Variatie debit apa

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Ellyot
    Incepator
    • 25.iun.2009
    • 12

    Variatie debit apa

    Buna ziua,
    Va solicit si eu parerea pentru o problema. Am o instalatie de alimentare cu apa a casei cu put, pompa submersibila, vana cu 5 cai, presostat, vas de hidrofor de 24l si manometru. Sistemul mentine in permanenta 3 bari in instalatie.
    Si acum problema: cand dau drumu la robinet la debit mare totul merge normal.
    Cand reduc debitul de apa la robinet (sa spunem ca vreau sa ma spal pe manini sau sa spal ceva fara sa ma stropesc), debitul incepe si fluctueaza iar presostatul proneste si se opreste foarte des, la cateva secunde. Sa fie oare ceva de la vasul de hidrofor: sa fi pierdut presiunea pe la valva sau sa fie afectata camera de cauciuc din vas?
    Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
  • costinell_mc
    Membru Marcant
    • 30.iul.2011
    • 347

    #2
    cred ca e pompa puternica si vasul mic.
    ai pompa + hidrofor (cu motor) sau pompa + vas de expansiune?

    Comentariu

    • dumitrescu
      Membru marcant
      • 14.sep.2008
      • 330

      #3
      verifica presiunea de aer din vasul de expansiune, trebuie sa fie 1,5 bari

      Comentariu

      • Consultant sanitare
        Moderator
        • 16.oct.2006
        • 1554

        #4
        Cand mergeti pe debit mare se asigura necesarul din pompa, direct. La debit mai mic lucreaza des presostatul si implicit pompa, semn ca nu ar fi acumulare de apa si nu lucreaza membrana. Se poate verifica presiunea pe vas hidrofor si regla presostatul. Reglarea presiunii aerului pe vas se face fara presiune pe instalatia de apa! Ar putea fi deasemenea sparta membrana vasului, se observa apa pe ventilul de umplere cu aer.

        Comentariu

        • vixvio
          Incepator
          • 29.iun.2012
          • 1

          #5
          Răspuns la: Variatie debit apa

          Postat în original de Consultant sanitare
          Cand mergeti pe debit mare se asigura necesarul din pompa, direct. La debit mai mic lucreaza des presostatul si implicit pompa, semn ca nu ar fi acumulare de apa si nu lucreaza membrana. Se poate verifica presiunea pe vas hidrofor si regla presostatul. Reglarea presiunii aerului pe vas se face fara presiune pe instalatia de apa! Ar putea fi deasemenea sparta membrana vasului, se observa apa pe ventilul de umplere cu aer.
          La ce presiune se regleaza presostatul de pe vas hidrofor?

          Comentariu

          • Consultant sanitare
            Moderator
            • 16.oct.2006
            • 1554

            #6
            Răspuns la: Variatie debit apa

            De regula ele vin setate la valorile de 1,5 bar si 2,8 bar.

            Comentariu

            Procesare...