Izolatie pod fara mansarda

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • stely92
    Incepator
    • 03.oct.2017
    • 2

    Izolatie pod fara mansarda

    Bine v-am gasit !
    Inainte de toate imi cer scuze daca mai exista un topic asemanator,eu personal am citit topicurile legate de izolatia in pod,insa parca nu m-am lamurit atat de bine.
    Incep prin a spune ca am o casa cu tavanuri de moda mai veche,respectiv fara planseu,doar tencuite.
    Am in proiect izolarea termica a acestora cu vata minerala bazaltica isover orsik 100 mm plus folie de aluminiu cu bule de aer in mijloc,Isoflect Silver (nu am intentia de a face reclama).Izolatia o voi face in pod,respectiv intre grinzi,primul strat voi pune folia de aluminiu dubla,peste care voi aplica vata bazaltica,iar apoi peste grinzi voi pune podea de lemn.Podul este necirculat.
    Ei bine,daca ati putea sa ma lamuriti cu urmatoarele intrebari vi-as fi recunoscator,intrucat nu consider un proiect atat de dificil,as vrea sa montez eu cele sus mentionate.
    Daca pun respectiva folie de aluminiu si deasupra incaperii unde se afla baia,nu favorizez producerea de mucegai pe tavan,deoarece teoretic in baie e umezeala mai mare,vapori etc ?
    Am nevoie de ceva banda de aluminiu pentru respectiva folie de aluminiu ?
    Daca am omis ceva ce prezinta importanta pentru acest proiect,avand in vedere experienta dumneavoastra,va rog sa imi spuneti.
    Multumesc anticipat !
  • Gemini
    Moderator
    • 06.iun.2006
    • 15019

    #2
    Răspuns la: Izolatie pod fara mansarda

    Planseu aveti, doar ca este pe o structura dde grinzi din lemn si umplut altfel. Aveti o foto din pod, cu planseul? Folia cu bile cum se va aseza pe structura din pod? Rolul acelei folii este sa opreasca vaporiii sa ajunga in zone reci, unde sa condenseze. Aceasta inseamna ca peste folie trebuie sa existe suficienta izolatie pentru ca zona sa nu fie rece.

    Comentariu

    • stely92
      Incepator
      • 03.oct.2017
      • 2

      #3
      Răspuns la: Izolatie pod fara mansarda

      Planseul este din rigle de lemn tencuit cu ciment (cum se facea mai demult),nu ca in zilele noastre cu placa de beton.Deci sa intelet ca 10 cm nu sunt de ajuns ?
      Folia respectiva cum trebuie prinsa ?

      Comentariu

      • Gemini
        Moderator
        • 06.iun.2006
        • 15019

        #4
        Răspuns la: Izolatie pod fara mansarda

        La 10cm aplicarea foloei antivapori este riscanta. Se poate utiliza vata fara aceasta bariera de vapori sau se pot utiliza placi de polistiren asezate direct prin pod.

        Comentariu