    Tablou comanda

    Buna seara,

    Doresc sa va prezint in mare, situatia actuala, cu riscul sa nu prezint foarte bine detaliile, nefiinf inginer in acest domeniu.

    Este vorba despre o instalatie cu hidrofoare pentru marirea presiunii la apa menajera care deserveste doua blocuri de locatari, cu un numar total de 80 apartamente pentru ambele blocuri.

    In momentul de fata este realizatra aceasta intalatie, dar nu cred ca a fost proiectata si realizata corect.

    In primul rand, la momentul actual, instalatia este formata din 3 hidrofoare monofazice de putere P1 = 1,5 KW si P2 = 2,5 KW. La aceste hidrofoare este montat un rezervor tampon de presiune de 200 L. Aceste hidrofoare sunt conectate direct la reteaua de apa, iar presiunea momentana de la reteaua de apa este de 2 bari. Exista si un senzor de presiune care controleaza, prin intermdiul unui tablou de comanda, hidrofoarele. Daca presiunea scade sub 3,5 bari, pornesc pana la 4,5 bar unde se opresc.

    Din pacate, comanda pentru pornirea hidrofoarelor, este data de niste relee de putere de tip 3PDT de 8 amperi. Problema apare dupa o perioada de timp, de la porniri si opriri (care oricum sunt foarte dese) sa se sudeze contactele din relee si nu mai pot decupla curentul pentru motoare rezultand in functionarea continua si cresterea presiunii necontrolata. Din cate am inteles, ar trebui folosite si niste contactoare iar releele existente sa controleze de fapt contactoarele (care suporta curentii foarte mari datorita pornirii pompelor).

    Ma puteti ajuta cu un sfat, legat de ce ar trebui folosit in panoul de comanda? Cu o schema, etc ... Doar releele nu sunt sufieciente. Relee de putere mai mare nu exista de acest tip, solutia ar consta, cum am mentionat mai sus, prin folosirea contactoarelor care ar suporta curenti foarte mari.

    Va multumesc anticipat si astept cu interes inceperea discutiilorr pe aceasta tema.
  • sebica79
    Membru
    • 17.ian.2008
    • 143

    #2
    Chiar nu stie nimeni nimica despre tablou?
    Am postat unde nu trebuie?! Daca da, rog un admin sa-l mute unde trebuie.

    Multumesc.

    Comentariu

    • ear1976
      Living Legend
      • 09.aug.2007
      • 1008

      #3
      Locul corect era la instalatii electrice...
      Numai releele nu sunt suficiente, la 2.5 kW deja curentul nominal este cca 11 A, ca sa bu nai vorbim de curentul de pornire, care este un pic mai mare...
      Hidrofoarele pornesc toate odata? In cazul acesta ar fi suficient un singur contactor mai mare....dar solutia eleganta si corecta e pe fiecare hidrofor cate un contactor cu protectie termica incorporata, sau cate un contactor simplu si o protectie pt fiecare.
      ratzele se trag din camioane

      Comentariu

      • ear1976
        Living Legend
        • 09.aug.2007
        • 1008

        #4
        Scheme

        Schemele in cele 2 cazuri:
        (in ultima schema, la C1...C3 a se citi contactoare...e de la copy/paste)
        Fișiere Atașate
        ratzele se trag din camioane

        Comentariu

        • ggelu
          Membru marcant
          • 28.apr.2009
          • 394

          #5
          "Ma puteti ajuta cu un sfat, legat de ce ar trebui folosit in panoul de comanda? Cu o schema, etc ... Doar releele nu sunt sufieciente. Relee de putere mai mare nu exista de acest tip, solutia ar consta, cum am mentionat mai sus, prin folosirea contactoarelor care ar suporta curenti foarte mari. "
          Pai ai dat si solutia : inlocuieste releele defecte cu unele bune ( sa incapa in acelasi soclu ) si un contact al acestora ca comanda bobinele contactorilor. Cate relee ai atatea contactoare iti trebuie . Contactorii seriosi incep de la 9A . Tie ti-ar trebui de minimum 12A ( pentru P1) si de 16 A ( pentru P2).
          Oricum releele existente sunt subdimensionate pentru puterea pompelor .

          Comentariu

          • sebica79
            Membru
            • 17.ian.2008
            • 143

            #6
            @ear1976: multumesc frumos pentru scheme. As mai dori cateva lamuriri la protectiile infividuale (e1..e3), in ce constau mai exact?

            Comentariu

            • ear1976
              Living Legend
              • 09.aug.2007
              • 1008

              #7
              Sunt protectii termice...ar trebui sa fie deja instalate in panoul existent deci refolosite...daca nu, ori puneti contactoare cu protectie termica integrata, ori contactoare simple si protectii separate.
              Ideea e ca indiferent de varianta pe care o alegeti, cu un contactor sau cu trei, fiecare hidrofor sa fie protejat separat, astfel ca in caz de defect sa fie decuplat numai cel cu probleme...
              ratzele se trag din camioane

              Comentariu

              • sebica79
                Membru
                • 17.ian.2008
                • 143

                #8
                Am inteles, multumesc frumos pentru raspuns.