunasul) astfel incit indica eronat presiunea....solutia: un service Junkers.

Saru' mana D-na crinaelena,

Va rog frumos sa-mi spuneti si mie aproximativ, cam la ce temperatura ( maximum ) poate ajunge apa din serpentina de incalzire a centralei Junkers ZW23AE ? Credeti ca serpentina se poate suda/lipi cu aliaj de cositor cu temperatura de topire 230-250 grade?

Multumesc frumos!

pina la 90 grd.lipiturile artizanale cedeaza,in schimbator apar eforturi datorate variatiilor termice repetate,asa ca nu merita"experimentul".
inlocuieste-l,centrala e una buna(vorbim de modelul fabricat pina prin 2003).

doinastela
15.02.2010, 00:43
nu stiu daca noua vana,ci noul model WH1D,care are servomotor in exteriorul corpului vanei,deci nu mai face depuneri pe ax.la vana de la Vitopend 100 WH1B nu e vorba de depuneri (nici pe ax, nici in alta parte), ci de servomotor, care s-a dovedit a fi prea slba ca putere.
-astfel, dupa o vara fara comutari pe incalzire, ramanea lipit
-noul motoras (care intr-advevar se schimba pe garantie) este putin mai puternic, si nu mia face probleme.

Daca vreti putem considera ca nu e un defect, ci o sensibilitate a piesei respective. :roll:

crinaelena
15.02.2010, 06:55
nu stiu daca noua vana,ci noul model WH1D,care are servomotor in exteriorul corpului vanei,deci nu mai face depuneri pe ax.la vana de la Vitopend 100 WH1B nu e vorba de depuneri (nici pe ax, nici in alta parte), ci de servomotor, care s-a dovedit a fi prea slba ca putere.
-astfel, dupa o vara fara comutari pe incalzire, ramanea lipit
-noul motoras (care intr-advevar se schimba pe garantie) este putin mai puternic, si nu mia face probleme.

Daca vreti putem considera ca nu e un defect, ci o sensibilitate a piesei respective. :roll:

asta intr-adevar consoleaza,spui clientului ca piesa nu e defecta,doar sensibila :lol:

doinastela
15.02.2010, 07:10
..asta intr-adevar consoleaza..pai eu nu sunt cu consolatul -eu incerc sa spun adevarul si sa raman pragmatica.

Tu esti cu consolatul clientilor ..? :D

P.S. Incearca te rog sa citezi (quotezi) exact, ca altfel devine varza mesajul, aproape ilizibil Daca se poate bineinteles..

crinaelena
15.02.2010, 07:16
de fapt acum am ocazia sa invat sa scriu :wink:

flores
15.02.2010, 12:52
Buna ziua!!

V-as ruga sa ma ajutati si pe mine intr-o problema:
-detin o centrala termica ARISTON GENUS 27M si de ceva vreme se stinge cam des flacara de veghe (la aprox. 1saptamana interval) ,
iar aprinderea in regim piezoelectric se realiza si ea destul de dificil de asemenea dupa 1-2minute- de activare constanta a butonului comutatorului in cauza.
Astazi nu am mai reusit sa o pornesc de loc chiar daca se activeaza flacara de veghe nu se mai mentine aprinsa , in momentul in care nu mai apas pe cumutatorul de aprindere piezo.
Ce solutie mi-ati putea recomanda in aceasta situatie si care credeti
ca ar fi defectul?

DANCO2010
16.02.2010, 23:10
D-lor specialisti va rog sa ma ajutati cu un sfat.

Am cumparat in cursul anului 2009 o centrala de apartament tip ARTIC - CTH 224. La cumparare am achitat-o integral si am primt: factura, bon de casa, certificat garantie-36 luni, cartea tehnica , carte service si punere in functiune.
Eu nu am montat centrala la data cumpararii; am executat lucrarile de separare-gaz la apt. cu firme specializate si specialisti de la E-on Gaz, au facut receptia, verificarea si punerea in functiune a intalatiei noi impreuna cu aragazul.
Prima punere in functiune a centralei termice ( PIF) mi-au spus ca tre s-o faca furnizorul, prin reteaua din teritoriu. Am sunat la ARCTIC Gaiesti, m-a inregistrat cu nr. de cerere 560639/02.2010 si mi s-a comunicat telefonic ca o sa vina cineva pt. incheierea formalitatilor. Asteptand ,fara caldura, am luat legatura cu service-ul si mi s-a spus ca tre sa platesc suma de 160 ron, atat cat costa deplasarea unui ”mare specialist ISCIR” sa semneze hartia. Am refuzat acest lucru si... de atunci sunt amanat si mi se spune-ntruna sa astept.

INTREBARE:
1.- Unde pot face o plangere pt acest abuz?? La judecatorie ?
2- Exista vreo reglementare legala care sa prevada explicit durata de asteptare de la data inregistrarii cererii, sau fac ce vor ei, neavand nicio lege ??
3.- Am vreo sansa de castig (vreau sa cer daune) in instanta, sau cel mai bine e sa-mi aduc un inginer care se pricepe (in particular) sa pornesc instalatia si sa ma folosesc de ea pe timp de iarna, avand in vedere ca din punct de vedere al gazului toate documentele si avizarile sunt OK ??

Va multumesc !

nicu41
19.02.2010, 19:44
detin o centrala termica ARISTON GENUS 27M si de ceva vreme se stinge cam des flacara de veghe (la aprox. 1saptamana interval) ,



Pot fi mai multe cauze. Mai bine apeleaza la un specialist

nicu41
19.02.2010, 19:50
D-lor specialisti va rog sa ma ajutati cu un sfat.

Am cumparat in cursul anului 2009 o centrala de apartament tip ARTIC - CTH 224.



Atentie! Punerea in functiune e una si autorizarea ISCIR alta ! Dar oricum ei trebuiau sa vina sa o regleze si sa o puna in functiune , sa o opreasca si sa mentioneze pe procesul verbal de punere in functiune ca centrala ramane inchisa , fiind neautorizata.

olyoly
25.03.2010, 23:37
D-lor specialisti va rog sa ma ajutati cu un sfat.

Am cumparat in cursul anului 2009 o centrala de apartament tip ARTIC - CTH 224. La cumparare am achitat-o integral si am primt: factura, bon de casa, certificat garantie-36 luni, cartea tehnica , carte service si punere in functiune.
Eu nu am montat centrala la data cumpararii; am executat lucrarile de separare-gaz la apt. cu firme specializate si specialisti de la E-on Gaz, au facut receptia, verificarea si punerea in functiune a intalatiei noi impreuna cu aragazul.
Prima punere in functiune a centralei termice ( PIF) mi-au spus ca tre s-o faca furnizorul, prin reteaua din teritoriu. Am sunat la ARCTIC Gaiesti, m-a inregistrat cu nr. de cerere 560639/02.2010 si mi s-a comunicat telefonic ca o sa vina cineva pt. incheierea formalitatilor. Asteptand ,fara caldura, am luat legatura cu service-ul si mi s-a spus ca tre sa platesc suma de 160 ron, atat cat costa deplasarea unui ”mare specialist ISCIR” sa semneze hartia. Am refuzat acest lucru si... de atunci sunt amanat si mi se spune-ntruna sa astept.

INTREBARE:
1.- Unde pot face o plangere pt acest abuz?? La judecatorie ?
2- Exista vreo reglementare legala care sa prevada explicit durata de asteptare de la data inregistrarii cererii, sau fac ce vor ei, neavand nicio lege ??
3.- Am vreo sansa de castig (vreau sa cer daune) in instanta, sau cel mai bine e sa-mi aduc un inginer care se pricepe (in particular) sa pornesc instalatia si sa ma folosesc de ea pe timp de iarna, avand in vedere ca din punct de vedere al gazului toate documentele si avizarile sunt OK ??

Va multumesc !
Parerea mea e ca inainte de achizitionare trebuia sa-ti pui niste intrebari , sau poate le-ai pus cui nu trebuia!Aceste informatii le primeai daca discutai cu cineva care e specialist in domeniu , dandu-ti toate informatiile in legatura cu costurile de instalare , punere in functiune si avizare a cazanului si poate ca iti luai si un cazan mai serios !

GERULA2007
03.04.2010, 23:09
Un coleg de forum mi-a amintit de firele trase pt centrala. Trebuie sa trag un fir pt tabloul de comanda al centralei. Cred ca trebuie unul si pt senzorul exterior al centralei.Ce fel de cablu sa folosesc.Cel de alarma este bun?Senzorul de caldura se afla in panoul de comanda sau trebuie tras alt fir?

olyoly
04.04.2010, 17:18
Atat instalatia sanitara cat si cea de incalzire se face dupa un proiect , care trebuie sa contina si partea de automatizare, fiind diferita de la sistem la sistem - nu se poate pune un sablon pe toate! "Firele" de alimentare si/sau de comanda , trebuie sa aiba o anumita sectiune in functie de solicitarea la care sunt expuse .De aceea recomand sa se respecte atat izolatia firelor cat si traseul ales , sa se evite anumite portiuni in care e riscul de a intra in contact cu materiale incinse (jar,scantei,tubulatura de evacuare,etc).

nicu78
12.04.2010, 23:30
buna seara ,cine poate sami explice ce se intimpla ......am o centrala VAILLANT PI GAZ, de trei zile incoace o inceput sa curga apa dedesubtul centralei ,adica picura ,putin cam tare . O trecut de linia verde si o ajuns la liniuta rosie . la inceput picura numai cind dadeam drumul la caldura ,acum picura si cind e oprita . acum sa va explic ce am facut eu : are un fel de robinet dedesubt unde chiar curge si am golit apa , ca sa ma exprim asa si e pe zero ,dar in juma de ora se incarca inapoi si vine la liniuta rosie . asa ca eu stau cu o galeata acolo unde picura . ce se intimpla ?

olyoly
13.04.2010, 15:30
Posibil sa se fi gaurit schimbatorul! Oricum e indicat sa solicitati firma de service!

nicu78
13.04.2010, 20:58
da, asta am facut de ieri ,am chemat service ,dar azi am vrut sa-mi bag nasu de curiozitate inautru si am incercat sa desfac capacul si daca am vazut ca nu iese ,am lasat asa , sa nu fac vreo prostie ,......dar de ciuda iam tras un pumn in capac si vad ca acum numai picura :shock: ...ceva straniu :lol: oricum o sai astept pi astia de la service ,ceva are ......

Consultant electrice
19.04.2010, 23:51
Aveti idee de unde pot achizitiona si eu o piesa ca cea incercuita din imagine? Este un robinet actionat de un actuator electric. Cand actuatorul apasa pe tija de comanda, aceasta lucreaza insa la revenire arcul cu greu reuseste sa o aduca la pozitia corecta - rezultatul - cand se incalzeste apa calda, chiar daca caldura este oprita, uneori se incalzesc si caloriferele. Centrala este Herman Master.

crinaelena
20.04.2010, 07:08
Aveti idee de unde pot achizitiona si eu o piesa ca cea incercuita din imagine? Este un robinet actionat de un actuator electric. Cand actuatorul apasa pe tija de comanda, aceasta lucreaza insa la revenire arcul cu greu reuseste sa o aduca la pozitia corecta - rezultatul - cand se incalzeste apa calda, chiar daca caldura este oprita, uneori se incalzesc si caloriferele. Centrala este Herman Master.

la Romstal ai incercat ? din cite stiu sint unic importator Hermann

olyoly
20.04.2010, 13:55
Aveti idee de unde pot achizitiona si eu o piesa ca cea incercuita din imagine? Este un robinet actionat de un actuator electric. Cand actuatorul apasa pe tija de comanda, aceasta lucreaza insa la revenire arcul cu greu reuseste sa o aduca la pozitia corecta - rezultatul - cand se incalzeste apa calda, chiar daca caldura este oprita, uneori se incalzesc si caloriferele. Centrala este Herman Master.
Trebuie curatit axul , si interiorul la vana cu trei cai (deoarece exista o crusta care impiedica culisarea pistonului).

Consultant electrice
21.04.2010, 10:07
Asta presupune sa o demontez si dupa cum sa fac? Am incercat sa gresez axul dar diferentele au fost mici.

olyoly
21.04.2010, 21:48
Mai indicat ar fi sa apelezi la un service! :wink:

dolo
22.04.2010, 13:34
Va salut,
O sa am o centrala pe lemne care e prevazuta ca protectie cu o serpentina de racire, alimentata de la reteaua de apa, pe care e montat un "ventil descarcare termica".
Reteaua de apa e alimentata de un hidrofor.
In cazul in care se ia curentul electric nu o sa am apa in hidrofor, deci nu pot sa alimentez serpentina direct din retea.
Am nevoie de un bazin de apa (cam 1 m3) care sa alimenteze serpentina de racire, daca e nevoie.
Problema e ca pot sa pun bazinul asta numai cca. 2 m mai sus decat centrala (deci 0.2 kg/cm2 presiune).
Intrebarea este daca presiunea de 0.2 kg/cm2 e suficienta ca "ventilul de descarcare termica" sa-si faca treaba corespunzator.
Multumesc anticipat,

olyoly
22.04.2010, 13:59
Bineinteles ca ajunge , trebuie doar sa treaca ca sa raceasca agentul termic , deci nu conteaza viteza sau presiunea ci doar sa fie un volum suficient ca sa poata raci!

termoadi
22.04.2010, 17:08
Va salut,
O sa am o centrala pe lemne care e prevazuta ca protectie cu o serpentina de racire, alimentata de la reteaua de apa, pe care e montat un "ventil descarcare termica".
Reteaua de apa e alimentata de un hidrofor.
In cazul in care se ia curentul electric nu o sa am apa in hidrofor, deci nu pot sa alimentez serpentina direct din retea.
Am nevoie de un bazin de apa (cam 1 m3) care sa alimenteze serpentina de racire, daca e nevoie.
Problema e ca pot sa pun bazinul asta numai cca. 2 m mai sus decat centrala (deci 0.2 kg/cm2 presiune).
Intrebarea este daca presiunea de 0.2 kg/cm2 e suficienta ca "ventilul de descarcare termica" sa-si faca treaba corespunzator.
Multumesc anticipat,
pentru a asigura un debit satisfacator ,recomand,montarea intre bazin si ventil a unei conducte de 1''

termoadi
22.04.2010, 17:11
Asta presupune sa o demontez si dupa cum sa fac? Am incercat sa gresez axul dar diferentele au fost mici.daca semeringul(oring)de pe axul vanei este de cauciuc si acesta sa descompus,...ma tem ca nu mai aveti nici o solutie ,decat sa va procurati o piesa noua

Neluc
24.04.2010, 22:45
pentru domnul moderator consultant electrice,am intrat cam tarziu pe forum si nu stiu daca s-a rezolvat problema. Piesa respectiva se numeste vana cu trei cai si este identica folosita de Buderus la modelele GB si de Immergas la Vitrix 50 si 75.Incercati la reprezentantii ROBERTBOCH si Immerdas.Atentie,unele sunt cu B spre boiler sau apa calda si altele cu A.Verificati daca functioneaza mecanic ,poate aveti nevoie doar de servomotor.

