Schema montaj termosemineu, in paralel cu centrala gaz

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • rusu constantin
    Incepator
    • 03.oct.2010
    • 20

    Schema montaj termosemineu, in paralel cu centrala gaz

    Buna , sunt nou pe forum dar va urmaresc de mult timp... va rog sa-mi spuneti cum pot sa fac automatizarea intre un termosemineu si centrala pe gaz legate in paralel..? va multumesc anticipat.!
    Ultima editare de calin.diaconu; 04.sep.2023, 06:50. Motiv: schema montaj termosemineu
  • ggelu
    Membru marcant
    • 28.apr.2009
    • 394

    #2
    Un termostat pe gazele arse ale termosemineului poate conditiona pornirea centralei pe gaz.

    Comentariu

    • rusu constantin
      Incepator
      • 03.oct.2010
      • 20

      #3
      Postat în original de ggelu
      Un termostat pe gazele arse ale termosemineului poate conditiona pornirea centralei pe gaz.
      va multumesc pt raspuns dar as vrea ca termosemineul sa incalzeasca la etaj si centrala pe gaz la parter si demisol...
      Daca as pune un temostat imersat undeva langa termosem. care sa comande pompa de circulatie si un actuator care sa inchida circuitul dinspre centrala. ar fi ok??

      Comentariu

      • ggelu
        Membru marcant
        • 28.apr.2009
        • 394

        #4
        Da, e cam acelasi lucru .
        Aveti grija la dimensionarea pompelor si echilibrarea instalatiei.

        Comentariu

        • rusu constantin
          Incepator
          • 03.oct.2010
          • 20

          #5
          Postat în original de ggelu
          Da, e cam acelasi lucru .
          Aveti grija la dimensionarea pompelor si echilibrarea instalatiei.
          La termosemineu este obligatoriu vas de expansiune deschis?

          Comentariu

          • cosmintr
            Membru Marcant
            • 30.iul.2006
            • 570

            #6
            La un sistem de incalzire puteti sa aveti vas de expansiune deschis sau inchis, depinde de locul amplasarii susrsei de incalzire. Nu are legatura vasul de expansiune cu faptul ca introduce-ti in sistem un termosemineu. Eu am si centrala pe gaz si termosemineu si am doua vase de expansiune inchise(unul incorporat in centrala pe gaz si unul dupa termosemineu).

            Comentariu

            • rusu constantin
              Incepator
              • 03.oct.2010
              • 20

              #7
              Postat în original de cosmintr
              La un sistem de incalzire puteti sa aveti vas de expansiune deschis sau inchis, depinde de locul amplasarii susrsei de incalzire. Nu are legatura vasul de expansiune cu faptul ca introduce-ti in sistem un termosemineu. Eu am si centrala pe gaz si termosemineu si am doua vase de expansiune inchise(unul incorporat in centrala pe gaz si unul dupa termosemineu).
              Multumesc de raspuns spuneti-mi va rog vasul de exp. este amplasat chiar in spatele semineului sau poate sa fie pus oriunde in instalatie ...?
              Dati-mi cateva detalii despre cum e legat termosemineu ...?automatizare...? eventual ceva foto.. raman dator.!!!!

              Comentariu

              • cosmintr
                Membru Marcant
                • 30.iul.2006
                • 570

                #8
                Buna am revenit cu poze si detalii, deci de legat e simplu>
                poza 1 se vede in partea de jos returul si sus turul.
                Pe retur este de la st la dr, robinet golire, robinet siguranta, pompa care trage apa din instalatie, filtru de impuritati,robinet de siguranta, supapa unisens. Pe tur mai simplu, teava pe care se vede senzorul de temperatura care coordoneaza poampa, e pus la 50 de grade, dupa care am pus un ceas si de temperatura si de presiune. Vasul de expansiune e pus pe tur la 3 m de termosemineu. Se vede pe poza a doua. Nu uitati supapa unisens trebuie pusa si pe returul centralei pe gaz. Atat, la mine functioneaza perfect amindoua surse de incalzire( din octombrie pina in februarie pe lemne, si dupa am trecut pe gaz). Am parter si mansarda, vreo 150mp.
                Fișiere Atașate

                Comentariu

                • rusu constantin
                  Incepator
                  • 03.oct.2010
                  • 20

                  #9
                  Postat în original de cosmintr
                  Buna am revenit cu poze si detalii...
                  DA intradevar e simplu... dar eu as vrea ca centrala sa mearga in acelasi timp cu semineul.. ex :fac foc in semineu incalzeste cat "poate"...si daca nu e suficient de cald sa mai completez cu centrala... si asta totul "automat" fara sa merg eu sa pornesc centrala sau sa o opresc...
                  Scuzati daca cer prea mult!!!!

                  Comentariu

                  • danM
                    Membru
                    • 11.feb.2008
                    • 199

                    #10
                    Cel mai simplu ar fi sa legi turul semineului la returul instalatiei din casa.Apa calda care este facuta de semineu va intra in centrala pe gaz pe retur si daca are o temperatura peste minimul setat de centrala pe gaz aceasta nu va mai porni,daca e mai rece- gazul va porni si o va aduce la temperatura setata. Asta cu o conditie : pompa centralei pe gaz sa mearga continuu.
                    Eu am la mine acasa racordat termosemineul cu centrala pe gaz printrun Kit de racordare special,care are in componenta o pompa,un schimbator de caldura in placi,supape etc, dar care l-am cumparat si e destul de scump.

                    Comentariu

                    • cosmintr
                      Membru Marcant
                      • 30.iul.2006
                      • 570

                      #11
                      Buna din nou, pai si eu am legat-a centrala si toata iarna noaptea a mers pe gaz si ziua pe lemne, centrala pe gaz are termostatu setat de ex pe 21.5 si daca e suficient de cald, centrala pe gaz nu porneste. Sa mearga semineul pe pompa centralei mi se pare o prostie, iar daca pornesc amindoua simultan pot sa apara probleme de hidraulica. Deci repet nu merg si pornesc centrala pe gaz, ci se opreste si porneste singura coordonata de termostatu ei. Daca fac foc f repede se incalzeste si centrala pe gaz se opreste singur-a. La mine functioneaza perfect si automatizarea termosemineului mi se pare extrem de simpla, nu actionez nici macar un buton nimic si nu fortez inutil pompa centralei pe gaz. Repet, pe amindoua retururile de la termosemineu si centrala am valve de sens. Cand merge unu sa nu arunce invers pe celalalt apa, sau sa foloseasca opusu pe post de calorifer. Referitor de legarea impreuna pe acelasi tur, e inutil in cazul meu deoarece cazanu pe gaz e in bucatarie si termosemineul in living la distanta de cel putin 14m. Pur si simplu amindoua sunt legate la locul lor la circuitul termic. Cred personal ca am realizat o instalatie simpla si eficienta fara a afecta sub nici un fel cazanu pe gaz. Si nu am de actionat nici un buton, cand se stinge focu scade temperatura porneste automat centrala pe gaz si viceversa.
                      Inca ceva si gata pompa de recirculare montata in fotografie la termosemineu este 25/6, deci urca apa pina la 6 m, am pus asta pentru ca am si doua camere la mansarda. Sigur au fost momente scurte ca perioada de timp cand mai mergea pompa centralei si am facut foc si a pornit pompa termosemineului. Am trecut un sezon rece super bine si am scos economii serioase la gaz, si am si doi copii (unu bebelus). Deci f cald.

                      Comentariu

                      • mini_cargo
                        Incepator
                        • 10.apr.2011
                        • 10

                        #12
                        Buna seara,
                        Deoarece nu am vazut scris concret ceea ce trebuie realizat pentru legarea in paralel a celor 2 surse de caldura, sper sa-i pot explica cativa pasi simpli D-lui Rusu:
                        1. Trebuie sa vedeti daca termosemineul rezista la 3 bari
                        2. Daca da atunci luati in considerare ca tururile trebuie legate impreuna si retururile tot asa.
                        3. Pe retur se va lega pompa de recirculare - care va fi comandata de un termostat bratara ce va fi legat pe turul termosemineului (intr-o pozitie cat mai aproape de iesirea din termosemineu si se regleaza sa porneasca pompa de la 40 gr. Celsius).
                        4. Pe ambele tururi se va monta cate o supapa de sens a.i. in momentul in care functioneaza doar o sursa de caldura, apa sa nu treaca prin cealalta.
                        5. CT pe gaz va fi comandata de un termostat de camera.

                        Nota: Principiul este relativ usor: Cand faceti foc in termosemineu apa va circula doar prin el si prin radiatoare. Daca temperatura setata pe termostatul de camera nu este atinsa, acesta va comanda CT sa porneasca si ea; nu trebuie sa va faceti probleme daca ambele surse functioneaza in paralel, apa va circula doar prin radiatoare (nu vor fi fortate pompele datorita supapelor de sens). In momentul in care este atinsa temperatura setata pe termostatul de camera, acesta opreste CT si va functiona doar termosemineul. Cand focul se stinge, scade temperatura in camera cu termostatul de camera si acesta va comanda pornirea CT pentru incalzirea spatiului.
                        Sper sa ma fi facut bine inteles, daca nu m puteti contacta pe ...

                        Mesaj modificat de Admin.MC

                        Comentariu

                        • cosmintr
                          Membru Marcant
                          • 30.iul.2006
                          • 570

                          #13
                          Termosemineul rezista la presiunea mentionata, in rest d-nul mini_cargo a descris exact sistemul pe care il am si eu, functioneaza perfect amindoua sursele de caldura.

                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3639

                            #14
                            Atentie vasul de expansiune trebuie montat langa semineu astfel incat intre el si schimbatorul de caldura din interiorul semineului sa nu fie nici un robinet / echipament.

                            Comentariu

                            • rusu constantin
                              Incepator
                              • 03.oct.2010
                              • 20

                              #15
                              Postat în original de mini_cargo

                              Nota: Principiul este relativ usor: Cand faceti foc in termosemineu apa va circula doar prin el si prin radiatoare. Daca temperatura setata pe termostatul de camera nu este atinsa, acesta va comanda CT sa porneasca si ea; nu trebuie sa va faceti probleme daca ambele surse functioneaza in paralel, apa va circula doar prin radiatoare (nu vor fi fortate pompele datorita supapelor de sens). In momentul in care este atinsa temperatura setata pe termostatul de camera, acesta opreste CT si va functiona doar termosemineul. Cand focul se stinge, scade temperatura in camera cu termostatul de camera si acesta va comanda pornirea CT pentru incalzirea spatiului.
                              Sper sa ma fi facut bine inteles, daca nu m puteti contacta pe mail mini_cargo@yahoo.com
                              Multumesc de raspuns .. ati dat o explicatie de nota 10...!! eu deocamdata am terminat cu instalatia prin casa .. am dus toate tevile pana in camera tehnica si acolo cand o fi o sa mai cer sfaturi, centrala si termosemineul un pic mai incolo. Pentru un echilibru mai bun ar fi indicat sa confectionez un distribuitor din otel din care sa plec cu pompele ? de la termosemineu am mers cu teava de cupru izolat de 22 e ok.??

                              Comentariu

                              Procesare...