    Cablu electric casa - poarta

    Am casa la curte,si distanta dintre casa si poarta de acces, unde am si contoarul electric de unde trag curentul este de cca. 30m.Vreau sa trag cablul(3*4mm) prin pamant alimentarea cu curent,dar tot prin acel sant sa bag si cablurile care sa imi faca urmatoarele:
    1.deschidere poarta pietoni(electromagnetica sau nu stiu exact,din casa)
    2.interfon cu camera
    3.coaxial pt tv
    4.internet
    5.telefon
    Mi-a zis cineva ca sunt cabluri cu 9 fire care mi-ar ajunge pentru ce as vrea eu(fara cel de tensiune principal si coaxial).
    Va rog sa ma ajutati cum sa procedez,si prin ce fel de conducte(tevi)sa le bag?
  • briobit
    Membru
    • 01.iun.2006
    • 210

    #2
    daca bagi toate traseele mentionate de tine mai sus cu generalul de la contuar nu o sa mearga ABSOLUT nimic din cauza campului produs de coloana generala de alimentare...... am mai patit asa la cineva ca nu ii mergea interfonul (se auzea un bazait mereu... brumul de retea si poarta de acces pentru masini se deschidea singura si alte functionari anormale datorita buiajului indus in cablurile de semnal...
    personal recomand urmatoarele cel putin eu asa lucrez cu joasa tensiune:
    cauta sa tragi coloana de cabluri de J.T. cat mai departe de coloana generala de alimentare si cand zic cat mai departe ma refer la metrii liniari intre cele 2
    1. ai grija ca la actionare portilor pietonale prin intermediul interfoanelor in manualul fiecarui tip de interfon este specificata sectiunea cablului care trebuie tras intre poarta si postul de interfon ( sunt modele la care actioanrea yalei se face cu comanda efectiva din casa si acolo sectiunea minima este undeva la 0.75 mm2 dar la 30 de metrii ai tai recomand 1.5 sau 2 mm multifilar ca altfel o sa te chinui pana il legi in yala, sau modele la care comanda o da postul de la poarta si atunci traseul este mai scurt)
    2.la interfon eu folosesc cablu utp la distante scurte dar la distante lungi cauta un fel de utp dar cu ecran de protectie ...imi scapa numele
    3la cablul coaxial vezi spre ce cablu te orientezi personal iti recomand cel produs de romcab adica ecranul (tresa) este din cupru si destul de des tesuta fata de cablurile (turecesti) de import unde "tresa" este o foita de aluminiu care in timp se macina de zici ca nu a fost.
    4. la internet daca ai in vedere un contract cu un eventual furnizor de internet mergi la ei si discuta in prealabil daca sunt de acord sa tragi tu calburile si eventual sa iti recomande ce tip de cablu... am patit asemenea faza si sub motivul ca nu este cablul bun calitativ a trevuit scoas afara si tras de ei cu toate ca au pus o porcarie si am refacut tot dupa plecarea lor...
    5. la telefon iti recomand sa nu faci prostia sa bagi panglica din aceea alba subtire cu 4 fire prin pamant eventual lasa tot un cablu utp

    ca masuri suplimentare iti recomand urmatoarele
    1. tuburile prin care tragi cablurile cel putin astea de J.T. nu te zgarci la tub (la diametru ma refer) lasa tub mai mare ca sa poti sa faci o schimbare de cablu ulterior.
    2. traseul incearca sa il faci cat mai drept
    3 un capat al acestui tub trebuie sa se termine in casa sau pe peretele casei undeva cu o doza de conexiuni ideal ar fi si la poarta la fel (sau pe gard undeva)
    4 dupa ce iti faci un calcul la cate cabluri ai de tras si ce model fiecare poti sa tragi de la bun inceput si cate un cablu de rezerva ( adica iti trebuiesc 4 coaxiale si 5 utp sa zicem poti sa tragi 5 coax cu 6 utp asta in cazul in care dispui de cablu mai mult.... daca nu revin cum am spus la 1 lasa diametru tubului mai mare sa poti schimba cablurile usor in caz de avarie...

    momentan cam atat imi vine in minte ... daca ai intrebari sunt aici...


    ps: esti sigur ca la electric ala de 4mm face fata? eu zic sa maresti sectiunea (parerea mea)
    ai grija pe unde tragi cablurile prin pamant eventual pe langa trotuar alee sau gard eventual macat cu cate un tarus discret din loc in loc sa nu te trezesti ca vine vecinu sa sape gradina si nu iti mai merge nimic in casa sau il gasesti cu cazmaua inflorita de flama de la coloana... peste tuburi poti sa pui (cartea zice panglica de semnalizare si niste placi de plastic) eu iti recomanda niste caramizi pietroaie sparturi de tigle etc adica in momentul in care sapi alea le simti la cazma da panglica aia nu stiu cat ....
    Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

    Comentariu

    • Consultant electrice
      Moderator
      • 08.nov.2005
      • 3240

      #3
      Ai primit de la colegul nostru forumist un raspuns mai mult decat complet, totu e acum sa tii cont de sfaturile primite. In momentul cand ai echipamentele (interfon, sistemul cu zavor electromagnetic etc) ne poti spune ce modele sunt eventual atasezi schemele de conectare si noi te vom putea ajuta concret.
      Curentul nu iarta!