Adrian Sipos
01.07.2010, 14:58
Am o centrală termică de perete cu tiraj forţat Termomax Minimax care îmi face probleme de ceva timp şi anume nu produce apa caldă, decât foarte rar, când este setată pe regim de vară. Ca să pot avea totuşi apă caldă trebuie să pornesc şi încălzirea. Menţionez că a fost demontată şi dusă la service unde au curăţat-o în interior (a costat aproape jumătate din preţul ei) dar rezultatele sunt aceleaşi, specialiştii au dat din umeri şi au spus că nu ştiu ce să-i facă şi să încerc să-i schimb electronica.
Rog pe cei pricepuţi să mă ajute cu sfaturi şi păreri.
Mulţumesc.
P.S. Am mai postat din greşeală şi în altă parte, scuze dar am observat prea târziu.

Consultant climatizare
02.07.2010, 07:44
Chemati pe cineva de la un service la dumneavoastra acasa sa vada toata situatia.

Adrian Sipos
04.07.2010, 23:50
Chemat pe cineva de la un service la dumneavoastra acasa sa vada toata situatia.
Au fost de mai multe ori, defapt ei au demontat-o şi au dus-o la service şi după trei zile au venit şi au montat-o înapoi, din păcate funcţiona la fel ca înainte. Mi-au spus că poate e devină partea electronică.

doinastela
15.08.2010, 15:16
Am o centrală termică Termomax Minimax..(a costat aproape jumătate din preţul ei)...e pacat ca ai bagat bani in ea.. Ar fi bine s-o vinzi, daca mai poti.. (nu stiu daca mai exista termomax..).
-posibil ca aceasta centrala sa fie pe scheletul Biasi Parva -cauta un importator de Biasi.

Neluc
15.08.2010, 22:16
Minimax este identica cu biassi parva - are un fluxostat pretentios la apa dura si schimbator in placi predispus la colmatare, daca este produs 2003-2004 mai bine renuntati la ea - preturi foarte mari la piese de schimb.

sig
05.09.2010, 12:01
Buna tuturor.
Am o centrala de perete Mistral si de ceva timp am senzatia ca scapa ceva din interiorul ei (din gazele arse). Microcentrala este montata intr-o incapere separata.
Imi imaginez ca o camera de ardere a unei microcentrale trebuie sa fie perfect etansa, ea fiind formata dintr-un ansamblu de table din otel.1. In consecinta, se poate ca eventual garnitura de etansare dintre tablele de otel sa se fi depreciat (sa fie sfaramitata pe alocuri) si din aceasta cauza sa scape gaze arse din camera de ardere?
2. Cu ce sunt etansate tablele din otel care formeaza camera de ardere? Cumva din azbest?
3. In caz afirmativ la intrebarea a 2-a, microcentrala fiind cumparata de noua prin 2004, se mai fabrica in perioada aceea microcentrale murale captusite cu azbest?
4. In cazul in care e posibil sa fie captusita cu azbest, gazele arse care le simt in jurul microcentralei pot contine particule de azbest si in consecinta sa fie foarte nocive (cancerigene)?
5. Cum si cu ce pot reface etansarea camerei de ardere?Multumesc anticipat pentru lamuriri.

P.S. Microcentrala nu alerteaza prin nici un led rosu ca ceva ar fi in neregula. (de ex. ca ventilatorul/tirajul fortat nu functioneaza) deci raman la ideea ca etansarea camerei de ardere are scapari. Gresesc ?

Numai bine.

iubescfemeilefrumoase
07.11.2010, 12:20
Salutare tuturor.

Vin si eu cu o problema la o centrala Saunier Duval Thema Classic F24.

De la o vreme, atunci cand centrala porneste face un zgomot ciudat care dupa 10-20 secunde dispare (un fel de uruit) la care daca pun mana pe cosul de evacuare sau incerc sa "misc" nitel de centrala dispare.
Alt zgomot (ca un duduit incet) apare cand porneste pe incalzire. Am ascultat cu urechea la pompa insa nu de acolo vine ci mai degraba de undeva dinspre vasul de expansiune.
Schimbatorul secundar a fost curatat precum si vana cu trei cai inlocuita la ultima verificare.
Insa schimbatorul primar nu a fost niciodata curatat desi am avut probleme cu cel secundar in urma folosirii unor calorifere din fonta vechi. Inainte sa ii chem, iar pe cei de la service astept posibile raspunsuri pentru care va multumesc anticipat.

Consultant climatizare
08.11.2010, 20:08
Chemati pe cineva de la un service specializat, fara ca cineva sa vada centrala nu prea poate sa spuna exact ce are.

DANCO2010
12.12.2010, 02:15
Buna ziua,

Centrala mea termica da semne de colmatare a schimbatorului termic, la incalzire - ”sforaie” la nivel maxim si intra in pendulare, stabilizarea electronica a flacarii facandu-se greu.
Daca golesc circuitul de incalzire (momentan, apa de robinet) si il incarc din nou cu apa si Calgon (ce se recomanda la masina de spalat), as putea spera la o curatare in functionare a centralei?
S-ar dizolva in timp depunerile din circuitul schimbatorului termic?
Este contraindicata o asemenea masura, pentru viata centralei si a sistemului?

Va multumesc anticipat!

Consultant climatizare
14.12.2010, 11:00
Din cate stiu exista pe piata solutii speciale pentru centrale termice, voi reveni cu un mesaj cu o recomandare.

tamango
18.12.2010, 21:14
Va salut,

Ma aflu in impas cu un cronotermostat wireless Computherm Q7 RF pe care l-am cumparat pentru o centrala Viessmann Vitopend 222. am crezut ca o sa ma descurc singur cu legarea termostatului la centrala dar cred ca imi prind urechile.
Nu imi este clara nici compatibilitatea intre cele doua (centrala/cronotermostat) am aici: centrale-termice.ro/files/u1/Vitopend-222-WHSA.pdf instructiunile centralei unde se precizeaza unde se pot conecta o serie de accesorii, dar eu nu stiu cu care anume dintre acele aparate sa asimilez Q7 RF.
De asemenea din ceea ce am citit pe acolo este posibil sa fie nevoie de ceva codari pentru ca centrala sa stie ca are un termostat de ambianta legat la ea.

Ma poate ajuta cineva cu o parere competenta?

multumesc

liviu2004
19.12.2010, 02:21
Termostatul se leaga la conectorul 96, ultimele fire din dreapta, cele marcate la modulul B.

centrale-termice.ro/files/u1/Automatizari/Vitotrol-100-UTD-Instructiuni-de-montaj.pdf

tamango
19.12.2010, 14:07
Inteleg deci ca acest cronotermostat poate fi asimilat cu Vitotrol 100 - care dintre ele, UTD sau UTA?
Adica firele de comanda sunt cele doua din dreapta, L si 1, de unde alimentez receptorul?
Din aceeasi regleta 96 (L si N) sau direct de pe alimentarea centralei?

multumesc pentru sfaturi

liviu2004
19.12.2010, 17:48
L si 1. Se scoate puntea de la conectori si se leaga firele de la cutia receptorului wireless. Cum se alimenteaza receptorul wireless in sine, din alta parte L si N separat.

Important: contactul de la receptor catre centrala trebuie sa fie potential-free, fara tensiune.

tamango
19.12.2010, 21:39
Am inteles.

L si 1 deci sunt comanda si nu au tensiune pe ele, ci doar inchid circuitul atunci cand este cazul.

Voi alimenta receptorul de pe regleta de alimentare a centralei cu L si N.

Revin cu rezultatul.

Multumesc mult!

liviu2004
19.12.2010, 22:25
L1 si N au tensiune pe ele, din centrala. Important e in receptor sa nu aiba alta tensiune ca o sa se pupe intre ele intr-un mod nefericit si urat mirositor.

gavet
20.12.2010, 21:15
Ma poate ajuta cineva cu o explicatie?
Centrala mentionata (BIASI PARVA) se opreste la 3 secunde dupa aprindere; face vreo cateva cicluri de astea (aprindere-ardere 3 secunde-oprire) apoi intra pe avarie(ledul rosu intermitent).
Dupa ce i-am scos carcasa camerei de ardere centrala functioneaza bine.

Care e explicatia? Stie cineva?

Tubulatura de evacuare nu e infundata/ nu are alte probleme.
O fi defect senzorul de presiune a aerului? sau ventilatorul slab?

Ranettius
22.12.2010, 23:50
Cred ca ma alatur si eu celor cu probleme. Am o centrala Ariston Genus 35FF si vad ca de vreo 3 zile, mai ales seara, dupa ce utilizam mai mult acm, centrala fiind in standby (pe display arata temperatura agent termic), se aude zgomotul specific ca si cum ar porni, insa numai pt o secunda. Flacara nu porneste. Iar pe display, temperatura agentului termic incepe si creste, de ex de la 62 sare la 71, chiar 81, apoi scade repede.

Ieri a facut de 2 ori asa, in seara asta vad ca din nou.

In plus, am observat niste picaturi de apa la olandezul ce leaga teava de pex la intrarea apa rece in centrala. Din ce am vazut, metalul de la olandez e foarte rece (apa e foarte rece). Se poate cumva sa fie condens? Centrala functioneaza de ceva vreme, din toamna, e prima data cand vad picaturi de apa ce se scurg pe teava.

Am sters teava si nu mai curge nimic, la pipait se simte numai metalul rece...

Ceva sfaturi? Oricum o sa sun si la garantie, insa as dori si pareri competente de aici. Multumesc

Ranettius
23.12.2010, 14:32
Revin. Am sunat dimineata la reprez Ariston si, dupa descriere, pare sa nu fie problema. Ei zic ca orice defectiune ar trebui sa apara pe ecran. Au zis ca pentru simptomele mentionate de mine ar putea fi 2 explicatii:
- ori variatii de tensiune si mi-au recomandat sa leg centrala printr-un stabilizator de tensiune, de max 300W. INTREBARE: Merita sa cumpar un astfel de aparat? Am vazut prin Brico produse de Well parca pe la max 200 lei.
- ori poate s-au mai acumulat mizerii din radiatoare in circuit.

Totusi, avand in vedere faptul ca simptomele se manifesta mai mult dupa utilizarea mai intensa a acm, au zis ca putin probabil.

Oricum ma gandesc sa ii chem in ianuarie sa faca o vizita, cat mai e in garantie centrala.

Se poate observa cumva daca pompa sau vreun senzor e defect fara a aparea nimic pe panoul de control?

Multumesc si Sarbatori Fericite!

Consultant climatizare
24.12.2010, 07:33
Da, merita sa cumparati un stabilizator de tensiune.
In primul rand veti proteja placa centralei.


Din cate stiu exista pe piata solutii speciale pentru centrale termice, voi reveni cu un mesaj cu o recomandare.

calorserv.ro/produse/solutie-curatare-calcar-pentru-instalatii-termice-max-dr-energic-5-kg-AQUMAXDRENERG5

Solutie curatare calcar centrale termice.

andreisuu
05.01.2011, 13:43
Buna ziua.
Ai mei au Westen 20FP si are urmatoarea problema (de la un timp ~ 1 an): Daca este folosita mult timp apa calda se aude o pocnitura si se inchide flacara de veghe. Dupa asta dureaza foarte mult ca sa reusim sa reaprindem flacara.
Unde poate fi problema?
Acest lucru nu se intampla f des doar din cand in cand.

sclipitor
05.01.2011, 22:19
Buna ziua,

Centrala mea termica da semne de colmatare a schimbatorului termic, la incalzire - ”sforaie” la nivel maxim si intra in pendulare, stabilizarea electronica a flacarii facandu-se greu.
Daca golesc circuitul de incalzire (momentan, apa de robinet) si il incarc din nou cu apa si Calgon (ce se recomanda la masina de spalat), as putea spera la o curatare in functionare a centralei?
S-ar dizolva in timp depunerile din circuitul schimbatorului termic?
Este contraindicata o asemenea masura, pentru viata centralei si a sistemului?

Va multumesc anticipat!


CALGON NU este detartrant! Nu curata calcarul ! Adaugat in masina de spalat impiedica depunerea calcarului din apa pe diverse parti metalice mai ales ale masinii de spalat.Schimbatorul termic se scoate daca este cel secundar si se curata cu solutie detartranta.
Il curata chiar si cel din comert, diverse marci. Se adauga si se lasa minim un minut apoi se clateste si se urmareste daca iese mizerie. Se mai repeta odata operatia daca este necesar. Schimbatorul primar trebuie demontat de catre personalul de la service.
Dar eu va recomand pentru curatarea chiar a schimbatorului secundar sa chemati de la service deoarece costa in jur de 10 euro plus tva.Merita sa chemati de la service deoarece va acorda si garantie pt lucrarea efectuata.

ps: Sfat pentru toti posesorii de centrale termice ! Nu interveniti voi fratilor la centrala termica pentru ca sunt atatea chitibusuri pe care nu le stiti.Chemati personal calificat si veti vedea ca pana la urma merita toti banii.

draku
11.01.2011, 23:25
Solicit ajutorul pentru o cunostinta a mea care are centrala din titlu si care a inceput sa faca probleme pe partea de ACM.
Mai exact, cand se deschide robinetul de apa calda centrala porneste, functioneaza cateva secunde apoi se opreste. Porneste iar dupa cateva secunde si tot asa.
Deci functioneaza intermitent.
Zilele trecute a fost schimbata vana cu 3 cai, fara rezultat.
Pe incalzire nu face probleme, functioneaza corect.
Orice idee este binevenita.
Multumesc

draku
12.01.2011, 12:28
nimeni?

liviu2004
13.01.2011, 20:00
raspunsul de pe topicul deschis nu te coafeaza? il mai transcriu eu o data: masoara impedanta senzorului ntc de temperatura, parca asa scria.

DanielSD
19.01.2011, 18:52
Am si eu o problema la o centrala termica Junkers Eurostar de 24 kw.

Cand porneste incalzirea si incepe sa depeseasca temperatura de 60-64 grade
incepe sa se auda un zgomot cam ciudat - mici pocnituri ca niste lovituri
de berbec , un fel de scartaituri si se aude de parca ar fierbe apa inauntru.

Presiunea apei in instalatie este in zona verde 1,2 - 1,3 bar.

Mentionez ca pe apa calda menajera se comporta perfect.

Daca cumva s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema as fi recunoscator
daca mi-ar spune care este cauza si cum s-a rezolvat .

Va multumesc si astept raspuns.

ciubuc1x
19.01.2011, 21:55
Am si eu o problema la o centrala termica Junkers Eurostar de 24 kw.

Cand porneste incalzirea si incepe sa depeseasca temperatura de 60-64 grade
incepe sa se auda un zgomot cam ciudat - mici pocnituri ca niste lovituri
de berbec , un fel de scartaituri si se aude de parca ar fierbe apa inauntru.

Presiunea apei in instalatie este in zona verde 1,2 - 1,3 bar.

Mentionez ca pe apa calda menajera se comporta perfect.

Daca cumva s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema as fi recunoscator
daca mi-ar spune care este cauza si cum s-a rezolvat .

Va multumesc si astept raspuns.pai cel mai probabil ai depunere de calcar in schimbatorul de caldura.

bardezi
25.01.2011, 20:49
Am o CT Centrala Termica Baxi Luna 3 System HT 1330MP- 33kw cu boiler extern pe care am pus-o in functiune in toamna, iar in aceasta iarna am pornit-o conform manualului, pentru functia de incalzire.
Problema mea este ca nu stiu sa pornesc circuitul de incalzire a boiler-ului extern.
Mentionez ca nu am montat senzorul de exterior - daca are vreo legatura (?!)
Vreau, de la specialisti, doua informatii:
1. cum se porneste circuitul de ACM?
2. unde este indicat sa se monteze sonda (senzorul) de exterior?

