Cum fac sa repar instalatia?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • zxm_patrick
    Membru marcant
    • 27.iul.2006
    • 665

    Cum fac sa repar instalatia?

    Iertati-mi ignoranta in partea de electrica, dar vreau sa ma ajute si pe mine cineva.
    problema 1. Cum fac sa vad cati KW imi intra in casa? Am niste aparate imprumutate, dar nu cred ca pot sa masoare o putere asa mare!
    Mie sigur nu imi intra 10 kw cum am bifat in contract, pentru ca atunci cand porneste hidroforul se diminueaza lumina la becuri.... si apropos de asta;
    ....problema 2 Cateodata mai sunt fluctuatii de tensiune (se vede tot la becuri) . Cum naiba imi dau seama daca sunt de la mine (cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie un scurt) sau de pe retea? Daca nu e de la mine ce fac?Am vazut la brico...vreo 7 mil... un stabilizator de tensiune. God help me!!!
    "Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'
  • dmugurel
    Membru marcant
    • 14.feb.2006
    • 306

    #2
    Cred ca problema nu este in instalatia electrica de utilizare (interioara) care poate avea una din urmatoarele probleme:
    - subdimensionarea circuitelor
    -conexiuni imperfecte
    -neechilibrarea consumatorilor pe fiecare faza (la 10KW alimentarea e obligatoriu trifazata)
    90% este din cauza instalatiei electrice de utilizare, prost executata, ia legatura cu electricianul care a executato.
    Daca ar fi o problema la reteaua de distributie ar trebuii ca la pornirea hidroforului sa apara fluctuatii de tensiune si la alte persoane racordate pe retea.
    Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

    Comentariu

    • Dumitru popa
      Membru marcant
      • 28.aug.2006
      • 407

      #3
      Diminuarea puterii la becuri cand porneste hidroforul de datoreaza in principal sectiunii prea mici(fire prea subtiri) a conductorilor din casa ceea ce face sa apara o cadere detensiune pe care o sesizati la becuri. In alta ordine de idei dumneavostra confundati un scutcircuit(care are ca efect arderea sigurantelor) cu un contact imperfect care face sa aveti fluctuatii de tensiune cand porniti aparatele electrocasnice.
      Raspunsul la intebarea Cum stiti de unde sunt fluctuatiile este: Daca aveti electocasnice cu termostate (calorifere, prajitoare de paine, fier decalcat) in functiune atunci este posibil sa fie de la Dumneavoastra. Daca nu aveti asa ceva in functiune atunci exista sansa sa fie din retea. Aceste fluctuatii sunt mult mai mici la bloc si mult mai mari la curte unde omul mai sudeaza, foloseste motor pentru macinat porumb sau alti mari consumatori.
      Puterea instantanee de 10Kw este totusi mare pentru un apartament care instantaneu poate sa ia de exemplu: 2kw masina de spalat pe incalzire, 0,6kw fier de calcat, 1kw 10 becuri de 100w fiecare, 0,5kw televizor +calculator + radiouri.0,5 kw frigider si congelator. Total instantaneu 4,6 Kw. Am facut calcul pentru un apartament de bloc cu 4 camere.
      La curte daca mai merge si hidroforul mai consuma si el max. 1kw deci max,max 5,6 kw, banuind ca in acest timp nu folositi aparatul de sudura. De obicei cand sefoloseste aparatul de sudura este recomandat oprirea celorlati consumatori pentru a nu-i deteriora.

