Necesitatea folosirii cablu electric prin tub.

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cipip
    Incepator
    • 15.sep.2006
    • 15

    Necesitatea folosirii cablu electric prin tub.

    Buna ziua
    Am ajuns la instalatia electrica si mare a fost surprinderea mea cand am vazut ca toata instalatia electrica nu era trasa si prin tuburi PVC sau Copex. (Vezi pozele)

    Dupa lungi dezbateri cu electricianul m-a convins ca nu e nevoie de tuburi pentru ca, cablul electric este un CYY 3x1.5 (cablu e cu strat de plastic negru, strat ingnifug si 3 fire) si ca rezista unei tensiuni mari iar daca va fi penetrat accidental se va pune o doza.

    Dorinta mea de a folosi tub era doar in cazul unei defectiuni sa pot sa il scot si sa-l inlocuiesc mai usor si nu sa pun o doza.

    Intrebarea:
    Ce riscuri am daca va ramane asa fara tub?

    Cu stima Cipip
    Fișiere Atașate
  • Maestrul Max
    Living Legend
    • 28.iul.2006
    • 6886

    #2
    Domnule cipip!

    Cred ca trebuie sa aveti in vedere si urmatoarele aspecte :
    -sectiunea cablului CYY 3x1.5 este prea mica pentru alimentarea consumatorilor de putere.
    -in eventualitatea in care veti dori sa faceti modificari de amplasare a consumatorilor de putere ce veti face daca instalatia nu este trasa prin tub, nu veti putea schimba firele.
    -ce veti face daca doriti sa extindeti instalatia.
    -daca se intampla o avarie este mai simplu sa inlocuiesti firele decat sa spargi si sa montezi doza, sa refaci tencuiala, sa refaci zugraveala etc.

    Din punctul de vedere al electricianului este mai simpla montarea doar a cablului insa cine plateste sunteti dumneavoastra.

    La rigips nu prea se foloseste tub insa eu nu sunt de acord sa nu se foloseasca.
    Cu stima.

    Comentariu

    • klaus
      Membru Marcant
      • 24.iun.2005
      • 959

      #3
      Din cate vad eu, acolo este vorba de o instalatie electrica de la o casa pe pamant.
      Cred ca soarecii ar ajunge mai repede la firele neintroduse intr-un tub de protectie...
      Viata e complexa si are multe aspecte...

      Comentariu

      • Codex
        Membru
        • 12.mai.2006
        • 253

        #4
        Subscriu intrutotul parerii dl. MaistrulMax, deoarece punctele atinse sunt mai mult decat corecte.
        "Comoditatea" electricianului va fidoar in folosul lui, in schimb la un simplu scurt electric posibilitatea de remediere este mai mult decat incomoda pentru traseul din pereti, si cu atat mai periculoasa de aparitia unui incendiu pentru traseele peste material combustibil. imaginea 2 (sau cablele nu ating lemnul???), daca acestea nu sunt protejate in tuburi. La urma urmei locuinta este a dvs. iar plata pe care o faceti este pentru instalatia electrica realizata si nu pentru usurinta realizarii ei.

        Cu respect.
        Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

        Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

        Electrician autorizat IIA + IIB

        Comentariu

        • blorin
          Incepator
          • 07.mai.2006
          • 55

          #5
          Mai mult decat atat, montarea cablurilor pe structura de lemn e musai sa se faca cu tub ignifug (eu am folosit copex metalic pentru cablarea mansardei si copex din pvc pentru partea de caramida).
          Din cate am inteles de la specialisti, normativele chiar prevad montarea cablurilor in astfel de tubulaturi (tub Berman, copex).
          De la Iasi la Timisoara,
          De la "proprietar de casa" la "chirias bloc" catre - din nou - "proprietar de casa reloaded"!

          Comentariu

          • Robert C.
            Incepator
            • 07.oct.2006
            • 37

            #6
            Puneti-l pe electrician sa-si dea demisia!
            La chestia asta nu tre sa faci economie de materiale.
            Eu inca va sugerez sa mai trageti un tub gol, cu "prize" la capete, in eventualitatea instalarii ulterioare a unor alte fire: cablu TV , internet, boxe 5.1, telefon, sistem de alarma, etc...
            Iar CD-urile de aluminiu ar trebui conectate la masa (impamintare), caci tu tragi firele dar cu timpul ai sa uiti pe unde vin si te trezesti ca bagi un holsurub prin ele de nu-ti mai trebuie altceva...

            Comentariu

            • cipip
              Incepator
              • 15.sep.2006
              • 15

              #7
              Va multumesc pentru sfaturi. Au reusit in final sa ma convinga ca nu trebuie tuburi dar i-am oprit pentru alte inconveniente. Sper ca daca nu e prea tarziu sa le atrag atentia cu ajutorul Inspectoratului in constructii ca au incalcat o norma.

              Comentariu

              • Maestrul Max
                Living Legend
                • 28.iul.2006
                • 6886

                #8
                Postat în original de cipip
                Va multumesc pentru sfaturi. Au reusit in final sa ma convinga ca nu trebuie tuburi dar i-am oprit pentru alte inconveniente. Sper ca daca nu e prea tarziu sa le atrag atentia cu ajutorul Inspectoratului in constructii ca au incalcat o norma.
                Cred ca daca intervine Inspectoratului in constructii, firma respectiva care executa mansardarea o sa aibe mari probleme (stiti dumneavostra ce am mai discutat la un alt subiect din cadrul forumului).
                Cu stima.

                Comentariu

                Procesare...