Alimentare cu apa in Feleacu, Cluj

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Gelu Botezan
    Incepator
    • 12.dec.2009
    • 5

    Alimentare cu apa in Feleacu, Cluj

    am o fantana cu adancimea de 17 m, apa doar 85-90 cm
    am scos apa integral in 15 minute, nivelul s-a refacut in 45 de minute.
    Necesarul meu de apa ; zilnic 500-600 l
    am montat un rezervor de PE 1000 l, ingropat langa casa( ceva mai sus decat fantana resp 3-4 mt) la aprox 18 mt distanta si rezulta o inaltime de refulare 0, de 21 m cum mai avem pierderi pe conducta, sa zicem 25 m. In rezervor apa curge liber.

    Durerea mea; orice pompa submersibila am studiat, este prea mare pentru a o pozitiona destul de departe de fund(pt a nu aspira mail pe racire), respectiv destul de jos sub oglinda apei conform prospectelor.
    Orice pompa de put gasita, are cel putin 45-50 cm lungime. as putea incerca sa pun o pompa la orizontala, sau sa gasesc una de mediu umed cu sorb plutitor.

    Am incerct varianta cu o pompa TIP (similara ca si constructie cu cele rusesti). acestei pompe i-am asigurat 60 cm de apa peste orificiile de admisie,dar nu reuseste sa faca fata desi producatorul pretinde o refulare 0 la 50mca.
    nu merge nici hidrofor de adincime decat in ultima instanta pt ca original fiind, am ingropat deja o singura teava inca din faza de fundare si in plus debitul fantanii nu permite.
    Stie cineva vreo pompa centrifuga ce poate fi fixata in fantana? (problemele ar fi la motor al carui intrefier ar rugini) sau o pompa submersibila scurta si in stare sa duce sarcina hidraulica descrisa?
    prefer un debit mic pt a nu tulbura apa ( din ac motiv am prevazut rezervorul de 1000 l )
    Gelu Botezan
    0744 547 887

    nu conteaza lungimea vietii ci grosimea ei
  • Gelu Botezan
    Incepator
    • 12.dec.2009
    • 5

    #2
    pentru ca nu am putut edita mesajul vin cu o precizare; diametrul fantanii este de 80 cm. Rezulta un volum unitar de 0,5 mc

    acolo unde am scris "sa duce" va rog sa cititi "sa duca"
    Gelu Botezan
    0744 547 887

    nu conteaza lungimea vietii ci grosimea ei

    Comentariu

    • marius_lmd
      Membru Marcant
      • 19.mar.2009
      • 440

      #3
      solutia nu paote fi decat cu pompa de suprafata, cu sorb
      este nevoie de una cu putere mica (consum mic), acum depinde si de compozitia stratului, daca in partea de jos este mult nisip atunci ar tebui scos, poate creste stratuld e apa, daca jos este pamant atunci sorbul ar putea cobori pana la 35-40 cm , dar oricum trebuie un plutitor in put pt protectia pompei la mers in gol
      chiar daca pompa treage si ceva nisip din put nu este problema pt ca acesta se depune in vasul tampon, care trebuie curatat periodic, dar asta e situatia...
      bafta
      o parere in plus nu strica niciodata,

      Comentariu

      • Dan_Daniel
        Living Legend
        • 20.nov.2009
        • 1131

        #4
        Sa nu ma criticati pentru acest mesaj dar cum eu nu ma prea pricep la priecte pe calculator etc, am desenat repede ceva ca sa intelegeti mai bine, o idee care poate v-ar putea ajuta. Cand o sa gasiti o pompa cu debit mic si refularea corespunzatoare situatiei dvs, puteti sa o fixati (cu sorbul in apa), in centrul uneui "plutitor" format din lemn (maro) cu diametrul de aprox. 60 cm, si grosimea de 2,5 sau 3 cm, fixata la randul ei pe o placa de polistiren (galben) de 10 cm grosime si acelasi diametru ca si placa de lemn. Acest ansamblu pluteste pe suprafata apei, pompeaza apa printr-un furtun flexibil (dreapta) pentru a putea urca - cobori odata cu apa din fantana. De la pompa pleaca (stanga) un cablu (gen frana de mana bicicleta) care se regleaza in asa fel incat la adancimea la care vreti sa se opreasca pompa, sa actioneze (in cutia rosie) un limitator care sa opreasca alimentarea cu curent a pompei. Apoi daca ar fi cat de cat o idee care v-ar putea ajuta, puteti raspunde si impreuna cu colegii forumisti electricieni, se poate dezvolta, de exemplu ca pompa sa nu porneasca cind nivelul apei creste, ci doar manual, cand dv. doriti, sau chiar cand nivelul din rezervorul dvs. scade, si asa mai departe. Aceasta idee este doar ca un punct de plecare, nu un proiect definitiv, sper ca m-am facut destul de inteles.
        Fișiere Atașate
        Daca vrei sa ai ceea ce multi altii nu au, trebuie sa faci ceea ce multi altii nu fac.

        Comentariu

        • Gelu Botezan
          Incepator
          • 12.dec.2009
          • 5

          #5
          Domnilor,
          va multumesc pentru sugestii, evident trebuie o pompa de putere redusa, pe fund este nisip dar voi putea curata doar la vara pt ca altfel imi ingheata asistentul de la suprafata.
          generic sunt de acord cu ce-mi scrieti si va multumesc pentru confirmarea propriilor opinii.
          Desigur era mai bine sa primesc o solutie fantastica la care nu m-am gandit dar... stiu ce ma asteapta.

          Va doresc sarbatori fericite,

          Gelu Botezan[/img]
          Gelu Botezan
          0744 547 887

          nu conteaza lungimea vietii ci grosimea ei

          Comentariu

          • marius_lmd
            Membru Marcant
            • 19.mar.2009
            • 440

            #6
            pompa de suprafata nu trebuie sa stea afara, ci in incapere cat de cat calda, si la cateva gred epste zero e ok, va functiona perfect....
            o parere in plus nu strica niciodata,

            Comentariu

            Procesare...