      Comentariu

      • zxm_patrick
        Membru marcant
        • 27.iul.2006
        • 665

        #4
        Pentru lamurire
        Stau la curte
        Nu am trifazic
        Nu stiu cine a facut instalatia electrica pentru ca am cumparat casa neterminata dar cu instalatia facuta deja; ghinion, poate ca mai invatam si eu ceva daca nu era facuta!
        In alta ordine de idei dumneavostra confundati un scutcircuit(care are ca efect arderea sigurantelor) cu un contact imperfect care face sa aveti fluctuatii de tensiune cand porniti aparatele electrocasnice.
        Confund cam multe in domeniul asta...nu prea l-am avut niciodata la inima!!
        Cum fac sa-mi dau seama de unde e contactul imperfect
        Da, mi-am amintit cand intra boilerul (la trecut ca acum s-a stricat) se diminua puterea becurilor.
        Cum ramane cu problema 1?
        problema 1. Cum fac sa vad cati KW imi intra in casa? Am niste aparate imprumutate, dar nu cred ca pot sa masoare o putere asa mare!
        "Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'

        Comentariu

        • Dumitru popa
          Membru marcant
          • 28.aug.2006
          • 407

          #5
          Raspuns al Nr. de Kw. ;Fiecare aparat are indicat pe o placuta, mai putin becurile, puterea consumata. Identificati placutele si insumati puterile. Eu v-am facut un exemplu, daca aveti aparate fara placute va rog sa specificati care sunt pentru ca se pot asimila, de ex o plita electrica cu un ochi are 0,6-1kw, o plita cu 2 ochiuri are reglabil intre 0,6 si max 2kw. Un calorifer electric in functie de Nr. de elementi intre 1 si 1,8 Kw.
          Referitor la instalatia electrica banuiesc ca aveti o casa de forma dreprunghiulara care are bransamentul la un capat nu la mijloc. In acest caz datorita lungimii firelor si a greselii dimensionarii (mai subtiri) se intampla ccea ce spuneti. In ccea ce priveste contactul imperfect se poate observa daca toate becurile au fluctuatii sau numai intr-o incapere sau de la o anumita incapere incolo ca atunci se suspecteaza doza respectiva sau tabloul de sigurnte.E bine de stiut numarul de sigurante si daca casa a fost facuta sa se vanda sau s-a vandut din alte motive. Spun asta deoarece multi cumpara terenuri, au o firma de constructii si vand casa noua. Nu vreau sa jignesc pe nimeni dar in acest caz este posibil ca sa nu se investeasca suficient pentru o instalatie de calitate.
          In alta ordine de idei daca imi fac o casa si preconizez un mic atelier in garaj atunci imi duc curent cu fire groase pana acolo ca sa pot suda. daca priza din garaj o folosesc doar ca sa incarc bateria cu un redresor (0,1kw) atunci folosesc o priza cu alimentare obisnuita (fire normale).

          Comentariu

          • zxm_patrick
            Membru marcant
            • 27.iul.2006
            • 665

            #6
            Nu... casa a fost buna.. mesterii lu peste....omu nu a fost de vina.
            Toate becurile (din toata casa) fac ca la dosarele X. Bine...nu e grav dar deranjant!
            Nu m-ati inteles... cu aparatele.
            Eu vreau sa vad cat pot sa consum de mult pe bransamentul meu. Daca pun un consumator de 6000w sau mai mare.. imi merge...??
            Aparatele sunt niste voltmetre, ampermetre de-astea nu sunt electrocasnice. Eu intrebam daca pot sa le folosesc ca sa pot sa masor puterea bransamentului cumva?
            "Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'

            Comentariu

            • Dumitru popa
              Membru marcant
              • 28.aug.2006
              • 407

