priza 380
Adună
X
-
priza 380
salut am si eu o pb...acum un an de zile au venit cei de la electrica si au scos contoarele din apartament pe casa scarii...au facut ceva modificari si au tras fire din nou din contor pana in tabloul din casa...am avut acum cativa ani buni 10-15 nu mai stiu exact o priza de 380v ptr plita electrica...plita a iesit din schema si am montat aragaz si acum vreau sa montez o hota si sa ma leg de firele de la acea priza insa ptr 220v...am incercat toate combinatiile de fire intre ele si sar sigurantele de jos de la contor nu cele din casa...precizez ca am urmatoarele fire rosu alb albastru si negru...daca poate cineva sa ma ajute sa imi spuna cum pot scoate 220v si aceasta combinatie ii multumesc anticipat...Etichete: Nimic -
e faza doar pe firul alb...dar in combinatie alb cu rosu sare siguranta jos la contor...in combinatie de alb cu albastru sau alb cu negru nu se intampla nimic... -
probabil rosu este impamantarea iar celelalte 2 fire (albastru si negru) sunt deconectate de la tablou. Am avut si eu o astfel de priza, dar la mine a mers, mi-am legat la ea centrala, frigiderul, hota si aragazul.Comentariu
-
Cel mai simplu ca sa te convingi daca e acelasi circuit scoti siguranta generala si verifici cu un aparat de masura continuitatea fata de celelalte circuite si vezi ce se intampla. Initial ar trebui sa sara sigurantele din casa. Exista varianta insa ca firele de la priza respectiva sa duca direct la siguranta de pe palier, sau sa existe un dispozitiv de protectie diferentiala acolo care sa declanseze.
Apropo combinatie inseamna ca intre ele ai incercat sa alimentezi un consumator nu sa le unesti nu?Curentul nu iarta!Comentariu
-
Apropo combinatie inseamna ca intre ele ai incercat sa alimentezi un consumator nu sa le unesti nu? tare faza [/quote]Comentariu
-
Postat în original de codreanuApropo combinatie inseamna ca intre ele ai incercat sa alimentezi un consumator nu sa le unesti nu? tare fazaComentariu
-
Postat în original de Consultant electriceCel mai simplu ca sa te convingi daca e acelasi circuit scoti siguranta generala si verifici cu un aparat de masura continuitatea fata de celelalte circuite si vezi ce se intampla. Initial ar trebui sa sara sigurantele din casa. Exista varianta insa ca firele de la priza respectiva sa duca direct la siguranta de pe palier, sau sa existe un dispozitiv de protectie diferentiala acolo care sa declanseze.
Apropo combinatie inseamna ca intre ele ai incercat sa alimentezi un consumator nu sa le unesti nu?LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
In lipsa unui aparat de masura se poate incerca cu un bec cu dulie si 2 fire. Faptul ca se arde siguranta de la tablou si nu cea din casa inseamna ca: ori cea de la tablou e subdimensionata (mai mica de 25A), sau cele din casa sunt supradimensionate sau improvizate ccea ce e un lucru rau, Va rog saverificati toate aceste aspecte si nu mai atingeti firele intre ele pentru a proba prezenta curentului electic.Comentariu
-
Nu este semnificativa culoarea firelor. Fiecare constructor a ales culorile in functzie de ceea ce a avut la dispozitzie. Regula era ca sa fie alese ptr faza culorile aprise, faza e activa nu iar ptr nul culorile calme!
In mod normal, cu sigurantzele puse, cu un CREION DE TENSIUNE (sau indicator de tensiune, mai corect spus) putetzi identifica fazele. Acesta, creionul, isi va aprinde ,,luminitza", pentru trei dintre ele. Cele care nu ,,lumineaza" ar trebui sa fie pamintarea si nulul. Ar trebui sa fie doua. Pamintarea ar trebui sa fie de cupru, daca celelalte sunt de aluminiu. Daca intre un fir (ales dintre cele trei) si un alt fir(ales dintre celelalte doua) conectatzi un consumator de 220V (lampa Dl POPA, spre exemplu) ar trebui sa functzioneze. Ar trebiu sa functzioneze si alegind in locul celor doua (nulul si pamintarea) si cu tzeava de la apa(daca e metalica) sau tzeava de la gaz, care sigur e metalica!
