    Legaturi motor trifazic

    care este schema de legatura a unui motor trifazic la un contactor + butoane de pornire-oprire?
    Va rog sa trimiteti o schema daca stie careva.

  2. #52
    Ti-am raspuns si aici: http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=14888

    Citat Postat în original de liviu2004
    Citat Postat în original de Yo
    vreau sa leg si eu un motor trifazic si nu stiu care este schema unui contactor +butoane pornit-oprit, daca poate sa ma ajute cineva cu o schema va rog.
    Poftim. Daca ai si nul disponibil, renunti la traf si pastrezi siguranta aia din secundar (F1.2). Daca lampa H1 este cu LED, renunti si la F1.3. Restul componentelor le dimensionezi conform cu motorul, inclusiv cablul.


  3. #53
    ca sa numai deschid alt topic continui cu intreabarea mea in acesta...

    am de pornit un motor trifazic de 3kw am ales siguranta (magneto-termica) conform tabel , contacatorul si releul de protectie tot conform tabel

    initial am pornit motorul direct din releul termic ... dar am vrut sa fac ceva mai elegant cu o cutie metalica cu contactor si un selector de comanda pornit -oprit cu mentinere

    pana aici este totul ok , ceea de ce trebuie sa tin neaparat cont este un bec de prezenta functionare motor tot montat pe usa tabloului de comanda

    si daca alimentez becul (H1) sa-i spunem inaintea releului termic si acesta va lucra adica va declansa>> motorul se va opri iar becul care imi idica functoanrea va ramane aprins.....

    INTREBAREA mea: pot alimenta acest bec intre o faza de la plecarea catre motor din releu si din nulul din tablou pentru partea de comanda????


    va multmesc foarte mult si raman cel mai dator.....

  4. #54
    Pentru semnalizarea functionarii se poate folosi contactul normal inchis (95 - 96) al releului termic:

  5. #55
    Citat Postat în original de urduban Vezi post
    ..........
    INTREBAREA mea: pot alimenta acest bec intre o faza de la plecarea catre motor din releu si din nulul din tablou pentru partea de comanda???
    Nu se amesteca circuitele de comanda si semnalizare cu cele de forta. In cele doua scheme becul este montat paralel cu bobina contactorului.

  6. #56
    va multumesc pentru raspunsuri

    la releul de protectie termica nu am aceste contacte .... eu voiam sa pun becul intre o faza catre motor si un nul de lucru.. dupa releul termic in caz ca acesta sare sa se stinga si becul.....


    daca ma sfatuiti sa nu fac cestia asta o sa alimentez becul in paralel cu bobina contactorului.....

  7. #57
    Iata citeva exemple scoala de comanda - semnalizare folosind un contactor. Releul termic il introduceti in circuitul de comanda prin intermediul contactului normal inchis.
    Miniaturi atașate Miniaturi atașate Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	Circuite comada-semnalizare contactor.jpg‎ 
Afișări:	103 
Mărime:	64,8 KB
ID:		60677  

  8. #58
    Citat Postat în original de Adamescu Ion Vezi post
    ...Releul termic il introduceti in circuitul de comanda prin intermediul contactului normal inchis.
    Da, insa domnul Urduban spune ca releul termic pe care il va folosi nu are contacte de comanda, ceea ce eu personal inca nu am vazut.
    Stiam ca bimetalul aflat in acest releu, actioneaza o pereche de contacte care deschid -(sau inchid* )-circuitul de comanda, asigurind astfel protectia motorului la supraincalziri sau la functionarea in suprasarcina.

    * semnalizare avariei cu ajutorul contactelor de comanda a releului termic
    Ultima modificare făcută de leon; 23.11.2011 la 09:14.

  9. #59
    semnalizarea avariei cu ajutorul contactelor de comanda a releului termic:

  10. #60
    O poza ar rezolva dilema.

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

  1. Bransament trifazat
    De Codex în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 176
    Ultimul post: 18.03.2014, 20:18
  2. De la 4kw la trifazat
    De Isleman în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 8
    Ultimul post: 01.11.2009, 09:19
  3. Trecerea la trifazat
    De gogu_ologu în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 3
    Ultimul post: 03.09.2009, 14:14
  4. Schema conexiune motor trifazat la retea monofazata
    De Adamescu Ion în forumul Instalatii electrice, iluminat si electrocasnice
    Răspunsuri: 2
    Ultimul post: 07.11.2008, 21:46
  5. Rotopercutor trifazat
    De gelu curtean în forumul Scule si unelte
    Răspunsuri: 16
    Ultimul post: 24.09.2008, 19:35

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii