    Ajustare panta

    La Multi Ani,tuturor! Am o rugaminte.Imi poate da cineva mai multe detalii,despre modul de ajustare a pantei de cadere la sistemul de scurgere(canalizrae) cu ajutorul "scanduri,cuiului si al bolbocului".Multumiri si s-auzim numai de bine!!!
  • iu_li
    Incepator
    • 07.ian.2010
    • 10

    #2
    Am auzit ca panta de scurgere la canalizare daca este prea mare, apa curge prea repede si raman dejectii pe conducta, iar daca este prea mica iar nu e bine (cam 10% adica la 10m de conducta diferenta de nivel sa fie de un metru ???).

    Comentariu

    • tanasie
      Living Legend
      • 15.oct.2008
      • 2501

      #3
      Panta poate fi intre 1 si 2 %
      1%=La 1 m-1 cm, la 10 m-10 cm.
      Cu respect.

      Comentariu

      • iu_li
        Incepator
        • 07.ian.2010
        • 10

        #4
        Postat în original de tanasie
        Panta poate fi intre 1 si 2 %
        1%=La 1 m-1 cm, la 10 m-10 cm.
        La 1 m > 1cm? Practic e inexistenta.

        Comentariu

        • da_n
          Banned
          - Exclus de pe forum -
          • 10.mai.2009
          • 1226

          #5
          Postat în original de iu_li
          Postat în original de tanasie
          Panta poate fi intre 1 si 2 %
          1%=La 1 m-1 cm, la 10 m-10 cm.
          La 1 m > 1cm? Practic e inexistenta.
          1 sau 2 % este valabil pentru inclinarea pardoselii inspre sifon, pentru tevi de canalizare este conform cu ce am gasit pe net:
          pentru teava de 50 mm intre 2,5% si 3,5%
          pentru teava de 70 mm intre 1,5% si 2,5%
          pentru teava de 110 mm intre 1,2% si 2%.
          Daca am gresit, rog sa fiu corectat.

          Comentariu