    Renovare si instalatii electrice

    va salut,


    astazi am dat peste acest forum si de cateva ore nu am putut sa ma opresc din citit... imi place sa fac lucrurile cu mana mea (DIY), citind diferite postari mi-am dat seama ca nu stiu nici 1% din cate credeam eu ca stiu mai ales despre electricitate....asa ca am hotarat sa va intreb cateva lucruri.


    acum 3 ani am renovat apartamentul parintilor si am dorit sa renunt la acele doze urate de pe pereti, am tot cautat eu ceva capace frumoase dar din pacate nu am gasit nimic sa imi placa asa ca am hotarat sa fac instalatia electrica fara doze.

    am facut si intrerupatoare cap-scara pentru becuri, am folosit fir de 4 pentru toate prizele si am tras cate 3 fire de la contor la fiecare priza (in camere unde nu am consumatori mari am facut legatura din prinza in priza) sa evit dozele... stiu ca, costurile au fost mai mari la fire si tuburi insa ma intereseaza daca exista vreun pericol pentru ce am facut? toate fierele sunt trecute prin tub de plastic flexibil.

    inca nu am reusit sa termin "opera" pentru ca habar nam cum sa dimensionez sigurantele , de cat sa fie etc. chiar as avea nevoie de ajutor cu sigurantele, cum pot sa imi dau seama de cat sa fie siguranta si ce fel de siguranta sa aleg?
    acum cateva luni am cumparat o casa la tara si as vrea sa o renovez eu in totalitate dar avand in vedere ca nici acum nu am reusit sa termin circuitul electric din acel apartament m-am apucat sa rasfoiesc internetul pentru a ma documenta

    Stima
  • tymotyman
    Membru Marcant
    • 01.nov.2009
    • 572

    #2
    Răspuns la: Am nevoie de ajutor

    In anglia se folosește circuitul din priza in priza dar capătul se întoarce iar la contor,se numește ring.Pe prize daca nu sunt consumatori mari mergeți cu 16 a,lumina 10,siguranțe bipolare.Si obligatoriu la început de linie Întrerupător diferențial,sensibilitate 0,03A,de obicei eu il pun de 25A sa fie sub cel de la enel care e de 32A sa nu fiu nevoit sa cobor mereu când sare .

    Comentariu

    • Cherubino
      Living Legend
      • 10.iul.2006
      • 1688

      #3
      Răspuns la: Am nevoie de ajutor

      @Toto1
      Execuția instalației descrisă o consider nepotrivită (asta ca să folosesc un termen „blând”), deoarece nu respectă unul dintre criteriile utilizate în proiectare, și anume criteriul economic.
      Calculul secțiunii conductoarelor și a valorii protecțiilor se face în funcție de mai multe criterii. Ca să simplific discuția, menționez doar că pentru circuite de prize pentru utilizare generală uzuale dintr-o locuință (adică montate în tuburi de protecție îngropate în zidărie, fără influențe externe deosebite), secțiunea conductoarelor din cupru trebuie să fie de 2,5 mmp, nicidecum de 4 mmp! Motivul este că această secțiune este mai mult decât suficientă pentru curentul nominal de MAXIMUM 16A pe care trebuie să-l aibă disjunctorul care protejează circuitul. De ce curentul trebuie să fie de maximum 16A? Simplu, pentru că toate prizele de utilizare generală sunt construite pentru această valoare a curentului nominal, ori atunci când se dimensionează circuitul și protecția sa pentru o funcționare sigură în regim de durată se ține cont de condițiile cele mai defavorabile care pot interveni în funcționare. În acest caz, chiar dacă conductoarele de 4 mmp pe care le-ai montat (total aiurea) suportă în regim de durată curenți de valori superioare, nu ai voie să protejezi circuitele de prize cu disjunctoare mai mari de 16A, deoarece aceasta este o condiție „defavorabilă” dictată de caracteristicile prizelor. Ai înțeles acum de ce instalația ta nu respectă criteriul economic? Pentru că utilizarea unui conductor cu secțiune mai mare decât este cazul înseamnă risipă de materiale și, implicit, de bani. Dacă banii nu sunt o problemă pentru tine, materialele din care sunt fabricate conductoarele, izolațiile lor și tuburile de protecție constituie totuși resurse naturale limitate (metal și petrol) și trebuie utilizate judicios.
      Legat de întrebările tale cu privire la valorile disjunctoarelor, acestea trebuie să fie de maximum 16 A pentru circuite de prize pentru utilizare generală, respectiv de maximum 10A pentru iluminat. Dacă ai consumatori de puteri mari (peste 2,5 KW), dimensionarea circuitelor și a protecțiilor acestora se face în funcție de puterea maximă absorbită de respectivele aparate, iar conectarea lor la rețea nu se mai poate face prin prize și fișe de utilizare generală, ci prin unele de putere.
      LARGO AL FACTOTUM

