    Probleme incalzire calorifere

    Este vorba de o instlatie noua, pe doua nivele, parter si mansarda, o centrala Protherm Panter de 28kw, cu cate un distribuitor pe nivel, putere calorifere parter = 9900 W si mansarda 11.100 W. Intre distribuitoare s-a mers cu teava henko de 20 iar de la distribuitoare la calorifere cu teava henko de 16.
    Problema este ca la 2 calorifere, cele mai mari de la mansarda (1000/600 si 1100/600), care intamplator sunt si cele mai departate de distribuitor, se incalzesc doar pe jumatate, jumatatea superioara, iar returul este aproape rece. Daca opresc doua calorifere, cel tip scara din baie si inca un calorifer de 800/600 de pe casa scarilor, totul e ok, se incalzesc si cele 2 calorifere problema.
    Care sa fie problema si ce solutii imi dati?
    Mie mi-e teama ca nu e suficient de puternica centrala, desi caloriferele au o putere totala de 21kw, si centrala e de 28kw.
    Astept parerile specialistilor in domeniu.
  • ing.GRIGORE ZAHARESCU
    Membru marcant
    • 26.dec.2005
    • 584

    #2
    Conductele sunt subdimensionate.Spunei lui GIGI sa schimbe teava de 20 cu alta care sa aibe cca.22mm interior.De la cazan cu ce conducta s-a pleca??

    Comentariu

    • christon
      Membru
      • 18.iun.2007
      • 191

      #3
      Cu teava de 20, asa are iesirea centrala.

      Comentariu

      • Seni
        Living Legend
        • 05.mar.2006
        • 3481

        #4
        cine a executat instalatia?

        Comentariu

        • ing.GRIGORE ZAHARESCU
          Membru marcant
          • 26.dec.2005
          • 584

          #5
          Cazanul d-tra.are iesirea de 3/4" nu 20 mm PEX-AL.Dupa care se conecteaza conduta de 1" Zn sau echivalent la diam.interior.GIGI instalatorul sa puna mina pe carte caci o intalatie nu inseamna sa insiri teva numai mai, sunt si calcule de facut.Aici se pune problema de proiectare cum s-a discutat in alt topic.Ne bucuram ca by-pass-am aceasta etapa dar "platim in rate" prin factura de gaz marita.Asa cum am mai spus LENESUL MAI MULT ALEARGA SI SCUMPUL MAI MULT PAGUBESTE.In situatia d-tra sunt cca.75% din instalatiile facute de GIGI STIE TOT

          Comentariu

          • ctin_victor
            Incepator
            • 28.apr.2006
            • 59

            #6
            daca ai robineti pe retur mai inchide-i treptat incepand de la cel mai aproape de centrala(cel mai mult)si ultimul(ele) deschise maxim.macar de incercat

            Comentariu

            • christon
              Membru
              • 18.iun.2007
              • 191

              #7
              Asta am de gand sa fac azi...ma joc cu returul
              Ideea e ca e o constructie noua, nefinisata, decat partial, deci inca se mai pot face retusuri la anumite probleme. Cu un anumit cost binenteles, dar inca se mai pot repara problemele.
              Eu il inteleg pe dl. inginer GRIGORE ZAHARESCU, are dreptate, dar pe de alta parte il rog sa ma inteleaga si el pe mine, si pe altii ca mine care nu isi pot permite sa apeleze la o firma specializata si serioasa in instalatii de incalzire. Eu am tras la casa asta de 4 ani de zile, muncind in locul asa numitilor meseriasi, tocmai pt ca nu mi-am permis financiar sa apelez la ei. Nu am pretentia ca totul a iesit perfect, dar macar stiu ca am facut totul asa cum stiam eu ca trebuie facut (dupa ducumentari, intrebari...discutii cu specialisti).
              Instalatia mea eu am executat-o, dupa ce am discutat in prealabil cu asa numitii Gigi......
              Daca aveti sfaturi utile, fara a ma privi de sus, va multumesc anticipat.

              Comentariu

              • gogoson
                Membru Marcant
                • 14.oct.2006
                • 621

                #8
                si eu sunt de acord cu ing Zarahescu.
                Tevile principale sunt subdimensionate.
                Ca sa rezolvi din problema inlocuieste tevile de pexal de 20 cu pexal de 26
                Vezi ca exista in comert ( gen brico, practiker, etc) mufe de paxal de 26 care se conecteaza direct la 3/4. In felul asta deranjul este minim.

                Ca sa intelegi ce se intampla.... apa ca oricare fluid tinde sa pargurga o dinstanta prin locurile cu cea mai mica rezistenta. Atsfel daca eu bag apa intr-o conducta la o presiune P la iesire o sa am o presiune P-X ( unde X reprezinta pierderile datorate in principal frecerii cu peretii conductei.

                Deci in cazul tau apa pleaca din centrala, ajunge la primul distribuitor si daca acolo intampina o rezistenta mai mica daca trece toata prin tevile de 16 atunci se va duce pe acolo si nu va mai ajunge la al doilea distribuitor.
                Din acesta cauza iti trebuie tevi cu diametru mai mare pentru a reduce frecarile si ca "incuraja" apa sa o ia pe unde vrei tu.

                Din acesta cauza unui colegi ti-au spus sa mai inchizi din retur-ul caloriferelor, pentru a creste frecarea si a 'convinge' apa sa o ia rin alta parte.

                Totusi cred ca solutia cu tevi de paxal de 26 este cea mai comoda si ieftina.

                Daca totusi am spus ceva gresit va rog, dragi colegi, sa ma corectati.

                Comentariu

                • christon
                  Membru
                  • 18.iun.2007
                  • 191

                  #9
                  In sfarsit un raspuns pe intelesul necunoscatorilor, asa cum sunt si eu. Multumesc mult...raman dator.

                  Acum o intrebare...daca se rezolva problema din reglaj robineti de retur, e ok sa las asa, sau mai bine schimb tevile de pe coloana?
                  ar fi vorba de vreo 20 m teava henko de inlocuit, cea de 20 cu alta de....22-26?

                  Aaaa...si inca ceva...sa ma joc cu robinetii de retur de pe calorifere sau cu robinetii de pe distribuitoarele de retur?

                  Comentariu

                  • xena
                    Membru Marcant
                    • 05.aug.2007
                    • 786

                    #10
                    Vezi sa nu fie subdimensionate si distribuitoarele daca le-ai pus cu intrari de 3/4. Chiar daca centralele au iesiri pe 3/4 e bine sa ai distribuitor cu intrari putin mai mari 1 tol sau 1 tol si 1/4. Cu cat ai mai multe plecari spre calorifere cu atat e mai bine sa pui distribuitoare cu intrari mai mari.

                    Comentariu

                    • RaduCA
                      Living Legend
                      • 09.oct.2005
                      • 6359

                      #11
                      Postat în original de christon
                      [...] daca se rezolva problema din reglaj robineti de retur, e ok sa las asa, sau mai bine schimb tevile de pe coloana? [...]
                      Eu as schimba toate tevile (as lasa de 16 doar de la teul distribuitor la calorifer).
                      De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                      În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                      Comentariu

                      • christon
                        Membru
                        • 18.iun.2007
                        • 191

                        #12
                        Ati schimba teava de 20 cu teava de.......???

                        Comentariu

                        • RaduCA
                          Living Legend
                          • 09.oct.2005
                          • 6359

                          #13
                          @ christon: Daca intrebarea de mai sus imi este adresata, atunci as merge pe teava de 26-20-16, adica: de la centrala la distribuitor 26, de la distribuitor pleaca pe trasee 20, iar din teu-urile de 20 pleaca spre calorifere 16 (mai putin la ultimul teu la care vine 20 si pleaca doua de 16).
                          Asta as face eu, dar mai vedeti si ce spun specialistii.
                          De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                          În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                          Comentariu

                          • christon
                            Membru
                            • 18.iun.2007
                            • 191

                            #14
                            Cam multe teuri in ecuatia dvs

                            Am asa...din centrala iasa 20 pana la un teu care ramifica spre demisol, parter si mansarda. Apoi de aici plec tot cu 20 pana la distribuitoare, care au 5 iesiri la parter si 7 la mansarda. de la distribuitoare la calorifere se merge cu teava de 16.

                            Comentariu

                            • RaduCA
                              Living Legend
                              • 09.oct.2005
                              • 6359

                              #15
                              Postat în original de christon
                              [...] Am asa... din centrala iasa 20 pana la un teu care ramifica spre demisol, parter si mansarda. Apoi de aici plec tot cu 20 pana la distribuitoare, care au 5 iesiri la parter si 7 la mansarda. De la distribuitoare la calorifere se merge cu teava de 16.
                              Scuzele mele, abia acum am inteles cum e facuta instalatia Dvs.
                              In aceasta situatie, schimbati teava de 20 cu 26 si vedeti ce rezultate obtineti, inclusiv cu reglajele facute din robinetii de retur.
                              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                              Comentariu

                              Procesare...