Consultant climatizare
26.01.2011, 06:55
Neavand acces la manualul centralei nu am cum sa va ajut, dar in mod sigur o sa va raspunda cineva care a mai lucrat cu modelul respectiv de centrala.

leo009
28.01.2011, 09:09
Buna ziua;daca exista cineva binevoitor si priceput sa ma ajute si pe mine i as fi recunoscator.Problema o reprezinta instalatia centralei pe care o detin,este vorba de un vidrarius.De ceva timp imi picura prin mai multe locuri.A inceput pe la o supapa,apoi problema acolo s a rezolvat de la sine.In schimb pe parcursul a 2-3 sapt aceasta problema a persistat in alte 3-4 locuri;in sensul ca se opreste din picurat dintr un loc si incepe in altul...tot asa.

IONUTBLV
28.01.2011, 15:46
De o zi nu mai merge centrala, imi apare acest bec, el palpaie rosu :cry:

Gaz am la aragaz, dar la centrala nu ajunge, sau nu stiu ce doamne iarta-ma are :idea:


http://img835.imageshack.us/img835/1659/pozeg.jpg (http://img835.imageshack.us/i/pozeg.jpg/)

Consultant climatizare
02.02.2011, 08:19
Ce model este centrala ?

bardezi
02.02.2011, 09:34
Neavand acces la manualul centralei nu am cum sa va ajut, dar in mod sigur o sa va raspunda cineva care a mai lucrat cu modelul respectiv de centrala.

Incerc sa scanez paginile respective din manual. ideea este ca sunt inca "in santier" si mai am de pus vreo doua calorifere pe pozitie si abia dupa aceea o sa chem "service-ul autorizat".

Cred ca "crinaelena" era familiarizat/a cu acest tip de centrale :shock:

RedLabel
02.02.2011, 15:08
Buna ziua...am o centrala Vitopen 100 WH1D (afisaj LCD) montata in 2009 cu garantie 3 ani...

1. Atunci cand functioneaza pe ACM...la deschiderea unei baterii..am observat ca se incalzeste (incet) si returul de la calorifere...teava mai groasa ultima din partea dreapta cum te uiti la centrala...este normal?

2. La trecerea de pe ACM pe incalzire calorifere si invers, sau la pornirea incalzirii pe oricare din cele 2 (ACM/calorifere) se aude in centrala un fel de "carait" vreo 5 secunde ...in rest centrala functioneaza in parametri normali (parerea mea), presiunea e ok...ce parere aveti?

Va multumesc.
Toate cele bune.

cosmintr
02.02.2011, 20:53
Pai daca se incalzesc caloriferele si apa calda lasa de dorit, nu mai e asa calda inseamna ca vana cu trei cai e blocata. Am patit si eu mai demult la un o centrala, se poate desface si curata vana si monta inapoi. In mod normal cei care fac service ar trebui sa o curete o data pe an sau la doi ani.
Pe de alta parte, citind instructiunile oricarei centrale termice, veti descoperii ca producatorii recomanda ca circuitul de incalzire, sa aiba min un calorifer legat, cand centrala respectiva functioneaza pentru apa calda sau caldura.
Daca se incalzeste totusi circuitul de incalzire(la producerea apei calde menajere) cred ca incepe sa se blocheze vana care se poate curata, schimba. Nu fac service la centrale dar m-am lovit si eu de problemele lor acasa.

Art23
03.02.2011, 14:48
Buna ziua.

Apa calda care vine din centrala are o presiune extrem de mica (0.6l/minut).
A mai avut cineva aceasta problema?
Cum se poate rezolva?

Multumesc.

Art23
03.02.2011, 15:17
Am scos centrala din priza iar presiunea este aceeasi .
In acest caz,problema ar fi la alimentarea cu apa rece ?

Consultant climatizare
04.02.2011, 14:10
Incercati sa verificati presiunea apei reci la intrarea in centrala, daca acolo este presiune suficienta atunci e clar ca problema este in centrala.

_vrx_
11.02.2011, 16:28
Salutare

Am o centrala baxi eco 3 la care variaza mult temperatura apei calde (intervale scurte de timp )

Are cineva idee ce as putea sa ii fac ?

Consultant climatizare
12.02.2011, 13:37
Cea mai buna si sigura solutie ar fi sa chemati pe cineva de la un service autorizat.

JKoder
14.02.2011, 10:17
Buna!
Am o problema la instalatia de apa si de aici la centrala termica. Problema este urmatoarea: NU pot sa ridic presiunea din centrala mai mult de 0.8 bari ( maxim ) . Stiu ca ar fii indicat 1-1.2 bari pentru o functionare corecta.

Ma poate ajuta cine cu idei cum sa am o presiune mai mare de apa ?
Stau la etajul 4 ... deci presiunea apei este foarte mica.

Multumesc.
( Mi s-a zis sa postez in acest topic )

ciubuc1x
14.02.2011, 12:29
Buna!
Am o problema la instalatia de apa si de aici la centrala termica. Problema este urmatoarea: NU pot sa ridic presiunea din centrala mai mult de 0.8 bari ( maxim ) . Stiu ca ar fii indicat 1-1.2 bari pentru o functionare corecta.

Ma poate ajuta cine cu idei cum sa am o presiune mai mare de apa ?
Stau la etajul 4 ... deci presiunea apei este foarte mica.

Multumesc.
( Mi s-a zis sa postez in acest topic )ai barometru montat undeva pe apa menajera?presiunea din centrala o poti ridica in functie de apa menajera,ai un robinet pe care il deschizi iti ajunge apa la presiunea dorita apoi il inchizi.

JKoder
14.02.2011, 12:31
Buna!
Am o problema la instalatia de apa si de aici la centrala termica. Problema este urmatoarea: NU pot sa ridic presiunea din centrala mai mult de 0.8 bari ( maxim ) . Stiu ca ar fii indicat 1-1.2 bari pentru o functionare corecta.

Ma poate ajuta cine cu idei cum sa am o presiune mai mare de apa ?
Stau la etajul 4 ... deci presiunea apei este foarte mica.

Multumesc.
( Mi s-a zis sa postez in acest topic )ai barometru montat undeva pe apa menajera?presiunea din centrala o poti ridica in functie de apa menajera,ai un robinet pe care il deschizi iti ajunge apa la presiunea dorita apoi il inchizi.

Problema e ca degeaba deschid robinetul pentru centrala, nu este suficienta presiune pe ama menajera ca sa pot baga in centrala. Pentru asta m-ar interese cateva idei sa "cresc" presiunea in toata casa cumva. Cateodata abia ca imi curge apa la robinet ... si apoi sa mai bag apa in centrala ... nici vorba :(

ciubuc1x
14.02.2011, 12:43
Buna!
Am o problema la instalatia de apa si de aici la centrala termica. Problema este urmatoarea: NU pot sa ridic presiunea din centrala mai mult de 0.8 bari ( maxim ) . Stiu ca ar fii indicat 1-1.2 bari pentru o functionare corecta.

Ma poate ajuta cine cu idei cum sa am o presiune mai mare de apa ?
Stau la etajul 4 ... deci presiunea apei este foarte mica.

Multumesc.
( Mi s-a zis sa postez in acest topic )ai barometru montat undeva pe apa menajera?presiunea din centrala o poti ridica in functie de apa menajera,ai un robinet pe care il deschizi iti ajunge apa la presiunea dorita apoi il inchizi.
incearca sa pui o pompa mica cu un presostat care sa iti ridice presiunea si la 3 bari .alta solutie nu stiu
Problema e ca degeaba deschid robinetul pentru centrala, nu este suficienta presiune pe ama menajera ca sa pot baga in centrala. Pentru asta m-ar interese cateva idei sa "cresc" presiunea in toata casa cumva. Cateodata abia ca imi curge apa la robinet ... si apoi sa mai bag apa in centrala ... nici vorba :(

macvio
14.02.2011, 21:05
O solutie pt. a ridica presiunea in centrala la 1-1.2 bari (c-am greoaie operatiunea) este urmatoarea;
-intr-o pompa de genul celor folosite la stropitul la vie prevazuta cu un manometru se pune apa la capacitatea ei. Se creaza in interior presiune la 3-4 bari. Furtunul pompei il cuplati la intrarea apei reci in centrala,apoi deschideti robinetul mic pana se ridica presiunea la valoarea de mai sus.Cuplarea se face cu ajutorul fitingurilor.
Daca nu aveti pierderi si se mentine presiunea puteti folosi centrala pt.calorifere fara probleme. Eu am confectionat dispozitivul pt. a introduce solutia de antigel intr-o instalatie la casa de vacanta.Cu centrala merg numai pe incalzire la sf. de saptamana.

Consultant climatizare
15.02.2011, 10:52
Puteti incerca sa cresteti presiunea in centrala intr-un interval orar in care este consumul mai redus in reteaua de apa rece publica (noaptea sau dimineata devreme) .

_vrx_
15.02.2011, 12:53
Cea mai buna si sigura solutie ar fi sa chemati pe cineva de la un service autorizat.

De obicei ma interesez despre problema inainte de a chema un meserias , asa ca intrebarea ramane valabila.

o zi buna

sudussrl
17.02.2011, 05:03
am o centrala vaillant care face apa calda cu un boiler separat, vaillant, 120L. a mers fara probleme cativa ani. in ultimul timp cateodata centrala incepe sa incalzeasca apa in calorifere la maxim (am observat ca de obicei cand alimenteaza boilerul cu apa). vad ca se incing caloriferele si opresc centrala caci deja creste presiunea aproape la maxim daca o las mai mult. am schimbat placa electronica si valva din centrala, dar degeaba. specialistul care a facut asta de la vaillant a spus atunci ca poate e de la serpentina din boiler: trebuie curatata, s-a depus calcar pe ea. eu nu vad legatura, cu placa si valva inteleg: poate era defecta placa si comanda centralei aiurea, poate era calcar depus pe valva si se bloca. ce poate fi? ce sa fac? folosesc termostat, dar nu numai ca centrala nu mai preia comanda de inchidere cand e cazul, ci incalzeste apa la maxim. care e explicatia?

Consultant climatizare
21.02.2011, 11:28
Salutare

Am o centrala baxi eco 3 la care variaza mult temperatura apei calde (intervale scurte de timp )

Are cineva idee ce as putea sa ii fac ?

Este posibil sa fie defect schimbatorul de caldura pentru acm.

Consultant climatizare
21.02.2011, 11:31
am o centrala vaillant care face apa calda cu un boiler separat, vaillant, 120L. a mers fara probleme cativa ani. in ultimul timp cateodata centrala incepe sa incalzeasca apa in calorifere la maxim (am observat ca de obicei cand alimenteaza boilerul cu apa). vad ca se incing caloriferele si opresc centrala caci deja creste presiunea aproape la maxim daca o las mai mult. am schimbat placa electronica si valva din centrala, dar degeaba. specialistul care a facut asta de la vaillant a spus atunci ca poate e de la serpentina din boiler: trebuie curatata, s-a depus calcar pe ea. eu nu vad legatura, cu placa si valva inteleg: poate era defecta placa si comanda centralei aiurea, poate era calcar depus pe valva si se bloca. ce poate fi? ce sa fac? folosesc termostat, dar nu numai ca centrala nu mai preia comanda de inchidere cand e cazul, ci incalzeste apa la maxim. care e explicatia?

Pe langa faptul ca se incalzesc radiatoarele la maxim, apa din boiler se incalzeste si ea ? Daca nu atunci e clar ca este problema de automatizare centrala porneste sa incalzeasca apa din boiler dar nu comuta pe circuitul de boiler si ramane blocata pe cel de radiatoare.

Roko
21.02.2011, 15:42
Salut,imi cer scuze ca nu am observat topicul facut pentru problemele centralelor.Stau la casa 3 camere+hol+baie+bucatarie si folosesc din 2003 o centrala termica pe gaz de la IMMERGAS,pana in prezent am facut 3 revizii,anul trecut a aparut o problema la apa calda,presiunea e foarte mica si nu porneste centrala,uneori mai am norocul sa porneasca.Care ar fi problema?Multumesc anticipat

Neluc
26.02.2011, 23:31
Chemati un service autorizat IMMERGAS,si daca detineti un model Eolo Mini 24 kw sa va pregatiti de o suma mica pentru microcontactul vana trei cai sau pentru o suma mare care reprezinta contravaloarea vanei cu trei cai.
ACESTA A FOST ULTIMUL MEU POST PE ACEST FORUM,DUPA CATEVA LUNI DE ABSENTA,MULTUMESC CELOR CARE MI-AU ASCULTAT SFATUL SI CELOR DE LA CARE AM AVUT CEVA DE INVATAT.DETEST POLEMICA ,DIN MOMENTUL ACESTA MI-AM DAT AUTOBAN SI ROG ADMIN FORUM SA NU MA MAI BOMBARDEZE CU MESAJE,TOATE CELE BUNE,SUCCES IN CEEA CE FACETI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Consultant climatizare
27.02.2011, 20:09
Salut,imi cer scuze ca nu am observat topicul facut pentru problemele centralelor.Stau la casa 3 camere+hol+baie+bucatarie si folosesc din 2003 o centrala termica pe gaz de la IMMERGAS,pana in prezent am facut 3 revizii,anul trecut a aparut o problema la apa calda,presiunea e foarte mica si nu porneste centrala,uneori mai am norocul sa porneasca.Care ar fi problema?Multumesc anticipat


Primul pas chemati pe cineva de la un service autorizat.

Ii sfatuiesc pe toti utilizatorii forumului sa nu faca ca dumneavoastra si sa respecte termenele de verificare minime recomandate de producator.

danisimc
01.03.2011, 15:46
Buna ziua
am o centrala VIesmann Vitopen 100 montata in 2004.de vreo 4 -5 ani avem montat un termostat de ambianta cu fir,auraton 1300.am fost f multumiti de toata pana acum o sapt cand termostatul nu vrea sa mai porneasca si sa incalzeasca.pur si simplu nu porneste cand scade sub temperatura setata.noi avem setat 22 de grade in casa.azi noapte m-am trezit in frig si erau 20 de grade.termostatul indica temperatura din casa, gaz am,apa calda am,centrala e functionabila,are ledul verde aprins.am chemat pe cineva si mi-a zis ca nu e bun cablu de la termostat,cica e cablu de internet.poate termostatul are ceva.revizii la 2 ani facem,ultima e in septembrie 2010,presiunea e 1.5.
mai precizez ca pot porni centrala manual pt a incalzi rotind butonul de apa de la 0 la maxim,o data.cu butonul ce indica centrala nu pot face asta.pur si simplu atat.si incalzeste.mentionez ca in timpul incalzirii fortate ca sa spun asa se apind toate ledurile si clipesc ca o avarie insa incalzeste.ca sa o opresc treb sa o inchid cu totul si sa deschid iar.si totul e ca nou.
va rog f mult daca stie cineva sau s-a mai ntalnit cu o problema asemanatoare sa imi spuna pt ca avem copii mici,gemeni si nu putem amana f mult.
mii de multumiri anticipate!

xena
01.03.2011, 17:54
Daca ai putina indemanare tehnica, urmareste locul unde ajunge firul in placa electronica din centrala. Vei gasi 2 fire care fac contact cu niste pini sau conectori pe acea placa; desizolezi+tai cele 2 fire si faci contact ferm intre ele. Acum centrala va merge comandata doar de senzorii interni de temperatura.
Pana iti rezolvi problema cu termostatul sau cablu centrala poate merge asa fara probleme.

