Pornirea automata a unui generator - propunere

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • ear1976
    Living Legend
    • 09.aug.2007
    • 1008

    Pornirea automata a unui generator - propunere

    Revin asupra unei discutii mai vechi referitoare la automatizarea pornirii unui generator in caz de lipsa de tensiune de la retea.

    Propun in cele ce urmeaza o solutie ce poate fi comentata si imbunatatita.
    ratzele se trag din camioane
  • ear1976
    Living Legend
    • 09.aug.2007
    • 1008

    #2
    schema de forta
    Fișiere Atașate
    ratzele se trag din camioane

    Comentariu

    • ear1976
      Living Legend
      • 09.aug.2007
      • 1008

      #3
      schema de comanda
      Fișiere Atașate
      ratzele se trag din camioane

      Comentariu

      • Gabibv
        Incepator
        • 12.mai.2005
        • 19

        #4
        Problema se poate pune in felul urmator: In cazul caderii tensiuni de alimentare pentru a porni un grup electrogen trebuie sa avem o alta sursa de energie ( de obicei acumulatori daca grupul este pornit cu demaror sau aer trebuie sa tina cont de cel mai important lucru ca cele doua surse de alimentare sa nu se suprapuna in cazul in care revine tensiunea principala.Sistemul de automatizarea unui grup profesional este destul de complicata si implica multa electronica.(senzori de curent , tensiune,fregventa etc).Cam asta ar fi teoria cit despre practica trebuie sa avem un caz concret.Cu stima Gabi
        Specialist in tehnica de umbrire

        Comentariu

        • ear1976
          Living Legend
          • 09.aug.2007
          • 1008

          #5
          Postat în original de Gabibv
          Problema se poate pune in felul urmator: In cazul caderii tensiuni de alimentare pentru a porni un grup electrogen trebuie sa avem o alta sursa de energie ( de obicei acumulatori daca grupul este pornit cu demaror sau aer trebuie sa tina cont de cel mai important lucru ca cele doua surse de alimentare sa nu se suprapuna in cazul in care revine tensiunea principala.Sistemul de automatizarea unui grup profesional este destul de complicata si implica multa electronica.(senzori de curent , tensiune,fregventa etc).Cam asta ar fi teoria cit despre practica trebuie sa avem un caz concret.Cu stima Gabi
          Schema pe care am propus-o se aplica foarte usor unui generator echipat cu demaror si baterii (pornire "pe baterie").
          Se poate adapta foarte usor si pentru alte tipuri de pornire.

          Instalatie este protejata impotriva cuplarii in paralel a generatorului cu reteaua (interblocajele C1-C2).
          ratzele se trag din camioane

          Comentariu

          • Gabibv
            Incepator
            • 12.mai.2005
            • 19

            #6
            100% corect am postat pina sa pune-ti pozele.Sfatul meu pentru cine doreste sa puna in practica asa ceva sa este sa apeleze la un specialist adevarat.
            Specialist in tehnica de umbrire

            Comentariu

            • ear1976
              Living Legend
              • 09.aug.2007
              • 1008

              #7
              In principiu ar functiona cam asa:

              - la disparitia tensiunii de retea decupleaza releul d0 (supravegherea tensiunii de retea). Acest releu are doua functii de baza - separa reteaua de restul instalatiei prin intermediul contactorului C1 si initializeaza scema de comanda.
              - dupa decuplarea lui d0, incepe temporizarea prin intermediul lui d1. Pe aceasta perioada pana la pornirea generatorului, schema de comanda si instalatia este alimentata de UPS. Temporizarea se regleaza in asa fel incat timpul de asteptare sa fie mai mare decat timpul necesar generatorului sa se opreasca complet, pentru a evita eventualele "balbaieli" cauzate de oprirea/revenirea de scurta durata a tensiunii pe retea.
              - d1 initializeaza d2 (START) care este decuplat apoi de d3 - temporizarea lui d3 se regleaza conform caracteristicii de pornire a generatorui. Contactele lui d3 actioneaza demarorul.
              -d4 sesiseaza aparitia tensiunii la bornele generatorului si initializeaza temporizarea lui d5. Dupa ce se termina temporizarea, se genereaza semnalul "generator pornit" (cupleaza d5)
              -d5 cupleaza generatorul la instalatie prin intermediul contactorului C2 numai daca C! este decuplat =lipsa tensiune de retea si instalate separata de retea.
              -daca d3 este cuplat dar nu si d5 se genereaza un semnbal de alarma=start ratat (optional). In caz de start ratat, pornirea se poate reinitializa din butonul de reset.
              -La revenirea tensiunii pe retea cupleaza d0 care prin intermediul unui contact taie alimentarea schemei de comanda, decupleaza generatorul prin C2, genereaza semnal de stop generator prin d1 si permite cuplarea retelei prin C1 - daca C2 este decuplat.
              ratzele se trag din camioane

              Comentariu

              • ear1976
                Living Legend
                • 09.aug.2007
                • 1008

                #8
                Postat în original de Gabibv
                100% corect am postat pina sa pune-ti pozele.Sfatul meu pentru cine doreste sa puna in practica asa ceva sa este sa apeleze la un specialist adevarat.
                Schema am propus-o pentru dezbatere si imbunatatire. Cine stie, poate iese ceva bun si cineva o pune in practica
                ratzele se trag din camioane

                Comentariu

                • xena
                  Membru Marcant
                  • 05.aug.2007
                  • 786

                  #9
                  Problema e ca toate generatoarele (sau marea majoritate) au un soc pentru pornire care trebuie actionat manual in momentul pornirii si mai apoi trebuie readus in pozitia initiala. Fara actionarea socului unele nu pornesc nici la cald. Deci cine vrea sa faca o automatizare trebuie sa tina seama si de acest aspect. Daca tineti cont si de acest aspect schema si realizarea se complica foarte tare.

                  Comentariu

                  • ear1976
                    Living Legend
                    • 09.aug.2007
                    • 1008

                    #10
                    Postat în original de xena
                    Problema e ca toate generatoarele (sau marea majoritate) au un soc pentru pornire care trebuie actionat manual in momentul pornirii si mai apoi trebuie readus in pozitia initiala. Fara actionarea socului unele nu pornesc nici la cald. Deci cine vrea sa faca o automatizare trebuie sa tina seama si de acest aspect. Daca tineti cont si de acest aspect schema si realizarea se complica foarte tare.
                    Nu neaparat. Cu ceva detalii despre respectivul "soc", se poate gasi o solutie.
                    ratzele se trag din camioane

                    Comentariu

                    • xena
                      Membru Marcant
                      • 05.aug.2007
                      • 786

                      #11
                      Bineinteles ca se poate gasi o solutie dar problema cat de simpla e si cat de usor se poate realiza. Cred ca ar trebui un servomecanism care sa actioneze acea parghie la pornire apoi un semnal dat de senzorul de presiune al presiunii uleiului(sau un senzor de temperatura) generatorului sa dea o comanda de revenire a socului.

                      Comentariu

                      • ear1976
                        Living Legend
                        • 09.aug.2007
                        • 1008

                        #12
                        Postat în original de xena
                        Bineinteles ca se poate gasi o solutie dar problema cat de simpla e si cat de usor se poate realiza. Cred ca ar trebui un servomecanism care sa actioneze acea parghie la pornire apoi un semnal dat de senzorul de presiune al presiunii uleiului(sau un senzor de temperatura) generatorului sa dea o comanda de revenire a socului.
                        Ahaa, incepe sa devina interesant. Hai sa vedem - servomecanismul ce cursa si forta ar trebui sa aiba? Senzorul de presiune/temperatura nu e chiar asa o problema...si ce ar ar mai trebui?
                        ratzele se trag din camioane

                        Comentariu

                        Procesare...