Disjunctor
Adună
X
-
Disjunctor
Daca poate cineva sa-mi dea schita completa cum se leaga disjunctorul acesta . In partea de jos vad ca are pt 4 fire si in partea de sus pentru 2 fire . Trebuie montat inainte de tabloul electric. Multam !Instalatii verificari-revizii gazeEtichete: Nimic -
Eu zic ca are 2 fire si jos. De unde patru? Este o protectie diferentiala care are intrarea in partea superioara, in drepata este marcat neutrul iar in stanga se va conecta faza. In partea inferioara se pleaca cu 2 fire la fel nul in dr faza in stanga.Curentul nu iarta! -
[quote="Consultant electrice"]Eu zic ca are 2 fire si jos. De unde patru?[/quote..................... Eu am vazut ca in partea de jos , daca stringi suruburile , se string si in fantele cele doua mici si jos unde e clar ca vin firele .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
In panou se pot folosi conectori tip "pieptene" care sa intre in fantele respective.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Postat în original de Consultant electriceIn panou se pot folosi conectori tip "pieptene" care sa intre in fantele respective.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Aveti schema de conectare chiar pe carcasa.La bornele 1 si 3N legati alimentarea cu 220 V (faza la 1 si nulul la 3N),iar la bornele 2 si 4N legati plecarile catre tabloul electric.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
1 iese faza.
2 intra faza.
3 iese nul.
4 intra nul.
Ca regula par intra, impar iese, dar in general nu mai este folosita.Comentariu
-
Postat în original de Traian Dajma1 iese faza.
2 intra faza.
3 iese nul.
4 intra nul.
Ca regula par intra, impar iese, dar in general nu mai este folosita.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
-
Postat în original de Traian DajmaSus... unde?
Privind din ce pozitie a disjunctorului?Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Atata timp cat se respecta nulul la 4 sau 3, si faza la 2 sau 1, este bine.
Nu conteaza neaparat sensul de intrare sau iesire, dar sa se respecte pozitia nulului la 4 sau 3.
Dar eu as face intrarea prin 2 si 4.Comentariu
-
Postat în original de Traian DajmaAtata timp cat se respecta nulul la 4 sau 3, si faza la 2 sau 1, este bine.
Nu conteaza neaparat sensul de intrare sau iesire, dar sa se respecte pozitia nulului la 4 sau 3.
Dar eu as face intrarea prin 2 si 4.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Acum ca ati inteles modalitatea de conectare, scopul topicului a fost atins.
Ca discutie colaterala, prefer conectarea alimentarii "pe jos" deoarece, dupa cum se observa din schema, rezistenta electrica montata pentru efectuarea testului, este pe nulul de la borna 4. In cazul in care s-ar defecta sa zicem contactul dintre 4 si 3, as putea folosi disjunctorul pentru intreruperea fazei, dar nu as mai putea folosi butonul de test. Este mai mult un caz ipotetic, unul particular. In realitate, se poate folosi oricare parte a sa ca intrare. Dar daca este sa respectam indicatiile teoretice, facem intrarea pe jos. Din aceasta cauza avem pe partea cu intrarea si cele doua fante suplimentare.Comentariu
-
Postat în original de Traian DajmaAcum ca ati inteles modalitatea de conectare, scopul topicului a fost atins.
Ca discutie colaterala, prefer conectarea alimentarii "pe jos" deoarece, dupa cum se observa din schema, rezistenta electrica montata pentru efectuarea testului, este pe nulul de la borna 4. In cazul in care s-ar defecta sa zicem contactul dintre 4 si 3, as putea folosi disjunctorul pentru intreruperea fazei, dar nu as mai putea folosi butonul de test. Este mai mult un caz ipotetic, unul particular. In realitate, se poate folosi oricare parte a sa ca intrare. Dar daca este sa respectam indicatiile teoretice, facem intrarea pe jos. Din aceasta cauza avem pe partea cu intrarea si cele doua fante suplimentare.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Re: Disjunctor
Postat în original de MIRCEA MAXIMGDaca poate cineva sa-mi dea schita completa cum se leaga disjunctorul acesta . In partea de jos vad ca are pt 4 fire si in partea de sus pentru 2 fire . Trebuie montat inainte de tabloul electric. Multam !Comentariu
Comentariu