Mircea G
01.03.2011, 19:07
@ danisimc / verifica si bateria termostatului .

danisimc
01.03.2011, 19:14
@ danisimc / verifica si bateria termostatului .
bateria e ok.indica temperatura in camera.am precizat.nu e asta.ms

danisimc
01.03.2011, 19:18
Daca ai putina indemanare tehnica, urmareste locul unde ajunge firul in placa electronica din centrala. Vei gasi 2 fire care fac contact cu niste pini sau conectori pe acea placa; desizolezi+tai cele 2 fire si faci contact ferm intre ele. Acum centrala va merge comandata doar de senzorii interni de temperatura.
Pana iti rezolvi problema cu termostatul sau cablu centrala poate merge asa fara probleme.
nu stie nimeni daca e cablu de vina?cum sa rezolv?imi schimb termostatul?fara sa stiu care e cauza??centrala nu are nimik?va rog explicati-mi.sunt femeie, nu le am cu electronica deloc,va rog.multumesc

Mircea G
01.03.2011, 20:14
nu stie nimeni daca e cablu de vina?cum sa rezolv?imi schimb termostatul?fara sa stiu care e cauza??centrala nu are nimik?va rog explicati-mi.sunt femeie, nu le am cu electronica deloc,va rog.multumesc
Nu ramine decit sa verificati si butonul de oprit pornit din stinga termostatului , sa nu fie pe oprit . Butonul de temperatura de pe centrala sa fie pe la 70 gr . Daca nu porneste si nu merge corect , nu va ramine decit sa chemati pe cineva . Nu este ceva de rezolvat pt dvs . Cablul se poate verifica dar nu cred ca va pricepeti . :wink:

Roko
02.03.2011, 23:39
Salut,imi cer scuze ca nu am observat topicul facut pentru problemele centralelor.Stau la casa 3 camere+hol+baie+bucatarie si folosesc din 2003 o centrala termica pe gaz de la IMMERGAS,pana in prezent am facut 3 revizii,anul trecut a aparut o problema la apa calda,presiunea e foarte mica si nu porneste centrala,uneori mai am norocul sa porneasca.Care ar fi problema?Multumesc anticipat


Primul pas chemati pe cineva de la un service autorizat.

Ii sfatuiesc pe toti utilizatorii forumului sa nu faca ca dumneavoastra si sa respecte termenele de verificare minime recomandate de producator.
Care ar fi termenul minim recomandate de producator daca cei de la gaz au venit cu verificarile astea?

danisimc
03.03.2011, 00:37
nu stie nimeni daca e cablu de vina?cum sa rezolv?imi schimb termostatul?fara sa stiu care e cauza??centrala nu are nimik?va rog explicati-mi.sunt femeie, nu le am cu electronica deloc,va rog.multumesc
Nu ramine decit sa verificati si butonul de oprit pornit din stinga termostatului , sa nu fie pe oprit . Butonul de temperatura de pe centrala sa fie pe la 70 gr . Daca nu porneste si nu merge corect , nu va ramine decit sa chemati pe cineva . Nu este ceva de rezolvat pt dvs . Cablul se poate verifica dar nu cred ca va pricepeti . :wink:

mi-am reparat centrala.am sunat la cei ce mi-au facut granatia in septembrie anul trecut.am spus toata povestea.mi-a zis sa resetez centrala.cei care au vitopend stiu.ambele butoane la max si apoi dupa 5 secunde inapoi la minim,tot ambele.si merge.nu s-a mai oprit deloc.poate va foloseste raspunsul meu.

Mircea G
03.03.2011, 06:42
Nu cred ca s-a rezolvat problema . Resetarea se face cu butonul de incalzire , nu are legatura cu cel de apa calda !
Daca ar fi fost nevoie de resetare , aparea un cod de eroare pe centrala , iar centrala trebuia sa se opreasca . La dvs inteleg ca ea functiona aleatoriu , fara sa apara eroarea , fapt ce ma face sa cred ca problema va mai apare ....

danisimc
05.03.2011, 22:50
Nu cred ca s-a rezolvat problema . Resetarea se face cu butonul de incalzire , nu are legatura cu cel de apa calda !
Daca ar fi fost nevoie de resetare , aparea un cod de eroare pe centrala , iar centrala trebuia sa se opreasca . La dvs inteleg ca ea functiona aleatoriu , fara sa apara eroarea , fapt ce ma face sa cred ca problema va mai apare ....
deocamdata functioneaza.resetarea o fac cu ambele butoane cel de apa si cel de caldura concomitent..ceea ce faceam inainte de resetare se facea intadevar doar cu cel de apa calda.nu stiu cum e,in ce stadiu,sper ca e ok insa functioneaza.daca apar probeleme merg la specialist.eu am vrut doar sa spun ce am facut.

dannastase2000
12.04.2011, 11:57
Am o centrala immergaz zeus 28, problema este ca sistemul de evacuare nu iese complet din casa si doresc o prelungire. Intrebarea este daca se potriveste prelungitorul coaxiala Viessmann 60/100, lungime 0.5 m.

Consultant climatizare
13.04.2011, 18:28
Nu cred ca s-a rezolvat problema . Resetarea se face cu butonul de incalzire , nu are legatura cu cel de apa calda !
Daca ar fi fost nevoie de resetare , aparea un cod de eroare pe centrala , iar centrala trebuia sa se opreasca . La dvs inteleg ca ea functiona aleatoriu , fara sa apara eroarea , fapt ce ma face sa cred ca problema va mai apare ....
deocamdata functioneaza.resetarea o fac cu ambele butoane cel de apa si cel de caldura concomitent..ceea ce faceam inainte de resetare se facea intadevar doar cu cel de apa calda.nu stiu cum e,in ce stadiu,sper ca e ok insa functioneaza.daca apar probeleme merg la specialist.eu am vrut doar sa spun ce am facut.

E posibil sa fi fost o eroare a automatizarii centralei, daca revine fenomenul va sfatuiesc sa-i chemati pe cei de la service.

Consultant climatizare
13.04.2011, 18:31
Am o centrala immergaz zeus 28, problema este ca sistemul de evacuare nu iese complet din casa si doresc o prelungire. Intrebarea este daca se potriveste prelungitorul coaxiala Viessmann 60/100, lungime 0.5 m.

Daca diametrul kit-ului dumneavoastra de evacuare sunt indentice cu ale celui de la Viessmann si puteti face imbinarea perfect atunci se potriveste. Dar cel mai bine ar fi sa cumparati un lit de evacuare de lungimea necesara fara a mai face imbinari.

amenutz
21.05.2011, 13:36
Buna ziua,am si eu o problema cu o centrala termica Immergas model EOLO MINI 24KW.
Cand dau drumul la robinetul de apa calda aceasta vine rece.Am mai avut aceasta problema si acum 2 ani si cei de la service mi-au curatat atunci schimbatorul de caldura.
M-am gandit ca poate fi acceasi problema.Am inteles ca aceasta operatie se face din 2 in 2 ani.
Insa am o nelamurire.De ce in momentul cand dau drumul la apa calda incepe sa se incalzeasca apa din calorifere ajungand chiar la temperatura de 65-70grade,de nu pot sa tin mana pe ele?
Curiozitatea mai mare vine in momentul in care caldura este oprita din centrala iar pe display nu afiseaza ca ar porni instalatia de incalzire(cu toate acestea caloriferele se incing la maxim in momentul in care merg mai mult timp cu apa calda pornita).Apare doar iconita care imi arata inceperea procesului de incalzire a apei menajere.

Consultant climatizare
23.05.2011, 04:43
In mod sigur este tot din cauza ca este infundat schimbatorul de caldura. In momentul in care vor veni cei de la service sa va repare centrala atrageti-le atentia si despre acest fenomen.

amenutz
26.05.2011, 16:16
Se pare ca nu a fost de vina schimbatorul.Am chemat baietii de la service si au constatat ca valva cu 3 cai era defecta.
Schimbat valva cu 3 cai+manopera=200 lei

mihaela60
16.06.2011, 20:55
Buna seara!V-am gasit cautand cu disperare o informatie pentru centrala mea care nu vrea sa mai incalzesca apa!Este Junkers Euroline dar nu stiu ce tip ca pe cartea tehnica scrie mai multe coduri si nu stiu care dintre ele este a mea :oops: Merge doar pe caldura! Cand dau drumu' la robinet pentru apa calda porneste centrala dar se opreste imediat si deci nu incalzeste apa. Am crezut initial ca din cauza presiunii apei dar am verificat mai tarziu,dupa ce am completat si instalatia cu apa si tot degeaba!Am chemat pe cineva si mi-a spus ca poate fi vorba de sonda de incalzire a apei!Ma puteti ajuta cu un sfat?O fi intr-adevar vorba de acea sonda?Si daca da,imi puteti spune un pret aproximativ si o sursa?
Multumesc anticipat!

Consultant climatizare
18.06.2011, 06:45
Cel mai corect ar fi sa chemati pe cineva de la un service autorizat junkers.

oviscore
26.06.2011, 23:04
Buna ziua,

Vreau sa va intreb si eu ceva . M-am cumparat si apoi renovat intr-un timp mai indelungat un apart cu 3 camere, am pus instalatie de pexal (atat mi-am permis) cu distribuitor tur-retur, pentru 5 calorifere(3 camere +bucatarie +1 mic balcon) +1 port prosop baie si am si io centrala Arca pocket 24 F cam veche dar functionala (mi-a dat-o cineva). Ideea este ca nu imi permit acum sa pun caloriferele ,(sper totusi pana in iarna sa pun macar vreo 3:) dar sunt nevoit sa ma mut cat de curand .
Se poate ca centrala sa functioneze doar pe apa calda ? sunt nevoit sa se poate :) trebuie oare sa leg turul cu returul ca acum arata ca 2 tevi care ies din perete sau nu are nici o legatura , doar nu bag apa in instalatie ...
Va rog ajutati-ma ca nu as chema doar un instalator pentru un sfat ..ca cere bani ....
Va multumesc anticipat!

VYS
27.06.2011, 08:57
Conform instructiunilor centralei este posibila utilizarea in regim de vara, adica furnizeaza apa calda.
Ar trebui sa ai un buton pe panoul de comanda care sa aiba pozitia de functionare "vara".
Detalii despre centrala in instructiunile de utilizare pe care poti sa le citesti in fisierul atasat.
Probabil instructiunile se refera la o centrala ce se produce inperioada actuala iar tu ai un model mai vechi, sper sa fie elemente asemanatoare la ambele modele.
Presupun ca poti utiliza centrala insa va trebui sa ai dopuri montate pe circuitul de incalzire.

Consultant climatizare
27.06.2011, 20:05
Buna ziua,

Vreau sa va intreb si eu ceva . M-am cumparat si apoi renovat intr-un timp mai indelungat un apart cu 3 camere, am pus instalatie de pexal (atat mi-am permis) cu distribuitor tur-retur, pentru 5 calorifere(3 camere +bucatarie +1 mic balcon) +1 port prosop baie si am si io centrala Arca pocket 24 F cam veche dar functionala (mi-a dat-o cineva). Ideea este ca nu imi permit acum sa pun caloriferele ,(sper totusi pana in iarna sa pun macar vreo 3:) dar sunt nevoit sa ma mut cat de curand .
Se poate ca centrala sa functioneze doar pe apa calda ? sunt nevoit sa se poate :) trebuie oare sa leg turul cu returul ca acum arata ca 2 tevi care ies din perete sau nu are nici o legatura , doar nu bag apa in instalatie ...
Va rog ajutati-ma ca nu as chema doar un instalator pentru un sfat ..ca cere bani ....
Va multumesc anticipat!


Incercati sa chemati un instalator si sa realizeze un circuit inchis pe circuitul de radiatoare chiar daca nu sunt montate toate radiatoarele din casa. Dupa puteti utiliza centrala pe regim de vara fara nici o problema.

oviscore
27.06.2011, 21:34
Va multumesc pentru raspunsuri ! Nu am rezistat si am vb azi cu un instalator bun , a zis ca se poate ca centrala sa mearga pe apa calda ,dar recomandat af fi montarea macar a unui singur calorifer . a incercat sa imi explice de ce ..dar ...detalii.:) .
Miercuri e programata operatiunea .
Va multumesc!!!

rainbow
28.08.2011, 14:46
Buna ziua,

De cateva zile ne confruntam cu o problema legata de o centrala Vitopend 100 de 31 kw, mai precis cand dam drumul la apa calda la robinet nu mai vine decat apa rece (centrala a functionat normal pana acum de approx 2 luni).

Am observat ca arzatorul la centrala nu mai functioneza de loc in momentul in care este deschis robinetul de apa calda, in schimb pompa de recirculare porneste si functioneza continuu fara a se mai opri.
Problema cea mai dureroasa e ca in momentul in care au venit cei de la service (precizez ca tot ei au facut si punerea in functiune), centrala a inceput sa mearga culmea, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Nu au desfacut de loc carcasa centralei doar ne-am minunat ce frumos mergea, concluzia fiind ca au fost niste caderi de tensiune cel mai probabil si mi s-a sugerat sa cumpar un stabilizator de tensiune. Asta am si facut, am cumparat un stabilizator de tensiune si am alimentat centrala prin el in speranta ca problemele au luat sfarsit.
Ei bine, azi acelasi lucru se intampla, cu tot cu stabilizator de tensiune , nu porneste arzatorul si prin urmare nu curge apa calda. Am incercat si pe calorifere din curiozitate si acelasi lucru, arzatorul nu porneste.

Am verificat si atunci si acum daca este o problema cu gazul sau cu presiunea de intrare a apei, pare ca totul e ok mai mult la centrala pe display nu este afisat nici un mesaj de erroare totul pare in regula...

Va rog sa ma ajutati daca se poate, are cineva idee cu ce problema ma confrunt si cum s-ar putea remedia.

Va multumesc anticipat!

Consultant climatizare
29.08.2011, 11:23
Parerea mea este ca ar fi bine sa-i mai chemati odata pe cei de la service si sa urmariti cu atentie ceea ce fac.

rainbow
29.08.2011, 14:18
Stabilizatorul indica tensiunea de intrare si pe cea de iesire si e unul din Dedeman, Well : http://www.dedeman.ro/ro/stabilizator-s ... rodus.html.
Am putut vedea mici fluctuatii de tensiune la intrare dar nimic care sa iasa din zona verde, iar tensiunea la iesirea din stabilizator pare ok, nu fluctueaza.
Peste noapte am oprit centrala definitiv si am deconectat-o de la current, dimineata am pornit-o din nou inainte de a suna la service si culmea centrala functiona normal din nou. Nu mai inteleg nimic, cred ca e ceva legat de un senzor de temperatura la iesire apa pt ca centrala atunci cand nu functioneaza arzatorul se comporta ca si cum ar atinge temperatura setata, sesizeaza curgerea de apa cred din moment ce apare pe display simbolul de robinet si porneste pompa interna (sau ventilator nu stiu exact ce se aude) dar arzatorul nu porneste. Acelasi fenomen se intampla si pe modul incalzire calorifere ( precizez ca in momentul in care trec de pe calorifere pe ACM si invers se aude cum se comuta in centrala si pe display apare simbolul corespunzator, robinet respectiv calorifer numai ca simbolul pt flacara arzator nu apare pe display respectiv arzatorul nu porneste.
Am sunat din nou la service, urmeaza sa vina din nou sa vada despre ce e vorba dar ma tem ca cei de la service nu prea au habar despre ce e vorba.

