    Probleme circuite incalzire

    va rog sa ma lamuriti cu ceva.ultimul calorifer din dormitorul de la etaj nu se incalzeste la maxim in totalitate(sus e fierbinte si jos caldut)a m o centrala e combustibil solid viadrus
  • ssilvviu
    Membru
    • 09.aug.2006
    • 247

    #2
    E aerisit?

    Comentariu

    • Maharajah
      Incepator
      • 04.dec.2006
      • 7

      #3
      Re: calorifer rece

      Postat în original de ctin_victor
      va rog sa ma lamuriti cu ceva.ultimul calorifer din dormitorul de la etaj nu se incalzeste la maxim in totalitate(sus e fierbinte si jos caldut)a m o centrala e combustibil solid viadrus
      Spune-mi si mie te rog cum se comporta centrala Viadrus? De cate ori o alimentezi in 24 de ore, cam care sunt costurile lunare pe timp de iarna?
      Eu ma gandeam sa-mi cumpar o centrala Ferroli GFN5, dar am auzit lucruri bune si despre Viadrus.

      Comentariu

      • Maestrul Max
        Living Legend
        • 28.iul.2006
        • 6929

        #4
        Sigur caloriferul dumneavoastra nu este aerisit cum trebuie.
        Cautati pe forum ca sunt indicatii pentru aerisirea corecta a caloriferelor.
        Cu stima.

        Comentariu

        • TDJ
          Living Legend
          • 10.apr.2006
          • 2348

          #5
          La etaj mai sunt calorifere care se incalzesc mai bine, fiind aproximativ la aceeasi distanta de racord ca cel care nu se incalzeste?
          Ma gandesc la faptul ca un calorifer neaerisit se incalzeste in prima jumatate, daca turul si returul sunt pe aceeasi parte.
          Dar un calorifer la care agentul termic are o temperatura scazuta, se incalzeste numai in partea superioara, pe toata lungimea, partea inferioara ramanand la o temperatura mai scazuta.

          Comentariu

          • ctin_victor
            Incepator
            • 28.apr.2006
            • 59

            #6
            da e aerisit. turul si returul pe diagonala.celelalte se incalzesc normal .merci

            Comentariu

            • ing.GRIGORE ZAHARESCU
              Membru marcant
              • 26.dec.2005
              • 584

              #7
              LA SECTIUNEA CONDUCTEI TE-AI GINDIT

              Comentariu

              • Ogoiogo
                Incepator
                • 19.ian.2007
                • 93

                #8
                Re: calorifer rece

                Postat în original de ctin_victor
                va rog sa ma lamuriti cu ceva.ultimul calorifer din dormitorul de la etaj nu se incalzeste la maxim in totalitate(sus e fierbinte si jos caldut)a m o centrala e combustibil solid viadrus
                Daca radiatorul este aerisit, atunci poate sa fie pompa de cirulatie aleasa cu o treapta inferioara...si deci debit mic in radiator / viteza mica ...racire rapida in prima parte...
                Partea superioara este calda...ca la celelalte care merg...aproximativ la aceeasi temperatura...?

                Comentariu

                • termoadi
                  Membru Marcant
                  • 21.ian.2007
                  • 986

                  #9
                  radiatorul dv este in mod sigur aerisit daca partea superioara este calda.deci cauze :debit pompa insuficient ;sectiune teava insuficienta ;robinet retur si/sau tur partial inchise ;temperatura agent termic scazuta si nu in ultimul rind o chestie gasita de mine la inst. din cupru o lipitura cu surplus de cositor poate obtura partial sau total traseul
                  O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                  Comentariu

                  • olaroiu
                    Membru
                    • 01.feb.2009
                    • 174

                    #10
                    Calorifer jumatate rece

                    Am o casa cu 2 nivele, P+M, pe fiecare nivel am 6 radiatoare si un colector-distribuitor, la radiatoarele de la mansarda am aerisitoare automate (problema cu aerul din instalatie e rezolvata), la mansarda un singur radiator din cele 6 se incalzeste numai de jumate, problema ii ca tubulatura ii trasa prin sapa si nu pot verifica daca turul sau returul sunt infundate, am ales solutia ca din distribuitor sa ma duc aparent la radiator cu o noua tubulatura, instalatorul imi zice ca trebuie anulat numai returul si sa facem unul nou aparent,,,dar eu ma gandesc ca mai logic ar fi ca turul sa aiba probleme deoarece fiind infundat el nu are forta sa impinga si sa umple tot radiatorul, returul nu are nicio vina ca apa fierbinete nu ajunge la el ma gandesc eu.

                    Comentariu

                    • Maestrul Max
                      Living Legend
                      • 28.iul.2006
                      • 6929

                      #11
                      Oricare dintre tevi, tur ori retur, poate sa fie infundat.
                      Cu stima.

                      Comentariu

                      • Mircea G
                        Living Legend
                        • 14.ian.2007
                        • 12069

                        #12
                        Re: calorifer jumatate rece

                        Postat în original de olaroiu
                        .................... la mansarda un singur radiator din cele 6 se incalzeste numai de jumate..............
                        Prima oara opriti din distribuitor cele 5 calorifere care functioneaza si mai mult ca sigur veti constata ca porneste si cel cu cu probleme ..... Daca se intimpla asta , e o chestie de echilibrare si problema se rezola " jonglind " din robineti . Faceti dvs proba si dupa aceea vorbiti cu instalatorul .
                        Instalatii verificari-revizii gaze

                        Comentariu

                        • olaroiu
                          Membru
                          • 01.feb.2009
                          • 174

                          #13
                          am inteles, nu cred ca este problema din echilibrare de ce zic asta pai daca ma gandesc ca 11 din 12 merg super bine cu returul deschis la maxim nu vad de ce nu ar merge si al 12 care nu are cel mai lung circuit din cele de la mansarda.

                          Comentariu

                          • Mircea G
                            Living Legend
                            • 14.ian.2007
                            • 12069

                            #14
                            Postat în original de olaroiu
                            am inteles, nu cred ca este problema din echilibrare de ce zic asta pai daca ma gandesc ca 11 din 12 merg super bine cu returul deschis la maxim nu vad de ce nu ar merge si al 12 care nu are cel mai lung circuit din cele de la mansarda.
                            Ati facut proba asta si sinteti sigur ??? Chiar credeti ca este teava infundata ??? Daca sint robinetii defecti ??? Atit timp cit sint mai multe intrebari , puteti incepe cu cea mai simpla proba !
                            Instalatii verificari-revizii gaze

                            Comentariu

                            • olaroiu
                              Membru
                              • 01.feb.2009
                              • 174

                              #15
                              am schimbat radiatorul (adica am facut rocada cu unu care mergea cu tot cu robinetul de tur), am inversat turul si returul in distribuitor si tot nimik si am inchis toate celelalte radiatoare si se incalzeste pana la urma tot dar intr un timp foarte lung fata de cum se incalzesc toate celelalte 5 deoadata.

                              Comentariu