Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Sifonul de la baie bolboroseste (la bloc, et. 2/8)
Sifonul de la baie bolboroseste (la bloc, et. 2/8)
Aseara, zi de decembrie fara precipitatii, la o ora si mai mult dupa ce am facut baie, a inceput sifonul sa bolboroseasca. Apa din el era imprastiata pe o raza de 30 cm.
Stau la etajul 2 (din 8 etaje) si nu pot sa inteleg din asta decat ca era presiune in sistemul de evacuare al apei. Pe de alta parte, coloana de evacuare stiu ca e deschisa in partea de sus a blocului (ca sa se scurga apa cu usurinta, cred).
Tipa de la apa nova mi-a zis ca asta-i semn ca subsolul e inundat, insa fusesem acolo ziua si nu era nimic.
Are cineva idee ce s-a intamplat?
Daca sifonul de pardoseala a revarsat inseamna ca sectiunea coloanei de evacuare a fost, temporar, obturata.
Se mai intampla ca uni sa arunce pe canalizare diferite materiale care sa infunde canalizarea.
Fiind vorba de o instalatie comuna administratorul blocului ar trebui sa cheme un instalator pentru desfundarea instalatiei de canalizare.
Sifonul bolborosea ca atunci cand sufli cu un pai in lichidul dintr-un pahar sau ca atunci cand vanturi varza pusa la murat. Din sifon au iesit doar stropi. Nu s-a revarsat ca atunci cand scoti dopul de la o cada plina.
Cand spuneam ca a fost presiune in coloana de evacuare a apei menajere ma refeream la aer. Nu la apa. Se intampla la peste o ora dupa ce baia fusese folosita. De refulare de la vecini nu se poate pune problema la etajul 2.
Acea bolboroseala este posibil sa fie efectul de sifonaj prin compresiune datorat reducerii sectiunii de aerisire a coloanei sau infundarii acesteia in zona de sub nivelul dumneavoastra.
Un prim pas este purtarea unei discutii cu vecinii pentru a vedea daca acest fenomen se intampla doar la dvs.
Daca sifonul de pardoseala a revarsat inseamna ca sectiunea coloanei de evacuare a fost, temporar, obturata.
Se mai intampla ca uni sa arunce pe canalizare diferite materiale care sa infunde canalizarea.
Fiind vorba de o instalatie comuna administratorul blocului ar trebui sa cheme un instalator pentru desfundarea instalatiei de canalizare.
Aceasta este cauza care a generat fenomenul pe care l-ati descris. Sigur traseul este obturat partial, daca obturarea s-ar fi facut total, ar fi deversat prin instalatia vecinilor de la parter.
Ar trebui cautat la subsol traseul coloanei de evacuare, cel cu diametrul ext. de 110mm. Probabil colmatarea s-a facut la coturi sau pe traseul orizontal. In mod normal trebuie sa existe guri de vizitare in acest traseu de la subsol prin care se poate realiza decolmatarea. Probabilitatea este mica sa se fi obturat partial pe portiunea verticala dintre etaje.
Dat fiind aspectul neplacut al operatiunii de curatare, ar trebui platit un instalator. In plus acesta asigura ulterior reetansarea gurilor de vizitare.
Am patit si eu asa ceva (stau la 4/4) si am cumparat un rac si l-am bagat in scurgere si l-am desfundat ...ar fi bine sa faceti aceasta operatie cu ochii inchisi...sau sa chemati un instalator din cauza chestiilor care se aduna pe rac.
Am patit si eu asa ceva (stau la 4/4) si am cumparat un rac si l-am bagat in scurgere si l-am desfundat ...ar fi bine sa faceti aceasta operatie cu ochii inchisi...sau sa chemati un instalator din cauza chestiilor care se aduna pe rac.
Asta chiar n-o mai inteleg. Sa zicem ca s-a infundat intre 3 si 4. Daca sunteti ultimul pe coloana, de unde putea veni ceva, de deasupra dvs., care sa comprime aerul din coloana de scurgere, astfel incat el (aerul) sa fie fortat sa iasa prin sifon?
Pe de alta parte, nici de la aerisire nu poate fi. Din cate mai stiu eu de la fizica, in caz de vant puternic creste presiunea dinamica si SCADE presiunea statica, ceea ce ar fi insemnat ca sifonul sa traga si nu sa sufle. Exact ca la sistemul de pulverizare a vopselei, improvizat din cutie de tabla de ness, cu 2 tevi perpendiculare (una trage vopsea din cutie si prin cealalta sufli).
Daca de exemplu se infunda coloana la intre et.1 si 2 si cineva de la et. 3 foloseste toaleta, aerul dintre cele 2 etaje pe unde iese ? Prin sifonul dumneavoastra.
Rac-ul este un cablu de otel folosit pentru desfundarea conductelor.
Foarte simplu s-a infundat sifonul de pardoseala de la mine cu tot felul de scama si alte chestii iar cand am dat drumul la apa din cada a iesit pe la sifon...in schimb daca lasam apa sa curga putin cate putin din cada nu mai iesea in casa.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.