ce se poate monta pe un circuit de curent
Adună
X
-
ce se poate monta pe un circuit de curent
revin cu o intrebare pt cunoscatori... un circuit (aici ma refer la doua fire de cupru de 2,5 unul faza unul nul ) cate prize poate sa duca...ma refer daca se pot pune un nr de prize suficiente pt o camera...deci la ce ma gandesc eu acum: la un ap de 3 camere se poate iesi din tablou cu fire de 4 mm care sa seduca intr-o doza de legatura de unde sa plece catre camere decat un circuit de 2,5 mm (aici ma refer doar la prize)...sau trebuie venit cu fiecare circuit la tablou?Etichete: Nimic -
pt fiecare camera se poate trece dintr-o priza in alta cu faza si nul( fire de 2,5) sau e mai bine sa vina fiecare priza in doza delegatura la firele de 4mm?> -
Da, la un apartament de 3 camere se poate iesi din tablou cu fire de 4 mm care sa se duca intr-o doza de distributie de unde sa plece catre alte doze de legatura cu un circuit de 2,5 mm unde se conecteaza prizele. In fiecare camera exista o doza de legatura din care se conecteaza prizele din acea camera si luminile din circuitul de lumini, deci pot conecta in serie prizele pe circuitul de 2.5mm^2.
2.5m^2 Cu alimenteaza consumatori de pana la 24A, ceea ce este foarte mult.Comentariu
-
Re: ce se poate monta pe un circuit de curent
Postat în original de hallex20revin cu o intrebare pt cunoscatori... un circuit (aici ma refer la doua fire de cupru de 2,5 unul faza unul nul ) cate prize poate sa duca...ma refer daca se pot pune un nr de prize suficiente pt o camera...deci la ce ma gandesc eu acum: la un ap de 3 camere se poate iesi din tablou cu fire de 4 mm care sa seduca intr-o doza de legatura de unde sa plece catre camere decat un circuit de 2,5 mm (aici ma refer doar la prize)...sau trebuie venit cu fiecare circuit la tablou?Comentariu
-
Prize
Nu conteaza atit numarul prizelor cit conteaza consumatorii introdusi in aceste prize. Curentul absorbit de acesti consumatori dicteaza sectiunea firului folosit in circuit.D-stra trebuie sa tineti cont de acest lucru si este important daca consumatorii lucreaza concomitent. Ar fi bine daca aveti consumatori mari la bucatarie sau baie sa-i alimentati prin circuite separate.Comentariu
-
Pe un circuit conteaza puterea absorbita a consumatorilor de pe acel circuit. Poti pune un circuit de exemplu in care vei estima ca vei avea 10 consumatori cu o putere totala de 2200 wati sau poti face un circuit de exemplu pt un consumator de 3000 wati (plita electrica de exemplu). Nu recomand sa mergi cu conductor de 4mm2 din tablou, mai bine mergi cu doua de 2.5mm2. Daca pui toate prizele pe un singur circuit nu vei mai avea selectivitate, cand decupleaza siguranta ramai cu toate prizele fara curent. Daca imparti de exemplu prizele pe doua circuite poti sa pui sigurante de valore mai mica si ai si protectie la suprasarcina mai buna (sigurantele de calitate au). Poti merge cu circuitele de prize in cascada (nu in serie !), conditia este sa folosesti prize de calitate, cu borne care sa permita acest lucru.Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.Comentariu
-
daca nu ai consumatori mari e totusi cam mult 4 mm.nu zic ca nu e bine dar daca este vorba si de buget.....Comentariu
-
Postat în original de dmugurelPoti merge cu circuitele de prize in cascada (nu in serie !), conditia este sa folosesti prize de calitate, cu borne care sa permita acest lucru.Comentariu
-
CE SE POATE MONTA PE UN CIRCUIT DE CURENT
In cascada inseamna din priza in priza[in cazul de fata]NU e recomandat asa ceva cum spunea si dmugurel ai nevoie de prize de firma pentru a lega 6 fire. Deci pleci de la tablou cu 3 fire fy 2,5 mm[nu cu doua fire cum am vazut ca scrie mai sus]faza,nul,impamantare intro doza de legatura,si din doza pleci separat la fiecare priza[tot cu 3 fire]de pe circuitul respectiv.SPOR LA LUCRUComentariu