Multumesc pentru raspuns si astept cat mai multe pareri legate de problema asta.

sig
29.08.2011, 19:08
Buna seara tuturor.
Am si eu o problema nou aparuta la o microcentrala Mistral.
Mai exact de ieri, nu mai porneste incalzirea apei calde. Fara ca robinetul de apa calda sa fie deschis, ventilatorul merge in continuu (ii audi huruitul). Daca deschid robinetul de apa calda huruitul ventilatorului continua, insa nu se aprinde nicio flacara.
Am scos din priza microcentrala cateva ore, fara vreun efect (cum bag in priza cum incepe ventilatorul sa se invarta).
Ce poate avea ?
Mersi.

mercedes_benz
03.09.2011, 12:30
buna ziua
am o problema cu centrala pe gaze
toata instalatia inclusiv centrala sunt noi
la punerea in functiune a venit un mester a bagat-o in priza i-a dat drumul a venit apa calda la robinet apoi a lasat-o 2 minute pe incalzire si a zis ca e ok si a plecat
Dupa ce a plecat, am dat drumul la incalzire si am lasat-o aprox 10 min
Problema este ca presiunea in centrala inainte de a-i da drumu era de 1.2 iar dupa 10 min era aproape 2. sunt sigur ca daca o mai lasam crestea si mai mult
am luat pe rand fiecare radiator si l-am aerisit un pic dar a curs doar apa fara aer
aveti idee care este problema?
multumesc

Consultant climatizare
03.09.2011, 18:44
e normal sa creasca presiunea deoarece apa se dilata atunci cand are o temperatura mai mare. Mai mult de 2 - 2,2 nu cred ca avea cum sa creasca .

mercedes_benz
04.09.2011, 20:07
salut
se pare ca este o problema
centrala setata pe 60 de grade a crescut presiunea de la 1.2 la 2.6 inainte sa ajunga la 58 de grade
o cauza ar lipsa de aer din perna din vasul de expansiune
are cineva idee pe unde se baga aer ?centrala e motan KSTART
am dasfacut-o dar nu se vede nici un ventil
mersi

Consultant climatizare
05.09.2011, 10:51
salut
se pare ca este o problema
centrala setata pe 60 de grade a crescut presiunea de la 1.2 la 2.6 inainte sa ajunga la 58 de grade
o cauza ar lipsa de aer din perna din vasul de expansiune
are cineva idee pe unde se baga aer ?centrala e motan KSTART
am dasfacut-o dar nu se vede nici un ventil
mersi

Pentru a incarca vasul de expansiune cu aer cel mai indicat ar fi sa-i chemati pe cei de la serice. Nu va recomand sa faceti astfel de operatiuni singur pentru ca e posibil sa gresiti si sa va puneti sanatatea in pericol .

machetar
28.09.2011, 04:19
AM o mare problema: Am o centrala Vaillant VUW 322/3-5 si de cateva luni bune imi da o eroare dubla F62/F27.

Acum, vara, ma duc si apas pe butonul de flacara, fac dus, incalzeste fara probleme.
Daca inchid apa si dupa 4 secunde dau drumul iar (adica reaprind flacara), imi da eroarea asta dubla.

Apas iar si fac dus.

Eroarea o da si numai pe incalzire, adica dupa un ciclu de ardere.

Va sunt foarte multumit daca ma ajutati cu un raspuns.

Inca o data le multumesc celor care ma pot ajuta, am 2 copii mici si vine iarnaaa!!!

Consultant climatizare
28.09.2011, 14:05
AM o mare problema: Am o centrala Vaillant VUW 322/3-5 si de cateva luni bune imi da o eroare dubla F62/F27.

Acum, vara, ma duc si apas pe butonul de flacara, fac dus, incalzeste fara probleme.
Daca inchid apa si dupa 4 secunde dau drumul iar (adica reaprind flacara), imi da eroarea asta dubla.

Apas iar si fac dus.

Eroarea o da si numai pe incalzire, adica dupa un ciclu de ardere.

Va sunt foarte multumit daca ma ajutati cu un raspuns.

Inca o data le multumesc celor care ma pot ajuta, am 2 copii mici si vine iarnaaa!!!


Pot fi multe defectiuni, in primul rand cititi in cartea tehnica ce inseamna cele doua coduri de eroare si spunetine si noua, apoi va putem da un sfat .

mihai93
15.10.2011, 06:56
buna ziua.
am o problema cu ceasul de presiune si temperatura la un beretta ciao.pur si simplu i s a inegrit ecranul si nu mai pot vedea acele de presiune si temperatura.stie cineva in galati un magazin unde pot gasi aceasta marca de ceas sau se poate repara acest ceas???zici ca i vopsit cu negru pe interior.va multumesc

mihai93
15.10.2011, 07:05
beretta

Consultant climatizare
17.10.2011, 15:51
Incercati la un service beretta. Banuiesc ca inainte acela era un afisaj digital.

sirbu constantin
18.10.2011, 20:28
Am o casa de 160 mp, izolata corespunzator si cu tamplarie de calitate. Trebuie sa achizitionez o centrala termica pe gaz si din studiul ofertelor existente pe piata nu am reusit sa ma decid. Din calcul rezulta ca este suficienta o centrala de 24kw însă, am avut si sugestii din partea specialistilor de la firmele care vand centrale ca ar fi indicat sa iau o CT de 28kw. Din punct de vedere al marcii centralei, pe langa firmele consacrate am gasit si centrale Riello si Baxi, aceasta din urma dand cea mai mare garantie- 8ani. Am rugamintea la cei care au vechime si experienta in utilizarea CT pe gaz sa ma sfatuiasca ce marca de CT ar fi recomandata tinand cont de raportul calitate-pret-fiabilitate.

smokefield
20.10.2011, 14:25
Salut,
Am o problema ciudata. Am o centrala Genus. azi am adaugat un calorifer nou si cu ocazia asta am zis sa pun si antigel in instalatie. Am luat antigel de masina. Dupa ce am terminat lucrarea am vazut ca centrala vibra destul de tare la anumite intervale de timp. Am zis ca o fi de la antigel initial..dar dupa ceva teste am vazut ca de fapt vibreaza si pe sanitara si pe incalzire..cand flacara este peste jumate. Cum sare de jumate cum incepe sa vibreze si face progresiv odata cu cresterea flacarii. Cand scade sub jumate nu mai vibreaza. Care poate fi cauza ?

multumesc.

Consultant climatizare
20.10.2011, 20:41
Dimensionarea proasta a conductelor de distributie, creste viteza foarte mult in instalatie si apare cavitatia.

smokefield
21.10.2011, 00:25
ma indoiesc, pana la modificarea asta a mers foarte bine fara sa se manifeste asa...

cosmintr
21.10.2011, 09:29
Antigelul folosit nu are aceeasi vascozitate, fluiditate ca si apa.

smokefield
22.10.2011, 00:44
asta a fost si banuiala mea initiala si am zis sa o urmaresc , in ideea ca dupa mai multe recirculari se va omogeniza amestecu, si se pare ca asa a fost. Vibratiile s-au redus aproape de tot, dar am observat o alta anomalie : Pe sanitara face o chestie care inainte nu o facea - eu cer apa calda, aprinde flacara, vine apa calda, dupa o perioada scurta de timp imi afiseaza pe lcd - "postcirculator apa sanitara" si opreste flacara, chiar daca eu nu am oprit cererea de apa calda. evident ca temperatura apei scade pana la un nivel care deranjeaza. Nu dureaza foarte mult si flacara reporneste. Ciclul se repeta.

exista cumva vre-o setare care a luat-o razna ? ca atunci cand am facut lucrarea pe calorifere a trebuit sa ii dau un reset. La bagarea de presiune in instalatie a dat o eroare - Temperatura excesiva, pe langa eroarea de presiune scazuta in circuit. S-a rezolvat cu reset..si as zice ca de aia face asa...dar chestia e ca eu nu am modificat parametrii cu care a venit centrala...si daca ar fi aia de fabrica nu trebuia sa se schimbe nimic la reset. Dar daca cei de la care am luat-o au modificat ceva...atunci poate e o setare...

centrala este un Ariston Genus de 28.

multumesc.

alinas2008
23.10.2011, 11:24
buna ziua....am o centrala pe lemne atmos...chipurile cu gazeificare, insa nu sunt deloc multumita de felul in care functioneaza.......cand fac focul merge pana arde tot ce-am pus in ea, face in casa o cadura de trebuie sa deschizi ferestrele si apoi cand a terminat de ars gata...dse si raceste in casa.....

ori nu stim noi s-o setam ori asa trebuie sa faca....eu traiam cu impresia ca-i setezi o anumita temperatura a apei si ea arde pana ajunge la acea temperatura apoi se opreste si porneste din nou cand scadetemperatura si tot asa......noi ii setasem 40 grade dar aseara cel putin a ajuns la 80 grade si nu se putea sta in casa

Consultant climatizare
23.10.2011, 12:58
Puteti posta niste poze cu centrala si echipamentele din jurul acesteia, asa poate vom reusi sa ne facem o parere ceva mai buna si poate va vom putea ajuta.

gerula2006
26.10.2011, 21:29
Salut!
Ce volum trebuie sa aiba vasul de expansiune la o instalatie de incalzire cu o centrala de 32 KM?
Multumesc!
PS: dar cel de la boilerul pt apa calda?

Consultant climatizare
02.11.2011, 19:36
Salut!
Ce volum trebuie sa aiba vasul de expansiune la o instalatie de incalzire cu o centrala de 32 KM?
Multumesc!
PS: dar cel de la boilerul pt apa calda?

Ati vrut sa scrieti 32kW ?

Vasul de expansiune in mod normal se calculeaza in functie de volumul de apa din instalatie si alte variabile.

Volumul boilertului se calculeaza in functie de numarul de persoane si consumul maxim de apa calda menajera estimat pentru acel numar de persoane.

danyel29
05.11.2011, 21:55
buna am o problema cu centrala termica e montata de 3 luni pana acu a fuctionat foarte bine de 2 zile nu mai merge apa calda cand deschid robinetup pt apa calda centrala porneste apare flacara ca fuctioneaza iar dupa 2,3,4 secunde se opreste flacara dispare de pe dispplei apa curge in continu si astept vreo 2,3 secunde apare flacara din nou si tot asa face mereu se stinge se aprinde iar pe agentu termic merge fara probleme fuctioneaza normal am incercat sa dau restart dar nimik nu fuctioneaza restartu am rotit butonu pana la capat si lam invartit inapoi si nu se intampla nimik e ca si cum nas umbla la buton am c.t. wiessman vitopen100 cu displai

alinas2008
06.11.2011, 10:33
Puteti posta niste poze cu centrala si echipamentele din jurul acesteia, asa poate vom reusi sa ne facem o parere ceva mai buna si poate va vom putea ajuta.

buna ziua...abia acum am reusit sa fac niste fotografii sa le urc

Consultant climatizare
06.11.2011, 12:08
buna am o problema cu centrala termica e montata de 3 luni pana acu a fuctionat foarte bine de 2 zile nu mai merge apa calda cand deschid robinetup pt apa calda centrala porneste apare flacara ca fuctioneaza iar dupa 2,3,4 secunde se opreste flacara dispare de pe dispplei apa curge in continu si astept vreo 2,3 secunde apare flacara din nou si tot asa face mereu se stinge se aprinde iar pe agentu termic merge fara probleme fuctioneaza normal am incercat sa dau restart dar nimik nu fuctioneaza restartu am rotit butonu pana la capat si lam invartit inapoi si nu se intampla nimik e ca si cum nas umbla la buton am c.t. wiessman vitopen100 cu displai

Cel mai bine ar fi sa-i chemati poe cei de la service viessman.

rares.marcu
07.11.2011, 09:44
de cateva zile nu mai vrea sa-mi dea ACM. trebuie s-o rog, gadil, injur ca sa incalzeasca apa. caloriferele merg fara nicio problema. in urma cu vreo 3 saptamani am primit avarie dubla (6+7). conform manualului de utilizare, aceasta inseamna "depasire valori maxime in circuitul de apa calda si incalzire). dupa vreo 2 zile, avaria a disparut. n-am avut niciun fel de problema in acest interval.

caldura din calorifere este de ~60 grade. imediat ce deschid robinetul ACM, se opreste gazul (dar nu mai porneste), este semnalizata deschiderea robinetului, dar temperatura afisata (instant) este de 80 grade, desi apa la robinet este ca gheata. si in cazul in care caldura nu este pornita (butonul este pe vara) si deschid robinetul ACM, tot 80 grade imi arata. uneori vine apa fiarta pt cateva secunde, dupa care imediat se raceste. este cand vine doar apa 'amortita'. uneori, daca las robinetul deschis, temperatura afisata pe centrala, scade treptat de la 80 la 60 in vreo 2 minute, porneste gazul, vine apa calduta timp de cateva secunde, dupa care se opreste gazul.

ce credeti ca ar putea avea? s-a mai intalnit cineva cu problema asta? in cazul in care ar trebui chemat serviceul, cam care ar fi costul reparatiei? nu ma pricep la asta si nu as vrea ca cel care va executa lucrarea sa-mi traga pielea in cap. manualul se afla mai jos.

danyel29
07.11.2011, 18:13
de aceasta boala sufa si eu exact asami face si mie centrala baga id meu si vb danyel_vs

le sorin
08.11.2011, 19:28
Va salut pe toti !
Mi-am instalat recent o centrala Viadrus U 22 D.
Vasul de expansiune inchis este de 24 L.
Intrebarea este de ce presiunea creste la 2 bari cand temperatura apei este de 60 grade(presiunea apei la rece era putin peste 0.) Nuam incalzito mai tare pana nu lamuresc acest lucru. Parerea mea este ca vasul de expansiune nu preia volumul de apa calda. acest vas trebuie reglat ??? Este instalat la 180 cm de la podea, este asta o problema?

rares.marcu
08.11.2011, 22:20
caz rezolvat. senzor NTC ACM ;)

musu
11.11.2011, 08:00
acum cateva zile am pus in functiune instalatia termica. Centrala e una pe gaz, cu tiraj fortat, un protherm panther, fapt pentru care am fost felicitat chiar de cei ce mi,au pus centrala in functiune, spunand ca am facut cea mai buna alegere.
Ei bine, dupa atatea laude, inevitabil au aparut si problemele, sau:
- la un oarecare interval de timp porneste singura, fara apa calda sau caldura pornite, si merge cam 1-2 minute, dupa care se opreste. Face treaba asta si de cateva ori (2, 3) intr,o zi. Oare ce poate fi? Ar trebui sa ii contactez pe cei ce asigura service,ul?

Tot cautand detalii despre respectiva centrala, am gasit cele de mai jos. Sa fie asta "vina"???

"
Functia CONFORT
Functia CONFORT asigura furnizarea mai rapida a ACM comparativ cu regimul standard, prin mentinerea in stare calda a sistemului de preparare ACM. Functia poate fi activata permanent prin reglajul corespunzator, din panoul de comanda, sau temporar prin deschiderea/ inchiderea robinetului de ACM. Marele avantaj al functiei CONFORT este economia de apa si gaz. Nu va fi nevoie sa platiti apa care nu este utilizata pâna la atingerea temperaturii dorite si gazul utilizat in acest scop, cantitatea de energie necesara pentru preincalzirea ACM fiind mai mica.
"
Intr,adevar, se intampla pe ACM

Consultant climatizare
11.11.2011, 09:59
E foarte posibil sa fie dela functia "CONFORT". Dezactivati functia respectiva si daca continua sa faca la fel chemati pe cineva de la un service autorizat.

musu
11.11.2011, 10:02
Chiar acum am sunat la service, si exact asta e cauza, functia CONFORT, se comporta perfect normal. Tipul o zis ca dc vreau dezactivata, trebuie sa vina el, ca nu e simplu, apoi nu stiu, in primul rand nu ma deranjeaza dc isi face treaba, apoi s,ar putea ca cel cu care am vorbit la service sa nu se priceapa tocmai bine, personal cred ca dezactivarea trebuie sa se faca simplu, dar, o sa mai citesc manualul in intregime.

danyel29
12.11.2011, 18:02
am un apartament tip vagon 3 camere, sufragerie ,bucatarie .dr.mic, dr. mare, baie. este asezat chiar in ordinea care leam spus si asi dori sa stiu daca pot sa inchid caloriferele : sufragerie, dr.mic, baie. astea 3 calorifere asi vrea sa le opresc si sa las numai 2 bucatarie si dr. mare ( sufragerie si baie )sunt ultimele calorifere care se termina instalatiea. asi dori sa stiu daca se pot opri , oare afecteze centrala ? daca le opresc

Consultant climatizare
14.11.2011, 07:37
Le puteti opri fara probleme dar nu veti face cine stie ce economie deoarece cele doua radiatoare pornite vor incalzi si spatiile aferente radiatoarelor oprite.

danyel29
14.11.2011, 19:37
multumesc
care se pricepe cati kw are 5 calorifdere din otel 1400x600 1100x600 800x600 600x600 si o scarita de 1000X500

si cum e mai bine sa reglezi centrala pe acent termic 50-60, 60-70, 70-80 avand in vedere ca detine si cronotermostat

danyel29
18.11.2011, 18:15
mai oameni buni lamuritima si pe mine care e expert si care se pricepe ca eu nu mai inteleg nimik ,deci am postat un filmulet cu ct viessmann vitopend 100 wh1d a mea cum functioneaza , deci acuma am filmat debitu de apa eu zic dupa capu meu ca e unu normal si ct functioneaza asa cum functioneaza in filmuletu de mai jos , dar retineti "sun zile cand debitul de apa e mult mai puternic ,in special dimineata ,cred ca atunci locuitori folosesc mai putina apa ,iar in momentu cand debitu e puterni ct. functioneaza din prima fara ca sa se mai stanga si iar sa se aprinda asta numa in cazu cand debitu de apa e foarte mare" iar cand e mai mic asa cum e in filmulet merge se stinge se aprinde , credeti ca e defecta sau se poate face reglaje din ea ca sa da pe debit mai mic etc... spuneti voi parerea voastra

http://www.youtube.com/watch?v=KdaRXeIIGW4&feature=player_embedded

danyel29
18.11.2011, 18:20
uitati a 2a filmare e facuta dimineata la ora 5 ,debitu de apa e mai mare fata de aseara si acuma functioneaza normal dar cu bateriea data la maxim , ca daca dau bateriea mai mica la jumatate sa curga apa se opreste ct. deci in cloncluzie ct a mea functioneaza numai cu debitu de apa mare e normal asa asai si la ct. a voastra ?

http://www.youtube.com/watch?v=qV7jk88ObKc

pirvan diana mihaela
20.11.2011, 11:35
Este normal ca o centrala pe gaz sa functioneze in felul urmator pe ACM:cind deschizi robinetul astepti putin pina vine apa calda dupa care daca inchizi robinetul si il dezchizi iara vine apa fierbinte apoi apa calduta ,apa rece si mai tirziu vine apa fiearta .Functioneaza normal sau are o defectiune.

Consultant climatizare
20.11.2011, 12:16
Pentru inceput va sfatuiesc sa setati temperatura apei calde ceva mai jos (40 de grade), In ceea ce privesc setarile legat de debit ar trebui sa scrie in cartea tehnica a centralei.

Radu Mihai
20.11.2011, 16:55
buna ziua...abia acum am reusit sa fac niste fotografii sa le urc

nu sint specialist dar ce va spun mai jos se datoreaza faptului ca si eu am un atmos de 50 kw si din cit am citit in cartea tehnica a centralei apa pe tur trebuie sa fie undeva la 80 grade pentru a functiona normal.cum ati setat-o pe 40?
si din poze am vazut ca teava de tur este foarte mica.eu am iesirea pe 1 1/2 toli iar la dvs cred ca este pe 3/4.la fel si STS-ul nu stiu daca este bine montat pt ca trebuie ca apa fierbinte sa fie eliminata prin recirculare nu bagata din nou in cazan pe tur.

danyel29
24.11.2011, 17:27
http://www.youtube.com/watch?v=KdaRX...layer_embedded

danyel29
24.11.2011, 17:27
http://www.youtube.com/watch?v=qV7jk88ObKc chiar nu se pricepe nimeni?

matias
25.11.2011, 10:37
salutare,

am o centrala ARCA Basel 21F careia i s-a ars placa de baza, as vrea sa aflu de la voi de unde as putea cumpara o astfel de placa de baza

va multumesc!

Mircea G
25.11.2011, 20:54
.....am o centrala ARCA Basel 21F careia i s-a ars placa de baza, as vrea sa aflu de la voi de unde as putea cumpara o astfel de placa de baza...
Nu am idee unde gasiti placa dar daca sinteti din Domnesti linga Bucuresti ...aveti stabilizator de tensiune ? Daca NU aveti , nici sa nu va ginditi sa montati noua placa fara asa ceva .

Consultant climatizare
26.11.2011, 09:36
Cautati un distribuitor ARCA ce asigura si service, dar mai intai verificati de daca aveti sau nu probleme cu tensiunea.

Piotr
29.11.2011, 14:02
Buna ziua.
Acum o luna, parintii mei si-au montat o centrala de apartament. Nu-i stiu marca, insa dupa ce a fost inchis unul din calorifere din robinet, centrala a intrat in avarie, refuzand sa mai incalzeasca. Dupa deschiderea robinetului caloriferului, centrala intra in regim normal de functionare. Mentionez ca sunt doar 2 calorifere. Care sa fie motivul avariei? Legarea incorecta a caloriferelor (in "serie")?
Multumesc.

Consultant climatizare
29.11.2011, 18:44
Buna ziua.
Acum o luna, parintii mei si-au montat o centrala de apartament. Nu-i stiu marca, insa dupa ce a fost inchis unul din calorifere din robinet, centrala a intrat in avarie, refuzand sa mai incalzeasca. Dupa deschiderea robinetului caloriferului, centrala intra in regim normal de functionare. Mentionez ca sunt doar 2 calorifere. Care sa fie motivul avariei? Legarea incorecta a caloriferelor (in "serie")?
Multumesc.

Probabil ca a intrat in avarie din cauza temperaturii prea mari pe retur.

crtcontab
29.11.2011, 22:32
Buna seara.
Am cumparat o centrala termica Buderus in condesatie GB160 30 kw T40S (are boiler incorporat de 40 litri + 2 vase de expansiune), la care au fost racordate cu tevi de Cu de 18mm si 22mm 2 calorifere noi de otel si 5 calorifere de Al.
Caloriferele de Al au mai fost folosite cu o centrala pe gaz cu tiraj natural (BRAVA N600 cumparata de la Romstal in 2001, dar care s-a stricat), si inainte de racordarea la noua centrala au fost spalate, curatate.Am urmatoarele probleme:
- dupa racordare, caloriferele din Al se incalzesc sus mai mult , iar in partea de jos sunt mai reci, desi am aerisit fiecare calorifer de mai multe ori cu aerisitorul lui, si am fost asigurat ca centrala are supapa automata de aerisire si nu este necesar si la instalatie.
- centrala arunca prin kit-ul de evacuare foarte multa apa, desi a fost legata la canalizare, asa cum cere producatorul. In 2 zile de functionare a umplut jumatate o galeata in care a fost vopsea lavabila.
Este un comportament normal? Daca nu, ce ar trebui refacut?
Multumesc.

apirvan
02.12.2011, 22:11
La deschiderea vanei de gaz de la jumatate spre maxim a debitului de gaz se aude in centrala un zgomot ca un sfarait mai puternic. Ar putea fi de la filtrul "y" infundat pe retur agent termic sau pe schimbatorul primar ( cel incalzit de flacara) sa se fi depus calcar?

Consultant climatizare
04.12.2011, 11:25
Nu vad legatura dintre vana de gaz si filtru Y.

Aveti rgulator de presiune pe conducta de gaz ?

apirvan
09.12.2011, 13:20
Am regulator de presiune pe conducta de gaz. Ma scuzati ca nu am fost prea explicit. Este vorba despre vana de gaz din centrala, care moduleaza flacara, care atunci cind se deschide la maxim pentru a incalzii agentul mai puternic, se aude acel zgomot ca un sfarait. Am curatat filtrul "y" si tot asa face. Depunerea de calcar in interiorul schimbatorului primar poate produce aceasta. Va multimesc.

Consultant climatizare
13.12.2011, 08:01
Cel mai bine ar fi sa chemati pe cineva de la un service autotrizat.

sergiu22
13.12.2011, 16:48
am golit un calorifer intr-o camera. am centrala ariston. si acum cu mai incalzeste apa de loc. nici la robinet nici calorifere. ce pot sa fac? si plus de asta ca se aprinde si ledul galben si nu mai merge de loc.

vasile m
13.12.2011, 17:16
gol de aer pe instalatie.. probabil a ajuns la centrala.

hot
13.12.2011, 18:38
Da i un reset la centrala si va merge dupa ce anterior scoti aerul din calorifer.

cosmintr
13.12.2011, 18:39
Gol de aer in calorifer, instalatie, verificati si presiunea sa fie peste 1.2

sergiu22
13.12.2011, 23:15
acum se aprinde ledul galben si nu se mai porneste flacara in centrala.

sergiu22
13.12.2011, 23:19
acum se aprinde ledul galben si nu se mai porneste flacara in centrala.

ce sa fac?

tanasie
14.12.2011, 10:20
Eu la alta marca cand face figuri dinastea o scot din priza o tin cam un minut si inapoi in priza, a pornit itotdeauna.

eugencmn
19.12.2011, 16:36
Am si eu o problema care ma freaca de ceva timp.E vorba de o casa p+m,9 calorifere+2 mici de baie(6 de tip 11,60,1200 si 3 de 22,60,1200),distribuitoare pe fiecare nivel,jos am 2 perechi a cate 2 calorifere puse in serie(dintre care o pereche sunt cele mici),sus doar 2 calorifere sunt in serie,restul direct,centrala este electrica de 24 kw.Problema mea este ca aproape toate caloriferele sunt incalzite doar 70% partea de sus,doar cele apropriate de coloana/centrala sunt incalzite in totalitate.Nu cred ca este vorba de aer pentru ca am scos din fiecare foarte multa apa,incercat toate metodele de aerisire posibile si tot degeaba.O chestie interesanta este ca daca las 1 sau 2 calorifere cu centrala se incalzesc bine,o data ce dau drumul la toate,revine problema,turul si returul sunt fierbinti.Orice sugestie sau sfat este binevenit,personal inclin spre o pompa de recirculare mai puternica.Multumesc.

Paulorossi
19.12.2011, 16:52
Problema e ca se circula prea putin lichid printr-o suprafata de transfer mare,asta insemnand eficienta.De aceea daca suntezi o parte din calorifere celelalte calorifere se incalzesc complect.Asta nu e neaparat o problema atat timp cat in casa e cald si sistemul asigura confortul termic dorit.Daca vrei sa se incalzeasca complect caloriferele ai nevoie de un debit mai mare de agent termic,deci alta pompa.E posibil insa ca centrala ta sa fie subdimensionata si sa nu asigure pt un debit mai mare de agent o temperatura pe tur la fel ca si in situatia initiala.

cosmintr
19.12.2011, 17:57
Buna, e clar citind cele de mai sus, ca agentul termic este insuficient, de aceea vi se incalzesc numai partial caloriferele, cu conditia ca a-ti specificat ca a fost bine aerisit sistemul. Centrala subdimensionata sistemului de incalzire! Schimbarea pompei nu va rezolva ceva(parerea mea), poate trebuie sa va ganditi la schimbarea centralei.

eugencmn
19.12.2011, 19:10
nu cred ca centrala nu face fata,pe ce criteriu te bazezi ? nu am cine stie cate calorifere si pe langa asta 6 din ele sunt de tip 11,cu toate ca planuiam sa le schimb pana sa imi dau seama de problema asta.Pompa e pe viteza 3 adica 70 w,astept si alte sugestii,multumesc.

eugencmn
20.12.2011, 11:03
Sau ma gandeam sa pun pompa de recirculare suplimentara pe etaj,sa las ce-a din centrala pentru parter.Nu prea stiu cum ar fi modul de functionare la doua pompe,ma ajuta cineva ? :)

Paulorossi
20.12.2011, 13:38
Pe circuitul de la etaj legi doar pompa de la etaj,pe cel de la parter legi pompa pe parter.Ar trebui sa specifici volumul incaperilor ce trebuiesc incalzite,asa putem face un calcul termic aprox si putem deduce daca instalatia e subdimensionata,acest lucru e foarte important.Repet,acest lucru nu trebuie considerat un inconvenient daca instalatia actuala iti asigura confortul termic dorit.Initial instalatia ti-a fucntionat corespunzator(se incalzeau integral caloriferele)?
Schimbarea pompei se preteaza doar in eventualitatea in care sistemul e bine dimensionat si trebuie asigurat doar un debit mai mare,altel daca sistemul e subdimensionat deageaba plimbi mai multa apa prin calorifere daca centrala nu face fata sa o incalzeasca.

eugencmn
21.12.2011, 08:46
O sa fac o schita a sistemului,atat cat o stiu(teviile sunt trase prin rigips si nu mai stiu exact cum si ce) casa are total 190 mp utili.O alta chestie interesanta ce mi-a recomandat-o un inginer este montarea unei butelii de egalizare a presiunii,O sa mai fac cateva teste,simulez sistemul cu 2 pompe,inchizand etajul si pe urma parterul,sa vedem cum se comporta,cert este ca la etaj,la caloriferele mai indepartate de coloana sunt reci 50% si presiunea este mai mica.Asa a fost de cand s-a facut instalatie,cu toate astea sunt multumit de temperatura,centrala si implicit consumul acesteia,dar,intodeauna exista un dar,imi sta pe cap chestia asta si ma enerveaza.:)

tanasie
21.12.2011, 09:40
...dar,intodeauna exista un dar,...
De ce functioneza ?
De ce nu functioneaza ?

nicada
21.12.2011, 15:47
Salut,
am o centrala Junkers Euroline cu tiraj fortat si de ceva timp a aparut o problema, centrala nu mai functioneaza pe incalzire calorifere sau functioneaza aiurea ,dupa ce se lasa intunericul si cam pana la orele 21-22. dupa aceea functioneaza impecabil. M-am gandit sa fie din cauza tensiunii dar la masuratori, in perioada de nefunctionare,tensiunea nu a scazut sub 22o v. Mentionez ca in perioada de nefunctionare a incalzirii , apa calda menajera functioneaza impecabil. In afara acestei perioade , centrala merge fara nici un fel de problema.Astept cu interes un raspuns , multumesc mult!

Consultant climatizare
23.12.2011, 08:19
Am si eu o problema care ma freaca de ceva timp.E vorba de o casa p+m,9 calorifere+2 mici de baie(6 de tip 11,60,1200 si 3 de 22,60,1200),distribuitoare pe fiecare nivel,jos am 2 perechi a cate 2 calorifere puse in serie(dintre care o pereche sunt cele mici),sus doar 2 calorifere sunt in serie,restul direct,centrala este electrica de 24 kw.Problema mea este ca aproape toate caloriferele sunt incalzite doar 70% partea de sus,doar cele apropriate de coloana/centrala sunt incalzite in totalitate.Nu cred ca este vorba de aer pentru ca am scos din fiecare foarte multa apa,incercat toate metodele de aerisire posibile si tot degeaba.O chestie interesanta este ca daca las 1 sau 2 calorifere cu centrala se incalzesc bine,o data ce dau drumul la toate,revine problema,turul si returul sunt fierbinti.Orice sugestie sau sfat este binevenit,personal inclin spre o pompa de recirculare mai puternica.Multumesc.

Cel mai probabil instalatia nu este echilibrata sau a fost facuta prost dimensionarea conductelor de distributie.

Paulorossi
23.12.2011, 09:40
De regula dimensionarea proasta a conductelor de distributie presupune subdimensionarea retelei,asta insemnand pierderi de presiune mai mari si un debit mai mic.Rezolvarea poate fi inlocuirea pompei cu una cu un debit mai mare,un debit marit poate insemna rezolvarea problemei asta preupunand, cum am spus anterior, ca centrala sa nu fie subdimensionata.
PS: am cerut anterior volumul spatiului de incalzit sa ne facem o idee asupra necesarului termic,alfel ne tot dam cu presupusul

eugencmn
25.12.2011, 19:02
Am mai sapat putin in legatura cu problema mea si am constatat urmatorul lucru.La caloriferele care am probleme ,returul,care este jos(sau asa ar fi normal,va explic imediat de ce)este mult mai fierbinte decat turul(iarasi discutabil) care este sus in diagonala.Cautand mai adanc,m-am uitat la legaturiile de la centrala(va reamintesc ca nu am habar despre instalatie,cum a fost facuta,etc) pe teviile care vin de la distribuitoarele caloriferelor,pe racord era notat cu marker,IESIRE si INTRARE(scris probabil de mesterul care a proiectat/executat instalatia pana la centrala)Chestia interesanta este ca pe racordul care scrie IESIRE este lipita pe teava care duce in centrala la TUR iar racordul pe care este scris INTRARE este lipita pe teava care duce in centrala la RETUR,ceea ce explica putin fenomenul descris mai sus,cu "returul" mai fierbinte.Ce parere aveti ??

cosmintr
25.12.2011, 19:57
Stimati colegi care aveti prob de incalzire partiala a caloriferelor si alte asemenea. Remarc ca prob pleaca in primu rand de la dimensionarea proasta a conductelor de distributie, subdimensionare cazan(centrala). Eu stau la casa si am centrala pe gaz de 24kw la incalzire si am parter si mansarda. Deci 95mp jos, si vreo 50mp sus, casa izolata. Vreau sa zic celor cu prob ca pompa centralei duce foarte bine incalzirea, se incalzesc toate caloriferele uniform. Mentionez ca am fost foarte atent cu circuitele, diametre conducte, si am si c-am cate 2 calorifere in fiecare incapere. Deci total 12 calorifere, din care 2 de 1.8m lungime. Deci pompele centralelor, daca circuitele sunt corect realizate, duc f bine. Deci atentie la dimensionare cazane, alegere calorifere, diametre tevi, aerisit instalatie. Daca platiti pe cineva sa va faca un sistem de incalzire, puneti-l sa va explice despre el cate ceva. Daca nu va pricepeti cand va implementati la locuintele dvs. sisteme de incalzire, e bine sa chemati un prieten care sa aiba habar in instalatii. Cu stima!
Colegului de deasupra, ii transmit sa se uite in manualul centralei si acolo va arata clar care e turul si care e returul. Ve-ti identifica singur daca e corect legata. Daca se incalzeste returul mai puternic, posibil si sa fie inversate cele doua.

cosmintr
25.12.2011, 20:08
Salut,
am o centrala Junkers Euroline cu tiraj fortat si de ceva timp a aparut o problema, centrala nu mai functioneaza pe incalzire calorifere sau functioneaza aiurea ,dupa ce se lasa intunericul si cam pana la orele 21-22. dupa aceea functioneaza impecabil. M-am gandit sa fie din cauza tensiunii dar la masuratori, in perioada de nefunctionare,tensiunea nu a scazut sub 22o v. Mentionez ca in perioada de nefunctionare a incalzirii , apa calda menajera functioneaza impecabil. In afara acestei perioade , centrala merge fara nici un fel de problema.Astept cu interes un raspuns , multumesc mult!
Am avut o centrala similara cand stateam la bloc, acu vreo 5 ani, cand face numai apa calda si incalzire deloc, se blocheaza vana cu trei cai. Am patit de cateva ori cu o centrala identica cu a dvs. Mie mi s-a mai ars de doua ori placa electronica, cei de la service ziceau ca de la fluctuatii de curent. Eu zic ca erau prost facute, o data mergea aiurea si tot placa electronica era de vina. Vana cu trei cai se poate scoate si spala relativ usor. Am vazut cum faceau cei de la service cand mi se bloca. Multe prob am avut cu o centrala identica cu a dvs. A fost defecta grav de vreo 4 ori in 3-4 ani. Si de vreo doua ori s-a blocat vana cu trei cai. Asta ghinion!

m_kombi
28.12.2011, 12:01
De ceva vreme am observat ca apa calda nu isi mai mentine temperatura constanta si dupa ceva vreme se transforma in apa rece,stau minute in sir si abia daca se mai incalzeste putin.Este neplacut sa faci dus cu apa rece.Am o centrala Vaillant de circa 10 ani si nu am avut probleme pana acum cu ea.Un instalator mi-a spus sa schimb bateria de la cabina ca ea este de vina am schimbat-o dar tot degeaba.Cine ma poate ajuta?Multumesc.

pustiuefs
28.12.2011, 20:53
Am si eu o centrala termica ferroli domiproject F24 D, pana acum a mers bn, dar de sambata a inceput sa faca figuri apa calda...cand dau drumul sa curga ast putin cum e normal sa vina apa calda.. vine.. apoi iar rece si tot asa... daca vreau sa fac baie.. in cada e mai mult apa rece.. cu caldura n-am probleme...o am abia de 3 luni. care ar fi problema?

dentalx2205
30.12.2011, 22:36
Incerc rezolvare pe cont propriu
situatie : centrala in condensatie Buderus 43 kw automatizare rc 35 si senzor exterior.
intalatie 23 calorifere pe 3 niveluri p+e+e2.Distribuitor pe fiecare etaj.
Rezultat : unele calorifere nu se incalzesc deloc daca afara sunt 4-8 grade. Cand afara sunt -3 caloriferele se incalzesc unele mai tare unele mai incet.Inca nu a fost minus 8 sa vad cum e la f frig.
Incercari : echilibrare retea ( am inchis returul la caloriferele f calde) rezultat -> prost parterul are 3 din sase calorifere reci. Am aerisit de 10 ori instalatia asa cum scrie la care ., inchis turul sau instalatia stop agentul rece etc.
per total problema hidraulica. Sun instalatori ....acestia...praf ! Se minunau la calorifere. Sun la Buderus , acestia vin si constata ca totul e perfect. Incep solutiile :
Buderus zice : totul ok daca va trebuie vana de egalizare, pompa separata si merge struna.Mentinem automatizarea linga centrala , punem un senzor ambient on/of interior care comanda pompa suplimentara ce o punem intre vana de egalizare si circuit calorifere. O sa mearga trasnet. Cost 1000 € totului tot.
Altul (cu solutia lui) : scoate senzorul de exterior care ii spune ca nu e f frig si comanda pompa modulara la 40 din putere. Adevarul e ca in cladire e frig dar daca ma uit pe automatizare in meniul service la parametrii centrala ea oscilieaza intre 42 si 50 % putere.
Ce propuneti.? E nevoie de vana de egalizare ? De ce nu merge cu pompa ei.? Mi-au spus ca e Mercedesul in centrale si a costat peste 4000€. In ce consta aceasta "inteligenta"?.A....inteleg...ca incearca randament maxim si daca nu e frig nu foloseste pompa la putere mare....dar ...asta genereaza probleme de incalzire a caloriferelor. Eu am etajul 2 cald si parterul bocna. La parter e senzorul ...care ajunge f greu la temp nominala 23 grade. Astfel centrala genereaza mai mult consum prin functionare la putere mica de 10 ori timpul care e necesar pt o pompa buna sa arda caloriferele si apoi pauza 10 minute.
Casa e : caramida 35, izolatie 10, ferestre tripan.
Va multumesc anticipat pentru ajutor!

Consultant climatizare
02.01.2012, 17:48
Vreti sa spuneti ca la inceput este calda iar dupa ce curge o vreme calda se raceste ?

nte
05.01.2012, 10:50
Buna ziua ,

Am urmatoararea problema : am cumparat in decembrie o centrala buderus logmax u042 tiraj fortat , cu termostat computherm , la citeva zile de la instalare a inceput scoata zgomote puternice dupa perioada de incalzire ( pe racire dupa ce flacara se opreste , cind temp.incepe sa scada ) , la intervale regulate , asemanatoare cu un vas care se contracta ( parca zgomotul se aude in camera de ardere ) . Au schimbat centrala si problema este ca si a II a centrala face la fel .De unde pot aparea aceste zgomote?

Multumesc.

vasilescu_n
05.01.2012, 13:12
am si eu probleme cu o centrala Ferroli. nu mentine temperatura la ACM (uneori vine apa foarte fierbinte). si face zgomot in functionare, de ma trezesc noaptea din somn. cei de la service spun ca totul este in parametri normali. nu mi s-a mai intamplat pana acum cu alte centrale (Saunier Duval, Vaillant). nu as mai recomanda altcuiva sa cumpere ferroli. am niste prieteni care au o centrala no-name, si functioneaza de ani buni fara dedurizator, cu apa de la robinet.

Consultant climatizare
06.01.2012, 12:03
Este posibil sa nu aveti debitul constant pe circuitul de apa rece.

mogadishu3
18.01.2012, 23:14
Am o problema cu o centrala Viessmann Vitopend 222. Deja mi s-a intamplat de 2 ori sa se opreasca ... nu mai da apa calda si nici caldura. Scoate un sunet slab .. temperatura de pe display creste pana la 41° dupa care se reseteaza la 32 (dar la robinet e apa rece ca gheata). Acum 2 zile am chemat pe cineva sa se uite la ea, a facut-o sa mearga (a recunoscut ca nici el nu stie exact ce i-a facut) dar azi iar a "murit". Pe display, sub temperatura, langa simbolul de robinet apare un simbol cu o sageata intr-un cerc. Am cautat prin manual si pe net dar nu am gasit nicio explicatie. S-a mai intalnit cineva cu problema asta?

Consultant climatizare
20.01.2012, 17:59
Apelati la cineva de la un service autorizat Viessmann, evetual sunati direct la ei.

eu_alex
23.01.2012, 14:27
Buna ziua!
Am un instant pe gpl Electrolux la care am urmatoarea problema: Dau robinetul pe apa calda, duzele se aprind, dar apa se face cel mult calie. Ce recomandati?
Am butelie cu ceas,duze gpl,regulator gaz.
Multumesc!

arcasu
23.01.2012, 18:55
Este posibil sa nu aveti presiunea necesara la apa rece si de aceea flacara nu este la capacitatea maxima, sau presiunea la gaz nu este suficienta - folositi un regulator de gaz variabil pt a putea mari sau micsora presiunea gazului

eu_alex
23.01.2012, 19:28
Este posibil sa nu aveti presiunea necesara la apa rece si de aceea flacara nu este la capacitatea maxima, sau presiunea la gaz nu este suficienta - folositi un regulator de gaz variabil pt a putea mari sau micsora presiunea gazului

Multumesc pt raspuns!
Cred ca aveti dreptate la partea cu gazul. Presiunea la apa este si a fost mereu ridicata. Pot scoate regulatorul de gaz si sa functionez doar cu ceasul de butelie?

vasile m
24.01.2012, 16:50
depinde cat gaz ai in butelie si cat e de cald gazul... altfel s/ar putea sa te trezesti in flacari.

MrVw
27.01.2012, 22:02
Buna-seara domnilor,de cateva zile am un sunet ciudat la inchiderea si deschiderea apei calde ce vine din centrala. Nu stiu exact sa va explic cum suna dar incerc pe cat posibil: e o succesiune de 3 sunete asemanatoare la interval de 0.4 sec ca si cum ar fi bum bum bum , dar rapid si se termina totul cam in 1 sec dupa ce inchid robinetul de apa . E ca si cand tasneste apa la bloc in tevi dupa ce se da drumul la ea dupa perioada cat a fost intrerupta din coloana principala, dar e mult mai finut sunetul. Ma intreb sa fie de la pompa de apa a centralei;ca de curand am vazut ca filtrul de sita(de langa cel cu granule ) era fisurat si avem in oras apa tare murdara. Oare sa o fi afectat de cand s-a spart filtrul(1 sapt aprox) . As chema serviceul dar nu avem reprez locala si nu stiu daca vin pana in oras la noi. Am cumparat aceasta centrala mai scumpa in ideea ca nu va necesita reparatii ,dar chiar asa la nici un an de la cumparare sa faca figuri?! A mai patit cineva asa ? mentionez ca ea merge fara probleme pe incalzire calorifere cat si pe robinete si nu se aprinde nimic in plus. Va multumesc.

nlutzu
29.01.2012, 21:32
Salut ! Am o centrala termica Eolo Star care functioneaza de aprox. 6 ani. Cand functioneaza pe incalzire, uneori, face un zgomot mai mare (ca si cum ar fi un motor electric blocat) si dupa cateva minute miroase a ars. Functioneaza in continuare, de fiecare data o resetez dar parca se intampla din ce in ce mai des. A mai intalnit cineva cu aceeasi problema ?
Multumesc anticipat !

Consultant climatizare
30.01.2012, 08:03
Buna-seara domnilor,de cateva zile am un sunet ciudat la inchiderea si deschiderea apei calde ce vine din centrala. Nu stiu exact sa va explic cum suna dar incerc pe cat posibil: e o succesiune de 3 sunete asemanatoare la interval de 0.4 sec ca si cum ar fi bum bum bum , dar rapid si se termina totul cam in 1 sec dupa ce inchid robinetul de apa . E ca si cand tasneste apa la bloc in tevi dupa ce se da drumul la ea dupa perioada cat a fost intrerupta din coloana principala, dar e mult mai finut sunetul. Ma intreb sa fie de la pompa de apa a centralei;ca de curand am vazut ca filtrul de sita(de langa cel cu granule ) era fisurat si avem in oras apa tare murdara. Oare sa o fi afectat de cand s-a spart filtrul(1 sapt aprox) . As chema serviceul dar nu avem reprez locala si nu stiu daca vin pana in oras la noi. Am cumparat aceasta centrala mai scumpa in ideea ca nu va necesita reparatii ,dar chiar asa la nici un an de la cumparare sa faca figuri?! A mai patit cineva asa ? mentionez ca ea merge fara probleme pe incalzire calorifere cat si pe robinete si nu se aprinde nimic in plus. Va multumesc.