Sal'tare!E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!
Sal'tare!Comentariu
-
Postat în original de BabooNu este semnificativa culoarea firelor. Fiecare constructor a ales culorile in functzie de ceea ce a avut la dispozitzie. Regula era ca sa fie alese ptr faza culorile aprise, faza e activa nu iar ptr nul culorile calme!
In mod normal, cu sigurantzele puse, cu un CREION DE TENSIUNE (sau indicator de tensiune, mai corect spus) putetzi identifica fazele. Acesta, creionul, isi va aprinde ,,luminitza", pentru trei dintre ele. Cele care nu ,,lumineaza" ar trebui sa fie pamintarea si nulul. Ar trebui sa fie doua. Pamintarea ar trebui sa fie de cupru, daca celelalte sunt de aluminiu. Daca intre un fir (ales dintre cele trei) si un alt fir(ales dintre celelalte doua) conectatzi un consumator de 220V (lampa Dl POPA, spre exemplu) ar trebui sa functzioneze. Ar trebiu sa functzioneze si alegind in locul celor doua (nulul si pamintarea) si cu tzeava de la apa(daca e metalica) sau tzeava de la gaz, care sigur e metalica!
Sal'tare!
Ramane varianta cu aparatul de masura.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Postat în original de florin muresan-grecuPostat în original de BabooNu este semnificativa culoarea firelor. Fiecare constructor a ales culorile in functzie de ceea ce a avut la dispozitzie. Regula era ca sa fie alese ptr faza culorile aprise, faza e activa nu iar ptr nul culorile calme!
In mod normal, cu sigurantzele puse, cu un CREION DE TENSIUNE (sau indicator de tensiune, mai corect spus) putetzi identifica fazele. Acesta, creionul, isi va aprinde ,,luminitza", pentru trei dintre ele. Cele care nu ,,lumineaza" ar trebui sa fie pamintarea si nulul. Ar trebui sa fie doua. Pamintarea ar trebui sa fie de cupru, daca celelalte sunt de aluminiu. Daca intre un fir (ales dintre cele trei) si un alt fir(ales dintre celelalte doua) conectatzi un consumator de 220V (lampa Dl POPA, spre exemplu) ar trebui sa functzioneze. Ar trebiu sa functzioneze si alegind in locul celor doua (nulul si pamintarea) si cu tzeava de la apa(daca e metalica) sau tzeava de la gaz, care sigur e metalica!
Sal'tare!
Ramane varianta cu aparatul de masura.E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!
Sal'tare!Comentariu
-
Lampa e mai bine sa fie facuta din doua becuri inseriate. Cu un singur bec, intre doua faze se va arde. Intre nul-faza sau nul-impamantare va lumina mai slab, intre doua faze mai puternic.ratzele se trag din camioaneComentariu
-
Postat în original de ear1976Lampa e mai bine sa fie facuta din doua becuri inseriate. Cu un singur bec, intre doua faze se va arde. Intre nul-faza sau nul-impamantare va lumina mai slab, intre doua faze mai puternic.
Sal'tare!E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!
Sal'tare!Comentariu
-
Parerea mea este ca nu mai are curent trifazic, deoarece dupa ce s-a renuntat la ideea plitelor s-a trecut la curent monofazic deoarece cel reifazic este mai scump. Asa ca prima data trebuie verificat ce scrie pe contor sub cifrele care indica consumul, Contor trifazic sau monofazic si dupa aceea treceti la verificari.Comentariu
-
Postat în original de ear1976Lampa e mai bine sa fie facuta din doua becuri inseriate. Cu un singur bec, intre doua faze se va arde. Intre nul-faza sau nul-impamantare va lumina mai slab, intre doua faze mai puternic.
Sal'tare!E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!
Sal'tare!Comentariu
Comentariu