    codificare culori...

    In unele scheme am vazut ca se foloseste codificarea:
    rosu-faza; albastru deschis=netru; galben-verde=impamantarea

    Uitandu-ma sa vad cum se face in Europa , am dat peste siteul asta (si altele):



    unde apare faza cu negru sau maro

    Cum ziceti ca-i mai bine? Cum se practica?

    Stiu ca nu e foarte important, dar intreb...
  • AutoCorect
    Membru
    • 20.sep.2007
    • 286

    #2
    Am cautat pe net si am gasit asta:

    Cred ca daca faci rost de acest normativ Normativului I-7 vei gasi mai multe informatii.


    Circuitele de iluminat si forta

    Solutiile actuale pentru circuitele de iluminat sunt alcatuite din cabluri sau conductoare protejate ce trec prin tuburi metalice sau de PVC, montate ingropat sau aparent. Traseele circuitelor mai pot fi modificate in functie de situatiile reale intalnite pe santier. Legaturile electrice ale conductoarelor intre ele, la aparate sau tablouri, se executa prin metode si mijloace prin care sa se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure in timp si usor de verificat. Dozele de derivatie instalate ingropat sub tencuiala se monteaza in asa fel incat capacul lor sa se gaseasca la nivelul de finisaj al peretelui respectiv.

    De obicei, alegerea metodelor si a mijloacelor de executie a legaturilor electrice se face in functie de materialul si sectiunea conductoarelor si de caracteristicile mediului de montare. Legaturile electrice intre conductoare izolate pentru imbinari sau derivatii se fac numai in accesoriile special prevazute in acest scop (doze, cutii de legatura etc.).

    La montarea instalatiilor electrice, profesionistul trebuie sa respecte codul culorilor conform Normativului I-7, respectiv:

    - verde/galben - conducta de protectie;
    - albastru deschis - conducta nul de lucru;
    - alb sau cenusiu deschis - conducte mediane sau neutre;
    - rosu, albastru inchis, mov - conductoare de faza.
    Pentru cabluri se va respecta codul culorilor din fabrica.

    Instalatiile de curenti slabi

    Pentru ca toata lumea foloseste cablul tv si antenele personale, care prin doua sau trei canale au fost demult abandonate, amplasate de curenti slabi se refera mai mult la cablurile de telefonie. Instalatiile interioare de telefonie trebuie instalate in puncte importante din casa, iar prizele trebuie montate la 20 40 cm fata de pardoseala finita. Numarul si marimea firidelor telefonice se vor alege urmarindu-se realizarea unei retele cat mai economice in ansamblu. Inaltimea minima de la pardoseala finita pana la baza firidelor telefonice va fi de 1 m, marginea de sus a firidei nedepasind 1,8 m. Firidele de pe aceeasi verticala se vor lega intre ele prin doua tuburi PVC cu diametrul de 39 mm, care se vor monta mascat.

    Partea metalica a firidelor va fi conectata la priza de pamant a cladirii. Tuburile pentru racordarea firidelor intre ele se vor monta in linie dreapta, admitandu-se cel mult o semicurba la intrarea in firide. Este necesar ca la instalare, in tuburi sa se lase cate o sarma de otel de 3 mm pentru tragerea conductoarelor. Tuburile de protectie vor fi din PVC sau metalice si se vor utiliza potrivit Normativului I-7 si standardelor sau normativelor in vigoare.

    Receptia si punerea in functiune

    Dupa ce au fost montati conductorii si s-au realizat conexiunile la tablouri, trebuie sa se faca masuratori ale rezistentei izolatiei conductoarelor intre ele si fata de pamant. Se vor face teste electrice si fizice la toate materialele si echipamentele, certificate de laboratoare autorizate. Va fi verificata functionarea corecta a instalatiei de protectie prin legarea la pamant. La receptie se vor prezenta certificatele pentru toate masuratorile efectuate, inclusiv procesele verbale pentru lucrarile ascunse.

