Am alimentare trifazica iar in cutia de bransament este o siguranta de 50A. De aici pleaca pe o lungime de aprox 25m un cablu subteran 4x25 de cupru care ajunge in camera tehnica.
Aici ma gandeam sa intru cu acest cablu intr un distribuitor de unde vor pleca alimentari pentru tablourile electrice. Exista impamantare realizata si la masuratori a fost 1.92.
Acum intrebarile:
1 - Este ok folosirea unei sigurante tetrapolare diferentiale de 40A si 300ma (trei sute) aici in tabloul de distributie?
2 - Ma gandesc ca nu ar strica nici un descarcator tot in aceasta cutie ?
Ca idee fiecare tablou alimentat de aici va avea o siguranta principala de 32A si diferentiale de 30mA pt circuitele sensibile. Nu doresc sa discut acum decat despre acest tablou de distributie