tabloul de sigurante

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • sergiu r.
    Incepator
    • 07.ian.2006
    • 17

    tabloul de sigurante

    -Doresc sa-mi schimb tabloul vechi cu siguranþe ºi sã-mi pun unul automat. Trebuie sã cer un anumit tip de tablou eu am acum doar patru siguranþe( pentru prize ºi becuri)
    - vreau sã-mi montez o prizã în baie ºi vreau sã aflu care sunt prizele cele mai indicate!
    Vã mulþumesc
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Ai nevoie de un tablou in care sa intre minim 4 sigurante.De obicei sunt cu 5 locuri de sigurante. In locul celei de-a 5-a, poti pune o sonerie speciala facuta sa intre in locul unei sigurante.
    In baie poti monta o priza de exterior cu capac. Monteaz-o mai sus ca sa nu fie pericol in cazul unei inundatii!
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • cr1stache
      Incepator
      • 16.nov.2005
      • 57

      #3
      Atentie la ce sigurante pui pentru ca unele sunt duble(se leaga si nulul si faza la aceiasi siguranta)

      Comentariu

      • Mao
        Incepator
        • 18.ian.2006
        • 43

        #4
        Si eu trebuie sa schimb tabloul electric. Ce fel de sigurante ar trebui sa iau? bipolare sau unipolare?

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3240

          #5
          Sigurantele bipolare intrerup si faza si neutrul, acum depinde cum aveti instalatia veche si cate modificari sunteti dispus sa faceti! Probabil ca in cazul dvs. ar merge unipolare.
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • Mao
            Incepator
            • 18.ian.2006
            • 43

            #6
            Multumesc pentru raspuns.
            Dar care ar fi avantajul sigurantelor bipolare in fata celor unipolare, in afara faptului ca primele intrerup si faza si nulul iar celelalte intrerup doar faza?

            Comentariu

            • cr1stache
              Incepator
              • 16.nov.2005
              • 57

              #7
              De obicei se pun la tabloul de sigurante din casa sigurante atat pe nul cat si pe faza avantajul sigurantelor bipolare apare atunci cand ai multe sigurante de pus si faci astfel eonomie de spatiu(in loc sa pui una pe faza si una pe nul pui una singura care intrerupe cele doua fire)
              Eu sunt de parere sa pui sigurante unipolare avand in vedere faptul ca intr-un apartamaent de bloc sunt doar 3 circuite

              Comentariu

              • break_noon
                Membru
                • 19.dec.2005
                • 138

                #8
                Nu se pune priza in baie.
                Oricit de buna ar fi acea priza, si cit de sus ai pune-o, tot e periculos.

                Daca vrei sa te barbieresti sau sa te tunzi cu masina, astea au transformator, si un fir de joasa tensiune care merge la masina de tuns. Daca ai linga baie o priza, poti folosi de acolo.

                Ideea este ca poti sa te obisnuiesti cu acea priza, si se trezeste o data nevasta sau fiica ca vrea sa isi faca freza cu feonul in oglinda, dupa baie, cind e umezeala mai mare, si poate incepe sa danseze pe acolo prin baie.

                Plus ca daca unul care isi pune priza in baie are defectiune la acea priza, poate sa transmita curent chiar si prin instalatia de apa si la altii din bloc.

                Comentariu

                • Consultant electrice
                  Moderator
                  • 08.nov.2005
                  • 3240

                  #9
                  In acest caz ar trebui sa nu avem prize nici in bucatarie daca e sa o luam asa. Normal ca nu o sa isi puna omul priza langa cada, sau sub lavoar sa curga apa pe ea. Asa daca esti ud pe maini te poti curenta oriunde nu trebuie sa fii neaparat in baie. Atat nevasta cat si fiica ar trebui sa cunoasca aceste aspecte daca folosesc aparate electrice.
                  Curentul nu iarta!

                  Comentariu

                  • dmugurel
                    Membru marcant
                    • 14.feb.2006
                    • 306

                    #10
                    poti pune priza in baie dar nu in orice zona .Mai pe scurt nu o pune unde poate fi stropita cu jet de apa de la dus sau alt robinet. Ar fi preferat o priza cu capac (sa fie cel putin IP 54).obligatoriu trebuie sa fie alimentata pe un circuit separat care sa aiba in tablou o sig. cu protectie diferentiala de 30 ma. sau mai mica , sau sa fie alimentata printrun transformator de separatie 220/220 volti.
                    Petru tablou daca este posibilitatea monteaza unul sub tencuiala(problema de design), si foloseste cel putin sigurante bipolare de un modul care decupleaza si nulul . Foloseste sigurante de firma.
                    Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

                    Comentariu

                    • electricbac
                      Incepator
                      • 06.mar.2006
                      • 19

                      #11
                      Postat în original de dmugurel
                      poti pune priza in baie dar nu in orice zona .Mai pe scurt nu o pune unde poate fi stropita cu jet de apa de la dus sau alt robinet. Ar fi preferat o priza cu capac (sa fie cel putin IP 54).obligatoriu trebuie sa fie alimentata pe un circuit separat care sa aiba in tablou o sig. cu protectie diferentiala de 30 ma. sau mai mica , sau sa fie alimentata printrun transformator de separatie 220/220 volti.
                      Petru tablou daca este posibilitatea monteaza unul sub tencuiala(problema de design), si foloseste cel putin sigurante bipolare de un modul care decupleaza si nulul . Foloseste sigurante de firma.
                      Se vede ca mai sunt si electricieni pe forum.

