Am un intrerupator diferential de 10 mA (Legrand) pe instalatia electrica si recent am incercat sa pun in functiune un calorifer electric cu ulei destul de vechi si care n-a mai fost folosit de vreo doi ani.
Dupa ce se incalzeste cam 30 de secunde, diferentialul decupleaza.
L-am alimentat fara sa-i conectez impamantarea si am pus creionul de tensiune la masa aparatului. Nu se aprinde decat daca ating cu cealalta mana o usa metalica sau impamantarea unei prize. In aceasta situatie, un voltmetru digital ieftin imi indica aprox. 100 V intre masa caloriferului si impamantarea prizei (repet, conexiunea de impamantare intre calorifer si priza am deconectat-o).
I-am masurat rezistenta electrica intre bornele de alimentare si masa dupa ce s-a incalzit si l-am scos din priza, cu acelasi multimetru (nu am acces la un megohmetru) si mi-a aratat cam 2 KOhm dar crestea foarte repede, in 5 secunde ajungea sa depaseasca scala aparatului de masura.
E normal sa se intample asa ? E normal ca dupa ce caloriferul incepe sa se incalzeasca sa aiba o mica scurgere la pamant ?
O fi prea sensibil diferentialul acela ? Sa mai dau un milion si ceva si sa incerc sa trec la unul de 30 mA ?
Completare: am desfacut si refacut si rasverificat toate legaturile electrice ale caloriferului, stecherul, cordonul de alimentare, toate contactele, termostatul si toate sunt in regula.
Comentariu