    Succes

    Comentariu

    • gogu_ologu
      Membru marcant
      • 11.nov.2006
      • 421

      #3
      Am I7 si m-am uitat... intr-adevar scrie ca pentru faza poti folosi practic orice culoare in afar de albastru deschis si galben-verde.

      Intrebam pentru ca s-ar putea sa aderam la regulile europene si din cate am vazut pe net acolo e standard negru pentru faza. Sa nu ma trezesc ca vreau sa iau nu stiu ce aprobare si sa zica nenea: "Nu e bine, faza trebe' cu negru"

      Comentariu

      • RaduCA
        Living Legend
        • 09.oct.2005
        • 6360

        #4
        Postat în original de gogu_ologu
        Sa nu ma trezesc ca vreau sa iau nu stiu ce aprobare si sa zica nenea: "Nu e bine, faza trebe' cu negru"
        Parerea mea este ca in casa Dvs. puteti sa puneti impamintarea cu rosu si faza cu galben-verde ca tot aia e, nu o sa va intrebe nimeni nimic!
        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

        Comentariu

        • gogu_ologu
          Membru marcant
          • 11.nov.2006
          • 421

          #5
          Postat în original de raduca
          Postat în original de gogu_ologu
          Sa nu ma trezesc ca vreau sa iau nu stiu ce aprobare si sa zica nenea: "Nu e bine, faza trebe' cu negru"
          Parerea mea este ca in casa Dvs. puteti sa puneti impamintarea cu rosu si faza cu galben-verde ca tot aia e, nu o sa va intrebe nimeni nimic!
          Scenariu: anul 20xx; cutremur serios, trebuie reconsolidat blocul. Se camasuiesc stalpi cum se poate, se refac instalatii cum se poate. Daca scapa de picamare, nu scapa de inspectii

          Scenariu 2: statul nostru socialist constata peste 10 ani ca datorita scumpirii gazelor practic singura alternativa ramane incazlirea pe curent. Evident ca trebuie schimbate instalatiile si proiectele vor fi STAS (ul lui peste), evident ca vor fi avantajati cei 95% care vor avea tot aluminiu in pereti ca "nu s-a stricat maica"

          Scenariu 3: am nevoie de o avizare formala (cu proiect ca la carte) datorita unor probleme aparute... de la instalatia vecinilor.

          Never say never. Sa nu uit ca initial nu stiam (si nici acum nu stiu) daca e obligatoriu proiect pentru lucrarea din casa.. si am fostsi la autorizati si la Electrica. Toti ziceau ca o fac ei dar cand era vorba de forme legale se codeau (probabil din cauza de impozite, nu mi-am dat seama exact)

          De curiozitate, cat iti ia o firma sa-ti faca un proiect pentru o instalatie facuta ca lumea, ca la carte (vorbim de un partament de 60mp)? Ca trebuie sa stiu si asta in caz ca... Evident ca voi lasa un nene sa desfaca doze ca altfel nu cred ca sunt multi care pun stampile pe bombe cu ceas...

          Nota bene: traiesc intr-un bloc in care majoritatea inclusiv administratorul sunt clueless la electricitate. Apropo, daca vine cineva, voi pofti inspectia sa vada la el in casa fire de aluminiu cu izolatorul uscat, ca sigur o sa le placa... Dar degeaba, daca maine ii spun vecinului frigiderul e legat la priza fara impamantare sigur zice: Ce-are ba merge si asa sau Aaa, las ca te stiu eu umbli la instalatii si dai foc la bloc...

          In fine, sa nu ma laud degeaba, mai intai sa vad ce pot eu sa fac.

