Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Mai avem sa lamurim un aspect: amplasarea obiectelor sanitare in baie.
Ar fi util o schita cu dimensiunea baii si amplasarea tuturor obiectelor sanitare + sifon.
Vasul de WC este cu iesire laterala sau cu iesire verticala ? Ce distanta este intre pozitia vasului WC si peretele exterior pe unde iese teva de scurgere ? Ati turnat placa de beton in baie ?
O modalitate de a face instalatia interiora:
-de la lavoar sa folositi o teava de scurgere de 40 mm pana la sifonul de pardoseala iar de acolo sa continuati cu teva PVC de 60.
-vasul WC cu iesire laterala intra in cotul WC de 100 si de aici se continua instalatia cu teava PVC de 110.
-scurgerea de la cada de baie se poate face cu teava PVC de 40.
in afara de sifoane la cada si wc ce altceva armai fi obigatoriu de facut.
Stiu ca la blocuri scurgerile au un fel de caciula de ventilatie deasupra pe bloc. Ce rol are aceasta caciula si credeti ca ar trebui sa o realizez si eu?
Si o alta intrebare poate naiva. Daca vreodata se va infunda teava de scurgere exista posibilitatea ca materiile fecale din wc sa iasa pe sifonul de pardoseala? Am pus aceasta intrebare deoarece cineva mi-a vandut acest "pont" care nu stiu daca este corect .
Nu este necesar sa montati o conducta de ventilare pentru instalatia din baia de la o casa. NU deoarece sifonul de pardoseala are acel clopot si o garda hidraulica, dar mai stii ce se poate intampla .
O modalitate de a face instalatia interiora:
-de la lavoar sa folositi o teava de scurgere de 40 mm pana la sifonul de pardoseala iar de acolo sa continuati cu teva PVC de 60.
-vasul WC cu iesire laterala intra in cotul WC de 100 si de aici se continua instalatia cu teava PVC de 110.
-scurgerea de la cada de baie se poate face cu teava PVC de 40.
Un mic comentariu: in situatia indicata e posibil sa vina miros pe scurgerea de la cada. Ar mai trebui montat un sifon intre cada si teava de 110, sau scurgerea aceasta sa fie legata inainte de sifonul de pardoseala.
Totul s estabileste functie pozitionarea WC - acesta va dicata traseul conductei de 110 mm care merge la fosa.
Undeva intre racordul vasului WC si iesirea din casa, se monteaza o ramificatie reduca, pentru preluarea apei de la lavoar si cada.
Pentru cada si lavoar se merge pe diametrul de 50mm.
Stabiliti pozitia unde se va amplasa sifonul de pardoseala pentru ca trebuie asigurata panta pentru scurgerea apei catre el.
Sifonul va fi unul cu 3 intrari iar la acesta se va lega atat cada cat si lavoarul.
De la iesirea din sifonul de pardoseala se va merge cu un singur traseu de scurgere catre ramificatia redusa montata pe traseul de 110mm.
Ufffffff, o problemuta am si eu.
Intentionez sa realizez singur instalatia de alimentare cu apa si instalatia de scurgere pentru o casa cu 3 bai.
In mare nu cred ca voi intampina probleme, nu am mai facut pana acum o lucrare atat de mare, dar pentru 3500 lei (cat mi-au cerut "meseriasii") sunt dispus sa imi pun la incercare abilitatile tehnice.....
Nelamurirea mea e cu privire la urmatorul fenomen:
-in baie vreau sa racordez scurgerile de la chiuveta, cada si bideu la aceeasi teava (minim 60 diametrul) in ordinea urmatoare: chiuveta, bideu, cada, iar apoi scurgerea comuna intra in conducta de 110, conducta la care se racordeaza si WC-ul.
Intrebare: atunci cand vreau sa golesc cada, apa care circula prin scurgerea de 60mm nu formeaza un vid, astfel incat apa din sifonul chivetei si cel al bideului sa fie atrasa catre scurgerea principala?
.........aparand, deci, mirosuri neplacute in baie provenite din fosa septica?
Problema a doua este legata de faptul ca intentionez ca WC-ul de la etaj sa-l racordez direct la conducta de 110mm, mai exact aceasta conducta strapunge planseul pana la nivelul pardoselei, acolo urmand sa introduc racordul flexibil ptr WC. Credeti ca e vreo problema in ceea ce intentionez sa fac?.........ma gandesc la faptul ca, atunci cand se trage apa la baia de jos, fiind cuplata la aceeasi scurgere, sa nu se formeze acelasi vid si apa din vasul de WC de la etaj sa fie aspirata......
Astept parerile voastre!!!
calu', matza si muierea............niciodata sa nu-i crezi !!!
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.