Vreau sa-mi utilez bucataria cu un cuptor si cu o plita electrica dar instalatia electrica este facuta la priza cu fir de 2.5 cupru. Rezista sau trebuie schimbata? MultumescEtichete: Nimic -
-
Sectiunea de 2,5mm^2 o poti folosi pana pe la 6kW. O plita daca merg toate ochiurile are probabil 5-6kW consum. Daca folosesti si cuptorul in acelasi timp trebuie sa faci cumva sa ai circuite separate. Alege-ti produsele care doresti sa le achizitionezi si in functie de consumul lor te vom sfatui ce sa faci.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Postat în original de Consultant electriceSectiunea de 2,5mm^2 o poti folosi pana pe la 6kW. O plita daca merg toate ochiurile are probabil 5-6kW consum. Daca folosesti si cuptorul in acelasi timp trebuie sa faci cumva sa ai circuite separate. Alege-ti produsele care doresti sa le achizitionezi si in functie de consumul lor te vom sfatui ce sa faci.
Eu cred ca trebuie fire de 4mm2. Daca mai are pe acelasi circuit si altceva, in mod clar trebuie cel putin fire de 4. Daca mai tinem cont si de coeficientii de corectie cu temperatura..
Sau se poate limita la un consum de 3-4kWComentariu
-
Tocmai pentru aceste cazuri viitoare de exploatare, care in prezent poate nu pot fi intuite, cand am schimbat circuitul de prize, am folosit conductor din Cu MyF4 si impamantare.Comentariu
-
Postat în original de Traian DajmaTocmai pentru aceste cazuri viitoare de exploatare, care in prezent poate nu pot fi intuite, cand am schimbat circuitul de prize, am folosit conductor din Cu MyF4 si impamantare.
Ei bine, eu sunt putin exagerat, insa ma gandesc ca poate voi trece pe full electric. Deja as vrea un cuptor electric, dar nu stiu daca voi lua unul acum (plita si cuptorul sunt "cam" scumpe)
Dar pentru un om normal, as baga macar 2 circuite (de 2.5 si 4)Comentariu
-
Postat în original de Traian DajmaTocmai pentru aceste cazuri viitoare de exploatare, care in prezent poate nu pot fi intuite, cand am schimbat circuitul de prize, am folosit conductor din Cu MyF4 si impamantare.
Ei bine, eu sunt putin exagerat, insa ma gandesc ca poate voi trece pe full electric. Deja as vrea un cuptor electric, dar nu stiu daca voi lua unul acum (plita si cuptorul sunt "cam" scumpe)
Dar pentru un om normal, as baga macar 2 circuite (de 2.5 si 4)Comentariu
-
-
Postat în original de Traian DajmaSi... cu conductorii din Al de la tabloul de distributie pana in locuinta, ce faceti?
Dar pana sa fac asta stau cuminte si consum sub 5kW Oricum, acum am 3*FY6. Apropo, tov. Gheorghiu Dej era electrician stia omul ce faceComentariu
-
Eu zic ca daca estimeaza ca nu va depasi 24 A pe conductoarele de 2,5mm^2 acestea sunt ok.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Postat în original de Consultant electriceEu zic ca daca estimeaza ca nu va depasi 24 A pe conductoarele de 2,5mm^2 acestea sunt ok.
Daca stie gospodina ce da drumul prin bucatarie, e OK. NB: gospodinele de obicei nu sunt si electricieniComentariu