              #7
              Acum am inteles despre ce este vorba.
              Ca sa intelegeti mai bine va dau un exemplu.
              Locuiesc la bloc si in fiecare camera pun in priza cate un calorifer electric de 1,8 kw. in momentul zero toate consuma fiind reci, sa zicem ca am in total 5 deci puterea instantanee consumata numai de calorifere este de 9KW.La mine instalatia se separa incepand de la tablou in 3, doua ramuri suporta fiecare cate un clorifer a-3-a nu suporta 3 calorifere si sare siguranta, (ea fiind dimensionata pentru 4KW ) eu o improvizez pana numai sare si merg mai departe, cele 2 fire care formeaza ramura 3 se vor incalzii si vor incepe sa miroasa. De la tabloul de sigurante la contor (care este in holul blocului) sunt 3m . de la contor vin 3 fire 2 pentru curent si unul pentru impamantare. Acesta portiune se va topii prima asta daca am improvizat si siguranta generala de langa contor care era dimensionata pentru un consum de 5KW pe care i-am depasit. Daca continui atunci firele topite se vor unii neavand izolatie si va sarii siguranta generala de pe scara daca nu e iprovizata. daca e improvizata in momentul atingerii firelor topite se va produce un arc electric puternic cu evaporarea firelor.
              Sa revenim la problema, exista aparate de masura care masoara puterea instantanee.(arata ca un cleste si se pune pe fire fara sa le distruga) dar nu va foloseste la mare lucru ca ce va spune aparatul puteti afla matematic asa cum v-am artat in mesajul precedent. Masuratoarea este necesara cand aveti scurgeri de curent in impamantare.
              concluzia este ca puterea pe care o puteti consuma este data de grosimea si lungimea firelor. In cazul meu trebuia ca firele de la contor la tablou sa fie de 3 ori mai groase ca sa suporte cele 3 ramificatii pe care le am in casa. Dar cel care a proiectat instalatia nu a pus in calcul decat un consum mediu pentru apartament de bloc sigur nu s-a gandit ca la un aprtament de 3 camere o sa pun cate un calorifer in fiecare camera +baie si bucatarie

              Comentariu

              • zxm_patrick
                Membru marcant
                • 27.iul.2006
                • 665

                #8
                OK asta am inteles,... tot sare ceva pana la urma; cum fac eu sa vad daca e suficienta puterea pe care o am ca sa-mi permita sa folosesc o centrala electrica pe monofozic de xKW??
                "Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'

                Comentariu

                • dmugurel
                  Membru marcant
                  • 14.feb.2006
                  • 306

                  #9
                  Puterea maxima care o poti absorbi din retea e limitata de mai multi factori:
                  Daca ai bransament monofazat putere maxima absorbita este de maxim 7 KVA pentru ca distribuitorul de energie nu da avize de racordare pentru puteri mai mari decat pentru racorduri trifazate. Nu stiu de unde " 10 kw cum am bifat in contract". Sigur 10 kw este puterea instalata nu absorbita. Puterea care "intra" este limitata de siguranta din firida sau BMP.
                  Nu ai raspuns daca fluctuatiile apar doar la tine sau si la alti vecini de pe retea.
                  Puterea pe care o absorbi din retea la tine este limitata (sunt convins) de instalatia electrica interioara, nu de racord.Putere este in retea dar tu nu ai cum sau mai bine cu ce sa o absorbi.
                  Daca se simt fluctuatii de tensiune la pornirea unui hidrofor cum va reactiona instalatia la cuplarea unei centrale electrice de 6kw ?. Trebuie sa refaci instalatia electrica macar partial, pentru circuitele de curenti mai puternici (sa o suplimentezi pt. hidrofor, boiler, masina de spalat, centrala electrica)
                  Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

                  Comentariu

                  • zxm_patrick
                    Membru marcant
                    • 27.iul.2006
                    • 665

                    #10
                    Nu stiu de unde " 10 kw cum am bifat in contract". Sigur 10 kw este puterea instalata nu absorbita. Puterea care "intra" este limitata de siguranta din firida sau BMP.
                    cand am refacut contractul erau mai multe valori de putere... eu am intrebat daca se tine cont.. iar o madama mi-a zis sa pun cel mai mult..am pus 10kw
                    deci trebuie sa schimb BMPul ala????

