Am o casa noua unde incalzirea a fost conceputa in pardoseala.
Sistemul este format dintr-o centrala Ariston One, butelie egalizare presiuni intre centrala si pompa, pompa circulatie apa si 3 distribuitoare.
Suprafata utila a casei este 150 mp. Sunt mai multe trasee avand lungime maxima de 70/80 de metri
Instalatia a fost umpluta cu apa si antigel special pentru incalzirea in pardoseala.
La prima utilizare a functionat foare bine, facandu-se imediat si o aerisire a instalatie cu o pompa de apa murdara prin barbotare.
Temperatura in casa a crescut la aproximativ 19 grade in conditiile in care afara erau undeva la 9-10 grade.
Dupa 3-4 saptamani insa, instalatia nu a mai functionat corect temperatura in casa ramanand constant la 13 grade iar afara fiind undeva la 7-8 grade.
Tin sa mentionez ca in cazul din urma am pus temperatura apei inclusiv pe 45 de grade si am lasat 24 ore la aceasta temperatura.
Se observa ca pe tur apa este foarte fierbinte iar retururile distribuitoarelor sunt complet reci (robinetele sunt toate deschise)
Instalatorul mi-a spus ca e "normal" pentru ca a verificat la distribuitoare si nu iese aer si apa, deci nu trebuie aerisite.
Tot el mi-a spus ca trebuie sa pun apa din instalatie la 50 de grade sa se faca ceva echilibrare termica.
Eu sunt destul de retinut la afirmatia asta avand in vedere ca apa din incalzirea in pardoseala trebuie din cate stiu sa fie pusa intre 35-40 de grade.
Care ar putea fi problema? Este totusi nevoie de o aerisire completa? sau ceva nu e dimensionat bine in instalatie (pompa, etc)
Multumesc