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        Postat în original de briobit
        2.la interfon eu folosesc cablu utp la distante scurte dar la distante lungi cauta un fel de utp dar cu ecran de protectie ...imi scapa numele
        ....
        cablu FTP

        Comentariu

        • Mircea G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12085

          #5
          Cel mai corect la momentul actual - trage curentul si la o distanta de min 2m trage un tub generos , fara curbe strimte , terminat in doze mari casa / gard, poarta . Dupa ce cumperi echipamentul poti trage apoi pe el ce cablu ai nevoie. Avind in vedere ca tubul va fi prin gradina , cel mai ieftin si bun este sa tragi o teava de apa din polietilena de 32sau 40 . Este rezistenta si suficienta sa tragi apoi cite cabluri doresti . La pozarea tevii bagi o sirma pe el sa te ajute la tras cablurile . La fiecare cablu tras , tragi si o sirma , in felul acesta ai mereu sirma pt alt cablu .
          Instalatii verificari-revizii gaze

          Comentariu

          • briobit
            Membru
            • 01.iun.2006
            • 210

            #6
            gabimok in ce stadiu esti cu lucrarea ? .... suntem aici daca ai nelamuriri...
            Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

            Comentariu

            • gabimok
              Incepator
              • 02.feb.2008
              • 67

              #7
              Inca sunt in concediu,cand revin dau de veste...............ms la toti.....

              Comentariu

              • dcd_office
                Membru
                • 30.mai.2008
                • 123

                #8
                Normativul I7/2002 prevede o distanta de minim 10 cm intre cablurile de forta si cele de comanda-control.
                2 metri mi se pare exagerat de mult intre traseele de energie electrica si cele pt interfon, acces poarta. Undeva pe la 20cm cred ca ar fi suficient, asta in cazul in care se folosesc conductori ecranati pentru cablurile de comanda-semnalizare. Nu cred ca are rost sa sapati atatea santuri doar pt 2 trasee de cablu.

                Comentariu

                • razvyyc
                  Membru Marcant
                  • 04.ian.2008
                  • 450

                  #9
                  Postat în original de dcd_office
                  Normativul I7/2002 prevede o distanta de minim 10 cm intre cablurile de forta si cele de comanda-control.
                  Nu cred ca are rost sa sapati atatea santuri doar pt 2 trasee de cablu.
                  Daca lucrarile s-ar face ca la carte, probabil ar fi suficient 20 cm, da asta doar daca cumperi cablu de forta ecranat (cand spun ecranat nu ma refer la armatura), ecranele legate la o priza de exhipotential, la fel si ecranul UTP sau FTP, .......
                  Dar daca dansul "canta dupa ureche", preferabil sa lase o distanta ceva mai mare.

                  Comentariu

                  • arco4you
                    Incepator
                    • 29.mai.2017
                    • 1

                    #10
                    Răspuns la: Cablu electric casa - poarta

                    Postat în original de Consultant electrice
                    Ai primit de la colegul nostru forumist un raspuns mai mult decat complet, totu e acum sa tii cont de sfaturile primite. In momentul cand ai echipamentele (interfon, sistemul cu zavor electromagnetic etc) ne poti spune ce modele sunt eventual atasezi schemele de conectare si noi te vom putea ajuta concret.
                    Buna ziua! Sunt nou pe aici. Am primit cadou un video- interfon Silvercloud House 715. Am vazut in cartea tehnica faptul ca yala electromagnetica (de ex: https://www.dedeman.ro/bucuresti2/ya...bila/p/1040157) se conecteaza la unitatea exterioara. Intrebarea e daca mai trebuie sa achizitionez si o sursa de tensiune cu temporizare (https://www.mo.ro/sisteme-securitate...rol-acces.html) sau e sufucienta conectarea yalei la unitatea exterioara?
                    Am citit ca se recomanda tragerea firelor electrice la distanta de cele pentru interfon. As avea nevoie de alimentarea a 4 aplice montate pe stalpi la gardul dinspre strada si pentru alimentarea sistemului de deschidere cu telecomanda a portiii de acces auto in curte. Ce fel de conductor sa folosesc? E bun acesta: https://www.dedeman.ro/bucuresti2/ca...-vml/p/1041421 ? Se poate trece acest conductor prin copex cum ar fi: https://www.dedeman.ro/bucuresti2/co...-903/p/1001610 si daca da, cam ce diametru ar trebui sa aiba acesta? Multumesc anticipat!

                    Comentariu

                    • GeorgeTrisina
                      Membru marcant
                      • 27.sep.2012
                      • 748

                      #11
                      Răspuns la: Cablu electric casa - poarta

                      Postat în original de dcd_office
                      Normativul I7/2002 prevede o distanta de minim 10 cm intre cablurile de forta si cele de comanda-control.
                      2 metri mi se pare exagerat de mult intre traseele de energie electrica si cele pt interfon, acces poarta. Undeva pe la 20cm cred ca ar fi suficient, asta in cazul in care se folosesc conductori ecranati pentru cablurile de comanda-semnalizare. Nu cred ca are rost sa sapati atatea santuri doar pt 2 trasee de cablu.
                      25cm nu 10cm

                      Comentariu