    Este periculos ca in mansarda sa folosesc copex?

    La mansarda tavanul este izolat cu vata si finisat in interior cu rigips verde ... prin vata trec cu alimentarea pentru iluminat in copex!

    Este periculos? Exista riscul sa ia foc? Ce se mai poate face pentru ca sa fiu sigur ca in caz de scurtcircuit ... nu voi avea probleme foarte mari!
    1
    DA!
    0,00%
    0
    NU!
    100,00%
    1
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Scurtcircuitul trebuie sa fie intrerupt imediat de catre echipamentele de protectie respectiv sigurante. Chiar daca s-a produs, daca este intrerupt imediat nu va putea porni un incendiu. Toata instalatia trebuie dimensionata insa ca sa nu se ajunga la temperaturi mari in functionare. Acest lucru nu se va intampla daca se vor dimensiona conductorii in functie de curentii care vor trece prin ei.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • jon
      Incepator
      • 15.mar.2006
      • 21

      #3
      mansarda ta e MANSARDA sau ....daca e "vazuta" de un arhitect nu trebuie sa te "temiI

      Comentariu

      • KATALIN
        Membru marcant
        • 25.ian.2006
        • 405

        #4
        daca vrei sa dormi linistit,parerea mea pune copex metalic si conductor cu izolatie ignifuga.
        dupa cum spunea si consultantul electrice e ok dar eu pentru linistea mea mi-am luat copex metalic si conductor ignifug si m-a costat cu 15% mai mult decat varianta clasica
        KATA

        Comentariu

        • Forte
          Incepator
          • 21.nov.2005
          • 76

          #5
          Eu am pus copex negru luat de la Gewis! Cablurile sunt normale de 1.5, la fel am la toate becurile din casa, pe prize am 2.5!

          Comentariu

          • Cornel Ionut
            Incepator
            • 24.mar.2006
            • 8

            #6
            Parerea mea:
            Pentru evitarea producerii unui scurtcircuit (caci asta e defectul cel mai grav) trebuie avute in vedere:
            - estimarea corecta a puterii consumatorilor alimentati de acel circuit (in cazul de fata - de iluminat)
            - dimensionarea corecta a sectiunii conductorului - in majoritatea situatiilor, pe circuitele de iluminat monofazice din apartamente / case se foloseste FY1,5
            - Tipul cablului - in functie de destinatia circuitului
            In cazul de fata trebuie avute invedere ce fenomene pot aparea aici (infiltratie apa, o usoara incalzire)
            Situatia cea mai grava este atunci cand se infiltreaza apa in doza de ramificatie sau in cazul mansardei chiar la corpurile de iluminat
            Daca se utilizeaza cablu cu dubla izolatie si coplex de calitate (cu intarziere la propagarea flacarii vezi OBO BETERMAN / GEWISS si nu bazareala), si atentie la doze si corpurile de iluminat sa fie alese ca sa nu intre apa la legaturi / conexiuni electrice treaba e OK
            - alegerea corecta a aparatului de protectie a acelui circuit recomand intrerupatoarele automate miniaturale (denumite tehnic MCB-uri) dar de firma (vezi Moeller Electric - Germania, Schneider Electric - Franta, ABB, Schrack, si alte firme ale caror produse le gasiti tot mai des in magazinele de specialitate - nu ca vreau sa le fac publicitate dar sunt bune [daca este vreun membru angajat al unei alte firme din domeniu pe care am uitat sa o enumar - sorry!]) NU CUMPARATI BAZAREALA!!! Toate firmele de aparataj electric de protectie recomada utilizarea MCB-urilor caracteristica B pt iluminat (ceea ce inseamna un domeniu de clansare la scc Ii=(3÷5)xIn) CEL MAI IMPORTANT ESTE TOTUSI APARATUL DE PROTECTIE DE LA CAPATUL "tunelului cu electroni" NU MERITA SA NE ZGARCIM..!
            Pentru siguranta se poate monta un intrerupator automat diferential ce are un curent de defect mic Id=30mA sau Id=10mA pe acel circuit. Se utilizeaza la circuitele de prize dar foate multi proiectanti il pun si pe cele de iluminat! E mai scump dar merita!

            Stimate domn, e normal sa va fie putina frica caci e casa dumneavoastra....dar sa ne uitam un pic la ce gasim pe strada....cutii pentru iluminat stradal in care ploua/ninge, corpuri de iluminat ce balangane de cablurile de alimentare.....

            Si cui ii pasa?!

            Comentariu

            • danhome_52
              Membru Marcant
              • 26.dec.2005
              • 751

              #7
              Salut!
              Mansarda este locul din casa cel mai expus la incidentele de natura electrica,de aceea orice masura de prevedere e binevenita!
              Asa cum s-a mai spus,ferit de foc ,de umezeala,bine calibrat si bine protejat un circuit electric nu poate oferi surprize.

              Comentariu