                      In legatura cu priza in baie puteti citi normativul I7 care spune exact unde este voie si unde nu si in ce conditii. Sigurantele diferentiale sun foarte bune pentru acest tip de aplicatie.
                      Pentru tablouri, nu este neaparat sa il ingropi sunt tablouri foarte bine realizate care stau foarte bine si aparente. Sigurantele de preferat sa sie bipolare: intrerup si faza si nul, economie de spatiu, economie de bani.
                      Instalatiile electrice facute de "meseriasi" aduc multe necazuri.

                      Comentariu

                      • idacian
                        Incepator
                        • 11.mar.2006
                        • 22

                        #12
                        Numai "meseriasi"!

                        Postat în original de cr1stache
                        De obicei se pun la tabloul de sigurante din casa sigurante atat pe nul cat si pe faza avantajul sigurantelor bipolare apare atunci cand ai multe sigurante de pus si faci astfel eonomie de spatiu(in loc sa pui una pe faza si una pe nul pui una singura care intrerupe cele doua fire)
                        Eu sunt de parere sa pui sigurante unipolare avand in vedere faptul ca intr-un apartamaent de bloc sunt doar 3 circuite
                        Stimate D-le Cristache. Cum sa puna dom-le sigurante unipolare?
                        Se vor folosi intreruptoare automate F+N sau "sigurante", care au rolul de a proteja instalatia la scurtcircuit si suprasarcina, intrerupand atat faza cat si nulul, cu precizarea ca la F+N protectia exista doar pe F.

                        De economie de spatiu nu poate fi vorba, pentru ca pe piata exista, la toti producatorii, F+N, intr-un singur modul, sau pol, cum i se mai spune.

                        Este chiar specificat in normativ ca, in cazul locuintelor, se va separa si nulul.

                        Mai mult, pentru circuitele de priza, si in special, cele din bucatarie, baie, masina de spalat , se va monta intrerupator automat F+N, 16A, curba C, cu protectie diferentiala de 30mA.

                        Comentariu

                        • Cornel Ionut
                          Incepator
                          • 24.mar.2006
                          • 8

                          #13
                          Parerea mea:

                          Daca vrei sa inlocuiesti vechiul tablou si vrei sa iasa o treaba buna ti-as recomanda urmatoarele:
                          - separarea circuitelor de lumina si de priza la nivelul tabloului si al dozelor (in vechile instalatii nu sunt diferentiate, iluminat + priza la un loc, iar in majoritatea cazurilor, la prizele din camere nu ai impamantare).
                          - La tablourile vechi, cu sigurante fuzibile LF, este protejat si nulul de lucru.....NU VAD DE CE NU S-AR FOLOSI INTRERUPATOARE AUTOMATE F+N ( 1P+N) care ocupa doar 1 modul de 18mm (sau 17,5mm). Diferenta de pret e mica intre un monopolar si unul 1P+N!
                          Mentionez ca intrerupatoarele 1P+N asigura protectia termica si dinamica a fazei (suprasarcina / scurtcircuit) si intreruperea nulului. Se recomanda in unele situatii folosirea intrerupatoarelor bipolare (care protejeza si nulul) - ex scoli, spitale, etc.
                          - daca sunt doua circuite de prize (posibil sa fie doua pe acelasi portfuzibil actual) recomand sa fie alimentate separat (doua intrerupatoare distincte) si sa fie de genul "INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 1P+N *A/30mA"
                          NOTA * -Daca sunt doua circuite de priza - in functie de consumatori- pot fi de 16A; daca este un singur circuit poate fi de 20A.
                          - Intrerupatoarele automate / diferentiale recomand sa fie de firma si a se citi instructiunile pentru cele ce au si protectie diferentiala (Nulul de lucru sa fie separat de cel de protectie ->retea TN-S, respectiv cea mai importatnta O data pe luna se va verifica functionarea diferentialului prin apasarea butonului T test). Testul sa il faceti fara masina de spalat automata in functionare deoarece se va reseta programul :P . Soarta!
                          - Carcasa - din material plastic se poate cumpara si de la magazine mai putin........ Si se poate lasa o rezerva de inca vreo doua module....poate puneti o sonerie modulara.....
                          - Priza din baie: daca baia este spatioasa - cum numai prin filme vad, caci a mea e...... - puteti sa va montati una, dar cum spunea un alt domn sa aiba capac de protectie si un IP54 minim. Problema este ca marea majoritate a acestora sunt pentru montaj aparent si nu prea dau bine...pe faianta sau...! Locul de montaj - cat mai departe de apa / abur!
                          Daca baia este mica si nu prea bine ventilata v-as sugera sa o montati pe hol (daca deja nu este una acolo!) Nu vreau sa faceti si dvs "DORELE!!!!! " si sa va "uniti" cu cei.......

                          Dumneavoastra decideti daca o montati sau nu.......Mai cereti parerea altor amici.....

                          Comentariu

                          • aiurel
                            Membru
                            • 05.ian.2005
                            • 168

                            #14
                            Postat în original de dmugurel
                            Foloseste sigurante de firma.
                            Cam care ar fi aceste sigurante.
                            Am vazut pe piata diferite produse. Preturile variaza intre 6,50 RON si 27,00 RON.
                            Cum o alegem pe cea de firma?
                            Pret mare nu inseamna neaparat calitate superioara.

                            Comentariu

                            • BOSTAN CAMELIA
                              Incepator
                              • 05.mai.2006
                              • 3

                              #15
                              vreau sa ma protejez de socurile de tensiune

                              La mine in bloc a fost un soc de tensiune care a ars aparatele electrocasnice pe trei etaje. As vrea sa stiu cum ma pot proteja de socurile de tensiune si as dori cat mai multe detalii.

                              Comentariu

                              Procesare...