Dupa cum am mai spus, as vrea sa inlocuiesc instalatia, pt. ca e veche, e pe aluminiu, firele pt prize nu cred ca au mai mult de 2.5mmp, iar eu voi pune incalzitoare, aer conditionat etc. Nu m-am imbogatit subit, le voi lua in timp, insa vreau sa zugravesc si vreau sa schimb instalatia inainte de a zugravi...
Pot sa spun ca ma pricep ceva la electricitate, dar am cateva intrebari:
In primul rand, am analizat situatia existenta: exista 2 circuite pt lumina si 2 pt priza (apartament 3 camere) - foarte bine. Firele pt priza sunt in tuburi de PVC, cele de lumina nu sunt - m-am uitat cand am desfacut tabloul si cand am desfacut doze si intrerupatoare.
Ce m-am gandit eu sa pun - proiectul meu:
- 2 circuite de lumina: fire FY 1.5mmp + imapantare pt lustre (da, s-a intamplat sa ma curenteze)
- 3 circuite pt prize: fire FY 4mmp de la tablou pana la doze (trasee comune) si 2.5mmp pana la prize
- 1 circuit dedicat pt un incalzitor electric instant: daca raman pe monofazat, pun fire FY 6mmp (incalzitorul are 6kW)
Pt. toate circuitele de la prize se vor pune sigurante diferentiale. Prize - 20A, pt. circuitul dedicat 32A, pt. lumini 10A (electricianul a pus de 16, ma intreb de ce)
M-am uitat peste tabelele cu curenti maximi admisi in regim permanent din I7-98 (sau I7-2002), am in vedere o corectie cu temperatura (coficient 0, pt cazul in care temperatura ambianta e de 40C
Intrebari:
1) Voi baga 3 fire de 6mmp in tubul de copex. La care coloana sa ma uit in tabelul din normativ, la 2 sau la 3 fire, avand in vedere ca numai prin 2 fire circula curent, al treilea fiind impamantarea? Firul de 6mmp este totusi cam la limita pt 6kW. E OK, totusi?
2) Problema e mare cu santurile prin pereti. Prin caramida e OK, dar vor trebui date cateva santuri prin plafoane. Am vazut ca pt lumini ei (constructorii blocului) au bagat prin tencuiala (fara tub) un fel de cablu FY, dar cu izolatia mai groasa. Ma gandeam ca in locul lui sa bag cabluri CYY. Banuiesc ca e OK. Ies mai ieftin cu spartul, santurile sunt mai putin adanci.
3) E obligatorie cositorirea in doze, daca nu e vorba de mediu coroziv/umed? (Apartament de bloc obisnuit) Bineninteles, imbinarile vor fi solide (rasuciri de 8-10 ori).
4) La taiatul cu flexul prin beton (planseu), cum stiu cand dau de fierul beton? Mentionez ca altfel nu se poate trece cu firul. Stalpi sau grinzi nu se vor taia, evident
Cam atat deocamdata. Multumesc in avans.
PS: Ca tot vorbea cineva de standardizare pe aici... am ramas relativ surprins sa vad ca firele pt circuitele de priza si lumini au aceeasi culoare, si faza si nulul. Impamantarea este in roz, sau in aceeasi culoare ca faza/nulul. Nicidecum galben-verde. Asta chiar m-a pus pe ganduri despre seriozitatea de atunci. Mai mult, am intalnit banda izolatoare galben/verde pusa pe imbinari de circuite faza sau nul!!! Pe sigurantele vechi (sau ma rog, pe niste dulii) scria 25A, dar firele care vin la apartamnt nu au mai mult de 4mmp pe aluminiu, deci...
Va trebui sa fac cumva sa se verifice si impamantarea blocului... Doamne ajuta.
Comentariu