instalatie electrica + vata minerala ????

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • alin_mg
    Membru
    • 17.iul.2006
    • 271

    instalatie electrica + vata minerala ????

    Stimati domni

    Am nevoie de un sfat in legatura cu urmatoarea problema:
    - la o casa, instalatia electrica de iluminat este realizata in tuburi PVC pe partea superioara a plafonului din scandura
    - vreu sa izolez plafonul cu vata minerala asezata in pod intre grinzile plafonului, deci pe scanduri deci in imediata vecinatate a tuburilor
    - cum se realizeaza aceasta izolatie astfel incat sa nu existe pericolul de incendiu in cazul aparitiei unei defectiuni a sistemului de iluminat

    Multumesc anticipat !
  • Codex
    Membru
    • 12.mai.2006
    • 253

    #2
    Stimate domn,

    Normativele in vigoare spun ca pe suporturile combustibile, cum este podul dvs. realizat din scanduri, circuitele electrice se vor proteja in tevi metalice PEL sau din material plastic rezistente la foc, agrementate tehnic in aceasta directie.
    Daca teava din PVC pe care spuneti ca o aveti nu este rezistenta la foc, indiferent cum veti monta vata siguranta impotriva incendiului nu o inlaturati. (parerea mea)
    Consider in cazul prezentat de dvs ca cea mai buna metoda ar fi inlocuirea tuburilor PVC cu tuburi PEL si atunci veti avea siguranta ca sunteti protejat inmpotriva unui posibil incendiu ce ar fi putut sa apara din cauza circuitelor din acea zona, indiferent cum veti monta vata minerala.

    Cu respect!
    Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

    Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

    Electrician autorizat IIA + IIB

    Comentariu

    • Consultant electrice
      Moderator
      • 08.nov.2005
      • 3240

      #3
      In primul rand circuitul trebuie sa fie dimensionat corect pentru a evita supraincalzirea in cazul unor consumuri mari si protejat prin sigurante adecvate. In al doilea rand daca nu cunoasteti in ce tip de tub de protectie este realizata instalatia actuala ar fi bine sa il inlocuiti si sa folositi tuburi care au specificat in fisa lor tehnica ca sunt rezistente la temperaturi inalte si sunt materiale necombustibile, rezistente la foc.
      Cel mai indicat este sa folositi tuburi metalice deoarece si pardoseala podului din scandura este combustibila!
      Curentul nu iarta!

      Comentariu

      • alin_mg
        Membru
        • 17.iul.2006
        • 271

        #4
        Multumesc ?
        Ce sunt tuburile metalice PEL ?