                    Nu ai raspuns daca fluctuatiile apar doar la tine sau si la alti vecini de pe retea.
                    Scuze...cred ca da...dar nu din cauza hidroforului meu (ca la aparatul de sudura), o sa intreb ca sa fiu mai sigur.
                    Daca se simt fluctuatii de tensiune la pornirea unui hidrofor cum va reactiona instalatia la cuplarea unei centrale electrice de 6kw ?.
                    Nu sunt fluctuatii numai cand porneste hidroforul, mai sunt si asa aiurea
                    Trebuie sa refaci instalatia electrica macar partial, pentru circuitele de curenti mai puternici (sa o suplimentezi pt. hidrofor, boiler, masina de spalat, centrala electrica)
                    Bun trag niste fire mai groase, dar daca iau centrala si nu imi merge cum trebuie???

                    Si inca o treaba... de curand mi s-a dus rezistenta de la boiler 3KW ... doar 2 ani!! Are vreo legatura oare????
                    "Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'

                    Comentariu

                    • anduvirgil
                      Membru Marcant
                      • 25.feb.2006
                      • 527

                      #11
                      adevarat la cez oltenia max 10kw indiferent de tipil bramsamentului pt abonatii casnici

                      asa voi merge si eu curand (sper max 1 una luna)

                      am contractat 10kw mono pentru a putea folosi o centrala electrica de max 9kw

                      cea mai rapida solutie pe dv ar fi sa trageti circuite separate pentru consumatorii mari (boiler, hidrofor, masina de spalat)
                      FY de 2.5 mp ar fi suficiet pe fiecare circuit - tine pana la 5.5 kw

                      pt centrala daca este de max 9kw - fy cu sectiune de 6mp (3mm diametru) - tine pana la 10.5 kw
                      principala problema a fluctuatiilor o reprezinta tensiunea din retea si echilibrare a fazelor (mai ales pe timp de iarna si seara)
                      anda panda din ...

                      Comentariu

                      • zxm_patrick
                        Membru marcant
                        • 27.iul.2006
                        • 665

                        #12
                        Deci n-as avea probleme sa-mi iau centrala de 6kw si sa nu mearga???
                        De 9 cred ca e prea mare... nu mai ai loc si de altele
                        "Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'

                        Comentariu

                        • Cherubino
                          Living Legend
                          • 10.iul.2006
                          • 1688

                          #13
                          Postat în original de zxm_patrick
                          Nu... casa a fost buna.. mesterii lu peste....omu nu a fost de vina.
                          Toate becurile (din toata casa) fac ca la dosarele X. Bine...nu e grav dar deranjant!
                          Nu m-ati inteles... cu aparatele.
                          Eu vreau sa vad cat pot sa consum de mult pe bransamentul meu. Daca pun un consumator de 6000w sau mai mare.. imi merge...??
                          Aparatele sunt niste voltmetre, ampermetre de-astea nu sunt electrocasnice. Eu intrebam daca pot sa le folosesc ca sa pot sa masor puterea bransamentului cumva?
                          Cate sigurante aveti la tablou? In functie de numarul lor va puteti da seama cate circuite aveti in casa si daca sunt separate circuitele de prize de cele pentru iluminat.Pentru fiecare circuit ar trebui sa aveti 2 sigurante (faza/nul).Din descrierea dvs.cum ca scade lumina la becuri cand porneste boilerul inclin sa cred ca aveti un singur circuit in toata casa,si acela subdimensionat ca si sectiune.inclin sa cred ca problema nu este inainte de contor(ma gandesc ca sosirea la contor este dimensionata bine),ci probabil dupa contor,de unde incepe de fapt instalatia dvs. de utilizare.Ar mai fi necesar de aflat care este sectiunea conductoarelor de la sosirea in contor,precum si a celor care ies din contor si intra in sigurante.
                          LARGO AL FACTOTUM

                          Comentariu

                          • zxm_patrick
                            Membru marcant
                            • 27.iul.2006
                            • 665

                            #14
                            Am sase sigurante.
                            2 lumina, 2 prize stanga, 2 prize dreapta
                            La lumina iesirile sunt subtiri, la prize sunt mai groase
                            "Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'

                            Comentariu

                            Procesare...