circuite pt aplice si pt sonerie

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • gogu_ologu
    Membru marcant
    • 11.nov.2006
    • 421

    circuite pt aplice si pt sonerie

    1. Circuitul pentru sonerie (am vazut ca majoritatea sunt la 220V) e OK sa il bag in tuburi alaturi de circuitele de forta?

    2. Cum ziceti, sa bag aplicele pe circuitele de priza, sau sa vin cu circuitul de iluminat la fiecare aplica? Nota: locurile de lampa din plafon raman, aplicele sunt numai ceva suplimentar

    Mie mi-e cam indiferent, nu e vorba de economie. Sunt 2 aspecte:
    (1) aplicele/spoturile conectate pe circuitele de priza s-ar putea sa fie neconventional - ma gandesc sa nu se intample accidente pentru cine intrerupe circuitul de lumini asteptandu-se sa nu aiba tensiune acolo... plus ca nu stiu care e practica
    (2) as avea un fel de iluminare de rezerva daca se intampla ceva cu circuitul de lumini
  • TDJ
    Living Legend
    • 10.apr.2006
    • 2398

    #2
    1. Da.
    2. Pe cat posibil sa fie alimentate pe circuitul de lumini. In cazul in care acest lucru necesita modificari substantiale, poti folosi si circuitul de prize, dar sa tii minte care sunt aceste aplice.
    Este bine ca in locuinta sa ai cel putin doua circuite separate de lumini.

    Comentariu

    • gogu_ologu
      Membru marcant
      • 11.nov.2006
      • 421

      #3
      Postat în original de Traian Dajma
      1. Da.
      2. Pe cat posibil sa fie alimentate pe circuitul de lumini. In cazul in care acest lucru necesita modificari substantiale, poti folosi si circuitul de prize, dar sa tii minte care sunt aceste aplice.
      Este bine ca in locuinta sa ai cel putin doua circuite separate de lumini.
      OK. Voi fi consecvent, in sensul ca voi pune aplicele numai pe lumini. Am suficient spatiu pentru tuburi de 9.

      Cat despre uitat, am mers putin mai departe si am notat fiecare circuit cu L1, L2 etc, apoi fiecare aparataj/loc de lampa etc cu alte indicative de genul L1-1, L1-2 etc Voi folosi tile pe care le leg de fire, in apropiere de legaturile din doze.

      Ideea e luata din IT, unde se spune ca ar trebui ca alt specialist sa poata administra sistemul, chiar daca mori peste noapte.

      Acum mai e o problema, ca nu stiu exact unde voi pune aplicele . Dar asta se rezolva, ca am doze multe si pot baga copexul in tencuiala. Deci, voi avea circuitele de lumini in fiecare doza. Inainte de zugraveala mai retusez ce nu imi convine (s-ar putea sa chem un designer, ca nu ma pricep la aranjat apartamente)

      Multumesc pentru raspunsuri

      Comentariu

      • gogu_ologu
        Membru marcant
        • 11.nov.2006
        • 421

        #4
        Inca ceva:

        M-am gandit ca pentru sonerii niste fire FY ar fi cam inutile (si scumpe) asa ca am luat cablu bifilar flexibil de 2*0.5. Banuiesc ca e OK, nu? Legaturile de la capete se vor cosiotir putin inainte de legare.

        Cablu de alarma banuiesc ca nu puteam folosi, pentru ca nu e facut pentru 220 (parca).

        De fapt problema e asa: in anumite puncte ale casei voi vrea sa am anumite butoane, intrerupatoare ce comanda (sa zicem) un teleruptor, un termostat sau alt element din tablou. Pentru asta mi-ar trebui fire. Ce pot alege? Oricum ulterior voi veni cu instalatie pentru curenti slabi (montata aparent) dar nu stiu daca se poate face comanda elementelor din tablou asa. Poate dati anumite sfaturi...

        Din cate imi dau seama comanda unor astfel de lemente necesita curenti foarte mici si nu se justifica sa bag o gramada de fire FY...

        Comentariu