          Comentariu

          • gogu_ologu
            Membru marcant
            • 11.nov.2006
            • 421

            #6
            Postat în original de raduca
            Postat în original de gogu_ologu
            Sa nu ma trezesc ca vreau sa iau nu stiu ce aprobare si sa zica nenea: "Nu e bine, faza trebe' cu negru"
            Parerea mea este ca in casa Dvs. puteti sa puneti impamintarea cu rosu si faza cu galben-verde ca tot aia e, nu o sa va intrebe nimeni nimic!
            Scenariu: anul 20xx; cutremur serios, trebuie reconsolidat blocul. Se camasuiesc stalpi cum se poate, se refac instalatii cum se poate. Daca scapa de picamare, nu scapa de inspectii

            Scenariu 2: statul nostru socialist constata peste 10 ani ca datorita scumpirii gazelor practic singura alternativa ramane incazlirea pe curent. Evident ca trebuie schimbate instalatiile si proiectele vor fi STAS (ul lui peste), evident ca vor fi avantajati cei 95% care vor avea tot aluminiu in pereti ca "nu s-a stricat maica"

            Scenariu 3: am nevoie de o avizare formala (cu proiect ca la carte) datorita unor probleme aparute... de la instalatia vecinilor.

            Never say never. Sa nu uit ca initial nu stiam (si nici acum nu stiu) daca e obligatoriu proiect pentru lucrarea din casa.. si am fostsi la autorizati si la Electrica. Toti ziceau ca o fac ei dar cand era vorba de forme legale se codeau (probabil din cauza de impozite, nu mi-am dat seama exact)

            De curiozitate, cat iti ia o firma sa-ti faca un proiect pentru o instalatie facuta ca lumea, ca la carte (vorbim de un partament de 60mp)? Ca trebuie sa stiu si asta in caz ca... Evident ca voi lasa un nene sa desfaca doze ca altfel nu cred ca sunt multi care pun stampile pe bombe cu ceas...

            Comentariu

            • RaduCA
              Living Legend
              • 09.oct.2005
              • 6360

              #7
              Sa nu se inteleaga gresit: eu nu va sfatuiesc sa faceti treaba oricum, doar ca la unele chestii nu trebuie sa va faceti prea multe griji (de ex.ca vine cineva si spune nu stiu ce...).
              Si eu sint de parere ca daca vreau sau trebuie sa fac un lucru, atunci trebuie sa-l fac bine!
              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

              Comentariu

              • gogu_ologu
                Membru marcant
                • 11.nov.2006
                • 421

                #8
                Postat în original de raduca
                Sa nu se inteleaga gresit: eu nu va sfatuiesc sa faceti treaba oricum, doar ca la unele chestii nu trebuie sa va faceti prea multe griji (de ex.ca vine cineva si spune nu stiu ce...).
                Si eu sint de parere ca daca vreau sau trebuie sa fac un lucru, atunci trebuie sa-l fac bine!
                Am inteles.

                Tot la capitolul asta, citind mai multe despre izolatia de PVC,



                m-am gandit ca ar bine bine daca as lua ceva halogen free. Nu stiu daca gasesc fara sa am alte probleme. Aici chiar nu stiu, evident ca pe net gasesc, dar poate spune cineva ce sanse am sa gasesc (si sa nu aiba alte probleme)

                Si inca ceva: gaurile dintre camere ar trebui astupate poate cu ceva mortar fire retardant (asta ca sa fiu paranoic). Poate stiti cava.

                Comentariu

                • ear1976
                  Living Legend
                  • 09.aug.2007
                  • 1008

                  #9
                  Eu zic ca esti un pic paranoic - in sensul bun al cuvantului.
                  Materialele care te intereseaza se folosesc in domeniul constructiilor navale. Pentru aplicatii civile eu nu mi-as face chiar asa de multe griji.
                  ratzele se trag din camioane

                  Comentariu

                  • RaduCA
                    Living Legend
                    • 09.oct.2005
                    • 6360

                    #10
                    Postat în original de gogu_ologu
                    Si inca ceva: gaurile dintre camere ar trebui astupate poate cu ceva mortar "fire retardant" (asta ca sa fiu paranoic).

                    N-am auzit de mortar care sa arda! Sau de unul care arde mai incet decit altul!

                    P.S. Prima data in loc de englezescul "fire" am citi romanescul "fire".