Daca deschideti robinetul la maxim mai apare zgomotul respectiv, oricum cel mai bine ar fi sa chemati pe cineva de la un service autorizat.

Consultant climatizare
30.01.2012, 08:05
Salut ! Am o centrala termica Eolo Star care functioneaza de aprox. 6 ani. Cand functioneaza pe incalzire, uneori, face un zgomot mai mare (ca si cum ar fi un motor electric blocat) si dupa cateva minute miroase a ars. Functioneaza in continuare, de fiecare data o resetez dar parca se intampla din ce in ce mai des. A mai intalnit cineva cu aceeasi problema ?
Multumesc anticipat !

Pentru siguranta dumneavoastra va sfatuiesc sa chemati cat mai repede pe cineva de la un service autorizat, ceea ce se intampla nu este o defectiune obisnuita si tinand cont de perioada lunga (6 ani ) in care a functionat centrala dumneavoastra defeccctiunile pot fi multe.

Serban Valentin
30.01.2012, 18:43
De cateva zile in momentul cand centrala porneste pe "caldura" se aude un pocnit anormal in vana de gaz .Parca ar fi o cuplare imperfecta a unui contact electric . Ce tip de vana sau ce echivalent s-ar potrivi la aceasta centrala ( Sarigas BF 20 cu flacara de veghe , an fabricatie 2000 ) ?Asta e vana:
http://www.romstalshop.ro/vane-gaz/vana-ga...brava-nf-p29057
Unde gasesc piese pentru a o putea repara ?Banuiesc ca bobina de cuplare sau reductorul de presiune magnetic face acest zgomot la cuplare.

cosmintr
30.01.2012, 19:12
Vedeti ca acea bufnitura la pornire, este datorata si amestecului aer-gaz defectuos. Se poate regla, acum depinde si cand se aude, si cum se aude. In general presiunea, amestecul ... nu sunt constante. Numai o sugestie.

Serban Valentin
30.01.2012, 19:38
Zgomotul este diferit fata de "bufnitura" de la aprinderea flacarei . Este un zgomot produs de cuplarea unui contact electric.

DanaRavdam
31.01.2012, 13:19
Buna ziua, am o centrala ferroli pe lemne si cocs, de ieri ma confrunt cu o prb, imi creste presiunea la 3 in centrala si sare supapa de presiune. am obs de ceva timp ca la rece scade presiunea foarte mult ajungand de la 1 la 0,5 in decursul a 12 ore, in aceasta perioada friguroasa am lasat pompa pornita non-stop ca sa nu ma trezesc ca imi inghetza instalatia ... si cu toate astea au aparut problemele. instalatia se incalzeste, toate caloriferele se incalzesc, am incercat aerisirea dar nu iese aer deloc doar apa, turul si returul de la centrala se incalzesc, si totusi de la 2 lemne bagate in centrale presiunea se ridica f mult, nu mai vb de carbuni, in momentul in care am incercat "de forma" catziva carbuni s-a si ridicat presiunea la 3 si a sarit supapa. va rog daca se poate un ajutor in aceasta prb. Multumesc.

dumitrescu
31.01.2012, 17:21
Verificati presiunea de aer din vasul de expansiune.

Serban Valentin
01.02.2012, 18:08
Vedeti ca acea bufnitura la pornire, este datorata si amestecului aer-gaz defectuos. Se poate regla, acum depinde si cand se aude, si cum se aude. In general presiunea, amestecul ... nu sunt constante. Numai o sugestie.
TEORETIC stie careva cum se realizeaza reglajul aer-gaz , la aceasta vana ?
http://www.romstalshop.ro/media/products/large/37S%200008.jpg
Banuiesc ca reglajul se face din regulatorul de presiune magnetic ( compus din componenta galbena si cea neagra de sub aceasta) ,la care se pot executa miscari de rotatie in ambele sensuri .

maveso
07.02.2012, 13:17
am si eu o centrala immergaz eolo mini 28 si am probleme cu apa calda adika nu imi da apa calda deloc . flacara imi pleaca cand dau drumu la apa dar nu incalzeste deloc poate ma puteti ajuta

alina24
09.02.2012, 12:07
Buna ziua, am o ct Viessmann Vitopend 100 WH1D cu o MARE problema. Pe 7 ian nu a mai pornit incalzirea, incerca sa incalzeasca si dupa 10-20 sec se oprea. Am chemat service-ul care a contatat defectarea pompei - schimbat pompa si curatat bazinul pt incalzire apa calorifer (nu stiu termenii tehnici), per total 1200 lei. Acum doua saptamani aceeasi problema frig in casa, incearca sa incalzeasca si se opreste - chemat service-ul care a schimbat ambientul fara fir cu unul cu fir (au dat vina pe ambient, dar .... ei stiu mai bine). Ieri dimineata aceeasi problema !!!!! La incalzirea apei calde nu este nici o problema.
Vreau sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema sau daca aveti sugestii. Centrala nu mai are garantie (4 ani) si platesc fiecare deplasare, dar se pare degeaba, problema persista.
Va multumesc anticipat.

Consultant climatizare
13.02.2012, 08:55
am si eu o centrala immergaz eolo mini 28 si am probleme cu apa calda adika nu imi da apa calda deloc . flacara imi pleaca cand dau drumu la apa dar nu incalzeste deloc poate ma puteti ajuta

Probabil este schimbatorul de caldura infundat, chemati pe cineva de la un service autorizat.

arn
04.03.2012, 10:03
Buna ziua
Am urmatoarea problema cu o centrala Buderus 24 kw.
La inceputul iernii i-am efectuat o verificare ocazie cu care am curatat schimbatorul de caldura precum si celelalte piese mobile ale acesteia. Dupa aceasta revizie am urmatoarea problema> de foarte multe ori centrala trece pe avarie atat la scimbarea utilizarii de producere a apei calde cat si la schimbarea producerii de caldura la apa calda. Dupa restart isi revine. Mai dificil este atunci cand ii dau reset pentru apa calda pentru ca trebuie sa repet aceasta operatie de cel putin 4 ori.
Referitor la aceasta problema - s-a mai intalnit cineva cu ceva similar? cum poate fi remediata aceasta problema. Apelarea la o firma specializata este arhicunoscuta, daca cunoasteti alt procedeu sunt interesat. Va multumesc

Consultant climatizare
05.03.2012, 21:45
Probabil este o problema de automatizare de la un senzor sau de la placa electronica a centralei, imi pare rau sa va dezamagesc dar apelarea la o firma de serive pentru centrale ar fi cam singura solutie daca nu cumva aveti pe cineva cunoscut care se pricepe.

arn
06.03.2012, 20:53
Multumesc pentru sfat. Am sa va comunic solutia finala atunci cand o sa am raspunsul corect.

Consultant climatizare
08.03.2012, 15:50
Cu placere, asteptam raspunsul.

coby
10.03.2012, 12:09
Buna ziua ,
dupa cum spune si titlul am o problema la presiunea apei calde , stau la casa si am apa din retea , si detin o centrala termica cu tiraj fortat de 24 kw . Problema e ca de multe ori cand vrem sa facem un dus presiunea apei calde vine cu taraita , cateodata are debit rezonabil , am facut tot ce am putut am curatat toate conductele, filtrele , bateriile de apa si tot asa . Un vecin mi a zis ca e slaba presiunea apei pe strada si ca asta este probabil cauza . Eu va intreb exista ceva solutie sa montez o pompa inainte de centrala ceva care sa sporeasca debitul sau ce sa fac ca ( nevasta deja imi scoate peri albi ca nu i presiune ca la bloc ) , va rog dati mi o idee, multumesc

cad
10.03.2012, 22:18
poti cu hidrofor

coby
11.03.2012, 00:03
poti cu hidrofor
bun si cum fac ? unde l montez si ce fel de hidrofor trebuie sa i au ? ce putere , da mi niste detalii dupa ce ar trebui sa ma orientez , merci

radu_cracu
11.03.2012, 08:10
Orice hidrofor este bun, adica si cele mai mici acopera un consum normal intr-o casa cu boua bai si o bucatarie. De preferat este ca hidroforol sa fie legat la retea printr-un vas tampon 100-200 l, in felul acesta ai si o rezerva de apa. Daca vrei sa il legi direct iti recomand sa folosesti urmatoarea schema atasata. Presiunea la hidrofor o rglezi in asa fel incat sa porneasca doar atunci cand nu ai suficienta presiune la retea. Supapele de sens sa fie de calitate. Atentie la sensul lor, trebuie sa fie amandoua cu sageata spre casa. Daca vrei sa maresti presiunea tot timpul atunci renunta la partea de jos a schemei.

Mircea G
11.03.2012, 08:24
............. De preferat este ca hidroforol sa fie legat la retea printr-un vas tampon 100-200 l, in felul acesta ai si o rezerva de apa. Daca vrei sa il legi direct iti recomand sa folosesti urmatoarea schema atasata. Presiunea la hidrofor o rglezi in asa fel incat sa porneasca doar atunci cand nu ai suficienta presiune la retea. Supapele de sens sa fie de calitate.............
Este interzisa legarea hidroforului direct la reteaua de apa . Apa se trage numai din vas tampon.
Vasul tampon ar trebui sa fie special pt apa potabila si calculat nu mai mare decit consumul de apa pt o zi .

vdragos_2000
11.03.2012, 18:02
Buna ziua,

am o centrala termica vision 28 kw, are 2 ierni la activ. tevile de caldura sunt ingropate in sapa.
si iarna trecuta si iarna aceasta am avut urmatoarea problema : de vreo 8 ori / iarna nu a mai pornit centrala, m-am trezit cu eroare din cauza presiunii insuficienta la apa din instalatie.
de fiecare data am bagat apa.
in mod normal stiu ca nu ar avea de ce sa aiba pierderi, e un circuit inchis; toate caloriferele merg, au fost aerisite la inceputul iernii trecute.
e posibil sa fie indicatorul de presiune al centralei defect ?
e posibil sa pierd apa pe undeva pe traseu ? nu am observat la niciun calorifer pierderi de apa, si nici pe vreun plafon sau podea.
exista vreun aparat (infrarosii sau ceva de genul) cu care s-ar putea verifica traseul?

multumesc

fflorin
11.03.2012, 19:47
Vezi postarea mea

uwu
02.05.2012, 15:09
buna ziua,
am o centrala de apratament Beretta. am oprit caldura, am trecut-o pe vara. ieri am constatat cand am iesit din casa urmatoarea chestie:
folosisem apa calda la baie, iar pompa nu se oprise. cand m-am uitat la contoarul de gaz se invartea, incet dar se invartea.
ce sa fie? repet, apa calda era oprita, iar pompa mai functiona ceva timp. dar de ce sa consume gaz cand merge pompa doar?

Va multumesc anticipat

Consultant climatizare
03.05.2012, 07:32
Buna ziua,

am o centrala termica vision 28 kw, are 2 ierni la activ. tevile de caldura sunt ingropate in sapa.
si iarna trecuta si iarna aceasta am avut urmatoarea problema : de vreo 8 ori / iarna nu a mai pornit centrala, m-am trezit cu eroare din cauza presiunii insuficienta la apa din instalatie.
de fiecare data am bagat apa.
in mod normal stiu ca nu ar avea de ce sa aiba pierderi, e un circuit inchis; toate caloriferele merg, au fost aerisite la inceputul iernii trecute.
e posibil sa fie indicatorul de presiune al centralei defect ?
e posibil sa pierd apa pe undeva pe traseu ? nu am observat la niciun calorifer pierderi de apa, si nici pe vreun plafon sau podea.
exista vreun aparat (infrarosii sau ceva de genul) cu care s-ar putea verifica traseul?

multumesc

Nu cred ca este o problema de scurgeri in pereti sau in pardoseala ci robinetul de reincarcare sau supapa de siguranta.

Consultant climatizare
03.05.2012, 07:33
buna ziua,
am o centrala de apratament Beretta. am oprit caldura, am trecut-o pe vara. ieri am constatat cand am iesit din casa urmatoarea chestie:
folosisem apa calda la baie, iar pompa nu se oprise. cand m-am uitat la contoarul de gaz se invartea, incet dar se invartea.
ce sa fie? repet, apa calda era oprita, iar pompa mai functiona ceva timp. dar de ce sa consume gaz cand merge pompa doar?

Va multumesc anticipat

La ce pompa va referiti ?

vdragos_2000
12.06.2012, 17:26
Buna ziua,

am o centrala pe gaz Vision 28SE; desi am dat temperatura la apa menajera pe minim, apa tot fierbinte este, practic nu sesizez diferenta de temperatura fata de setarea pe maxim a temperaturii.
este normal la timpul asta de centrale ?
daca nu, care ar putea fi cauza ?

Multumesc,
Dragos

Consultant climatizare
14.06.2012, 19:58
Buna ziua,

am o centrala pe gaz Vision 28SE; desi am dat temperatura la apa menajera pe minim, apa tot fierbinte este, practic nu sesizez diferenta de temperatura fata de setarea pe maxim a temperaturii.
este normal la timpul asta de centrale ?
daca nu, care ar putea fi cauza ?

Multumesc,
Dragos

E posibil sa fie stricat un senzor sau un contact in interiorul centralei.

rumburak
23.06.2012, 15:57
Buna ziua. Am montata,de 10 ani, o centrala Silber,pe care doresc sa o inlocuiesc cu o alta noua (am si cumparat-o) marca Buderus-Logamax. Problema mea este legata de tubulatura de evacuare a gazelor arse. Dimensiunile tuburilor sunt identice (60/100) ,dar intre tubul pe care il am acum in perete si locul unde ar trebui sa fie montat cel nou exista o diferenta de 70 mm. Ma puteti ajuta va rog cu un sfat,o idee, ca sa pot folosi tubul vechi si sa nu mai sparg peretele,care este ff gros si plin de armaturi groase de fier beton.
Cu stima.

Mircea G
23.06.2012, 17:56
Daca cele doua tubulaturi sint identice , dar asta inseamna perfect identice:lol: nu aproximativ identice si corespund la sistemul de fixare si etansare la centrala , ar putea fi schimbate intre ele .
Problema este la punerea in functiune , daca se va accepta solutia , ceea ce nu prea cred ...
In legatura cu cei 7 cm ...nu exista nimic pe masura . Trebuia sa montati noua centrala in functie de tubulatura veche .
Luati legatura cu cei ce fac punerea in functiune , vedeti daca va accepta solutia si refaceti montajul " pe pozitie "
* Tubulatura de evacuare se corodeaza in timp si pot apare gauri ce afecteaza evacuarea sau admisia , cu rezultat imediat " eroare " si oprirea centralei .

Consultant climatizare
25.06.2012, 11:44
Trebuie sa existe ceva piese adaptabile ca sa se poata lega, in cel mai rau caz nu veti folosi cosul venit cu centrala nou si veti cumpara altul.