Pentru partea de circuit de lumina dintre contoar si doza trebuie mers cu 2,5 sau merge si 1,5 ? 1,5 se pune doar intre doza intrerupator si bec ?Etichete: Nimic -
circuit lumina
Ce treaba ai cu contorul? De la tablou din siguranta de 10 A[iluminat] mergi cu conductor de 1,5 fy s-au myf .[la doza ,lampa si intrerupator] Succes -
scuze, tabloul de sigurante am vrut sa spun. Intrebam pentru ca am citit pe undeva ca ar trebui sa fie 2,5 intre sigurante si doza din camera. Mentionez ca nu am mai mult de 8 becuri pe nivelul respectiv. MultumscComentariu
-
-
Re: circuit lumina 1,5
Postat în original de danristeiPentru partea de circuit de lumina dintre contoar si doza trebuie mers cu 2,5 sau merge si 1,5 ? 1,5 se pune doar intre doza intrerupator si bec ?
pui ce ai la indemana 1,5mm2 sau 2,5mm2 !
va salut!Comentariu
-
normal, daca ai de 2,5 nu e cazul sa te duci sa cumperi 1,5 sa mai dai alti bani; oricum 1,5 e acoperitor la 8 becuri, mai ales ca nu merg toate odata si nu merg si ziuaComentariu
-
MYF 1,5 este cel mai bun pt.ca este flexibil,se lucreaza mai usor cu el si are si o rezistenta mecanica mai buna.Comentariu
-
Daca il ai asa este, daca insa trebuie sa il cumperi e mai scump si nu prea se justifica ce dai in plus; instalatia este fixa, nu are vibratii asa ca dpdv electric merge si monofilarul la fel de bine.Comentariu