Propun in cele ce urmeaza o solutie ce poate fi comentata si imbunatatita.
Pornirea automata a unui generator - propunere
Adună
X
-
Pornirea automata a unui generator - propunere
Revin asupra unei discutii mai vechi referitoare la automatizarea pornirii unui generator in caz de lipsa de tensiune de la retea.
Propun in cele ce urmeaza o solutie ce poate fi comentata si imbunatatita.ratzele se trag din camioaneEtichete: Nimic -
-
-
Problema se poate pune in felul urmator: In cazul caderii tensiuni de alimentare pentru a porni un grup electrogen trebuie sa avem o alta sursa de energie ( de obicei acumulatori daca grupul este pornit cu demaror sau aer trebuie sa tina cont de cel mai important lucru ca cele doua surse de alimentare sa nu se suprapuna in cazul in care revine tensiunea principala.Sistemul de automatizarea unui grup profesional este destul de complicata si implica multa electronica.(senzori de curent , tensiune,fregventa etc).Cam asta ar fi teoria cit despre practica trebuie sa avem un caz concret.Cu stima GabiSpecialist in tehnica de umbrireComentariu
-
Postat în original de GabibvProblema se poate pune in felul urmator: In cazul caderii tensiuni de alimentare pentru a porni un grup electrogen trebuie sa avem o alta sursa de energie ( de obicei acumulatori daca grupul este pornit cu demaror sau aer trebuie sa tina cont de cel mai important lucru ca cele doua surse de alimentare sa nu se suprapuna in cazul in care revine tensiunea principala.Sistemul de automatizarea unui grup profesional este destul de complicata si implica multa electronica.(senzori de curent , tensiune,fregventa etc).Cam asta ar fi teoria cit despre practica trebuie sa avem un caz concret.Cu stima Gabi
Se poate adapta foarte usor si pentru alte tipuri de pornire.
Instalatie este protejata impotriva cuplarii in paralel a generatorului cu reteaua (interblocajele C1-C2).ratzele se trag din camioaneComentariu
-
100% corect am postat pina sa pune-ti pozele.Sfatul meu pentru cine doreste sa puna in practica asa ceva sa este sa apeleze la un specialist adevarat.Specialist in tehnica de umbrireComentariu
-
In principiu ar functiona cam asa:
- la disparitia tensiunii de retea decupleaza releul d0 (supravegherea tensiunii de retea). Acest releu are doua functii de baza - separa reteaua de restul instalatiei prin intermediul contactorului C1 si initializeaza scema de comanda.
- dupa decuplarea lui d0, incepe temporizarea prin intermediul lui d1. Pe aceasta perioada pana la pornirea generatorului, schema de comanda si instalatia este alimentata de UPS. Temporizarea se regleaza in asa fel incat timpul de asteptare sa fie mai mare decat timpul necesar generatorului sa se opreasca complet, pentru a evita eventualele "balbaieli" cauzate de oprirea/revenirea de scurta durata a tensiunii pe retea.
- d1 initializeaza d2 (START) care este decuplat apoi de d3 - temporizarea lui d3 se regleaza conform caracteristicii de pornire a generatorui. Contactele lui d3 actioneaza demarorul.
-d4 sesiseaza aparitia tensiunii la bornele generatorului si initializeaza temporizarea lui d5. Dupa ce se termina temporizarea, se genereaza semnalul "generator pornit" (cupleaza d5)
-d5 cupleaza generatorul la instalatie prin intermediul contactorului C2 numai daca C! este decuplat =lipsa tensiune de retea si instalate separata de retea.
-daca d3 este cuplat dar nu si d5 se genereaza un semnbal de alarma=start ratat (optional). In caz de start ratat, pornirea se poate reinitializa din butonul de reset.
-La revenirea tensiunii pe retea cupleaza d0 care prin intermediul unui contact taie alimentarea schemei de comanda, decupleaza generatorul prin C2, genereaza semnal de stop generator prin d1 si permite cuplarea retelei prin C1 - daca C2 este decuplat.ratzele se trag din camioaneComentariu
-
Postat în original de Gabibv100% corect am postat pina sa pune-ti pozele.Sfatul meu pentru cine doreste sa puna in practica asa ceva sa este sa apeleze la un specialist adevarat.ratzele se trag din camioaneComentariu
-
Problema e ca toate generatoarele (sau marea majoritate) au un soc pentru pornire care trebuie actionat manual in momentul pornirii si mai apoi trebuie readus in pozitia initiala. Fara actionarea socului unele nu pornesc nici la cald. Deci cine vrea sa faca o automatizare trebuie sa tina seama si de acest aspect. Daca tineti cont si de acest aspect schema si realizarea se complica foarte tare.Comentariu
-
Postat în original de xenaProblema e ca toate generatoarele (sau marea majoritate) au un soc pentru pornire care trebuie actionat manual in momentul pornirii si mai apoi trebuie readus in pozitia initiala. Fara actionarea socului unele nu pornesc nici la cald. Deci cine vrea sa faca o automatizare trebuie sa tina seama si de acest aspect. Daca tineti cont si de acest aspect schema si realizarea se complica foarte tare.ratzele se trag din camioaneComentariu
-
Bineinteles ca se poate gasi o solutie dar problema cat de simpla e si cat de usor se poate realiza. Cred ca ar trebui un servomecanism care sa actioneze acea parghie la pornire apoi un semnal dat de senzorul de presiune al presiunii uleiului(sau un senzor de temperatura) generatorului sa dea o comanda de revenire a socului.Comentariu
-
Postat în original de xenaBineinteles ca se poate gasi o solutie dar problema cat de simpla e si cat de usor se poate realiza. Cred ca ar trebui un servomecanism care sa actioneze acea parghie la pornire apoi un semnal dat de senzorul de presiune al presiunii uleiului(sau un senzor de temperatura) generatorului sa dea o comanda de revenire a socului.ratzele se trag din camioaneComentariu