      Comentariu

      • Toto1
        Incepator
        • 20.iul.2018
        • 16

        #4
        Răspuns la: Am nevoie de ajutor

        Postat în original de tymotyman
        In anglia se folosește circuitul din priza in priza dar capătul se întoarce iar la contor,se numește ring.Pe prize daca nu sunt consumatori mari mergeți cu 16 a,lumina 10,siguranțe bipolare.Si obligatoriu la început de linie Întrerupător diferențial,sensibilitate 0,03A,de obicei eu il pun de 25A sa fie sub cel de la enel care e de 32A sa nu fiu nevoit sa cobor mereu când sare .
        la inceput de linie... adica inainte de toate sigurantele sa montez o siguranta diferential cu sensibilitate 0,03A / 25A ?



        Postat în original de Cherubino
        @Toto1
        Execuția instalației descrisă o consider nepotrivită (asta ca să folosesc un termen „blând”), deoarece nu respectă unul dintre criteriile utilizate în proiectare, și anume criteriul economic.
        Calculul secțiunii conductoarelor și a valorii protecțiilor se face în funcție de mai multe criterii. Ca să simplific discuția, menționez doar că pentru circuite de prize pentru utilizare generală uzuale dintr-o locuință (adică montate în tuburi de protecție îngropate în zidărie, fără influențe externe deosebite), secțiunea conductoarelor din cupru trebuie să fie de 2,5 mmp, nicidecum de 4 mmp! Motivul este că această secțiune este mai mult decât suficientă pentru curentul nominal de MAXIMUM 16A pe care trebuie să-l aibă disjunctorul care protejează circuitul. De ce curentul trebuie să fie de maximum 16A? Simplu, pentru că toate prizele de utilizare generală sunt construite pentru această valoare a curentului nominal, ori atunci când se dimensionează circuitul și protecția sa pentru o funcționare sigură în regim de durată se ține cont de condițiile cele mai defavorabile care pot interveni în funcționare. În acest caz, chiar dacă conductoarele de 4 mmp pe care le-ai montat (total aiurea) suportă în regim de durată curenți de valori superioare, nu ai voie să protejezi circuitele de prize cu disjunctoare mai mari de 16A, deoarece aceasta este o condiție „defavorabilă” dictată de caracteristicile prizelor. Ai înțeles acum de ce instalația ta nu respectă criteriul economic? Pentru că utilizarea unui conductor cu secțiune mai mare decât este cazul înseamnă risipă de materiale și, implicit, de bani. Dacă banii nu sunt o problemă pentru tine, materialele din care sunt fabricate conductoarele, izolațiile lor și tuburile de protecție constituie totuși resurse naturale limitate (metal și petrol) și trebuie utilizate judicios.
        Legat de întrebările tale cu privire la valorile disjunctoarelor, acestea trebuie să fie de maximum 16 A pentru circuite de prize pentru utilizare generală, respectiv de maximum 10A pentru iluminat. Dacă ai consumatori de puteri mari (peste 2,5 KW), dimensionarea circuitelor și a protecțiilor acestora se face în funcție de puterea maximă absorbită de respectivele aparate, iar conectarea lor la rețea nu se mai poate face prin prize și fișe de utilizare generală, ci prin unele de putere.
        Inteleg... am avut multe probleme cu firele vechi din aluminiu si m-am gandit sa pun mai gros sa nu mai am probleme... dar in lipsa de cunostinte si multa graba nu m-am documentat destul in legatura cu prizele (mi-a mai spuns cineva ca s-ar putea sa am probleme de genul sa nu incapa firul de 4 in gaurile prizei)

        Am sa tin cont de sfaturile dvs. pentru casa de la tara pe care am de gand sa o renovez cat de curand, prize fir de 2,5 si iluminat ? 1.5 sau ?

        multumesc frumos

        Comentariu

        • Cherubino
          Living Legend
          • 10.iul.2006
          • 1688

          #5
          Răspuns la: Renovare si instalatii electrice

          1. Sensibilitatea diferentialului trebuie sa fie de 0.03A (30 mA).
          2. Da, la iluminat sectiunea este de 1.5 mmp. Reamintesc ca este obligatorie impamantarea si la circuitele de iluminat.
          LARGO AL FACTOTUM

          Comentariu

          • Toto1
            Incepator
            • 20.iul.2018
            • 16

            #6
            Răspuns la: Renovare si instalatii electrice

            multumesc

            Comentariu

            • Cherubino
              Living Legend
              • 10.iul.2006
              • 1688

              #7
              Răspuns la: Renovare si instalatii electrice

              Cu placere si spor la lucrari!